надземная прокладка теплосети, какими нормами пользоваться? |
|
|
|
21.8.2009, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
на компенсирующую способность.хочу узнать через сколько метров можно ставить компенсатор,или неподвижную опору например
|
|
|
|
|
21.8.2009, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Цитата(tatysty @ 21.8.2009, 14:28) [snapback]426301[/snapback] на компенсирующую способность.хочу узнать через сколько метров можно ставить компенсатор,или неподвижную опору например максимальные расстояния между неподвижками оговорены в справочнике Николаева в табличке сведены для различных диаметров труб, а вылеты и плечи компенсаторов определяются по номограмам из того же николаева или серии 313.ТС-008 например ))
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
21.8.2009, 10:48
|
Guest Forum

|
Цитата(tatysty @ 21.8.2009, 11:11) [snapback]426288[/snapback] Доброе утро!ПОдскажите пожалуйста как при надземной прокладке рассчитать предельную длину участка трубопровода? ну например в Старте или по инструкции производителя компенсаторов, например раньше была в сети инструкция ОАО Металкомп, достаточно понятно написано.
|
|
|
|
|
21.8.2009, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Цитата(Pavlik @ 21.8.2009, 14:48) [snapback]426311[/snapback] ну например в Старте или по инструкции производителя компенсаторов, например раньше была в сети инструкция ОАО Металкомп, достаточно понятно написано. СТАРТ ruleZZ
|
|
|
|
|
24.8.2009, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
Завидую тем,у кого имеется старт!У меня к сожалению его нет... КТо-нибудь встречался с опорами подвижными,которые можно крепить к фермам?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Цитата(tatysty @ 24.8.2009, 21:51) [snapback]427253[/snapback] Завидую тем,у кого имеется старт!У меня к сожалению его нет... КТо-нибудь встречался с опорами подвижными,которые можно крепить к фермам? "....Эстакады с подвесными пролетными строениями состоят из из мачт, растяжек и траверс, на которые опираются трубопроводы. В отдельных случаях применяется схема на растяжках с подвешиванием труб к поперечным траверсам.....(Справочник Николаева стр.285) " В этом вопрос? или речь идет именно о скользяшках и на фермах?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
У меня трубопроводы проходят по связям ферм.и необходимо каким-то образом предусмотреть подвижные опоры.хотелось бы знать какой вариант лучше.и как сделать эти опоры?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
не уверен в ответе, но чем плох вариант с установкой обычных скользящих опор пусть хотя бы хомутовых так же как при наземной прокладке, суть-то та же, обеспечить перемещения в подольном направлении, а само основание опоры закрепить на ферме. Поправьте если я неправ
|
|
|
|
|
25.8.2009, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
Я сомневаюсь именно в том,возможно ли закрепить скользящие опоры на фермах.и каким образом это делается.в этом и проблема моя)она приварится к связям ферм или как?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
1. "она приварится к связям ферм или как?" Если верить рисунку из Николаева на 291 то не суть важно в соединених ферм или нет, это ЕСЛИ верить. Лично я бы предусмотрел в проекте, например, те же хомутовые опоры на свой диаметр и дал бы в задании конструкторам на разработку фермы-эстакады тип этих опор с указанием в плане точек где они ПО МОЕМУ расчету должны устанавливаться, а они уже пусть смотрят стыковать фермы в моих точках или нет исходя из соображений прочности и равномерности перераспределения нагрузок на пролетное строение. Ну а если речь идет о замене трубороводов на существующей эстакаде то чтобы не рисковать достаточно "поиграть" местом установки скользячек исходя из мест стыков пролетов(в разумных естессно пределах). 2. "возможно ли закрепить скользящие опоры на фермах" ? Возможно, ибо если пролетное строение имеет достаточно большую длину то всяко трубопровод должен на ней на что-то опираться и не обязательно чтобы опора была неподвижной или скользщей 3. "каким образом это делается?" эт вообще мне кажется проблема и замарочка монтажников, на земле они будут приваривать или на верхотуре этой лазать
Сообщение отредактировал KaktuS - 25.8.2009, 10:25
|
|
|
|
|
25.8.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
скользячку не надо никуда приваривать она же скользячка ее хомутами крепят к трубе, стандартно подразумевается, что оная скользячка опирается на опорную подушку марки ОП и скользит по металлической закладушке подушки таким образом - металл должен скользить по металлу
чем отличается закладушка подушки ОП от плоской поверхности уголка/швеллера/двутавра образующего ферму? ничем - значи можно )
Сообщение отредактировал Женщина - 25.8.2009, 11:03
|
|
|
|
|
25.8.2009, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
У меня уже готовые эстакады.запроектированные какой-то западной фирмой.Но трубопроводы проектируем мы,и не замену,а новые. посмотрите пожалуйста ссылку на сайт опор.http://www.zaar.ru/pages/opory.html#02 я так понимаю,что опоры беру по серии 4.903-10.там показаны скользящие опоры,но не хомутовые.
|
|
|
|
|
25.8.2009, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
вы берете оцинковку в ППУ в ОЦ обол?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
нет,трубы стальные с изоляцией из базальтовой ваты. вообщем хотелось бы установить простую хомутовую опору с упорами,которые привариваются снизу к трубе,а труба крепится хомутами, но такие опоры на трубопроводы тепловых сетей не распространяются.а как правильно приделать скользящую опору Т13 или Т14 из серии не знаю((
|
|
|
|
|
25.8.2009, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
и ещё проблема в том,что эта самая подушка длиннее,чем к примеру связь фермы.поэтому её надо наверное закрепить как-то на ферме?или никак не надо?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
я так понимаю означенные скользячки привариваются к трубе вашей до производства изоляционных работ и потом уже изолируют и скользячка уже так же скользит по подушке нет подушки ну и ладно главное чтобы были с нужным шагом элементы фермы для того, чтобы скользячка по нему скользила либо приварить в необходимых местах доп перемычки к ферме и никакие подушки не надо
поправьте если я что-то не так поняла
|
|
|
|
|
25.8.2009, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
поправлять особо пока нечего)я с вами консультируюсь)так как сама понятия не имею.но вы говорите,что приварить что-то можно?если так,то думаю проблем и не будет.у меня самая главная проблема была в том,что я не знала как крепить опоры к ферме,так как они в длину больше перемычек.но если можно что-то приварить,то это хорошо.)
|
|
|
|
|
25.8.2009, 13:36
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Так ведь то, что опора в длину больше, не значит что опора всей поверхностью должна лежать на несущей конструкции. Она делается длиннее, чтобы была возможность "скользить, не соскальзывая". Закладные пластины у подушек в ж/б каналах также короче опор, и это нормально.
|
|
|
|
|
25.8.2009, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Всё ясно теперь. Если выбрать опоры Т13 или Т14 то они привариваются к трубе и затем изолируются и труба вместе с опорой "гуляет" по самой конструкции фермы. Подушки не требуются в этом случае, просто незачем. НО такое "гуляние" трубы с опорой (лично видел в живую) ограничивается привареными стопорами, не дающими слишком уж "погулять". Это если взять именно такие опоры.  Да, кстати и между основанием опоры и фермой обычно есть прокладка из листового кровельного железа, на практике видел
|
|
|
|
|
25.8.2009, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
Цитата(tatysty @ 25.8.2009, 13:55) [snapback]427555[/snapback] поправлять особо пока нечего)я с вами консультируюсь)так как сама понятия не имею.но вы говорите,что приварить что-то можно?если так,то думаю проблем и не будет.у меня самая главная проблема была в том,что я не знала как крепить опоры к ферме,так как они в длину больше перемычек.но если можно что-то приварить,то это хорошо.) Машинист прав  вам не обязательна ширина опирания такая же как длина скользячки приварить могут там, где по рассчету надо, а нету )
|
|
|
|
|
25.8.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
согласен
|
|
|
|
|
25.8.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
1. Что такое "стопоры"?)) 2. Если сразу же приваривать к стальной трубе,а потом изолировать,то получается что расстояние между изоляцией и фермой составит 20мм.так можно оставлять? 3."Это если взять именно такие опоры."- а какие ещё опоры взять можно?хомутовые,которые крепят трубу прямо к ферме в теплосетях не применяют.может и ошибаюсь конечно.
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
20мм мало.... может получиться так, что вы просто укажете в проекте, что под все скользячки надо будет наварить швеллер с высотой полки сантиметров 5 кажись - в снипе 41-02 поглядеть точно надо будет
стопоры - например уголок, который бы ограничивал "поползновения" скользячки дабы не соскочила )
вобще... не сталкивалась на практике с вашим случаем производства изоляционных работ самостоятельно ) привыкла к предизолированным так вот для предизолированных труб есть скользячка, которая выглядит по типу хомутовой и крепится уже на изолированную трубу посмотрите - возможно такая и вам подойдет ))
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
может подскажите где посмотреть можно?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
а вообще у меня предизолированные трубы с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты,с покровным слоеи из металлических листов из нержавеющей стали.
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:37
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
1. Опора для предизолированных труб на обычную трубу в минвате не подойдет точно. сомнет изоляцию, покровный слой испортит, а держать не будет. Так что оставьте эту мысль сразу. 2. Если между изоляцией и фермой мало 20 мм вам - поставьте опоры повыше, не 100 мм допустим, а 150 или 200. На мой взгляд - непринципиально, было бы расстояние. Старайтесь избегать лишнего железа. Цитата предизолированные трубы с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты,с покровным слоем из металлических листов - что за зверь ? кто производит и как крепить предписывает ?
Сообщение отредактировал Машинист - 25.8.2009, 14:41
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ой ну тада умолкаю ) Машинист ценнее советы даст как практик у моей тока домыслы )
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
На счёт "зверя")))Если честно я сама предположила,что они могут быть предизолированными.А так просто стальная труба,на которую заказчик изволил положить базальтовую вату, ну и покровный слой конечно из металлических листов. Машинист,тогда может скажете как к такой трубе обычные скользячки приваривать?С нарушением изоляции?
|
|
|
|
|
25.8.2009, 14:57
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ага, понял ))) Предизолированными мы называем трубы ( а также и фасонные части к ним), которые поставляются в готовой изоляции с завода-изготовителя. Это может быть: - ППУ: труба - стальная либо полиэтиленовая, теплоизоляция - пенополиуретан, оболочка - полиэтилен либо оцинковка - ППМ: труба стальная, антикор, теплоизоляция и оболочка - три в одном, трехслойная пенная конструкция переменной плотности, с минеральным наполнителем. на данные виды труб применяются свои опоры, как подвижные так и нет. - Также недавно читал про заводское изготовление труб в изоляции из минваты, в витой стальной оболочке, на МОЭ ТЗК. Как там с опорами у них - не разбирался, интересовало другое.
А вот всё, что изолируется уже на месте - это не предизолированные трубы, а обычные (классика, такскзть), и крепятся они обычными серийными опорами. Так что осталось определиться - действительно Вы имеете дело с предизолированной трубой, или показалось )))
С уважением
Изоляцию, боюсь, придется в вашем случае нарушить )))
|
|
|
|
|
25.8.2009, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36575

|
Значит показалось)У меня вполне обычная труба,на которую по-видимому буду ставить серийные подвижные опоры.и крепить их к фермам.и изоляцию тоже нарушу.надеюсь в этом нет ничего страшного. а под скользящие опоры наварю металлические подкладки для создания уклона.думаете так будет нормально?и заодно ещё вопрос,неподвижные опоры тоже взять по серии и закрепить на ферме?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)