> Удивительная система отопления, Одно-, двухтрубные системы (это может быть интересно)
jota
сообщение 26.3.2010, 19:42
Сообщение #1141





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Понятно, что используется теплота фазового перехода. Поэтому поверхность, а следовательно габариты приборов меньше чем водяных с той же температурой, но ненамного. Т.к. кроме теплопередачи от рабочего тела стенке прибора есть теплопередача от стенки воздуху помещения. И эта теплопередача не поменялась.
Т.е. имеем низкотемпературное паровое отопление с присущими ему сложностями регулирования теплоотдачи, а следовательно и температуры помещения.
В кондиционерах же тепловые трубы передают тепло от одного потока воздуха (удаляемого) другому - приточному. Здесь не так важна регулировка, как максимальный теплообмен. Поэтому в вентиляции и воздушном отоплении тепловые трубы получили развитие....а в отоплении нет...
Ладно, работа появилась ...ухожу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 26.3.2010, 21:12
Сообщение #1142





Guest Forum






Ну что же, посмотрим еще один вариант системы отопления сконструированый по принципу тепловой трубы.Теплоносителем здесь являются продукты сгорания топлива с применением дымососа. Рассеиваемая мощность конвектора с водяным заполнением от 500 до 4000 вт, а средняя температура по длине трубы составляет от 343 до 483 К. Возможно использование отходящих газов от котельной установки, дизельной станции, т.е. любых горячих газов имеющих температуру не ниже 80гр.Ц
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAUCAD_Coder
сообщение 27.3.2010, 17:10
Сообщение #1143





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.12.2006
Из: Ростов
Пользователь №: 5024



Цитата(jota @ 26.3.2010, 11:27) *
По-моему, все схемы нерабочие.
Какая эжекция? Кто нибудь увидел там эжектор?
Зачем насосу гонять воду через систему если ему дают возможность замкнуться на себя. Это же не кольцевая система где замыканию противостоит динамическое давление кольцевого потока.
А обвод насоса с обратным клапаном пониженного сопротивления используется уже с "каменного века" biggrin.gif


Насчет нерабочих схем - ошибаетесь. Лично видел налаженное производство и широкое примение подобных байпасных эжекц. схем с насосом, причем в большом количестве (часто применяется для застарелых сов. грав. систем частных домов, которые до сих пор монтируются и эксплуатируются). Так, что решение это вообщем-то не забытое, и слесарить ничего не нужно, - продукт идет в готовом к употреблению виде и в коробке. Если интересно, могу дать ссылку производителя.

Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 27.3.2010, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2010, 17:29
Сообщение #1144





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(RAUCAD_Coder @ 27.3.2010, 16:10) *
Насчет нерабочих схем - ошибаетесь. .... Если интересно, могу дать ссылку производителя.

Я ж написал: по-моему. Это не утверждени, это мнение.... Майский жук тоже летает.....а не должен был..... biggrin.gif
Ссылки ненужно - я такое применять небуду....однако спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 27.3.2010, 19:01
Сообщение #1145





Guest Forum






А сегодня простой вопрос есть на форум. Журнал "НИВА" 1900 год.Рекламное обьявление привожу.
Может кто сумеет подсказать, что такое "мультипликатор обогревания" и как он экономит 50% топлива. Я откровенно не понял, что имеется ввиду.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2010, 19:25
Сообщение #1146





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Первый по спику сайт: http://gardenweb.ru/vidy-pechei-dlya-zagorodnogo-doma
Мультипликатор — чугунный ребристый ящик, вставляемый в топливник в качестве его ребристых внутренних стенок
Но в настоящее время этот прибор уже перестали употреблять, так как было доказано, что на повышение КПД печи он не влияет. Кроме того, мультипликаторы усложняют устройство печи и уход за ней, приводят к пригоранию органической пыли, повышают содержание углекислоты в воздухе до 15%.
Стенки мультипликатора, входящие внутрь топливника, сильно нагреваются и быстро отдают тепло воздуху внутри самого прибора. Мультипликатор нагревает воздух в помещении сразу же после затопки, точно так же как железная печь (времянка), и это производит обманчивое впечатление полезности прибора. Однако ухудшается работа самого топливника, так как понижается температура в нем.

Владимир Борисович!
При наличии интернета загадки уже не загадки..... biggrin.gif
Однако традиция "кулибиных" на Руси очень крепкая и впаривать мозги доверчивым обывателям умели.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 27.3.2010, 20:32
Сообщение #1147





Guest Forum






УВ.господин Iota. Я действительно не знал про этот мультипликатор, поскольку только сегодня ознакомился с этим журналом и рекламой в нем.Могу только поблагодарить за разьяснение. Очевидно, что и тогда рекламщики умели свое оборудование обывателям сбывать, так же как и сегодня. Мало, что изменилось за эти годы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2010, 20:49
Сообщение #1148





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Владимир Борисович @ 27.3.2010, 19:32) *
Очевидно, что и тогда рекламщики умели свое оборудование обывателям сбывать, так же как и сегодня. Мало, что изменилось за эти годы.

Давайте называть вещи своими именами. И раньше и сейчас, как Вы справедливо заметили, очень часто нас пытаются убедить о чуде, которое создано то ли "выходцами из оборонки", то ли так очень талантливыми гаражными экспериментаторами и т.д..
Вся эта компания подпадает под одно определение: жулики.....Одни злостные, другие заблуждающиеся и не желающие проверить результаты.... но их объединяет одно - желание продать негодные вещи.
И реклама здесь ни при чём. Просто есть ещё огромное количество простодушных людей, которым хочется верить в чудо и в человеческие возможности..... Это огромное поле для наживы.....!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 27.3.2010, 22:18
Сообщение #1149





Guest Forum






Небольшой подарок от журнала "НИВА" за 1903год. Попутное фото, не удержался, снял.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 28.3.2010, 11:52
Сообщение #1150





Guest Forum






Выходной. Решил кросворд по отоплению сделать. Первый раз, строго не судите.
По вертикали: 1-ОП из бетона, 3-вертикальная труба,4- соединитель труб, 5-труба в которой вода идет назад,7-циркуляционное давление,9-враг отопления,12-вес воы в стояке,18-фамилия инженера которую носит ТЭЦ,19-посетитель проектировщиков с большим кошельком, 21- насильное Т образное соединение труб,25- цвет металла чуг. радиаторов,26-одежда для труб, 27- пожиратель труб,28-обьединение Т-1 и Т-2,30 - система от-я носящая название города.

По горизонтали: 2-маленькая дырочка предназначеная для системы,6-соединитель между Т-1 и Т-2,8- бытовой прибор для приблизительного определения температуры на ОП,10- смеситель и гаситель на вводе,11-недостаток окон для воздухообмена,13-допустимая ошибка у проектировщика,14-явление при резком сужении прохода,15-изменение диаметра труб,16-источник тепла,17-принуждение воды к движению,20-гл. начальник у проектировщика,22- насилие над трубой,23-кол-во протекающей воды в системе,24-бегство тепла из помещения,29-туалет в системе отопления,31-способ изменения обьема воды, 32-проверка проекта на соблюдение норм.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.3.2010, 11:57
Сообщение #1151





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Владимир Борисович @ 27.3.2010, 20:32) *
Очевидно, что и тогда рекламщики умели свое оборудование обывателям сбывать, так же как и сегодня. Мало, что изменилось за эти годы.

Обращаю внимание, что рекламщики и изготовители, некоторые на форуме их называют "кулибиными", спецы в разных, областях. Кулибины ни когда не раскручивали чужие товары, а тем более хмурить обывателей, их удел - творить. А посему не корректно смешивать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 29.3.2010, 15:23
Сообщение #1152





Guest Forum






Общеизвестно, что тепловые потери через окна составляют значительную величину. Помнится в молодые мои годы, 70е прошлого века в одной из крупных больниц была спроектирована и смонтирована система вентилируемых окон для сокращения тепловых потерь. По молодости как-то не обратил особого внимания на это. Но судя по приведенной статье д-ра технич. наук Карписа Е.Е. из ГипроНИИ эфект от применения таких устройств весьма значителен. Применялись два вида вентилируемых окон: с принудительной вентиляцией и естественной. Коэффициент теплопередачи такого окна при естественной вентиляции 1,81 - 2,16 Вт\м2, при искуственной вентиляции 0,35 - о,7Вт\м2. В настоящее время не вижу широкого применения таких окон и спросить хотел какова причина этого, может ответит кто-нибудь.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.3.2010, 21:52
Сообщение #1153


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50433
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Владимир Борисович @ 29.3.2010, 16:23) *
В настоящее время не вижу широкого применения таких окон и спросить хотел какова причина этого, может ответит кто-нибудь.

Причина как и везде, и в тепломеханике и в автомобилестроении - допуски и посадки. Поди переведи иноземцу фразу "забитые шурупы держат лучше вкрученных гвоздей". ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.3.2010, 23:31
Сообщение #1154





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Владимир Борисович @ 29.3.2010, 15:23) *
В настоящее время не вижу широкого применения таких окон и спросить хотел какова причина этого, может ответит кто-нибудь.

Стеклянных, вентилируемых фасадов не видели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2010, 15:00
Сообщение #1155





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.3.2010, 22:25) *
Владимир Борисович!
При наличии интернета загадки уже не загадки..... biggrin.gif
Однако традиция "кулибиных" на Руси очень крепкая и впаривать мозги доверчивым обывателям умели.


Там вроде Варшава упомянута, Иерусалимская аллея.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.3.2010, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.3.2010, 16:54
Сообщение #1156





Группа: Участники форума
Сообщений: 20897
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Boris Blade @ 30.3.2010, 15:00) *
Там вроде Варшава упомянута, Иерусалимская аллея.

Польша была тогда в составе Российской империи.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 30.3.2010, 19:08
Сообщение #1157





Guest Forum






Еще одно окошко, для общего обзора. А фасады вентилируемые я встречал, правда почему-то в единичных экземплярах, хотелось бы массово. А устройство это называется "Климафенстер" или климатическое окно. Оно, это устройство, состоит из внутренней и внешней оконных рам из дерева, пластика или аллюминия. Между рамами установлены вертикальные пластины, служащие для защиты от солнечного излучения и отвода тепла из помещения в летний период времени. Через верхнее шелевое отверстие теплый воздух проходит между стекол и выбрасывается на улицу. Движение воздуха происходит, как правило, за счет избыточнонго давления в помещении, которое создается либо вентилятором, либо кондиционером.Зимой теплый воздух сокращает теплопотери, летом нагретые пластины охлаждаются потоком воздуха и выносят избыточное тепло наружу. Авторы утверждают, что холодилная нагрузка уменьшается на 40%, а теплопередача окна составляет 0,3ккал\час-м2, обмерзание окон исключается.
Источник: Sanitar + Heizungstecvnik 1974 год.
Материал дан для ощего обзора.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.3.2010, 10:20
Сообщение #1158





Guest Forum






Уважаемые барышни проектировщицы, могу только предположить, что и Вы заглядываете на эту тему. Поэтому конфедициальная информация только для Вас. 15 января 1907 года российских женщин допустили к профессиональной деятельности в области строительства. Были открыты первые в России и Европе женские курсы строителей - архитекторов при политехническом институте. А вот первых женщин проектировщиков - отопленцев в чистом виде пока не нашел. Как найду сообщу обязательно.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.3.2010, 14:02
Сообщение #1159





Guest Forum






А если кто из красивых женщин проектировщиков откликнется, дам еще фото на эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.3.2010, 19:04
Сообщение #1160





Guest Forum






Очевидно нет таких на форуме. Тогда дальше по теме. Сегодня гравитационная система в домах повышенной этажности. Предлагается в этих зданиях применять панельную систему отопления с повышением температуры на подаче до 120гр и снижением на обратке до 45 гр в закрытой системе.Был проведен расчет и сравнение гравитационнх систем, радиаторной и панельной. Панельная система оказалось намного экономичней. В проекте с панельной гравитационной бифлярной системой с высокой тепловой устойчивастью средняя температура воды в ОП была равна 82,5гр, что удовлетворяет гигиенические нормы, расчетный расход сокращается в три раза при дельта =25гр. Это приводит к значительному увеличению гравитационного напора и дает возможность применять панели одного диаметра 20мм. В данном варианте нет необходимости в насосной установке и как известно в таких системах регулирование призводится только по одному параметру, температуре, а количественное регулирование осуществляется автоматически без применения каких либо регуляторов. Такое решение так же повышает надежность тепловых сетей. Замкнутый водяной контур системы позволяет вводить в систему полимерные добавки для снижения гидравлического сопротивления системы и повышения скоростей движения теплоносителя. Авторы этого предложения В.П.Туркин, Ю,Д.Тыщенко, Л.В. Лапшин. 1974 год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 1.4.2010, 18:48
Сообщение #1161





Guest Forum






В последние годы тепловые трубы все шире внедряются в производство. Наиболее простыми являются двухфазные термосифоны (ДТ) представляющие собой герметичные трубы или сосуды, частично заполненные легкокипящей жидкостью. Вследствие "сверхпроводимости"такие устройства могут применяться для утилизации тепла. В нашей стране была разработана экспериментальная система на тепловых трубах и иследована термосифонная система в которой в качестве теплообменников использованы стандартные калориферы. Один из калориферов служит испарителем и установлен в вытяжном воздуховоде, другой размещен в приточном воздуховоде является конденсатором. Площадь калорифера 13,5 м2, марки калориферов КФС-з. В крышке испарителя и днище конденсатора прорезаны отверстия и вварены трубы диаметром 40мм, которые являютсся циркуляционными. В верхней точке вварен вентиль для вакуумирования и заполнения системы жидкостью. Рабочая жидкость фреон-30, зона рабочих температур -20гр +50гр, давлениеблизко к атмосферному. Обьем жидкости 3литра.
Проведенные испытания установки показали, что при расходе воздуха =50000м3\час, температура нар. воздуха -24гр. При утилизации удалось нагреть приточный воздух до 0гр.
Авторы статьи Креслинь А.Я. (Рига) и Ферт А.Р., Чеховская Н.И. 1974год.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 2.4.2010, 1:27
Сообщение #1162





Guest Forum






Цитата(Владимир Борисович @ 1.4.2010, 11:48) *
В последние годы тепловые трубы ....


http://www.heatpipe.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 2.4.2010, 18:30
Сообщение #1163





Guest Forum






Ув. Ibogush! Благодарю Вас за ссылку, однако мне придется заняться изучением английского английского плотней.
Сегодня хочу вернуть Вас на 100лет назад. Лично мне черезвычайно интересно знать, а как это было тогда. Вот решил поделиться с вами этой статьей и фото.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.4.2010, 18:51
Сообщение #1164





Guest Forum






Цитата(Владимир Борисович @ 1.4.2010, 21:48) *
В последние годы тепловые трубы все шире внедряются в производство. Наиболее простыми являются двухфазные термосифоны (ДТ) представляющие собой герметичные трубы или сосуды, частично заполненные легкокипящей жидкостью. Вследствие "сверхпроводимости"такие устройства могут применяться для утилизации тепла. В нашей стране была разработана экспериментальная система на тепловых трубах и иследована термосифонная система в которой в качестве теплообменников использованы стандартные калориферы. Один из калориферов служит испарителем и установлен в вытяжном воздуховоде, другой размещен в приточном воздуховоде является конденсатором. Площадь калорифера 13,5 м2, марки калориферов КФС-з. В крышке испарителя и днище конденсатора прорезаны отверстия и вварены трубы диаметром 40мм, которые являютсся циркуляционными. В верхней точке вварен вентиль для вакуумирования и заполнения системы жидкостью. Рабочая жидкость фреон-30, зона рабочих температур -20гр +50гр, давлениеблизко к атмосферному. Обьем жидкости 3литра.
Проведенные испытания установки показали, что при расходе воздуха =50000м3\час, температура нар. воздуха -24гр. При утилизации удалось нагреть приточный воздух до 0гр.
Авторы статьи Креслинь А.Я. (Рига) и Ферт А.Р., Чеховская Н.И. 1974год.


В первый раз подобную статью читал в журнале Юный техник, про тепловые трубы,
восторженность автора была, и неплохо материал подан, но как я понимаю это дело в СССР не получило широкого распространения, кроме военной техники, а идея неплоха. Методика расчетов охлаждения РЭА до сих пор сохраниась.
Спасибо вспомнил школьные годы.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.4.2010, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 3.4.2010, 15:58
Сообщение #1165





Guest Forum






Попутный снимок исторический со статьей 1915 год. Как появилась такая чудо машина.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 4.4.2010, 10:53
Сообщение #1166





Guest Forum






Обеззараживатель для воды. 1901 год.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 4.4.2010, 18:43
Сообщение #1167





Guest Forum






Попутная воскресная фотография для автолюбителей.

Попутная воскресная фотография для автолюбителей.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.4.2010, 6:59
Сообщение #1168


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50433
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Владимир Борисович @ 4.4.2010, 19:43) *
Попутная воскресная фотография для автолюбителей.

blink.gif из бетона???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 5.4.2010, 14:25
Сообщение #1169





Guest Forum






Конечно из бетона.Здесь у меня столько чюдо фотографий накопилось, впору кунст- камеру открывать.Перелистывая старинные журналы в поисках отопительных устройств натыкаюсь на подобные фото. Ну естественно не удерживаюсь, снимаю.Понемногу Вам показываю. Хоть оружие с реки Конго 18века, хоть первый автомобиль, хоть китайский паспорт 18века, магнитофон Эдисона и мноно, много чего еще.
А пока посмотрите вот это. Не знал я, что Великий Эдисон изобрел и это.Статья большая с подробностями, металлическими формами и т. д. Монолитное домостроение.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 5.4.2010, 15:21
Сообщение #1170





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



автомобиль из бятона хорош!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

50 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных