Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточные камеры снаружи помещений, опыт в России
Barlone
сообщение 6.8.2009, 19:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Интересует, кто-нибудь сталкивался, может быть ставил, видел в действии? Интересуют конечно районы с температурой пятидневки ниже -26.

Просто же делают утепленные корпуса. Или только для Сочи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 19:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Практически все поставщики приточных установок изготавливают их (по запросу) в наружном исполении. Просто нужноно в бланке-заказе на подбор это указать. Например Арктика , Веза и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 6.8.2009, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Цитата(AleksejCher @ 6.8.2009, 22:28) [snapback]420330[/snapback]
Практически все поставщики приточных установок изготавливают их (по запросу) в наружном исполении. Просто нужноно в бланке-заказе на подбор это указать. Например Арктика , Веза и др.

Изготавливают то все, вот только я не разу не слышал и не видел чтобы их ставили наружу rolleyes.gif Разве что заграницей.

Сообщение отредактировал Barlone - 6.8.2009, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 19:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Barlone @ 6.8.2009, 20:32) [snapback]420335[/snapback]
Изготавливают то все, вот только я не разу не слышал и не видел чтобы их ставили наружу rolleyes.gif Разве что заграницей.

А какая вам разница если поставщик оборудования дает заводскую гарантию. А крышные руфтопы вы разьве не видели, так это таже приточка только с охладителем. Я лично видел проект завода в Тульской области там все приточки устанавливаются снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.8.2009, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Ага. Всё правильно, если подогрев приточного воздуха за счет электризма или вариант руфтопа. Если вариант с греющей водой - щитайте оптимум между расходом тепла на поддержания "ночной" стояночной температуры на калорифере, и стоимостью усиленной теплоизоляции самой приточной камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 7.8.2009, 11:29
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Barlone
Мы ставили неоднократно. Что Вас конкреино интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.8.2009, 13:54
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Тоже ставил на заводах, работают, но мне решение самому не нравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stafeek
сообщение 10.8.2009, 19:11
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34533



Если калорифер электрический - то проблем нет с установкой вне здания. Когда вода - сложность возникает. Представьте температуру -30. Выходит из строя котел (лучше для этого конечно запасной котел иметь) Чтобы камера охладилась до 0 достаточно минут 15-20. В этом случае калориферы разносит вдребезги - случаи были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 13.8.2009, 9:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Цитата(Stafeek @ 10.8.2009, 22:11) [snapback]421652[/snapback]
Если калорифер электрический - то проблем нет с установкой вне здания. Когда вода - сложность возникает. Представьте температуру -30. Выходит из строя котел (лучше для этого конечно запасной котел иметь) Чтобы камера охладилась до 0 достаточно минут 15-20. В этом случае калориферы разносит вдребезги - случаи были.

Кто виноват в данном случае? проектировщик или эксплуатация, что воду не слила?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 13.8.2009, 9:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



а Вы как проектировщик можете заложить теплообменник на этиленгликоле с промежуточным контуром - греть этиленгликоль от сетевой воды внутри помещения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 14.8.2009, 12:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



М.б. есть и у других производителей (не знаю, не сталкивался), а у Remak есть вариант наружного исполнения, где габарит калориферной секции со стороны патрубков калорифера выступает за общий габарит установки и эта секция имеет дверцу для обслуживания. Т.е. трубы теплоснабжения подходят к установке снизу и находятся как бы внутри хорошо теплоизолированного корпуса калориферной секции. Через дверцу для обслуживания подключают трубы к патрубкам калорифера. Разумеется, узел регулирования находится внизу в отапливаемом помещении. Более-менее сносный вариант, хотя, при пропадании эл. энергии на 5-6 часов результат прогнозируется заранее biggrin.gif. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 17.8.2009, 13:13
Сообщение #12





Guest Forum






В мануалах для крышного оборудования производители пишут, что единственной эффективной защитой от размораживания калорифера является использование антифриза. Гарантии на порванный теплообменник производитель не дает.

поэтому, как советует ail, дабы спать спокойно надо использовать гликоль.

у нас расчетная зимняя температура -21 оС, и тем не менее используем пропиленгликоль через кожухотрубный теплообменник.

в распределительный щит наружных установок желательно завести греющий кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.8.2009, 13:36
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В нашем случае применить гликоль было невозможно. Тогда предусмотрели автоматический слив теплоносителя при обесточивании системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.8.2009, 13:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(EJIEHA @ 17.8.2009, 13:36) [snapback]424308[/snapback]
В нашем случае применить гликоль было невозможно. Тогда предусмотрели автоматический слив теплоносителя при обесточивании системы.

Это правильно, однако смотря с каким оборудованием работаете! ВТС (не к ночи будь помянут), насколько я в курсе, так и не избавился от старой болезни своих теплообменников: два нижних ряда трубок припаивались к коллекторам ниже, чем нижний патрубок присоединения теплоносителя и никакой резьбовой пробки снизу у коллекторных труб нет. Полное опорожнение только с помощью продувки сжатым воздухом. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных