Доброго времени суток участникам и гостям форума!

Подскажите, пожалуйста, производителей парового котельного оборудования, рассчитанного на производство пара давлением 100 бар. Общая паропроизводительность - 60 т/ч

Пока нашлись - Garioni Naval и RTT - российский представитель австрийской компании, занимающейся изготовлением подобной продукции на заказ с очень большими сроками поставки и соответствующими ценами.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 30.7.2009, 9:00
Сообщение #2





Guest Forum






Топливо хотя бы надо указать!
Зайдите на сайт БКЗ. Может что подберете.
Сроки поставки и цены в любом случае будут нехилые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndrewAF
сообщение 30.7.2009, 9:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36678



Топливо - природный газ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.7.2009, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



По Garioni Naval занимался я. Вернее пришлось дать отписку, потому что нельзя покупать котел тем более на такие параметры, как ведро картошки. Итальянцы запросили характеристики паропотребляющего оборудования, а в ответ - тишина. Котел расчитан на естественную циркуляцию, то есть вопросы расположения котельной, высоты и гидравлического сопротивления ректификационной колонны имеют очень важное значение. А тут еще и каскадное подключение котлов предполагается, что сильно усложняет задачу. Котлы действительно достаточно дорогие, это налагает дополнительную ответственность на грамотное проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных