> Звонок на посту охраны, какой ставите?
Mrspy
сообщение 12.8.2009, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



При проектировании автоматики включения пожарных насосов в пост охраны выносится ящик с индикацией состояния системы(открытие задвижек, давление на всосе пож насосов, работа пож насосов, работа повысит насосов). Так же тревожные сигналы сопровождаются звонком который устанавливается на потолке поста охраны. Какой вы подбираете? Считаю что звонок громкого боя отечественный морально устарел.

ЗЫ: Считаете целесообразным реле в шкафу сигнализации менять на контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 12.8.2009, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Звонки есть в стандартное отверстие 22 мм. Устанавливал такой в щит сигнализации АПТ. Проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 12.8.2009, 12:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



У меня не щит АТП. Мне дают задание ВКшники на включение пожарн. насосов от кнопок около пож кранов, контроль повысит насосов, контроль уровня воды в приямках. Я ставлю свой щиток в пом. охраны. И цепляю выносной звонок. Если у нас нет автоматического пожаротушения, какой шкаф АТП вы имеете ввиду???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 12.8.2009, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



А какая разница какие насосы, у меня было автоматическое пожаротушение, в требования по сигнализации - звуковой сигнал, решение было звонок на морде щита в стандартное отверстие 22 мм. Ящик для сигнализации ставите? Ставите. Ну так и вставьте туда звонок, не забудьте сквитировать звук от какой-нить кнопки.
Вот пример http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/panel_sw...s/panel_zum/85/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных