|
  |
автоматика фанкойлов, как обвязать фанкойл |
|
|
Гость_scoromush_*
|
20.7.2009, 10:52
|
Guest Forum

|
Коллеги помогите разобраться с вопросом. Есть система кондиционирования чиллер-фанкойл. Применены фанкойлы канального типа производства КЕНТАТЦУ.в комплект поставки входит сам фанкойл и пульт управления к нему, со встроинным термостатом. в паспорте существует три схемы подключения фанкойла. 1. без электромагнитного клапана, 2. с клапаном двухходовым 3. с клапаном трехходовым вариант 1 самый дешевый, ничего не покупаем, и получаем ступенчатое регулирование вариант 2, и 3, докупаем клапана и получаем плавное регулирование. Внимание вопрос. Имеет ли это какой то смысл. Есть же плюсы и минусы. Если кто-нибудь сталкивался можете поделиться советом. Буду признателен.
|
|
|
|
|
20.7.2009, 11:40
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
лучше наверное сделать так как по проекту предполагалось
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
20.7.2009, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(AAANTOXA @ 20.7.2009, 12:40) [snapback]413465[/snapback] лучше наверное сделать так как по проекту предполагалось Очень поддерживаю. А по сути топика... 1. Простывать все будут часто и поэтому будут стараться не включать 2. Нестабильный гидравлический режим и риск разморозить чиллер коли у того спесяльной обвязки не предусмотрено. 3. То что доктор прописал.
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
20.7.2009, 12:48
|
Guest Forum

|
помимо чиллера есть еще насосная станция, как промежуточное звено между чиллером и фанкойлами. Сейчас вопрос заходит об энергосбережении, позволит ли использование этих клапанов сберечь нам затраты на электроэнергию. Холодопроизводительность чиллера 1350 кВт, Электропотребление 450 кВт.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
20.7.2009, 13:03
|
Guest Forum

|
Если устанавливать трехходовые клапана, то некоторой экономии добиться возможно. Возможно даже большой.
|
|
|
|
|
20.7.2009, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
А че в проекте обвязку не заложили? Если есть в проекте, то чего мудрить? Спецификацию в оплату и нет проблем)))
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
20.7.2009, 18:36
|
Guest Forum

|
в проекте все просто, трубы, шарик(кран), фанкойл. а производитель предлагает как доп. опцию. просто мысль посетиля не зря же. если это себя оправдывает без гемороя при дальнейшем обслуживании, почему бы не поставить.
|
|
|
|
|
20.7.2009, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Без клапана вообще - предполагается постоянный проток через фенкойл. Регулирование температуры помещения производится включением - выключением вентилятора. С 3х-ходовым переключающим клапаном, с выключением вентилятора, отключается подача на калорифер фенкойла и подача перебрасывается в обратку. Эти 2 варианта для постоянного расхода в системе и гидромодуле 3 вариант - с 2х ходовым - с выключением вентилятора, отключается подача на калорифер фенкойла, и уменьшается расход в системе. Если система может работать с переменным расходом, 3 вариант самый экономичный. Затем вариант с 3ходовым - не расходуется энергия за счёт конвекции в выключенном фенкойле. Последний - третий вариант - без клапанов...
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
21.7.2009, 8:27
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.7.2009, 22:01) [snapback]413683[/snapback] 3 вариант - с 2х ходовым - с выключением вентилятора, отключается подача на калорифер фенкойла, и уменьшается расход в системе. Если система может работать с переменным расходом, 3 вариант самый экономичный. Вы бы спросили сначала перед тем как советовать, может ли сеть работать в переменном гидравлическом режиме не навредив чиллеру. А то во фреоновый контур до 5 ведер воды влезает через размороженный испаритель...
|
|
|
|
|
21.7.2009, 8:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(exelente @ 21.7.2009, 9:27) [snapback]413769[/snapback] Вы бы спросили сначала ... Как часто бывает задача поставлена изолированно и ответ как раз у г-на jota развернутый и полный, а выбор за проектировщиком посчитавшим не нужным дать полную информацию о системе. Так что ваш наезд не уместен. имхо
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
21.7.2009, 9:51
|
Guest Forum

|
а переменного расхода можно добиться я так понимаю установкой насосов с частотным регулированием, другого решения я не вижу. в нашем проекте есть насосы , но со слов прооектировщика они с постоянным расходом. ниже проект насосной.
|
|
|
|
|
21.7.2009, 12:28
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
А под 2006 акад пересохраните плз
|
|
|
|
|
21.7.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(scoromush @ 21.7.2009, 9:51) [snapback]413810[/snapback] а переменного расхода можно добиться я так понимаю установкой насосов с частотным регулированием, другого решения я не вижу. У вас система фенкойлов и чиллеры развязаны гидравлическими сосудами. Поэтому в контуре чиллеров постоянный расход, который не зависит от рахода в контуре фенкойлов. Можете смело применить переменный расход в контуре фенкойлов.... Вот только запитку советовал бы не из водопровода, а смягчённой водой из теплосетей....маленькая хитрость
Сообщение отредактировал jota - 21.7.2009, 12:42
|
|
|
|
|
21.7.2009, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Ну там где настояли на обвязке двухходовыми я поставил перепускной клапан. А без клапанов, на самом деле, сам фанкойл работает нормально(регулирует Твн скоростью вентилятора). Только вот балансировать систему тяжеловато(читай невозможно). У фэнов большое гидравлическое сопротивление и шаровым краном отбалансировать стоящих рядом 2 разных фэна невозможно. Если у Вас в проекте лучевая схема то шаровыми можно обойтись(если на коллекторах балансиры есть). А так я бы не рисковал. У вас через фэн где меньшее гидравлическое сопротивление уйдет много холода в обратку. В итоге получите корявую систему.
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
21.7.2009, 15:35
|
Guest Forum

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.7.2009, 12:28) [snapback]413871[/snapback] А под 2006 акад пересохраните плз
|
|
|
|
|
21.7.2009, 15:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Спасибо. Согласен с jota, я б еще фильтра добавил хотя бы с фанов, если их в разделителях нет, на приточках небось на обвязках висят.
|
|
|
|
|
21.7.2009, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На каждый фенкойл вообще-то положено на обратку ставить балансовый чтоб ограничить максимум, неважно - стоят клапана или нет
Сообщение отредактировал jota - 21.7.2009, 16:16
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
21.7.2009, 18:09
|
Guest Forum

|
согдасен, балансировачные следует поставить)
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(Амиго @ 21.7.2009, 15:32) [snapback]413914[/snapback] У фэнов большое гидравлическое сопротивление и шаровым краном отбалансировать стоящих рядом 2 разных фэна невозможно. Я бы вообще не советовал балансировать что-либо шаровыми кранами - можно задвижками или вентилями, при большом желании. Шаровые - только открыто/закрыто, т. к. вода промывает со временем шарик, если он не полностью открыт/закрыт.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|