|
  |
Дежурное отопление, вопросы |
|
|
|
12.8.2009, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.4.2009
Из: ЦФО, Москва
Пользователь №: 32159

|
Объект торговый центр. Система отопление смешанная: водяное расчитано на нагрузку дежурного отопления, воздушное покрывает остальную нагрузку. По СНиП у отопительных приборов следует устанавливать терморегуляторы. Подскажите это требование распространяется на дежурное отоплени? Если нет, то где об этом написано.
|
|
|
|
|
12.8.2009, 11:10
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Во-первых, в СНиПе написано "как правило", то есть не обязательно Во-вторых, там же написано не ставить регуляторы там, где есть опасность замерзания. Если вы поставите регуляторы, которые только снижают расход, то это повышает вероятность снижения температуры до опасной в плане замерзания. В-третьих, чего им там регулировать, когда нагрузка не будет меняться, ибо время нерабочее?
|
|
|
|
|
12.8.2009, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.4.2009
Из: ЦФО, Москва
Пользователь №: 32159

|
Дело в том, что наша экспертиза фразу "как правило" трактует "обязательно"
|
|
|
|
|
12.8.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Система дежурного отопления считается на температуру в помещение +12С, не ниже. Если и произойдет повышение температуры до +14-16С все равно требования СНиПа Вы выполните. Хорошая расшифровка понятий "как правило", "Должны", "Рекомендуется" и т.п. есть в ПУЭ. Попросите Ваших электриков распечатать Вам эти страницы. ПУЭ - документ наравне со СНиПом, а значит и понятия использует общие. Вот как-то так получается. Удачи
|
|
|
|
|
12.8.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Lubasha @ 12.8.2009, 19:09) [snapback]422359[/snapback] Дело в том, что наша экспертиза фразу "как правило" трактует "обязательно"  Есть нормативные документы, повествующие о том, как следует писать и читать нормативные документы и фразу "как правило" в том числе. Странно, что ваша экспертиза об этом ни сном, ни духом... С ума уже все посходили с этими регуляторами... Скоро их обязуют ставить даже в сельских банях, работающих на дровах...
|
|
|
|
|
25.11.2010, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Lubasha @ 12.8.2009, 10:31)  Объект торговый центр. Система отопление смешанная: водяное расчитано на нагрузку дежурного отопления. Господа, поделитесь опытом, какую температуру дежурного отопления для торгового центра принимать. В пособии, МГСН и ВСН для торговых залов дежурка +10. У меня в зале фэнкойлы, тепловая мощность которых такова, что мне радиаторы вообще не обязательны, но я решил сделать отопление по принципу дежурка + доводчики. Но только особой экономии на отопит. приборах от доводчиков нет, так как отапливая радиаторами до +10, вместо +16, я снижаю теплопотери всего на 3 кВт при общих 25 кВт. В общем, кто-нибудь делал дежурку +5 в торговых залах?
Сообщение отредактировал Незнайка - 25.11.2010, 18:41
|
|
|
|
|
26.11.2010, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189

|
ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» (п. 4.2.2), требование с формулировкой «как правило» не является обязательным
|
|
|
|
|
26.11.2010, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(katun @ 26.11.2010, 10:25)  ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» (п. 4.2.2), требование с формулировкой «как правило» не является обязательным Если это ко мне, то про +10 пишут, что "должно быть".
|
|
|
|
|
30.11.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189

|
Цитата(Lubasha @ 12.8.2009, 12:09)  Дело в том, что наша экспертиза фразу "как правило" трактует "обязательно"  Это сюда
|
|
|
|
|
19.7.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479

|
Я очень извиняюсь за глупый вопрос, но что-то меня заклинило по теме дежурного отопления, и спросить не у кого. Есть у меня насосная, естественно без постоянного пребывания людей. Посчитала теплопотери на +5 градусов внутри, также известны тепловыделения от частотников насосов. Вроде надо делать дежурное отопление на +5. Вопрос - отопление делать на полные теплопотери или с учетом тепловыделений? И вообще почему отопление называется дежурным? Потому что оно должно поддерживать температуру +5 при неработающем оборудовании, на случай монтажа или ремонта? И ещё вопрос - что надежнее и долговечнее - ПЭТ-4 или какой-нибудь электрический тепловентилятор?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158

|
Цитата(-NadyaN- @ 19.7.2011, 15:36)  Потому что оно должно поддерживать температуру +5 при неработающем оборудовании, на случай монтажа или ремонта Мне кажется, Вы сами ответили. Раз уж разговор зашел про насосные: Есть пож. насосная. На случай срабатывания насосов (бывает крайне редко) нужно ли ассимилировать эти крайне редкие тепловыделения?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(eklmneka @ 19.7.2011, 15:54)  Мне кажется, Вы сами ответили.
Раз уж разговор зашел про насосные: Есть пож. насосная. На случай срабатывания насосов (бывает крайне редко) нужно ли ассимилировать эти крайне редкие тепловыделения? Вот в этой теме обсуждали ссылка
|
|
|
|
|
19.7.2011, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
А не смущает, что +5 лежит, как правило, ниже точки росы?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(-NadyaN- @ 19.7.2011, 15:36)  И ещё вопрос - что надежнее и долговечнее - ПЭТ-4 или какой-нибудь электрический тепловентилятор? Думаю ПЭТ-4, нет движущихся частей.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479

|
Цитата(v-david @ 19.7.2011, 16:57)  А не смущает, что +5 лежит, как правило, ниже точки росы? Нет, во многих промышленных помещениях делают отопление на +5, это же зимой должно быть, поступающий за счет инфильтрации воздух достаточно сухой. Да вон трансформаторные всякие вообще не отапливаются, и никто не отсырел пока :-) eklmneka, Я сомневаюсь насчет того, какое в насосной должно быть отопление - дежурное или просто обычное отопление на +5? Как раз в этой ситуации возникает вопрос об учете теплоизбытков. Я не написала - у меня насосная лучевого водозабора, насосы работают круглый год (2 раб, 1 рез, тепловыделения - от частотников). Получается, что вероятность остановки оборудования невелика, но мало ли что... разморозится всё. Наверное сделаю как дежурное отопление, лучше перестраховаться.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Вы лучше делайте обычное отопление на поддержание температуры +5 гр. С без учета теплопоступлений от оборудования. Мало ли что ремонт или техническое обслуживание. Электрические конвекторы поствьте в комплекте с термостатами, для автоматического поддержания температуры +5 гр С вне зависимости от теплопоступлений (например Nobo). По поводу точки росы переживать не стоит если у вас стены сделаны из утеплителя толщиной 25 мм (например минеральная вата), то она уже будет находится в слое утеплителя и конденсации влаги наблюдаться не будет.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479

|
Цитата(AleksejCher @ 19.7.2011, 16:48)  Вот в этой теме обсуждали ссылкаСпасибо за ссылку, тоже интересная тема)))) Для своей насосной я собираюсь всё-таки сделать к имеющимся двум дефлекторам ещё и приточный осевой вентилятор, срабатывающий по температуре +35 градусов. А не у кого нету ссылки, как прикинуть расход воздуха через дефлектор? Знаю, что есть таблицы, но пока не нашла))) В теории-то конечно всё понятно - разность давлений нагретого воздуха под потолком и на улице, дополнительное разряжение, создаваемое ветром....сопротивление самого дефлектора... но вот как из этого всего получить расход? :-) Может скорость просто взять ну скажем 0,2 м/с и помножить на сечение?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479

|
Нее, Нобо в насосной - слишком шикарно! :-) Сопрут! Мы даже не делаем конвекторы с вилками, чтобы унести нельзя было)))))) В хозяйстве-то всё сгодится, тем более такая роскошь))))) А терморегуляторы - не вопрос, нам КИПовцы всё делают, и сигнал о неисправности если надо выводят в диспетчерскую :-) Так что ПЭТ-4 печки будут, их стоимость всего 490р за штуку (1кВт).
|
|
|
|
|
19.7.2011, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(-NadyaN- @ 19.7.2011, 20:44)  Нее, Нобо в насосной - слишком шикарно! :-) Сопрут! Мы даже не делаем конвекторы с вилками, чтобы унести нельзя было)))))) В хозяйстве-то всё сгодится, тем более такая роскошь))))) А терморегуляторы - не вопрос, нам КИПовцы всё делают, и сигнал о неисправности если надо выводят в диспетчерскую :-) Так что ПЭТ-4 печки будут, их стоимость всего 490р за штуку (1кВт). Ну ПЭТ 4 значит ПЭТ 4 главное термостат какой нибудь поставьте электронный. Обойдется где то 600 р. Только его в железную коробку и под замок. Чтоб не сперли.
|
|
|
|
|
22.7.2011, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479

|
В результате совместно с электриками (которым неоткуда брать лишние киловатты) решили поставить печи ПЭТ-4 вкупе с автоматикой, но работу печей разделить: часть печей будет работать, компенсируя разницу между теплопотерями здания и тепловыделениями оборудования, а остальная часть печей будет включаться только на случай аварийной остановки оборудования, ремонта или монтажа (скорее всего включение вручную). При остановке оборудования мощности будет хватать на полный комлпект печей :-)
|
|
|
|
|
10.4.2012, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223

|
Вопрс по дежурному отоплению помещения котельной. В проекте заложены тепловентиляторы электрические на случай ремонта - то есть фактически теплопоступления от работающего оборудования возмещает теплопотери в отопительный период. С экспертизы пришло замечание со ссылкой на п. 7.2.1 СНиП 41-01-2003 где указано что для воздушного отпления требуется проектировать резервный вентилятор. Вопрос - можно ли как то этот пункт обойти и как, иль рядом с каждым заложенным в проекте ставить еще один резервный? Электрическими конвекторами там по факту не обогреть - помещение большое со свторым светом. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
11.4.2012, 8:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Тепловентилятор, надеюсь, далеко не один? Вот Вам и резерв по вентиляторам.
В пункте СНиПа имеется ввиду система воздушного отопления с одим подогревателем воздуха и его распределением посредством воздуховодов. Да, там действительно нужен резервный вентилятор, чтобы помещение не осталось вообще без отопления при поломке двигателя основного вентилятора. Вот такая вот логика.
|
|
|
|
|
11.4.2012, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Вам просто необходимо разъяснить эксперту и написать соотв-щий пункт в записке, ОД о том, что теплопотери покрываются вашим оборудованием, а этот тепловентилятор - на время монтажа, запуска, ремонта котельного оборудования. У нас не требовали эти тепловентиляторы резервировать, поскольку они как бы аварийные. А СНиП регламентирует установку резервных вентиляторов на системах основного воздушного отопления.
Сообщение отредактировал temka - 11.4.2012, 9:06
|
|
|
|
|
11.4.2012, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223

|
Спасибо, я примерно так и отвечаю, + еще закладываю один тепловентилятор на склад в резерв с регламентными работами по проверке ивправности раз в месяц тепловентиляторов обслуживающим персоналом (там в четырех залах по одному тепловентилятору, а в двух залах больше) и в случае неисправности - замене на вентилятор со склада. А то чет как подумал если придется рядом вешать резервный - это и к нему электричество вести, а если подумать то и автоматический ввод резервного тепловентилятора ставить надо и еще сигнализацию о неисправности.
|
|
|
|
|
24.6.2013, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196902

|
Цитата(AleksejCher @ 19.7.2011, 20:58)  Ну ПЭТ 4 значит ПЭТ 4 главное термостат какой нибудь поставьте электронный. Обойдется где то 600 р. Только его в железную коробку и под замок. Чтоб не сперли.  Подскажите, пожалуйста, какой термостат применить (как подобрать) для поддержания 5ти грудусов в насосном блоке налива нефтяной жидкости, если закладываются в проект эл.отоп. приборы ОВЭ-4?
|
|
|
|
|
17.2.2021, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306

|
Проект поликлиники на 5 этажей, режим работы 8:00-21:00, персонал в находится в здании с 7 до 23. По СП60.13330.2016
п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру в помещениях следует обеспечивать к началу использования помещения или к началу работы.
Пункт не обязательный к исполнению (нет в постановлении 985). Стоит ли это действительно применять и насколько эффективна и окупаемо. И как реализовывается с точки зрения автоматики? Как это считать пока не очень представляю, но прикинула нагрузку на отопление при 12град в помещениях, получилось где-то на 17% меньше требуется тепла (около 30кВт; на этаж в среднем требуется 44кВт).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|