сообщение 29.7.2009, 19:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27393



В цепи контроля питания будет установлен Полупроводниковый контактор.
Мне не приходилось сталкиваться с этим изделием. Описывается красиво. Хотелось бы узнать, как эта зарубежная штуковина работает в наших реалиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.7.2009, 21:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А с какой целью он будет ставиться?

P.S. Работает замечательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbx
сообщение 30.7.2009, 11:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27393



"В цепи контроля питания будет установлен Полупроводниковый контактор."
При отклонении от заданных параметров электропитания - отключить оборудование... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 30.7.2009, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(bbx)
При отклонении от заданных параметров электропитания - отключить оборудование...

Считаю (и не я один), что для аварийных отключений необходимо использовать только контактные устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.7.2009, 13:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
ри отклонении от заданных параметров электропитания - отключить оборудование... rolleyes.gif


Хе**я поставьте обычный контактор. Полупроводниковые используются там, где нужны частые коммутации. Например нагрев ТЭНов экструдеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbx
сообщение 30.7.2009, 14:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27393



Тем не менее, там будет стоять полупроводниковый контактор.... Все Хорошее, прочитал. Хотелось бы узнать о возможных проблемах при эксплуатации, или это идеальное устройство, или никто его не использует(пока). bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 30.7.2009, 17:52
Сообщение #7





Guest Forum






При КЗ, вероятность пробоя полупроводникового контактора в разы выше, чем сваривание контактов пускателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.7.2009, 18:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вроде как эта блямба называется твердотельным реле.
Как уже говорили - для частых включений активной нагрузки вещь
замечательная...
А вот для коммутации цепей управления, вопрос. Особенно если нагрузка индуктивная..
Кстати не забудте радиатор (если его нет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 31.7.2009, 9:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
или это идеальное устройство


К сожалению нет, потому-что:

1. Обладает массивным радиатором, соответственно щит требует охлаждения.
2. Стоит дороже.
3. Пробивается при КЗ на ура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных