> Несгораемая перегородка
-spix-
сообщение 3.8.2009, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2009
Пользователь №: 36827



Добрый день. Проектирую встроенную ТП с маслянными трасформаторами 630 кВА, трансформаторы находятся в одном помещении с 0,4кВ и РУ-6кВ. Так вот по ПУЭ трасформаторы отгораживаются несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости 45мин, подскажите пожалуйста конструкцию этих перегородок, моя идея: металлический каркас обшитый метал. листом толщ. 1мм, который в свою очередь окрашивается огнестойкой краской, такой вариант используется или я придумываю велосипед?
есть ли типовые решения таких перегородок.
Но тут ещё одна проблема с другой стороны перегородки стоит оборудование 0,4кВ, которое вроде тоже надо крепить по сути на эту перегородку, т.е. она еще должна выдерживать нагрузки и от срабатывания оборудования.
Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 4.8.2009, 12:33
Сообщение #2





Guest Forum






Стена в пол кирпича вас не устраивает??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-spix-
сообщение 4.8.2009, 14:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.8.2009
Пользователь №: 36827



Цитата(проKEDRO @ 4.8.2009, 13:33) [snapback]418981[/snapback]
Стена в пол кирпича вас не устраивает??


скорей всего на кирпиче и остановлюсь, по огнестойкости с головой перекрывает требование ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.8.2009, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(-spix- @ 3.8.2009, 17:49) [snapback]418658[/snapback]
Но тут ещё одна проблема с другой стороны перегородки стоит оборудование 0,4кВ, которое вроде тоже надо крепить по сути на эту перегородку, т.е. она еще должна выдерживать нагрузки и от срабатывания оборудования.

как на перегородку действует сработка оборудования??? Просто интересно...

По поводу перегородок: проектанты архитекторы и пожарники говорят примерно так: перегородка второго типа. И так-же пишут. По крайней мере у меня сейчас так написано в АР по ТП. И вес согласны. А камень это, пеноблок или корпич - уже при разработке стадии Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274