Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тамбур-шлюзы, необходимость обеспечения подпора
Андрей*
сообщение 19.8.2009, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Добрый день!

Имеется торговый зал площадью 1600м2, который граничит с улицей.
Есть два выхода непосредственно на улицу и один в коридор молла (через тамбур-шлюзы 2,5м2), так же есть обычный вход для посетителей.

Вопрос о необходимости обеспечении подпора воздуха в эти тамбур шлюзы ?

В СНиПе 41-01-2003 в пункте 8.13 своих тамбуров ненашел, видимо ненужно. так ли это ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 19.8.2009, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Пострайтесь более подробно описать архитектуру, т.к. много вопросов:
1. Торговый зал расположен на цокольном этаже или на надземном? (Предупреждая высказывание, ВИЖУ, что оборудован выходами из здания, НО они могут быть и на цоколе) Обращаю внимание, что понятие ЦОКОЛЯ для здания даете не ВЫ (по субъективным ощущениям), а архитектор!!!
2. Молл Ваш - многосветный (атриум) или пассаж?
3. "Коридоры молла" расположены в общем объеме с моллом (т.е. конструктивно не отделены)?

Если 1 (цоколь)+2+3 = ДА, тогда тамбур-шлюзы нужны по п. 7.13ж) СП7.13130.2009. СНиП в части противопожарных требований с момента выхода ФЗ-123 не работает

Если нет, тогда просто ошибка архитектора, обозвавшего тамбур в экспликации тамбур-шлюзом...

Если т.-шлюз нужен тогда считаете на открытую дверь (1,3 м/с) п п. 7.14в) СП7

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 19.8.2009, 11:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
Пострайтесь более подробно описать архитектуру, т.к. много вопросов:
1. Торговый зал расположен на цокольном этаже или на надземном? (Предупреждая высказывание, ВИЖУ, что оборудован выходами из здания, НО они могут быть и на цоколе) Обращаю внимание, что понятие ЦОКОЛЯ для здания даете не ВЫ (по субъективным ощущениям), а архитектор!!!

По Т3 это первый полноценный этаж
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
2. Молл Ваш - многосветный (атриум) или пассаж?

Атриум
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
3. "Коридоры молла" расположены в общем объеме с моллом (т.е. конструктивно не отделены)?

Коридор отделен по плану перегородкой толщиной 200мм, скорее всего это и есть отделение.
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
Если т.-шлюз нужен тогда считаете на открытую дверь (1,3 м/с) п п. 7.14в) СП7

Где можно посмотреть методику расчета?
В самом торговом зале есть дымоудаление, которое запроектировано ранее

Сообщение отредактировал Андрей* - 19.8.2009, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 19.8.2009, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Андрей* @ 19.8.2009, 12:01) [snapback]425167[/snapback]
Где можно посмотреть методику расчета?
В самом торговом зале есть дымоудаление, которое запроектировано ранее


Какая методика?

В х Ш х 1,3 х 3600 = [куб.м/час]

В - высота двери
Ш - ширина двери (при двухстворчатой, берется большая створка, при равностворчатой, берется одна створка (любая))

С учетом вышесказанного, по нормам т.ш. в Вашем случае не требуется. Смотрите пост выше про архитектора

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 20.8.2009, 8:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Еще вчера дошло как считать, но все равно спасибо за подробность rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex555
сообщение 14.1.2010, 18:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.12.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 41995



Здравствуйте, в тему, прошу помочь!
Супермаркет 1200м2 на первом этаже жилого здания, есть спуск в подвал( там холодильники, склад их). В подвале предусмотрена система ДУ естеств. через приямки. Требуется рассчитать подпор в тамбур-шлюз. Я рассчитала расход на ЛК в два этажа=19тыс.м3/час сомнения обуяли о правильности расчета( ЛК с подвала на первый и в тамбур-шлюз)
1. может надо только в тамбур-шлюз, как и сказано выше по дверному проему?
прикладываю планы helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  АВРОРА.pdf ( 13,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Прикрепленный файл  подвал.pdf ( 5,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных