> Вентиляция помещения охраны автостоянки, посоветуйте
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 13:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Имеется одноэтажное здание охраны автостоянки 3х9х2,7м
В составе:
1. помещение охраны 2 человека, окна открываются: приток и вытяжка 30 м3/ч на 1 чел., итого 60м3/ч
2. туалет вытяжка 50 м3/ч на 1 унитаз итого 50 м3/ч
3. комната отдыха приток 2 крата вытяжка 3 итого, 55 и 80 м3/ч соответственно.
Возможно ли в данном случае ограничиться только вытяжной вентиляцией, приток естественный через открывающиеся фрамуги окон. А расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха повесить на отопительные приборы. При этом нужно чтоб проект не порубили при согласовании. Или все таки делать организованный приток с подогревом и фильтрацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yarik
сообщение 6.8.2009, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.4.2009
Из: Спб
Пользователь №: 31599



Если обоснуете свои предложения и заказчик подпишет техзадание, то вперед......... Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Имеется в виду вопрос не запрещено ли нормами делать неорганизованный приток через окна, без подогрева в зимний период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yarik
сообщение 6.8.2009, 14:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.4.2009
Из: Спб
Пользователь №: 31599



Ни кто и ни что не запретит, для большего эффекта поставьте на приток клапана инфильтрации КИВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 6.8.2009, 15:45
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



СНиП 41-01-2003
п.7.1.2 ...
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(EJIEHA @ 6.8.2009, 16:45) [snapback]420222[/snapback]
СНиП 41-01-2003
п.7.1.2 ...
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.

В моем случае приток естественный, вытяжка механическая. Объем на 1 работника 9 м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 6.8.2009, 16:42
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Клетушки какие-то... Какие площади помещений рабочей комнаты и комнаты отдыха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 17:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(EJIEHA @ 6.8.2009, 17:42) [snapback]420260[/snapback]
Клетушки какие-то... Какие площади помещений рабочей комнаты и комнаты отдыха?

комната охраны 7,5 м2, комната отдыха и приема пищи 10 м2.
Это здание представляет из себя обычную будку охраны на автостоянке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных