Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение автостоянки, Размещение выгребной ямы для сбора стоков от пожаротушения
Neptun123
сообщение 20.7.2009, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Уважаемые специалисты!
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом: - Можно ли разместить выгребную яму для сбора стоков от пожаротушения
(с последующей откачкой) под помещениями подземной автостоянки? Если нет, то подскажите источник на который можно сослаться.
Или лучше разместить выгребную яму на улице рядом с помещениями автостоянки.
Подземная автостоянка заглублена на 3 метра от уровня земли, пожаротушение организовано сухотрубами с выведенными
наружу патрубками для пожарных машин, и заказчик не хочет получать разрешение на подключение
к наружным сетям.

Сообщение отредактировал Neptun123 - 20.7.2009, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iren
сообщение 20.7.2009, 10:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.7.2009
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242



Я делала приямок 1000х1000х1000 на нижнем этаже подземной автостоянки, закрывали сверху решеткой и ставили в приямок дренажный насос с поплавковым выключателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2009, 10:50
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Neptun123 @ 20.7.2009, 10:01) [snapback]413428[/snapback]
Уважаемые специалисты!
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом: - Можно ли разместить выгребную яму для сбора стоков от пожаротушения
(с последующей откачкой) под помещениями подземной автостоянки? Если нет, то подскажите источник на который можно сослаться.
Или лучше разместить выгребную яму на улице рядом с помещениями автостоянки.
Подземная автостоянка заглублена на 3 метра от уровня земли, пожаротушение организовано сухотрубами с выведенными
наружу патрубками для пожарных машин, и заказчик не хочет получать разрешение на подключение
к наружным сетям.

Посчитайте объём ямы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 20.7.2009, 15:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



В нормальных СНиПах конечно строго не регламентируется размер приямка, но мы пользуемся рекомендациями МГСН5.01-01(изм.2003) "#3.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа.
#3.13. Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, удаления вод от различных утечек должны быть оснащены резервуарами для сбора воды вместимостью согласно расчета, но не менее 2 м3."
Замечаний ни разу не было, да и выполняется просто.

СНиП 21-02-99 изм2003 п "5.38 В перекрытиях подземных автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Отвод воды допускается предусматривать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2009, 23:02
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 21.7.2009, 3:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2009, 5:02) [snapback]413716[/snapback]
Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить...

Да он хочет накапливать в каком то резервуаре, расположенном под помещениями автостоянки, а потом вывозить. Пожаротушение по объему получается в 2 струи по 2,5л/с, насколько я понимаю режим работы пожарных кранов надо принимать равным 3 часам (по СНиП 2.04.01-85) или я что то путаю. Если следовать этим правилам то, что-то огромная яма получается по объему, меня это и смущает.
А заказчик просит, чтобы выгребная яма была расположена под помещениями автостоянки, и имела трубу для подключения ("отсоса" воды), выведенную на поверхностную часть автостояник, для подключения машины для "отсоса" воды.


Сообщение отредактировал Neptun123 - 21.7.2009, 3:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2009, 9:54
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну да, 54м3 получается. При этом глубина самовсасывания автоцистерн не более 4-6м.
http://www.4320.ru/st-25.html
В принципе можно, но зачем?
Нормальный приямок, погружной насос и на рельеф или шлангом в ближайший колодец В2.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.7.2009, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2009, 17:23
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В смысле К2 конечно... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 22.7.2009, 5:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Если не трудно подскажи еще какой погружной насос лучще поставить или какой фирмы, чтобы не слишком дорогой был.
И еще один вопрос: Стоки собираются посредством приямка в один боьшой приямок (V=2-3м3) расположеный в наиболее удобном для этого месте и просто закрывается решеткой, - Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2009, 8:33
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Стоки собираются посредством лотков в один боьшой приямок (V=2-3м3) расположеный в наиболее удобном для этого месте и просто закрывается решеткой.
Я ставил WILO CP 32/17-1-230

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.7.2009, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neptun123
сообщение 22.7.2009, 10:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 13:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



Цитата(Iren @ 20.7.2009, 11:48) [snapback]413445[/snapback]
Я делала приямок 1000х1000х1000 на нижнем этаже подземной автостоянки, закрывали сверху решеткой и ставили в приямок дренажный насос с поплавковым выключателем

Ну дык, дренажный насос качал воду в наружную ливневку? А он не может подключаться к наружке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.7.2009, 13:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 14:08) [snapback]417247[/snapback]
Ну дык, дренажный насос качал воду в наружную ливневку? А он не может подключаться к наружке.

Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 14:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



Цитата(Young @ 30.7.2009, 14:25) [snapback]417260[/snapback]
Почему?

Ну в смысле он-это проектировщик)))Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить... (про Заказчика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.7.2009, 14:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Пардон, не правильно понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 17:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



Цитата(Young @ 30.7.2009, 15:14) [snapback]417286[/snapback]
Пардон, не правильно понял.

rolleyes.gif Бываетс)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных