> Вода для внутреннего пожаротушения
Vanishua
сообщение 28.7.2009, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10323



Допускается ли применение очищенной воды на ливневых очистных сооружениях на внутреннее пожаротушение здания (подпитка резервуара)?

Сообщение отредактировал Vanishua - 28.7.2009, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
B747
сообщение 28.7.2009, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Vanishua @ 28.7.2009, 14:28) [snapback]416248[/snapback]
Допускается ли применение очищенной воды на ливневых очистных сооружениях на внутреннее пожаротушение здания (подпитка резервуара)?


скажем так - не запрещается, пополняйте от чего угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanishua
сообщение 29.7.2009, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10323



А какой-нибудь документ есть про это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 29.7.2009, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Vanishua @ 29.7.2009, 9:12) [snapback]416623[/snapback]
А какой-нибудь документ есть про это?


Наружные сети называется. разрешает использовать в качестве источника нужд пожаротушения открытые водоёмы. как думаете, откуда они в том числе пополняются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2009, 17:20
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vanishua @ 28.7.2009, 14:28) [snapback]416248[/snapback]
Допускается ли применение очищенной воды на ливневых очистных сооружениях на внутреннее пожаротушение здания (подпитка резервуара)?

Допускается, если отдельная сеть от хоз-питьевого водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miss Yana
сообщение 30.7.2009, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476



Цитата(Vanishua @ 28.7.2009, 15:28) [snapback]416248[/snapback]
Допускается ли применение очищенной воды на ливневых очистных сооружениях на внутреннее пожаротушение здания (подпитка резервуара)?

Да можно ливневка условно чистая вода, только да (немного продублирую) хоз-пит. водопровод и пожарный должны быть раздельными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
редисочка
сообщение 12.10.2009, 16:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2009
Пользователь №: 31249



Уважаемые знающие люди. Подскажите пожалуйста. В задании дана небольшая котельная для школы.. реконструкция. Там попросту меняют газовое оборудование, но требуется полный проект. меня интересует такой вопрос: Если водоснабжение предусматривается от водонапорной башни, надо ли проектировать внутреннее пожаротушение с двумя кранами. Или ставятся огнетушители и пожарный щит. Пож.резервуары на территории имеются. Ответьте пожалуйста, а то у меня стопор мысли.

Сообщение отредактировал редисочка - 12.10.2009, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 12.10.2009, 19:44
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(редисочка @ 12.10.2009, 16:34) [snapback]443330[/snapback]
Если водоснабжение предусматривается от водонапорной башни, надо ли проектировать внутреннее пожаротушение с двумя кранами.

Изначально не правильно поставлен вопрос.

Сначала Вам надо определить необходимость внутреннего пожаротушения. Для этого нужно знать категорию здания, степень огнестойкости и объем.
И почему именно два крана? А расход на пожаротушение какой?

Цитата(редисочка @ 12.10.2009, 16:34) [snapback]443330[/snapback]
Или ставятся огнетушители и пожарный щит.

Виды и количество первичных средств пожаротушения определяются согласно ППБ 01-03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.10.2009, 9:26
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 12.10.2009, 19:44) [snapback]443398[/snapback]
Изначально не правильно поставлен вопрос.

Сначала Вам надо определить необходимость внутреннего пожаротушения. Для этого нужно знать категорию здания, степень огнестойкости и объем.
И почему именно два крана? А расход на пожаротушение какой?
Виды и количество первичных средств пожаротушения определяются согласно ППБ 01-03

У него котельная. По нормам - 2 крана. Но есть письмо пожарных, в разных регионах своё, если в здании не требуются ПК, то и в котельной можно обойтись первичными средствами. Идти к пожарным надо, а лучше написать запрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
редисочка
сообщение 13.10.2009, 10:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2009
Пользователь №: 31249



спасибо за советы, но к сожалению нет возможности пойти к пожарным и даже запрос не могу дать потому что объект находится далеко а на запросы у нас не принято отвечать. Хотелось бы услывать ваше логическое мнение по этому поводу. Извините если не правильно объяснила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.10.2009, 12:13
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 13.10.2009, 9:26) [snapback]443561[/snapback]
У него котельная. По нормам - 2 крана.

Редисочка это он, по Вашему? smile.gif

Для котельных вне зависимости от площали два крана? А расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.10.2009, 12:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



2х2,5л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
редисочка
сообщение 13.10.2009, 12:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2009
Пользователь №: 31249



да, я не "он" я "она"... но скоро буду "оно".. так как все не могу никак найти ответ на мой вопрос, а сдаваться уже скоро.
В котельных небольшой мощности точно 2х2,5л/с... большие котельные еще не делала, может там и по -другому. Но до сих пор не встречала котельную питающуюся не от централизованного водопровода вот и пришел ко мне ступор млин....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2009, 19:07
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



У нас действует такое вот письмо-
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 656,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных