> Уровнемер для резервуара дизтоплива, Выбор типа и производителя уровнемеров
HVAC
сообщение 4.8.2009, 22:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста своим опытом.
Имеются 2 горизонтальных, надземных резервуара для хранения запаса дизтоплива на нужды котельной и резервного дизель-генератора. Объем каждого резервуара - 60 куб.м. (как железнодорожная цистерна).
Необходимо установить на каждую цистерну уровнемер. Завести сигналы с уровнемеров на контроллер и сделать визуализацию на компьютере.
С программированием контроллера и с визуализацией проблем никаких нет.
На контроллер можно заводить сигналы 4-20 мА или 0-10 В.
Вопрос стоит в выборе типа уровнемеров и брэнда.
Из моего опыта - радарные, емкостные, буйковые, гидростатические типы уровнемеров работают весьма ненадежно и капризно, к тому же большой их минус в том, что для калибровки их необходимо полностью сливать продукт из резервуара (для калибровки нуля), а затем полностью наполнять резервуар (для калибровки 100% диапазона). А устанавливать уровнемер в выносной камере для нас крайне нежелательно.
Поэтому скорее всего я остановлюсь на поплавковом уровнемере, аналоге отечественной ГАММА-7, ГАММА-8, у которых к тому же по всей длине чувствительного элемента расположены еще и датчики температуры. Калибровать их можно хоть прямо на земле, вытащив из резевуара, и передвигя поплавок вдоль чувствительного элемента.
Однако может быть у кого-то есть другое мнение на этот счет относительно надежности работы и простоты эксплуатации разных типов уровнемеров?
И может кто-нибудь подсказать - есть ли импортные аналоги ГАММЫ?
У всех ли уровнемеров такого типа датчик требует наличия фирменного вторичного прибора, как у ГАММЫ?
И можно ли с такого вторичного прибора снять аналоговые сигналы 4-20 мА или 0-10В?
Есть ли уровнемеры, аналоги ГАММЫ по принципу действия, у которых непосредственно с датчика выходит сигнал 4-20 мА или 0-10В, без вторичных приборов? Какую фирму можете порекомендовать?

И вопрос вдогонку - кроме уровнемеров, какими бы еще приборами вы оснастили бы такие резевуары? Датчиками аварийных уровней? Датчиками температуры? Давления? Противопожарными датчиками? Датчиками довзрывной концентрации по периметру обваловки резервуаров? Что из перечисленного по вашему мнению нужно, что не очень нужно?

Заранее прошу не задавать вопросов по поводу того, что на такой объект должен быть разработан проект специализированной организацией, должна быть проведена экспертиза проекта, согласование с Ростехнадзором итд. Все это понятно, но на проект денег нет, поэтому проекта нет и пока не будет :-) Пока Ростехнадзор за одно место не возьмет :-)

Как бы вы, по-хозяйски, для себя, оснастили бы на моем месте резевуары?

Заранее огромное спасибо всем, выразившим свое мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 34)
Гость_cadetprivate_*
сообщение 30.11.2010, 12:23
Сообщение #31





Guest Forum






www.ksr-kubler.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.11.2010, 14:54
Сообщение #32





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



По мне так гидростатическое измерение, самое оно. Поставил датчик давления с отбором от низа бака, установил показания индикатора в соответствие с уровнем и забыл проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 10.12.2010, 20:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Поделитесь, кто сталкивался - где согласовываются проектные решения касающиеся дизельного хозяйства промышленных объектов (не ТЭЦ и не котельные). Особо актуально для Украины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 16.1.2011, 0:29
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Извините что не совсем по теме, но может кто посоветует уровнемер-толщиномер льд на ледовом поле, где толщина 3-10 см. что можно там использовать? спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kd_Rash
сообщение 17.3.2011, 22:34
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37905



Здравствуйте!
Последнее время нам стали поставляться КАМАЗы с новым датчиком уровня топлива - TX3-525.
TX3
еще
и еще
Эти датчики у них идут только одной длины под конкретный по литражу бак. А в интернете поиском - поставщики только Китай, под заказ и определенная партия.
Если нам требуется поменять бак, то этот датчик по высоте уже не проходит (длинее, чем нужно).
Помогите прояснить принцип (устройство) работы этого датчика для возможности его укоротить и приспособить или заменить похожим, но более распространенным.
Разъем 2-х контактный, при перемещении поплавка сопротивление меняется от 2 до 90 Ом.

Заранее благодарен
С уважением, Дмитрий.



Сообщение отредактировал kd_Rash - 17.3.2011, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных