> Гидроиспытания трубопроводов котельной, Некоторые особенности процесса
andr111
сообщение 11.8.2009, 15:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Добрый день.

Есть два вопроса по гидроиспытаниям трубопроводов котельной:

1. Когда сдается новая котельная проводят гидравлические испытания трубопроводов.
Корневые задвижки закрывают, заполняют систему и далее ручным или каким другим приводом давят до достижения потребного давления (обычно 1,25 от Рраб).

Как правило, и прямую и обратную ветку давят вместе. И тот факт, что в них разное рачее давление никого не волнует.

Но в принципе это неправильно, т.к. давления разные в прямой и обратной ветке (различия могут быть до трех раз), то и давить в общем надо по разному.

В НТД есть некоторые вспомогательные ссылки на это - вроде того, что давление испытания может прописать проектная организация. Но этого мало.

Есть ли где-нибудь в нормативах такое требование -прямую (Т1) и обратную (Т2) ветки испытывать отдельно разными давлениями?



2. Также слышал, что обычно грязевик (фильтр на входе Т2) на гидроиспытаниях отсекают, и вроде это тоже где-то прописано. Но не нашел...

Есть ли где-нибудь требование, что на испытаниях грязевики отсекают и не дают на них общего давления?

Для меня сейчас этоочень важно... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 11.8.2009, 19:25
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Вам зачем требования? Вы нашли способ отделить прямую ветку от обратной? А смысл? Два раза одну работу делать? А как оборудование потом проверять? Вы просто геморрой себе лишний наживете и с заком поругаетесь...................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.8.2009, 16:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




По жизни. ТСовцы могут по аварии сначало перекыть в районе обратку, а затем прямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 12.8.2009, 18:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Речь идет о трубопроводах в котельной, а не о тепловых сетях в районе.
Отделить обратку от прямой ветки не легко, а очень легко - хотя бы арматурой в обвязке сетевых насосов.
Вопрос в нормативах (законах), а не в технике....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных