tatysty
сообщение 10.8.2009, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



И снова здравствуйте господа проектировщики!!!Очень прошу Вас помочь разобраться в вопросе подбора сильфонного компенсатора!считаю всё по РД.И не могу понять,когда считаем величину L монтажную,то это и есть та величина,на которую необходимо растянуть компенсатор или что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 10.8.2009, 16:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Монтажная длина, это паспортная длина компенсатора + величена на которую его надо растянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 10.8.2009, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



Может я что-то не так считаю,но моя паспортная длина 1129 мм + величина ,на которую нужно растянуть(по формуле) при температуре монтажа 10 градусов и температуре теплоносителя 105 градусов, а также температуре наружного воздуха -26.получается 15,2 м.такое может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.8.2009, 16:33
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Нет, такого быть, конечно же, не может.
Проверьте размерности, величина растяжки должна измеряться миллиметрами, десятками миллиметров... Но уж никак не 15 метров! dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 10.8.2009, 16:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



Спасибо,буду перепроверять!Но голову уже скоро сломаю наверное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 10.8.2009, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



может кто-нибудь разъяснит: Lмонт.= L ску+[0.5*(t1+to)-tмонт.]thumbdown.gif*альфа*1,1= 1129(мм)+[0.5*(105+(-26))-10]*73(м)*0,012*1,1=29,5 м
Укажите пожалуйста где может быть ошибка!Серьёзно,просто не вижу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 10.8.2009, 17:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



Хотя,всё,уже разобралась!) clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 20:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных