Работоспособность системы, возможные варианты расположение отопительного прибора, нужна помощь в правильном размещении отопительных приборов |
|
|
|
28.7.2009, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Столкнулся с одной проблемой: 1. Система отопления двухтрубная, объект промздание. 2. Ветки идут на отм. 2.6 м от пола, высота помещений около 4м. (см. рисунок), прокладка на уровне пола и в конструкции пола не возможна.3. Температура в сети 95-70. 4. Теплопотери не более 3-5кВт на помещение. Проблема в следующем: 1. Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно, теплая вода стремиться вверх, затекания не будет). 2. Целесообразна ли, допустим, установка приборов на отм. 2.8м, а не как на рисунке. 3. Есть ли какие нибудь специальные маломощные отопительно-вентиляционные агрегаты???4. Может быть есть какой нибудь выход или свежее решение? Буду благодарен всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал ksv1508 - 28.7.2009, 14:58
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
28.7.2009, 15:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 15:57) [snapback]416265[/snapback] Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно Естественная циркуляция ?
|
|
|
|
|
28.7.2009, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Циркуляция - насос на обратке, ветки порядка 200-метров в длинну.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 15:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 15:57) [snapback]416265[/snapback] Столкнулся с одной проблемой: 1. Система отопления двухтрубная, объект промздание. 2. Ветки идут на отм. 2.6 м от пола, высота помещений около 4м. (см. рисунок), прокладка на уровне пола и в конструкции пола не возможна.3. Температура в сети 95-70. 4. Теплопотери не более 3-5кВт на помещение. Проблема в следующем: 1. Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно, теплая вода стремиться вверх, затекания не будет). 2. Целесообразна ли, допустим, установка приборов на отм. 2.8м, а не как на рисунке. 3. Есть ли какие нибудь специальные маломощные отопительно-вентиляционные агрегаты???4. Может быть есть какой нибудь выход или свежее решение? Буду благодарен всем откликнувшимся.  Присоединение к тепловой сети какое? Я так понял напрямую без всяких смесителей? По вопросам: 1. Очень даже возможна, скорее неизбежна. 2. Нецелесообразна и вообще абсурд. 3. А зачем они нужны, идёт как-то немного не в тему. На случай аварии на тепловой сети? 4. Э-э-э... Да и так нормально всё вроде  . Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 16:54) [snapback]416295[/snapback] Циркуляция - насос на обратке, ветки порядка 200-метров в длинну. Тогда 3-5 кВт потерь маловато, если ветки такие, сколько всего приборов?
|
|
|
|
|
28.7.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 16:57) [snapback]416298[/snapback] Присоединение к тепловой сети какое? Я так понял напрямую без всяких смесителей? По вопросам: 1. Очень даже возможна, скорее неизбежна. 2. Нецелесообразна и вообще абсурд. 3. А зачем они нужны, идёт как-то немного не в тему. На случай аварии на тепловой сети? 4. Э-э-э... Да и так нормально всё вроде  . Тогда 3-5 кВт потерь маловато, если ветки такие, сколько всего приборов? Присоединение через распределительный коллектор (веток порядка 5-ти на разные нужды). Отопительно вентиляционные аппараты допустим будут установлены как раз на отметке 2.8 и поток воздуха вниз пойдет (что то типа воздушных завес, но только менее шумных и дешевых, если такое вообще есть). Потери 3-5 кВт на одно помещение, помещнийпорядка 30, более 100кВт, на рисунке показана часть системы. Я думаю что просто не будет никакого затекания в приборы если ветвь. будет на отм. 2.8м а прибор 1 м.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 14:57) [snapback]416265[/snapback] 1. Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно, теплая вода стремиться вверх, затекания не будет). С чего Вы решили, что маловероятно. Всё зависит от перепада давления и балансирования. Хватит давления (насоса) и нормально будут сбалансированы приборы, - будет всё работать. Альтернатива радиаторам - фенкойлы настенные, на высоте магистрали.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 16:30
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 17:11) [snapback]416309[/snapback] Присоединение через распределительный коллектор (веток порядка 5-ти на разные нужды). Отопительно вентиляционные аппараты допустим будут установлены как раз на отметке 2.8 и поток воздуха вниз пойдет (что то типа воздушных завес, но только менее шумных и дешевых, если такое вообще есть). Потери 3-5 кВт на одно помещение, помещнийпорядка 30, более 100кВт, на рисунке показана часть системы.
Я думаю что просто не будет никакого затекания в приборы если ветвь. будет на отм. 2.8м а прибор 1 м. А коллекторы просто к тепловой сети присоединены? Какие давления в прямом и обратном трубопроводе? Т.е. у Вас веток 5 штук и на каждую ветку свой насос? Отопительно-вентиляционные аппараты Вы хотите ставить под/над приборами и распределять тепло от них таким вот принудительным путём? Это не надо делать, сами нагреют. Про затекание можно будет говорить после указания параметров, вообще это называется циркуляция.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 17:30) [snapback]416326[/snapback] А коллекторы просто к тепловой сети присоединены? Какие давления в прямом и обратном трубопроводе? Т.е. у Вас веток 5 штук и на каждую ветку свой насос? Отопительно-вентиляционные аппараты Вы хотите ставить под/над приборами и распределять тепло от них таким вот принудительным путём? Это не надо делать, сами нагреют.
Про затекание можно будет говорить после указания параметров, вообще это называется циркуляция. Коллектор в свою очередь подсоединен к ИТП. Отопительно-вентиляционные аппараты я хочу поставить вместо отопительных приборов на отм. 2.8м (там где у меня идет ветка). Вот и какая же будет циркуляция, если основная ветка выше прибора расположена на 1,5м (см. рисунок) там изображены подводки от ветки, длинна подводок порядку 1.8 м будет , так как же горяча вода сможет опуститься, а холодная подняться по подводкам к прибору (см.рисунок)?
|
|
|
|
|
28.7.2009, 16:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 17:47) [snapback]416344[/snapback] Коллектор в свою очередь подсоединен к ИТП. Отопительно-вентиляционные аппараты я хочу поставить вместо отопительных приборов на отм. 2.8м (там где у меня идет ветка). Вот и какая же будет циркуляция, если основная ветка выше прибора расположена на 1,5м (см. рисунок) там изображены подводки от ветки, длинна подводок порядку 1.8 м будет , так как же горяча вода сможет опуститься, а холодная подняться по подводкам к прибору (см.рисунок)? А можно схему как-то к ИТП привязать? В Вашем случае, если Вы правильно пояснили, на обратном трубопроводе в каком-то месте находится насос - он является побудителем циркуляции и только он, температура теплоносителя тут не при делах.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 17:58) [snapback]416359[/snapback] А можно схему как-то к ИТП привязать? В Вашем случае, если Вы правильно пояснили, на обратном трубопроводе в каком-то месте находится насос - он является побудителем циркуляции и только он, температура теплоносителя тут не при делах. Так вода то будет циркулировать, это понятно, только вот затекать в приборы, она наврят ли будет.
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
28.7.2009, 17:11
|
Guest Forum

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 18:02) [snapback]416362[/snapback] Так вода то будет циркулировать, это понятно, только вот затекать в приборы, она наврят ли будет.  Почему, с чего вы взяли?  В точке ответвления от магистрали к прибору вода разойдется, часть по магистрали, часть в прибор, обратно пропорционально падению давления в параллельных ветвях (закон Кирхгофа рулит!!). Единственное что не нравиться в схеме - воду надо сливать с каждого прибора отдельно, но куда деваться.
Сообщение отредактировал lecha - 28.7.2009, 17:12
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
28.7.2009, 18:04
|
Guest Forum

|
Цитата Так вода то будет циркулировать, это понятно, только вот затекать в приборы, она наврят ли будет Зело забавлявше, через то сверзише с седалища под трапезу. А через "ково" она будет циркулировать, если не через приборы? Расположение магистралей выше или ниже приборов для системы с насосной циркуляцией не имеет никакого значения. Здесь другая проблема - к магистрали присоединено по двухтрубной схеме много приборов с маленьким сопротивлением. Система гидравлически неустойчивая, чтобы её запустить надо много повозиться, иначе через дальние приборы будет циркулировать мало теплоносителя. Практически такие системы работают только при расходе в 2-3 раза больше расчетного.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 18:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(DinaZavr @ 28.7.2009, 19:04) [snapback]416407[/snapback] Зело забавлявше, через то сверзише с седалища под трапезу. Цитата(DinaZavr @ 28.7.2009, 19:04) [snapback]416407[/snapback] Здесь другая проблема - к магистрали присоединено по двухтрубной схеме много приборов с маленьким сопротивлением. Система гидравлически неустойчивая, чтобы её запустить надо много повозиться, иначе через дальние приборы будет циркулировать мало теплоносителя. Практически такие системы работают только при расходе в 2-3 раза больше расчетного. Так это смотря какой диаметр магистрали, он-то я надеюсь взят... упс, маловато, Ду25, Ду 32. Закольцует через 4-5 ближайших и всё.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.7.2009, 18:12
|
|
|
|
|
28.7.2009, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(DinaZavr @ 28.7.2009, 19:04) [snapback]416407[/snapback] Зело забавлявше, через то сверзише с седалища под трапезу.
А через "ково" она будет циркулировать, если не через приборы? Расположение магистралей выше или ниже приборов для системы с насосной циркуляцией не имеет никакого значения.
Здесь другая проблема - к магистрали присоединено по двухтрубной схеме много приборов с маленьким сопротивлением. Система гидравлически неустойчивая, чтобы её запустить надо много повозиться, иначе через дальние приборы будет циркулировать мало теплоносителя. Практически такие системы работают только при расходе в 2-3 раза больше расчетного. Спасибо за ответ, возьму на заметку. Но все же хотелось бы услышать, ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА РАДИАТОРАМ, чтобы эту альтернативу можно было повесить под потолком, и что бы данная альтернатива не грела потолок, а равномерно прогревала весь объем помещения.  Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 19:10) [snapback]416412[/snapback] Так это смотря какой диаметр магистрали, он-то я надеюсь взят... упс, маловато, Ду25, Ду 32. Закольцует через 4-5 ближайших и всё.  да и с учетом того что длинна всех этих помещений, которые нужно отопить 200 м
|
|
|
|
|
28.7.2009, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Ваша система будет работать, если на каждом приборе создать дополнительное сопротивление к примеру в виде RTD-N и RLV, а потери по сети минимизировать увеличив диаметры, т.к. при тупиковой сети в 200м врядли получится увязать систему даже в этом случае, это надо просчитать. Кстати вам уже предлагали как альтернативу фенкойлы настенные, но на мой взгляд дороговато (хотя я не в курсе цен) и все равно при 200м тупиковой сети без регулировки работать не будет, точнее будет работать только та часть, что в начале.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 20:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(exe.34 @ 28.7.2009, 21:01) [snapback]416454[/snapback] Ваша система будет работать, если на каждом приборе создать дополнительное сопротивление к примеру в виде RTD-N и RLV А что, если в виде 11б18бк ?  Дёшево и сердито!
|
|
|
|
|
28.7.2009, 20:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Предлагаю сделать из этой системы однотрубку и отрегулировать её. Но это когда Борисыч расколется как это делать!
|
|
|
|
|
28.7.2009, 21:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Автор, а какие ещё присустствуют диаметры на магистрали? Если там всё такое смешное, то и без расчётов понятно, что не потянет это хозяйство ни один насос, хоть зарегулируйся на приборах, сразу внимания не обратил почему-то. Попробуйте перевести теплопотери в расходы по графику 95/70 там увидите, сам не считал, но ясно, что это цифири большие.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 21:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 22:07) [snapback]416472[/snapback] ясно, что это цифири большие. В начало напрашивается Dу40.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 18:56) [snapback]416429[/snapback] Но все же хотелось бы услышать, ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА РАДИАТОРАМ, чтобы эту альтернативу можно было повесить под потолком, и что бы данная альтернатива не грела потолок, а равномерно прогревала весь объем помещения.  да и с учетом того что длинна всех этих помещений, которые нужно отопить 200 м Я же вам писал - ФЕНКОЙЛЫ! да хоть 1000м
|
|
|
|
|
28.7.2009, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 22:07) [snapback]416472[/snapback] Автор, а какие ещё присустствуют диаметры на магистрали? Если там всё такое смешное, то и без расчётов понятно, что не потянет это хозяйство ни один насос, хоть зарегулируйся на приборах, сразу внимания не обратил почему-то. Попробуйте перевести теплопотери в расходы по графику 95/70 там увидите, сам не считал, но ясно, что это цифири большие. Завтра выложу полный план, и аксонометрию. Диаметры были расчитаны на то, что магистраль на уровне с отметкой пола(там и 50мм есть,на рисунке просто кусок трассы), но заказчик ввиду реконструкции на перспективу, сказал что магистрали (ветки системы) на отм. 2.8м и ни капли ниже.
|
|
|
|
|
29.7.2009, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 22:07) [snapback]416472[/snapback] Автор, а какие ещё присустствуют диаметры на магистрали? Если там всё такое смешное, то и без расчётов понятно, что не потянет это хозяйство ни один насос, хоть зарегулируйся на приборах, сразу внимания не обратил почему-то. Попробуйте перевести теплопотери в расходы по графику 95/70 там увидите, сам не считал, но ясно, что это цифири большие. Загрузил, ветку пометил. Прошу сразу извинить за не очень корректное отображение, делал на скорую руку
|
|
|
|
|
29.7.2009, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(jota @ 28.7.2009, 22:40) [snapback]416486[/snapback] Я же вам писал - ФЕНКОЙЛЫ! да хоть 1000м Насчет фанкойлов думал, но пройдут ли они по температуре и давлению?
Сообщение отредактировал ksv1508 - 29.7.2009, 10:59
|
|
|
|
|
30.7.2009, 10:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Автор, Вы считали эти ветки по гидравлике? По поводу расположения - никаких проблем, даже плюсы есть - не завоздушатся приборы (тут же минус - сливать надо каждый прибор при необходимости), но вот с диаметрами - очень сомнительно, что такое можно будет отрегулировать корректно, потом если оставите вентили, то люди начнут хором эти вентили крутить (по случаю похолодания) и разрегулируют всё нафиг. Тут выход один: если и оставлять диаметры, то подвергнуть всё точнейшему расчёту на определённый расход и ставить перед приборами шайбы, но соблюдать расходы опять же придётся строжайшим образом, потому как устойчивость скорее всего будет никакая - расход чуть больше/меньше - разрегулировка.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.7.2009, 10:49
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата то люди начнут хором эти вентили крутить (по случаю похолодания) и разрегулируют всё нафиг. Есть такие запорные клапана. Их только ключом крутят. Ни чего не раскрутят. 200 м не так уж и много.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Амиго @ 30.7.2009, 12:11) [snapback]417157[/snapback] Есть такие запорные клапана. Их только ключом крутят. Ни чего не раскрутят. 200 м не так уж и много. У нас всё, что можно поднять минимум вчетвером - унесут, а если ключом можно открутить - завтра же несколько комплектов ключей появятся. И не 200 метров много, но Ду 15, 25 и 32 - мало.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
30.7.2009, 11:43
|
Guest Forum

|
Да никудышная система нарисована.
1. Малые диаметры магистралей. Делать лучше всего так
а) Начальный сборный участок с небольшой скоростью. Далее - постоянный диаметр, пока нагрузка не уменьшится до одной трети. Далее - постоянный диаметр до конца.
б) Все эти мелкие радиаторы объединять в одну проточную группу на помещение, тем более, что и тип радиаторов принят, позволяющий это сделать. На кой черт эти отдельные приборы в производственных помещениях? Особенно наподобие "тамбур для въезда электрокар". Ради чего в отдельных местах нижнее подключение? Для гламура, или регулировать чего-то собрались? Так там нечего регулировать, даже не зная теплопотерь видно, что везде холодно будет.
За счет каких молитв теплоноситель распределится "сколько надо" чуть ли не по сотне микроскопических стояков?
|
|
|
|
|
30.7.2009, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата У нас всё, что можно поднять минимум вчетвером - унесут, а если ключом можно открутить - завтра же несколько комплектов ключей появятся. И не 200 метров много, но Ду 15, 25 и 32 - мало. Согласен, вот только... С коллектора выход 32ой 3262 трубой с 28кВт нагрузки нормально. 70Па/м. 200*70*1,35*2*1,35= 5,2 метра. Это не много. Даже если поднимают потери по длине до 150Па/м - 10 метров, такие насосы есть. Если система с зависимым подключением к ТС то 10м перепада тоже должно быть. Что там за Вило я не в курсе. Работаю с ДАБами. Проблемы уноса, всего что плохо лежит сейчас не плохо, решают охранные агенства. Это уш точно не беда проектировщика. По чертежу. Не красиво стоят радиаторы в помещениях 34,35,36 Их бы на наружнюю стену. И еще. Я стояками не называю подъем до прибора. Стояк это, помоему, другое. Может я не прав, не знаю определения. Отрегулировать можно арматурой на приборах. Муторно, но можно. По большому счету 130кВт это не такой уж и большой объект. 23 прибора на большЕй ветке... Отрегулируют. Пусконаладка тоже не копейки стоит. Главное чтоб не шаровыми кранами:) Цитата Ради чего в отдельных местах нижнее подключение?Для гламура, или регулировать чего-то собрались? Вероятно не везде возможно вести трубы в открытую по стене.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 15:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Амиго @ 30.7.2009, 14:11) [snapback]417249[/snapback] длине до 150Па/м - 10 метров, такие насосы есть. Если система с зависимым подключением к ТС то 10м перепада тоже должно быть. Что там за Вило я не в курсе. Работаю с ДАБами. Вы раально думаете, что 10 метров на систему это нормально? По всей системе пойдёт шум от насоса, небольшое зарастание и это уже не 10, а 12 метров, а со временем все 14. Беда это а не система. Цитата(Амиго @ 30.7.2009, 14:11) [snapback]417249[/snapback] Вероятно не везде возможно вести трубы в открытую по стене. И остывание самой трубы тоже надо учесть на этих 200 метрах длины, т.е. напрашивается ещё и гламурный теплоизолятор.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Вы раально думаете, что 10 метров на систему это нормально? По всей системе пойдёт шум от насоса, небольшое зарастание и это уже не 10, а 12 метров, а со временем все 14. Беда это а не система. Врядли там 10 метров потерь, но даже если и так - ничего страшного. Расчет сами понимаете делать не хочу, но в пределах 100-150 Па/м делаю сам. в чиллерфанкойловых системах бывает и больше. И ни какой шум от насоса ни куда не идет. По крайней мере ДАБы не гремят. Вот наши консольные, это да. Насчет заростания, я использую таблички Щавелева где учтено то что труба не новая. Да и в том примерном подсчете, как видите коэффициенты максимальные стоят:) Цитата И остывание самой трубы тоже надо учесть на этих 200 метрах длины, т.е. напрашивается ещё и гламурный теплоизолятор. Теплоизоляция на чертежах показана. А что такое гламурный теплоизолятор?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|