> надземная прокладка теплосети, какими нормами пользоваться?
tatysty
сообщение 21.8.2009, 10:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



на компенсирующую способность.хочу узнать через сколько метров можно ставить компенсатор,или неподвижную опору например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 21.8.2009, 10:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Цитата(tatysty @ 21.8.2009, 14:28) [snapback]426301[/snapback]
на компенсирующую способность.хочу узнать через сколько метров можно ставить компенсатор,или неподвижную опору например


максимальные расстояния между неподвижками оговорены в справочнике Николаева в табличке сведены для различных диаметров труб, а вылеты и плечи компенсаторов определяются по номограмам из того же николаева или серии 313.ТС-008 например ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 21.8.2009, 10:48
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(tatysty @ 21.8.2009, 11:11) [snapback]426288[/snapback]
Доброе утро!ПОдскажите пожалуйста как при надземной прокладке рассчитать предельную длину участка трубопровода?

ну например в Старте или по инструкции производителя компенсаторов, например раньше была в сети инструкция ОАО Металкомп, достаточно понятно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 21.8.2009, 11:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Цитата(Pavlik @ 21.8.2009, 14:48) [snapback]426311[/snapback]
ну например в Старте или по инструкции производителя компенсаторов, например раньше была в сети инструкция ОАО Металкомп, достаточно понятно написано.


СТАРТ ruleZZ clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 24.8.2009, 17:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



Завидую тем,у кого имеется старт!У меня к сожалению его нет...
КТо-нибудь встречался с опорами подвижными,которые можно крепить к фермам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 25.8.2009, 7:22
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Цитата(tatysty @ 24.8.2009, 21:51) [snapback]427253[/snapback]
Завидую тем,у кого имеется старт!У меня к сожалению его нет...
КТо-нибудь встречался с опорами подвижными,которые можно крепить к фермам?


"....Эстакады с подвесными пролетными строениями состоят из из мачт, растяжек и траверс, на которые опираются трубопроводы. В отдельных случаях применяется схема на растяжках с подвешиванием труб к поперечным траверсам.....(Справочник Николаева стр.285) " В этом вопрос? или речь идет именно о скользяшках и на фермах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 8:44
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



У меня трубопроводы проходят по связям ферм.и необходимо каким-то образом предусмотреть подвижные опоры.хотелось бы знать какой вариант лучше.и как сделать эти опоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 25.8.2009, 8:51
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



не уверен в ответе, но чем плох вариант с установкой обычных скользящих опор пусть хотя бы хомутовых так же как при наземной прокладке, суть-то та же, обеспечить перемещения в подольном направлении, а само основание опоры закрепить на ферме. Поправьте если я неправ unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 9:26
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



Я сомневаюсь именно в том,возможно ли закрепить скользящие опоры на фермах.и каким образом это делается.в этом и проблема моя)она приварится к связям ферм или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 25.8.2009, 10:24
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



1. "она приварится к связям ферм или как?"
Если верить рисунку из Николаева на 291 то не суть важно в соединених ферм или нет, это ЕСЛИ верить. Лично я бы предусмотрел в проекте, например, те же хомутовые опоры на свой диаметр и дал бы в задании конструкторам на разработку фермы-эстакады тип этих опор с указанием в плане точек где они ПО МОЕМУ расчету должны устанавливаться, а они уже пусть смотрят стыковать фермы в моих точках или нет исходя из соображений прочности и равномерности перераспределения нагрузок на пролетное строение. Ну а если речь идет о замене трубороводов на существующей эстакаде то чтобы не рисковать достаточно "поиграть" местом установки скользячек исходя из мест стыков пролетов(в разумных естессно пределах).

2. "возможно ли закрепить скользящие опоры на фермах" ?
Возможно, ибо если пролетное строение имеет достаточно большую длину то всяко трубопровод должен на ней на что-то опираться и не обязательно чтобы опора была неподвижной или скользщей

3. "каким образом это делается?"
эт вообще мне кажется проблема и замарочка монтажников, на земле они будут приваривать или на верхотуре этой лазать biggrin.gif

Сообщение отредактировал KaktuS - 25.8.2009, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.8.2009, 11:02
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



скользячку не надо никуда приваривать
она же скользячка
ее хомутами крепят к трубе, стандартно подразумевается, что оная скользячка опирается на опорную подушку марки ОП
и скользит по металлической закладушке подушки
таким образом - металл должен скользить по металлу

чем отличается закладушка подушки ОП от плоской поверхности уголка/швеллера/двутавра образующего ферму?
ничем - значи можно )

Сообщение отредактировал Женщина - 25.8.2009, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 11:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



У меня уже готовые эстакады.запроектированные какой-то западной фирмой.Но трубопроводы проектируем мы,и не замену,а новые.
посмотрите пожалуйста ссылку на сайт опор.http://www.zaar.ru/pages/opory.html#02
я так понимаю,что опоры беру по серии 4.903-10.там показаны скользящие опоры,но не хомутовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.8.2009, 11:19
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вы берете оцинковку в ППУ в ОЦ обол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 11:25
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



нет,трубы стальные с изоляцией из базальтовой ваты.
вообщем хотелось бы установить простую хомутовую опору с упорами,которые привариваются снизу к трубе,а труба крепится хомутами, но такие опоры на трубопроводы тепловых сетей не распространяются.а как правильно приделать скользящую опору Т13 или Т14 из серии не знаю((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 11:43
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



и ещё проблема в том,что эта самая подушка длиннее,чем к примеру связь фермы.поэтому её надо наверное закрепить как-то на ферме?или никак не надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.8.2009, 12:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



я так понимаю означенные скользячки привариваются к трубе вашей до производства изоляционных работ
и потом уже изолируют и скользячка уже так же скользит по подушке
нет подушки ну и ладно
главное чтобы были с нужным шагом элементы фермы для того, чтобы скользячка по нему скользила
либо приварить в необходимых местах доп перемычки к ферме
и никакие подушки не надо

поправьте если я что-то не так поняла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 12:55
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



поправлять особо пока нечего)я с вами консультируюсь)так как сама понятия не имею.но вы говорите,что приварить что-то можно?если так,то думаю проблем и не будет.у меня самая главная проблема была в том,что я не знала как крепить опоры к ферме,так как они в длину больше перемычек.но если можно что-то приварить,то это хорошо.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.8.2009, 13:36
Сообщение #48


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так ведь то, что опора в длину больше, не значит что опора всей поверхностью должна лежать на несущей конструкции.
Она делается длиннее, чтобы была возможность "скользить, не соскальзывая".
Закладные пластины у подушек в ж/б каналах также короче опор, и это нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 25.8.2009, 13:44
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Всё ясно теперь. Если выбрать опоры Т13 или Т14 то они привариваются к трубе и затем изолируются и труба вместе с опорой "гуляет" по самой конструкции фермы. Подушки не требуются в этом случае, просто незачем. НО такое "гуляние" трубы с опорой (лично видел в живую) ограничивается привареными стопорами, не дающими слишком уж "погулять". Это если взять именно такие опоры. smile.gif

Да, кстати и между основанием опоры и фермой обычно есть прокладка из листового кровельного железа, на практике видел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.8.2009, 13:50
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(tatysty @ 25.8.2009, 13:55) [snapback]427555[/snapback]
поправлять особо пока нечего)я с вами консультируюсь)так как сама понятия не имею.но вы говорите,что приварить что-то можно?если так,то думаю проблем и не будет.у меня самая главная проблема была в том,что я не знала как крепить опоры к ферме,так как они в длину больше перемычек.но если можно что-то приварить,то это хорошо.)

Машинист прав smile.gif
вам не обязательна ширина опирания такая же как длина скользячки
приварить могут там, где по рассчету надо, а нету )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 25.8.2009, 13:52
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 13:53
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



1. Что такое "стопоры"?))
2. Если сразу же приваривать к стальной трубе,а потом изолировать,то получается что расстояние между изоляцией и фермой составит 20мм.так можно оставлять?
3."Это если взять именно такие опоры."- а какие ещё опоры взять можно?хомутовые,которые крепят трубу прямо к ферме в теплосетях не применяют.может и ошибаюсь конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.8.2009, 14:06
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



20мм мало....
может получиться так, что вы просто укажете в проекте, что под все скользячки надо будет наварить швеллер с высотой полки сантиметров 5 кажись - в снипе 41-02 поглядеть точно надо будет


стопоры - например уголок, который бы ограничивал "поползновения" скользячки дабы не соскочила )

вобще...
не сталкивалась на практике с вашим случаем производства изоляционных работ самостоятельно )
привыкла к предизолированным
так вот для предизолированных труб есть скользячка, которая выглядит по типу хомутовой и крепится уже на изолированную трубу
посмотрите - возможно такая и вам подойдет ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 14:28
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



может подскажите где посмотреть можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 14:34
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



а вообще у меня предизолированные трубы с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты,с покровным слоеи из металлических листов из нержавеющей стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.8.2009, 14:37
Сообщение #56


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1. Опора для предизолированных труб на обычную трубу в минвате не подойдет точно. сомнет изоляцию, покровный слой испортит, а держать не будет. Так что оставьте эту мысль сразу.
2. Если между изоляцией и фермой мало 20 мм вам - поставьте опоры повыше, не 100 мм допустим, а 150 или 200. На мой взгляд - непринципиально, было бы расстояние. Старайтесь избегать лишнего железа.

Цитата
предизолированные трубы с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты,с покровным слоем из металлических листов

- что за зверь ? кто производит и как крепить предписывает ?

Сообщение отредактировал Машинист - 25.8.2009, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.8.2009, 14:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ой ну тада умолкаю )
Машинист ценнее советы даст как практик
у моей тока домыслы )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 14:46
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



На счёт "зверя")))Если честно я сама предположила,что они могут быть предизолированными.А так просто стальная труба,на которую заказчик изволил положить базальтовую вату, ну и покровный слой конечно из металлических листов. Машинист,тогда может скажете как к такой трубе обычные скользячки приваривать?С нарушением изоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.8.2009, 14:57
Сообщение #59


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ага, понял )))
Предизолированными мы называем трубы ( а также и фасонные части к ним), которые поставляются в готовой изоляции с завода-изготовителя.
Это может быть:
- ППУ: труба - стальная либо полиэтиленовая, теплоизоляция - пенополиуретан, оболочка - полиэтилен либо оцинковка
- ППМ: труба стальная, антикор, теплоизоляция и оболочка - три в одном, трехслойная пенная конструкция переменной плотности, с минеральным наполнителем.
на данные виды труб применяются свои опоры, как подвижные так и нет.
- Также недавно читал про заводское изготовление труб в изоляции из минваты, в витой стальной оболочке, на МОЭ ТЗК. Как там с опорами у них - не разбирался, интересовало другое.

А вот всё, что изолируется уже на месте - это не предизолированные трубы, а обычные (классика, такскзть), и крепятся они обычными серийными опорами.
Так что осталось определиться - действительно Вы имеете дело с предизолированной трубой, или показалось )))

С уважением

Изоляцию, боюсь, придется в вашем случае нарушить )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatysty
сообщение 25.8.2009, 15:06
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575



Значит показалось)У меня вполне обычная труба,на которую по-видимому буду ставить серийные подвижные опоры.и крепить их к фермам.и изоляцию тоже нарушу.надеюсь в этом нет ничего страшного. а под скользящие опоры наварю металлические подкладки для создания уклона.думаете так будет нормально?и заодно ещё вопрос,неподвижные опоры тоже взять по серии и закрепить на ферме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных