Утепление наружных сетей бытовой канализации |
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 9:43
|
Guest Forum

|
Господа! День добрый!! Подскажите пожалуйста, чем и как можно утеплить наружную сеть бытовой канализации. Дело в том что из здания не могу выйти выпуском канализации ниже чем 0,7 м от поверхности земли. Боюсь что мосводоканал не соглосует без утепления.
|
|
|
|
Гость_VitALsoN_*
|
30.7.2009, 9:45
|
Guest Forum

|
Можно предусмотреть электроподогрев.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 10:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
На чьем балансе будут сети? Кто и за чей счет будет их греть? Мосводоканал не любит кривых решений. Кроме того, непонятно, почему нельзя сделать, как положено. Объясните
|
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 10:16
|
Guest Forum

|
Объект - бюджетный детский сад. в ТУ дали отметку подключения первого колодца жилого дома,1,4 от земли+ ко всему этому выходим из детского сада в пониженой части планировки, и и дем в горку. Поэто по нормативам не получсается вообще ни как.
а не слышали про утеплитель ППУ???
|
|
|
|
|
30.7.2009, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Я бы сделала электрообогрев, как на байпасе. И в примечаниях написала: предусмотреть электрообогрев канализационного выпуска в осенне-весенний период.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 11:55) [snapback]417141[/snapback] И в примечаниях написала: предусмотреть электрообогрев канализационного выпуска в осенне-весенний период. Написать можно что угодно, хоть костры жечь  А за чей счет банкет? Вы у них даже спрашивать не будете, просто напишете?
|
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 11:06
|
Guest Forum

|
Дело ещё в том что часть сети (примерно 50 метров) получается тоже надо обогревать. меня тоже терзают смутные сомнения, пропустит ли это экспертиза. с подогревом.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Экспертиза может пропустить. Почему нельзя лечь ниже? Точка врезки высоко?
Было что-то вроде ДОУ с высокой точкой врезки, глубина до верха трубы 1,1-1,4 м. При согласовании с эксплуатацией все 50 метров заставили класть в футляре, межтрубное пространство - ППУ скорлупы (типа). Согласовали.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 30.7.2009, 11:21
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 11:16) [snapback]417123[/snapback] в ТУ дали отметку подключения первого колодца жилого дома,1,4 от земли А в другие колодцы можете нормально придти?
|
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 11:30
|
Guest Forum

|
Оооо. Вот и у меня была идея заложить скорлупы ППУ.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А идеи сделать по-человечески у Вас не было?
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 12:01) [snapback]417147[/snapback] Написать можно что угодно, хоть костры жечь  А за чей счет банкет? Вы у них даже спрашивать не будете, просто напишете? Костры кстати- очень мудрое инновационное решение. Шабаш на канализационном выпуске))) Ну да просто напишу и сдав в одно окно)))А замечания будут буду думать дальше.
|
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 11:40
|
Guest Forum

|
Заказчик не идет на замены ТУ. Так как надо будет делать досъемку. это деньги и время. а сроки у него все вышли:(
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 12:34) [snapback]417176[/snapback] Ну да просто напишу и сдав в одно окно)))А замечания будут буду думать дальше. Вот это и называется противным словом проектировка
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 12:41) [snapback]417183[/snapback] Вот это и называется противным словом проектировка  Пардон, я проектировка????
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:40) [snapback]417181[/snapback] Заказчик не идет на замены ТУ. Так как надо будет делать досъемку. это деньги и время. а сроки у него все вышли:( А у Вас в ПЭУКСЕ экспертов нет знакомых. Может быть будет правильным, позвонить в МВК и уточнить решение, дабы избежать правок и переделок? Тем более если каналья будет сдаваться им на баланс они и выдвинут Вам решение с точки зрения эксплуатирующей организации.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:40) [snapback]417181[/snapback] Заказчик не идет на замены ТУ. Так как надо будет делать досъемку. это деньги и время. а сроки у него все вышли:( А у Вас в ПЭУКСЕ экспертов нет знакомых. Может быть будет правильным, позвонить в МВК и уточнить решение, дабы избежать правок и переделок? Тем более если каналья будет сдаваться им на баланс они и выдвинут Вам решение с точки зрения эксплуатирующей организации.
|
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 11:54
|
Guest Forum

|
Знакомых нет, а были на приеме и у экспертов и у Нугаева, четких решений они не дают, да и не обязаны в принципе. рекомендуют тоже пересмотреть ТУ и сделать досъемку. но это я и сам знал и доказывал заказчику.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:54) [snapback]417196[/snapback] Знакомых нет, а были на приеме и у экспертов и у Нугаева, четких решений они не дают, да и не обязаны в принципе. рекомендуют тоже пересмотреть ТУ и сделать досъемку. но это я и сам знал и доказывал заказчику.  А сроки как я понимаю поджимают?
|
|
|
|
|
30.7.2009, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 12:45) [snapback]417188[/snapback] Пардон, я проектировка????   Про Вас не знаю, имел ввиду Вашу работу
|
|
|
|
Гость_denis 79_*
|
30.7.2009, 12:04
|
Guest Forum

|
4 августа том должен лежать в экспертизе:)
|
|
|
|
|
30.7.2009, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:40) [snapback]417181[/snapback] надо будет делать досъемку. это деньги и время. А греть - не деньги? Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:54) [snapback]417196[/snapback] рекомендуют тоже пересмотреть ТУ и сделать досъемку. Правильно рекомендуют
|
|
|
|
|
30.7.2009, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Так в экспертизу хоть сейчас несите. С футляром и ппу. Электрообогрев не пройдет - где ТУ на мощности, кто платит, etc.? Но на совесть заказчика повесьте такое положение вещей - документально: хреновый вариант с футляром и ппу, могут в мвк не согласовать, нормальный вариант - замена ту, и дайте бумагу - каким путем идти. Когда дойдет до рабочки и пэукса, то: сдаваться так, получать замечания, и если с ппу не прокатит - вешать на заказчика и пинять на задокументированную совесть (ту самую бумагу от зака).
|
|
|
|
|
30.7.2009, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 13:03) [snapback]417200[/snapback]  Про Вас не знаю, имел ввиду Вашу работу  Коля, так меня еще никто не называл))))) Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 13:04) [snapback]417203[/snapback] 4 августа том должен лежать в экспертизе:) А в ПЭУКС на согласование на сколько я понимаю еще не сдавали?
|
|
|
|
|
30.7.2009, 13:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 13:49) [snapback]417230[/snapback] Коля, так меня еще никто не называл))))) Сударыня, Вы меня с кем-то путаете, я не Коля
|
|
|
|
|
30.7.2009, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 14:06) [snapback]417243[/snapback] Сударыня, Вы меня с кем-то путаете, я не Коля  Ну эх Вы. Это же из рекламы жвачки Орбит
|
|
|
|
|
30.7.2009, 13:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Та я ж не смотрю рекламу
|
|
|
|
|
30.7.2009, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 14:43) [snapback]417273[/snapback] Та я ж не смотрю рекламу  Ой, ну тоды пардон)))
|
|
|
|
|
30.7.2009, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
В чем сомнения? делайте трубу в ППУ изоляции с п/э оболочкой. Толщину можете посчитать, но 2 типа хватит. Оболочка с ППУ выполняется в заводских условиях, достаточно качественная. А вот колодцы надо с двойной крышкой , чтоб не замерзло содержимое.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Кляо1 @ 30.7.2009, 15:16) [snapback]417287[/snapback] В чем сомнения? В правильности таких решений. Проектировщику то что, не ему эксплуатировать...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|