> Управление компрессорами по входящей или выходящей воде?
nvkvmikhail
сообщение 17.7.2009, 14:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.7.2009
Из: Иваново Альтернатива-Климат
Пользователь №: 35556



Система холодоснабжения с фанкойлами и приточками от одного чиллера 167кВт(с баком аккумулятором).
Не знаем достаточно ли эффективно работает чиллер. Но фанкойлы и приточки не выдают расчетные температуры воздуха.
Имею желание - Необходим график расчетный 7 уходящей и 12 приходящей воды по проекту, но имею возможность управлять только одной из них(контроллер - простейший карел).
Кто что скажет - управление чиллером должно идти по приходящей воде или по уходящей? Аргументируйте по возможности.
Я сам думаю что надо поддерживать 7 гр. на выходе.

И ешё вопрос - сможем ли мы добиться эфективной работы с завышенным в 2 раза расходом воды в малом контуре

Сообщение отредактировал MMM - 17.7.2009, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.7.2009, 20:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А откуда появится расход "вдваразавыше" в малом контуре?
объясните, какой контур у вас малый?



Сообщение отредактировал MMM - 17.7.2009, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 20.7.2009, 19:38
Сообщение #3


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



На вопрос только вопросы..."фэнкойлы и приточки не выдают расчётной температуры воздуха..."
- на какую скорость по проекту расчитаны фэнкойлы и на какую работают? (1, 2 или 3...)
- у водяных воздухоохладителей какая температура входящая и выходящая?
- расходы воды у каждого из потребителей расчётные?

Цитата(nvkvmikhail @ 17.7.2009, 15:28) [snapback]412934[/snapback]
Кто что скажет - управление чиллером должно идти по приходящей воде или по уходящей? Аргументируйте по возможности.


Регулирование по уходящей воде - это ещё и защита от размораживания испарителя и дополнительно к этому бонусу наличие датчика на выходе позволяет понизить температуру кипения: предельную уставку ставите на выходе "5", а температуру кипения 2-3...да простят меня все кто готов кидаЦа помидорами tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных