Гость_tatyna_*
сообщение 11.8.2009, 10:09
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, не мог ли бы вы подсказать мне как подбирается диаметр перемычки между подающей и обратной линией (диаметр 219) в тепловом пункте, если насос стоит на подающей, или это не имеет больщого значения и ее можно взять диаметром 219, а все остальное решит регулятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 11.8.2009, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Не понял. что за перемычка, можно подробнее или схемку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.8.2009, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Диаметр принимаете по расходу.
Если расход тепловых сетей при графике н.п. 130/70 = n(m3/h), то при 95/70 = n'(m3/h)
n' - n = р; расход в перемычке. Я принимаю запас 30%, который не мешает обычно
Т.е. р' = p*1,3.
диаметр принимается по полученному расходу р' и допустимой скорости (я принимаю v= 0,7- 1м/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 11.8.2009, 19:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Раз возник такой вопрос советую также глянуть в СП 41-101-95 раздел Насосы, там определяются все необходимые расходы, а диаметр определяем как обычно...Вообщем все как jota написал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tatyna_*
сообщение 14.8.2009, 13:04
Сообщение #5





Guest Forum






Большое спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 25.8.2009, 12:02
Сообщение #6





Guest Forum






Добрый день, tatyna! Обычно на перемычку устанавливают обратный клапан. Данный клапан при останове насоса должен исключить попадание теплоносителя из подающего трубопровода ввода непосредственно в обратный и, как следствие, возрастание температуры в обратке до температуры в подающем и т.д. При выборе клапана определится и диаметр перемычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galinasmirnova08_*
сообщение 27.8.2009, 21:06
Сообщение #7





Guest Forum






пожалуйста! нужен пример инструкции по эксплуатации тепловых узлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 28.8.2009, 7:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Пожалуйста
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  инструкция.doc ( 125,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных