Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция котельной, Крышники в котельной
Гость_Pavlunder_*
сообщение 6.8.2009, 20:32
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую!!! helpsmilie.gif
У меня тут Котельная 510м3, 2-котла 6 т и один на 20 т. На первый взгляд вентиляция стандартная: решетки для естественного притока воздуха по пиритметру здания + механический приток на 15000м3/ч(по расчету де то 40000м3/ч общий приток с учетом 3-х кратного обмена и воздуха на горение),удаление 3-х крат воздуха через дефлекторы. НО на кровле котельной установлены крышные вентиляторы в количествек 5шт. 2 по 9000м3/ч и 3 по 12000м3/ч с термостатами(срабатывающие на превышение температуры). Возникли жалобы операторов об отрицательном дисбалансе и слишком низкой температурой зимой!
Вопрос... на кой там эти крышники ? Возможно ли так снимать теплоизбытки? Какие варианты решения проблемы?
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.8.2009, 22:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Pavlunder @ 6.8.2009, 21:32) [snapback]420357[/snapback]
Приветствую!!! helpsmilie.gif
У меня тут Котельная 510м3, 2-котла 6 т и один на 20 т. На первый взгляд вентиляция стандартная: решетки для естественного притока воздуха по пиритметру здания + механический приток на 15000м3/ч(по расчету де то 40000м3/ч общий приток с учетом 3-х кратного обмена и воздуха на горение),удаление 3-х крат воздуха через дефлекторы. НО на кровле котельной установлены крышные вентиляторы в количествек 5шт. 2 по 9000м3/ч и 3 по 12000м3/ч с термостатами(срабатывающие на превышение температуры). Возникли жалобы операторов об отрицательном дисбалансе и слишком низкой температурой зимой!
Вопрос... на кой там эти крышники ? Возможно ли так снимать теплоизбытки? Какие варианты решения проблемы?
Заранее благодарен!

А как операторы определили отрицательный дисбаланс и как в помещении котельной может быть низкая температура если крышники завязаны с термостатом, если вы на нем установили 20 градусов то пока в помещении не станет 21 крышники не включатся и в помещение не начнет поступатьхолодный воздух через приточные решетки. Я так понимаю дело в том что воздух который необходимо подать для сгорания газа, поступает в помещение котельной через притоточные решетки не подогретым, системой отопления его компенсировать не реально, поэтому нужно делать приточную систему с подогевом на расход 3 крата плюс расход на горение и крышник на 3 крата или дефлекторы.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 6.8.2009, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 7.8.2009, 5:43
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
А как операторы определили отрицательный дисбаланс и как в помещении котельной может быть низкая температура если крышники завязаны с термостатом

Они этой самой чуют. Попой. Безо всяких термостатов. Мало ли что с чем теоретически завязано.

Кроме того, крышные вентиляторы ещё и на разряжение в котельном зале могут повлиять, а это уже для котлов может быть опасно. И автоматическая работа крышников от датчика температуры может вообще вредной быть.

Самое простое и десятилетиями испытанное решение - дефлекторы. При повышении температуры они сами начинают больше вытягивать, при снижении - меньше. А иногда и на приток начинают работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlunder_*
сообщение 7.8.2009, 7:13
Сообщение #4





Guest Forum






Спасиб за совет! Я тож так считал всегда, но фины, а именно они делали этот прожект в 98г. как то иначе считали,интересно почему?Расходы огроменные у крышников, наверно же не с пустого места,хотя...А дисбаланс операторы почуяли просто - двери хлопают у них во все помещения, а крышники действительно завязан на термостатические датчики. Про зиму даж и не знаю, как у них так с температурой выходит, может стоит просто добавить подогрев наружного воздуха, допустим через КВУ? иль подогреть воздух на механическом притоке? И есть ли разница котлам какой на них воздух дует, ведь зимы у нас суровые бывают(СПб)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 10.8.2009, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Котлам есть большая разница какой воздух они на горение берут, вообще интересно, как же так у вас воздух без подогрева в помещение поступает, да еще в таком количестве. В такой ситуации, можно было бы посоветовать разделить технологический воздух (на горение) и общеобменный (на вентиляцию). Тогда Вы бы, разрабатывая раздел ОВ, не занимались бы непростой проблеммой подогрева воздуха на горение. Обычно в больших котельных так и делается и подогрев воздуха может осуществляться, например, дымовыми газами и пр. вторичным теплом от котельной. Вообще в котельной много ньюансов, категория хоть у Вас какая? А то я один раз делал, так там категория "Б" была, все во взрывозащищенном исполнении, КВУ уже не поставишь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AZLYK
сообщение 19.1.2017, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700



День добрый!
Не подкажет ли кто, для вентиляции газовой котельной нужен крышник во взрывозащищенном исполнении или достаточно общепромышленного? И на что сослаться, чтобы обосновать выбор?
ГРП в помещении котельной нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных