Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллер corrigo e15-v., Помогите пожалуйста дилетанту!!!
Frost
сообщение 24.7.2009, 13:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36043



Контроллер corrigo e15-v.
Не выставляется температура приточного воздуха. Пишет NaN !!!! Выставляем температуру, контроллер думает и опять NaN Хотя месяц все работало
Помогите кто сталкивался. Очень нужно. Спасибо

И еще, в летнем режиме когда включается центральное кондиционирование и температура опускается до 13.2 градусов включается насос (обвязки калорифера) хотя наружняя t +20. Включен авто режим зима/лето. Как я понимаю в режиме лето насос не дожен работать, а режим зима/лето должен переключатся по наружному датчику... Может есть другие функции отвечающие за это?

helpsmilie.gif Очень нужно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 25.7.2009, 1:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



1. Что тема делает в разделе "Управление электроприводом" ???
2. NaN - контроллер не видит датчика, скорее всего обрыв - проверяйте. Или чьи-то шаловливые ручки поигрались с конфигурациев входов контроллера.
3. Читайте внимательней мануал на контроллер, там подробно расписан алгоритм включения-остановки насоса - включается всегда, когда наружка ниже установленной границы перехода зима/лето и/или есть необходимость в нагреве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frost
сообщение 25.7.2009, 8:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36043



1 Извиняюсь, раздел случайно перепутал по запарке видимо tomato.gif
2 Датчики контроллер видит все которые установленны. NaN!!! в установочной температуре!!! Проще говоря не возможно задать температуру, соответственно приточная t не регулируется, но все работает... аварий не выдает. Про шаловливые ручки согласен, могли, умников хватает. Но конф. входов датчики отображаются нормально, а как там можно блокировать установочную температуру я не понимаю.
3 Температуру перехода зима/лето ставил на 0 градусов, все равно насосы вкл. на 13.2 градуса. Проверил все варианты необходимости нагрева по мануалу, везде температуру не больше 0 гр. выставлял, результат тот же bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.7.2009, 0:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Нагрев модет быть нужен не только при холодной наружке, например температура в канале ниже уставки или обратка холодная - возможно, как раз ваш вариант, когда в канал 13 градусов идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 28.7.2009, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



NaN (Not a Number) в установочной температуре означает, что у вас выбрано изменение уставки с внешнего потенциометра (например, с пульта ДУ), а сам задатчик не подключен, или же обрыв, или КЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frost
сообщение 30.7.2009, 8:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36043



Спасибо за помощь. Про NaN , скорей всего так и есть- внешние уставки. Еще не проверял rolleyes.gif
А вот на счет нагрева, в уставках перепробовал все... пока не получается избавиться от необходимости нагрева bang.gif

Может кто настраивал такие контроллеры под центральное кондиционирование... С теплой приточкой проблем нет, а вот с холодом что то не получается helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 31.7.2009, 13:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Напишите подробней о проблеме с охлаждением. Что не получается конкретно? Если смущает то, что насос включается, то он включается либо если наружная температура ниже предустановленного значения (по умолчанию 10 градусов), либо если есть необходимость в нагреве (уставка выше текущей температуры), либо если температура обратной воды ниже предустановленного значения (по умолчанию +25 в дежурном режиме и +12 в рабочем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.8.2009, 11:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



А чем вас смущает запуск насоса? Ну крутит и крутит smile.gif Или летом теплоносителя в системе нет? Тогда можете поставить датчик давления на трубу, и, при отсутствии теплоносителя, отключать возможность запуска насоса принудительно. В контроллере аварию насоса настроить не останаливать систему. Ну или тупо обмануть контроллер перекидным контактом. Можно поставить ручной переключатель на отключение насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frost
сообщение 3.8.2009, 8:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36043



Спасибо за помощь всем rolleyes.gif . Проблема была именно в отсутствии теплоносителя в системе , насос молотил на сухую (небыло датчика давления) мог попросту накрытся. Сейчас поставили и датчики, и вынесли отдельные выключатели на насосы. Но все равно не нашел в уставках функции отвечающей за включение насоса по канальной температуре. И включение именно на 13.2 град. насоса huh.gif Переменял все значения, ничего не изменилось, как включался насос на этих значениях температуры, так и включается. Может забить..... но все равно хоца разобраться blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 3.8.2009, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



См. мой предыдущий пост в этой ветке о том, как работает насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных