|
  |
Диспетчеризация Vitotronic 100 |
|
|
|
18.8.2009, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Всем добрый вечер!
Есть задача диспетчеризировать котельную в частном доме. имеем 2 котла и 2 бойлера - из контроллеров Vitotronic 100-2 шт. и Vitotronic 200-H typ HK3W- 2 шт. На объекте уже создана сеть LON для диспетчеризации кондиционеров Daikin. Вопрос такой: возможно ли сделать с vitotronic'ами также как и с шлюзом Daikin, а именно в Lonmaker'е сделать девайс, подгрузить xif файл для vitotronic'ов 100,200 и через LON OPC вытащить в скаду? не порушатся ли связи между контроллерами после этой процедуры?
P.s. нет ли у кого мануала для плагина Viessmann, а то скачанный с сайта производителя битый какой-то, не все страницы открываются((.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
19.8.2009, 8:54
|
Guest Forum

|
прикрепленные файлы - все что есть у меня по сабжу. надеюсь поможет ... плагин может уже новый выпустили
|
|
|
|
|
19.8.2009, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Спасибо, посмотрю. кстати находил похожую тему которую как раз ты и начинал...чем все закончилось?
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
20.8.2009, 12:59
|
Guest Forum

|
как чаще всего бывает - ничем ... заказчик в итоге решает, что дорого и нафиг не нужно ...
|
|
|
|
|
20.8.2009, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
У меня иначе. Сначала вопрос о диспетчеризации котельной вообще не стоял, просто мониторили температуру прямой и обратки...теперь хоть и за доп. деньги, но надо разбираться.)) В висмане сказали, что парень там все просто, не бойся.))) если поломаются внутренние связи между контроллерами типа можно обратно все вернуть...
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
21.8.2009, 9:01
|
Guest Forum

|
суть в том, что чтобы подвязаться к группе контроллеров, которые уже настроены на взаимодействие между собой, нужно сначала ПОЛОМАТЬ все их настроенные связи, затем ВОССТАНОВИТЬ их РУЧКАМИ и Лонмейкере, а заметм там же подвязаться что и куда нужно для диспетчеризации ... обрати внимание на домен, в котором работает сеть висмана ... можно ли его изменить - я не нашел
|
|
|
|
|
25.8.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Цитата(Long @ 21.8.2009, 10:01) [snapback]426232[/snapback] суть в том, что чтобы подвязаться к группе контроллеров, которые уже настроены на взаимодействие между собой, нужно сначала ПОЛОМАТЬ все их настроенные связи, затем ВОССТАНОВИТЬ их РУЧКАМИ и Лонмейкере, а заметм там же подвязаться что и куда нужно для диспетчеризации ... обрати внимание на домен, в котором работает сеть висмана ... можно ли его изменить - я не нашел Вчера с помощью Висмановского плагина настроил все. Все связи между контроллерами автоматически создались и вроде все запыхтело. осталось только проверить видим ли мы все нужные переменные в OPC-сервере. Единственное вот какая проблема вылезла: когда я делаю комиссинг контроллеров все связи между контроллерами активируются в лонмэйкере, однако после того как я выключаю лонмэйкер контроллеры встают в неисправность и приходится сбрасывать им питание. После сброса питания они ищут друг друга и автоматически восстанавливают все связи....интересно это как-то лечится или нет? по идее лонмэйкер должен на нейрон-чипы прописать все связи...
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
26.8.2009, 10:41
|
Guest Forum

|
увы, мне нечего сказать по этому поводу (( так далеко я не заходил
|
|
|
|
|
27.8.2009, 3:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.2.2007
Пользователь №: 6310

|
Цитата суть в том, что чтобы подвязаться к группе контроллеров, которые уже настроены на взаимодействие между собой, нужно сначала ПОЛОМАТЬ все их настроенные связи, затем ВОССТАНОВИТЬ их РУЧКАМИ и Лонмейкере, а заметм там же подвязаться что и куда нужно для диспетчеризации ... обрати внимание на домен, в котором работает сеть висмана ... можно ли его изменить - я не нашел Сетку поднять не судьба?
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
30.8.2009, 4:14
|
Guest Forum

|
Mr. Long at 02.11.2006 задавал тот же вопрос в Теме Viessman + LON (Последовательность действий для интеграции Viessman системы в СДУ LON) Там же описано, как вернуть сеть Viessman (LON) в первоначальное состояние... Цитата(alexander1 @ 25.8.2009, 12:09) [snapback]427526[/snapback] Вчера с помощью Висмановского плагина настроил все. Все связи между контроллерами автоматически создались и вроде все запыхтело... У одного известного детективного писателя Д.Х.Чейза есть расказ с названием: "Расскажите это - птичкам!". Я про Plug-In и про то что дальше... Цитата осталось только проверить видим ли мы все нужные переменные в OPC-сервере. Не буду поминать о времени допроса "Переменных" Цитата Единственное вот какая проблема вылезла: когда я делаю комиссинг контроллеров все связи между контроллерами активируются в лонмэйкере, однако после того как я выключаю лонмэйкер контроллеры встают в неисправность и приходится сбрасывать им питание. После сброса питания они ищут друг друга и автоматически восстанавливают все связи....интересно это как-то лечится или нет? по идее лонмэйкер должен на нейрон-чипы прописать все связи... Приложите Screenshot из LonMaker'а (если не здесь, то в ЛС) Сбрасывай, не сбрасывай а когда ошибка в следующий раз придет, знаете? Номер ошибки из VI где?
Сообщение отредактировал Scribe - 30.8.2009, 4:23
|
|
|
|
|
31.8.2009, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
[
Сообщение отредактировал alexander1 - 31.8.2009, 15:51
|
|
|
|
|
31.8.2009, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Цитата(Scribe @ 30.8.2009, 5:14) [snapback]429241[/snapback] Mr. Long at 02.11.2006 задавал тот же вопрос в Теме Viessman + LON (Последовательность действий для интеграции Viessman системы в СДУ LON) Там же описано, как вернуть сеть Viessman (LON) в первоначальное состояние... У одного известного детективного писателя Д.Х.Чейза есть расказ с названием: "Расскажите это - птичкам!". Я про Plug-In и про то что дальше... Прежде чем задать вопрос, читал эту тему, но закончилась она как-то невнятно. В висмане сказали, на тебе плагин и дерзай)) Вроде пока все работает. Этот рассказ не читал)) Цитата Не буду поминать о времени допроса "Переменных" Напомните пожалуйста)) Цитата Приложите Screenshot из LonMaker'а (если не здесь, то в ЛС) Сбрасывай, не сбрасывай а когда ошибка в следующий раз придет, знаете? Номер ошибки из VI где? Не совсем понятно. Но связалася с ребятами из Бекхофф, ошибка скрыта в конфликте версий Visio. Изначально стояла Visio2003, а при установке Lonmaker'а поставилась еще 2002. Снес все Visio, переставил Lonmaker пока ошибка исчезла. Когда ошибка придет не знаю))) Номер ошибки не помню к сожалению, экране ведомых контроллеров высвечивалось "CF", типа коммуникационный модуль неправильной версии. скриншот скину скорее всего в среду, как на объекте буду.
Сообщение отредактировал alexander1 - 31.8.2009, 15:59
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
2.9.2009, 4:27
|
Guest Forum

|
Вопросы: 1. Установщики Viessmann (далее VI), как сдали работу? После них ошибки вылезали(-ют)? Ошибки после сброса устройства могут вылезть и на другой день  2. Номера LON-карт проверяли? 3. Конфигурация Viessmann 4. Newron ID модулей где брали? Цитата(alexander1 @ 31.8.2009, 15:50) [snapback]429595[/snapback] Прежде чем задать вопрос, читал эту тему, но закончилась она как-то невнятно. У меня закончилась решением задачи в поставленном объеме... Потом дописал коллегам, что насобирал из разных кусков. Цитата В висмане сказали, на тебе плагин и дерзай)) А какие изменения в проекте после этого произошли? Цитата Вроде пока все работает.  )) Цитата Номер ошибки не помню к сожалению, экране ведомых контроллеров высвечивалось "CF", типа коммуникационный модуль неправильной версии. Сравните в руководствах на английском и русском языках описание ошибок 0xBF и 0xCF до похода на объект. Цитата скриншот скину скорее всего в среду, как на объекте буду. Без фактической информации IMHO - лень в догадках мучаться... -- Успехов!
|
|
|
|
|
2.9.2009, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Цитата 1. Установщики Viessmann (далее VI), как сдали работу? После них ошибки вылезали(-ют)? Ошибки после сброса устройства могут вылезть и на другой день  Работу они сдали, ошибок после них не было. Вообще изначально котельную никто трогать не собирался(( Цитата 2. Номера LON-карт проверяли? нет, все забываю залезть посмотреть. Сегодня обязательно посмотрю Цитата 3. Конфигурация Viessmann Не знаю. Стоит один 300К, два 100 GC1 и 200HK3W. Логично,что многокотловая, по крайней мере в плагине так делаю. и на контролере смотрел стоит многокотловая. Цитата 4. Newron ID модулей где брали? Сервис пин нажимал. Цитата У меня закончилась решением задачи в поставленном объеме... Потом дописал коллегам, что насобирал из разных кусков. Да дочитал тему- действительно у вас все получилось. вчера посмотрел переменную nciNetConfig. Стояла как CFG_External поменял на CFG_Local. Посмотрел Nodeutil все контроллеры - все в статусе Configured. Правда потом не могу достучаться до некоторых контроллеров - пишет,что по ID к нему достучался, но при этом несколько устройств в сети используют либо один и тот же домен, или адрес подсети, или адрес узла. Цитата А какие изменения в проекте после этого произошли? ТОлько эта переменная и поменялась nciNetConfig. Домен остался тем же. Цитата Сравните в руководствах на английском и русском языках описание ошибок 0xBF и 0xCF до похода на объект. Хм...получается,что это ошибка LON-карты...вобщем непонятно становится все больше и больше. и в висмане ничего не могут сказать(( Цитата Без фактической информации IMHO - лень в догадках мучаться... согласен, но вчера забыл скопировать screen.
Сообщение отредактировал alexander1 - 2.9.2009, 11:05
|
|
|
|
|
3.9.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
вот скрин - не знаю поможет ли он... Номера карт сверил - все в норме. Вчера все заново сделал. После того как откомиссил, адреса контроллеров поменялись на адреса присвоенные lonmaker'ом, при этом проверил считывание данных через OPC- все нормально. Изменил CFG на Local, адреса контроллеров стали такими же как и после самоинсталяции, но теперь опрос через OPC стал невозможен. Не совсем понятно в чем дело.
Сообщение отредактировал alexander1 - 3.9.2009, 10:49
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Собственно вроде все получилось. Спасибо всем за помощь. По крайней мере теперь стабильно все работает, будем ждать, смотреть, анализировать.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
21.9.2009, 15:13
|
Guest Forum

|
Цитата(alexander1 @ 3.9.2009, 10:44) [snapback]430632[/snapback] ... После того как откомиссил, адреса контроллеров поменялись на адреса присвоенные lonmaker'ом, при этом проверил считывание данных через OPC- все нормально... Не помню, писал или нет, что если комлекс VI подсоединяется к сети и прописан LON Network Managment Tool, адреса Subnet/Node на дисплеях в контроллерах НЕ изменяются, т.е. в меню - теже самоинсталяционные цифры... Цитата Изменил CFG на Local, адреса контроллеров стали такими же как и после самоинсталяции, но теперь опрос через OPC стал невозможен. Не совсем понятно в чем дело. Боюсь, что ответ уже известен  Цитата Собственно вроде все получилось. Спасибо всем за помощь. По крайней мере теперь стабильно все работает, будем ждать, смотреть, анализировать. Прекрасно! Welcome! -- Успехов!
|
|
|
|
|
23.9.2009, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13115

|
Цитата(Scribe @ 21.9.2009, 16:13) [snapback]437027[/snapback] Не помню, писал или нет, что если комлекс VI подсоединяется к сети и прописан LON Network Managment Tool, адреса Subnet/Node на дисплеях в контроллерах НЕ изменяются, т.е. в меню - теже самоинсталяционные цифры... Я смотрел - изменяются. В кратких опросах смотрел. Цитата Боюсь, что ответ уже известен  Я сделал так: посмотрел адреса которые присвоил lonmaker своим блокам. Потом присвоил такие же адреса контроллерам и поменял CFG_external на local.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 703

|
Цитата(alexander1 @ 4.9.2009, 12:17)  Собственно вроде все получилось. Спасибо всем за помощь. По крайней мере теперь стабильно все работает, будем ждать, смотреть, анализировать. К alexander1. Здравствуйте, коллега. У нас такая же задача. Можете помочь нам ее решить?
|
|
|
|
|
17.11.2013, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675

|
Какой OPc сервер для такой задачи можно использовать? Как в OPC вывести значения переменных при помощи преобразователя i.Lon smartserver 2.0 с "минимальными потерями". Может есть пошаговая инструкция? Заранее спасибо.
P.S. С LON сталкиваюсь впервые.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|