|
  |
Бомбоубежище (Бункер), Срочно!Помогите! |
|
|
Гость_April_*
|
11.8.2009, 14:25
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Люди,может здесь быстрее кто откликнется. Написала в поиске книг, но здесь больше посещений. Помогите кто-ть найти литературу по проектированию вентиляции в бункерах. Хоть что-ть.Срочно нужно.СНиПы штудирую, но этого не достаточно.Хотелось бы поподробнее.Есть вопросы, т.к никогда не делала такого. Сроки сжатые очень!
|
|
|
|
|
11.8.2009, 14:56
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Смотрите доки от МЧС плюс требования по ГО. там должны быть требования к результатам работ
|
|
|
|
|
11.8.2009, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Пиши в личку. Помогу.
|
|
|
|
Гость_Alex N_*
|
12.8.2009, 14:52
|
Guest Forum

|
СНиП II-11-77* ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ может этот СНиП поможет?
|
|
|
|
Гость_April_*
|
12.8.2009, 16:11
|
Guest Forum

|
Спасибо.Этот в первую очередь был прочитан
|
|
|
|
|
13.8.2009, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469

|
для информации из опыта работы на таких объектах: в режиме "час - Х" приток и вытяжка чкрез воздуховоды ф800 мм. приток осуществляется через систему фильтров антирадиационной защиты (сопротивление около 650 - 700 Па) , ставили приточки с напором от 1500 до 1900 Па. также не забудьте, что на таких объектах положено применять 100% резервирование. будут еще вопросы, спрашивай.
|
|
|
|
Гость_April_*
|
13.8.2009, 9:25
|
Guest Forum

|
Почему именно 800?Разве не от расчета зависит?Смотря на сколько людей бункер. 1500, 1900Па?  а...поняла...редакт-ую если у меня бункер только от взрывной волны,то радиац-ой защиты не должно быть?... я так понимаю,это либо сооружение ГО или СФС от этого зависит.... Да и на такой напор уже не поставишь электроручной вентилятор...А тогда нужен дополнительный источник питания.Там его не будет.Это не про мой случай.у меня бункер всего на человек 200.
Сообщение отредактировал April - 13.8.2009, 9:35
|
|
|
|
|
13.8.2009, 9:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Вопрос: посредствам каких вентиляторов осуществляется 3-ий режим, нужны ли электроручные? что входит в комплект агрегата работающего в режиме регенерации? на какую продолжительность должен быть предусмотрен режим регенерации? должен ли быть вынесенный за зону развала воздухозабор являться путем выхода из бункера и какие его минимальные размеры? Сколько ступеней и какого класса применяются фильтры в режиме фильтровентиляции?
|
|
|
|
|
13.8.2009, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469

|
на данных объектах ф800 это размеры воздушных клапанов, из бункера есть 2 выхода и 2 трубы по воздуху. на нормальном бункере, как делали в старое время, должны быть: свои генераторная и артезианская скважина. у меня есть вся информация по бункеру связи (2 этажа, на 150 - 250 вояк, объект работает). если у вас просто бункер для пересиделок, то хотелось бы немного информации.
да, какого года постройки убежище?
|
|
|
|
Гость_April_*
|
13.8.2009, 10:08
|
Guest Forum

|
какого года, не знаю.Мало очень исх.информации по нему. я пока покумекаю с литературой. чем дальше,тем больше путаница. Спасибо.Если будут у меня конкретные вопросы,я задам. Еще раз спасибо.Пока нужно мысли впорядок привести.
Сообщение отредактировал April - 13.8.2009, 10:11
|
|
|
|
|
9.7.2012, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517

|
Добрый день! Делаю проект бомбоубежища на 600 чел. Объем приточного воздуха на фильтрвентиляцию по расчету 4000м3/ч. Получается фильтров ФП-200 - 15шт, сопротивление каждого 850Па (и плюс сама разводка вентиляции тянет 1000Па). Итого получается нужен вентилятор с производительностью 4000м3/ч и напором 13750Па Реален ли такой вариант?? И еще такой вопросик: в СНиП РК 2.04-09-2002 "Защитные сооружения гражданской обороны" говорится, что объем воздуха при фильтрвентиляции нужно восполнить до объема чистой вентиляции с помощью рециркуляции. Как из вытяжной системы забрать только необходимое мне количество воздуха и кинуть его в приточку?
|
|
|
|
|
9.7.2012, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
У вас что 15 фильтров последовательно стоят что такое сопротивление получается?  Наверное таки паралельно... сопротивлдение тогда не суммируется, а берется по одному фильру
|
|
|
|
|
9.7.2012, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517

|
Необходимое количество воздуха на режим фильтрации 5400м3/ч. Написано, что одни фильтр создает сопротивление в 850Па, пропуская лишь 300м3/ч. И вот дальше загвоздка: один фильтр - это одна колонка? если нет, то в колонке подсоединены фильтры последовательно, как они могут пропустить большее кол-во воздуха? и следовательно аэрод. сопротивление колонки (состоящей из 3х фильтров) складывать?
|
|
|
|
|
9.7.2012, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
через фильтр пропускайте 300м3/ч..... получится 18 штук паралельно запитаных..... Зачем вы складываете по три фильтра последовательно...... будете через них по 900кубов пропускать ? Смысл? Может типоразмерами можно поиграьться?
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 9.7.2012, 20:00
|
|
|
|
|
10.7.2012, 6:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517

|
"Фильтры компонуются в колонки из одного, двух и трех штук (ФП-300-1, ФП-300-2, ФП-300-3). До и после колонки фильтров должны устанавливаться герметические клапаны. Количество колонок зависит от потребности объекта в воздухообеспечении." - вот так пишут в любом описании этих фильтров
Кто нибудь вообще закладывал колонки? Воздух подается сверху, а выходит сбоку из каждой секции, как первый фильтр может пропустить через себя 900м3/ч, если он расчитан только на 300м3/ч?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540

|
Подскажите пожалуйста!!!!
У меня убежище на 180 человек. Согласно СНиП II-11-77, отопление и теплоснабжение убежища от наружных сетей предусматривается только для мирного времени - вопрос:
К какой категории потребителя по теплоснабжению относится убежище?????
Мне так кажется, что 3-я категория. С другой стороны это же объект ГО и требования должны быть как к больнице не ниже, т.е 1-я категория
|
|
|
|
|
13.11.2013, 6:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 199926

|
Где этот бункер строится?
|
|
|
|
|
13.11.2013, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540

|
Цитата Где этот бункер строится? В Сочи! Теплопотери бункера можно считать как для подвала по зонам?????
Сообщение отредактировал Novell2012 - 13.11.2013, 8:24
|
|
|
|
|
19.11.2013, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 199926

|
Интересно просто, зачем бункеры строятся... настораживает.... от чего он должен спасать в Сочи?
Сообщение отредактировал ryabov_d - 19.11.2013, 4:54
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|