Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бомбоубежище (Бункер), Срочно!Помогите!
Гость_April_*
сообщение 11.8.2009, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Люди,может здесь быстрее кто откликнется.
Написала в поиске книг, но здесь больше посещений.
Помогите кто-ть найти литературу по проектированию вентиляции в бункерах.
Хоть что-ть.Срочно нужно.СНиПы штудирую, но этого не достаточно.Хотелось бы поподробнее.Есть вопросы, т.к никогда не делала такого.
Сроки сжатые очень!
unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 11.8.2009, 14:56
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Смотрите доки от МЧС плюс требования по ГО. там должны быть требования к результатам работ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 11.8.2009, 22:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Пиши в личку. Помогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 12.8.2009, 14:52
Сообщение #4





Guest Forum






СНиП II-11-77* ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
может этот СНиП поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_April_*
сообщение 12.8.2009, 16:11
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо.Этот в первую очередь был прочитан rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 13.8.2009, 8:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



для информации из опыта работы на таких объектах: в режиме "час - Х" приток и вытяжка чкрез воздуховоды ф800 мм. приток осуществляется через систему фильтров антирадиационной защиты (сопротивление около 650 - 700 Па) , ставили приточки с напором от 1500 до 1900 Па. также не забудьте, что на таких объектах положено применять 100% резервирование. будут еще вопросы, спрашивай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_April_*
сообщение 13.8.2009, 9:25
Сообщение #7





Guest Forum






Почему именно 800?Разве не от расчета зависит?Смотря на сколько людей бункер.
1500, 1900Па? huh.gif
а...поняла...редакт-ую
если у меня бункер только от взрывной волны,то радиац-ой защиты не должно быть?...
я так понимаю,это либо сооружение ГО или СФС от этого зависит....
Да и на такой напор уже не поставишь электроручной вентилятор...А тогда нужен дополнительный источник питания.Там его не будет.Это не про мой случай.у меня бункер всего на человек 200.

Сообщение отредактировал April - 13.8.2009, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.8.2009, 9:38
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вопрос: посредствам каких вентиляторов осуществляется 3-ий режим, нужны ли электроручные? что входит в комплект агрегата работающего в режиме регенерации? на какую продолжительность должен быть предусмотрен режим регенерации? должен ли быть вынесенный за зону развала воздухозабор являться путем выхода из бункера и какие его минимальные размеры? Сколько ступеней и какого класса применяются фильтры в режиме фильтровентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 13.8.2009, 10:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



на данных объектах ф800 это размеры воздушных клапанов, из бункера есть 2 выхода и 2 трубы по воздуху. на нормальном бункере, как делали в старое время, должны быть: свои генераторная и артезианская скважина. у меня есть вся информация по бункеру связи (2 этажа, на 150 - 250 вояк, объект работает). если у вас просто бункер для пересиделок, то хотелось бы немного информации.

да, какого года постройки убежище?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_April_*
сообщение 13.8.2009, 10:08
Сообщение #10





Guest Forum






какого года, не знаю.Мало очень исх.информации по нему.
я пока покумекаю с литературой.
чем дальше,тем больше путаница.
Спасибо.Если будут у меня конкретные вопросы,я задам.
Еще раз спасибо.Пока нужно мысли впорядок привести.

Сообщение отредактировал April - 13.8.2009, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
milaro
сообщение 9.7.2012, 6:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517



Добрый день!
Делаю проект бомбоубежища на 600 чел.
Объем приточного воздуха на фильтрвентиляцию по расчету 4000м3/ч. Получается фильтров ФП-200 - 15шт, сопротивление каждого 850Па (и плюс сама разводка вентиляции тянет 1000Па). Итого получается нужен вентилятор с производительностью 4000м3/ч и напором 13750Па blink.gif
Реален ли такой вариант??

И еще такой вопросик: в СНиП РК 2.04-09-2002 "Защитные сооружения гражданской обороны" говорится, что объем воздуха при фильтрвентиляции нужно восполнить до объема чистой вентиляции с помощью рециркуляции. Как из вытяжной системы забрать только необходимое мне количество воздуха и кинуть его в приточку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 9.7.2012, 8:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



У вас что 15 фильтров последовательно стоят что такое сопротивление получается? blink.gif Наверное таки паралельно... сопротивлдение тогда не суммируется, а берется по одному фильру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
milaro
сообщение 9.7.2012, 13:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517



Необходимое количество воздуха на режим фильтрации 5400м3/ч. Написано, что одни фильтр создает сопротивление в 850Па, пропуская лишь 300м3/ч.
И вот дальше загвоздка: один фильтр - это одна колонка? если нет, то в колонке подсоединены фильтры последовательно, как они могут пропустить большее кол-во воздуха? и следовательно аэрод. сопротивление колонки (состоящей из 3х фильтров) складывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 9.7.2012, 20:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



через фильтр пропускайте 300м3/ч..... получится 18 штук паралельно запитаных.....
Зачем вы складываете по три фильтра последовательно...... будете через них по 900кубов пропускать ? blink.gif
Смысл?
Может типоразмерами можно поиграьться?

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 9.7.2012, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
milaro
сообщение 10.7.2012, 6:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517



"Фильтры компонуются в колонки из одного, двух и трех штук (ФП-300-1, ФП-300-2, ФП-300-3). До и после колонки фильтров должны устанавливаться герметические клапаны. Количество колонок зависит от потребности объекта в воздухообеспечении." - вот так пишут в любом описании этих фильтров

Кто нибудь вообще закладывал колонки? Воздух подается сверху, а выходит сбоку из каждой секции, как первый фильтр может пропустить через себя 900м3/ч, если он расчитан только на 300м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novell2012
сообщение 12.11.2013, 8:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



Подскажите пожалуйста!!!!

У меня убежище на 180 человек. Согласно СНиП II-11-77, отопление и теплоснабжение убежища от наружных сетей предусматривается только для мирного времени - вопрос:

К какой категории потребителя по теплоснабжению относится убежище?????

Мне так кажется, что 3-я категория. С другой стороны это же объект ГО и требования должны быть как к больнице не ниже, т.е 1-я категория
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ryabov_d
сообщение 13.11.2013, 6:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 199926



Где этот бункер строится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novell2012
сообщение 13.11.2013, 8:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



Цитата
Где этот бункер строится?

В Сочи!


Теплопотери бункера можно считать как для подвала по зонам?????

Сообщение отредактировал Novell2012 - 13.11.2013, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ryabov_d
сообщение 19.11.2013, 4:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 199926



Интересно просто, зачем бункеры строятся... настораживает.... от чего он должен спасать в Сочи?



Сообщение отредактировал ryabov_d - 19.11.2013, 4:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных