На вопрос только вопросы..."фэнкойлы и приточки не выдают расчётной температуры воздуха..."

- на какую скорость по проекту расчитаны фэнкойлы и на какую работают? (1, 2 или 3...)
- у водяных воздухоохладителей какая температура входящая и выходящая?
- расходы воды у каждого из потребителей расчётные?
Цитата(nvkvmikhail @ 17.7.2009, 15:28) [snapback]412934[/snapback]
Кто что скажет - управление чиллером должно идти по приходящей воде или по уходящей? Аргументируйте по возможности.
Регулирование по уходящей воде - это ещё и защита от размораживания испарителя и дополнительно к этому бонусу наличие датчика на выходе позволяет понизить температуру кипения: предельную уставку ставите на выходе "5", а температуру кипения 2-3...да простят меня все кто готов кидаЦа помидорами