|
  |
Вентиляция насосной, распределение приточного воздуха |
|
|
|
19.8.2009, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17966

|
Добрый день! Имеется насосная станция 30х18 метров.Высота здания 9,5м. Насосы сосредоточены в одном месте на участке 10х1,5 метра. Для насосной станции считаю воздухообмен - по избыткам явной теплоты. Вопрос: как распределить приточный воздух-равномерно по зданию на высоте 8 м или же сосредоточенно к насосам на отметке 1м? Спасибо)
|
|
|
|
Гость_GIMO_*
|
24.8.2009, 13:10
|
Guest Forum

|
Люди пдскожите как зделать общеобменку в насосной. Класс взрывоопасности 2-4.
|
|
|
|
|
1.9.2009, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21312

|
Подскажите какой приблизительный воздухообмен (кратность) в насосной станции. Я так понимаю габариты здания выбираются фактически от производительности, значит должен быть некий коэффициент. (Проблема в том, что ни марок оборудования, ни их теплоотдачу не знаю  )
|
|
|
|
Гость_IgorIlin_*
|
1.9.2009, 13:17
|
Guest Forum

|
Приток по периметру здания, а вот вытяжку непосредственно от насосов, можно даже сделать зонт над ними
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.9.2009, 14:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Grecha @ 1.9.2009, 13:45) [snapback]429866[/snapback] Подскажите какой приблизительный воздухообмен (кратность) в насосной станции. Я так понимаю габариты здания выбираются фактически от производительности, значит должен быть некий коэффициент. (Проблема в том, что ни марок оборудования, ни их теплоотдачу не знаю  ) Неправильно понимаете. Необязательно и не всегда от производительности. И нет коэффициентов, есть теплоизбытки и нормативные кратности. насосная станция - чего? водопровод, канализация? водопровод СНиП 2.04.02.84, табл. 44 канализация СНиП 2.04.03.85, табл. 67 Зонт над насосом - бред сивой кобылы, так как полностью исключает возможность механизированного монтажа/демонтажа. Местные отсосы (если нужно, в случае взрывоопасных сточных вод, на нефтепереработке, например, но там свои нормативы) решаются боковым отсосом воздуха. Вообще, должно быть задание ТХ.
|
|
|
|
|
1.9.2009, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21312

|
Цитата(BUFF @ 1.9.2009, 15:03) [snapback]429907[/snapback] Неправильно понимаете. Необязательно и не всегда от производительности. И нет коэффициентов, есть теплоизбытки и нормативные кратности. насосная станция - чего? водопровод, канализация? водопровод СНиП 2.04.02.84, табл. 44 канализация СНиП 2.04.03.85, табл. 67
Зонт над насосом - бред сивой кобылы, так как полностью исключает возможность механизированного монтажа/демонтажа. Местные отсосы (если нужно, в случае взрывоопасных сточных вод, на нефтепереработке, например, но там свои нормативы) решаются боковым отсосом воздуха.
Вообще, должно быть задание ТХ. Водопроводная насосная станция второго подъема производительностью 180 (или 360 м/час тоже не известно) ТП №901-2-61. Просят сделать приточно-вытяжную вентиляцию в машинном зале. В СНиП 2.04.02.84 табл.44 сказано по расчету на тепловыделения (то чего я как раз не знаю). А насчет зонтов, согласен. В насосных нормальных размеров имеется кран-балка (а то и несколько), которые позволяют производить замену оборудования.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.9.2009, 14:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Grecha @ 1.9.2009, 15:28) [snapback]429922[/snapback] (то чего я как раз не знаю). Запрашивайте здание и насосы. Только не на форуме, а у заказчика. Что за игры, если Вы проект делаете...
|
|
|
|
|
1.9.2009, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21312

|
Не могут они мне на это ответить, поэтому и задаю эти вопросы  .
Сообщение отредактировал Grecha - 1.9.2009, 15:44
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.9.2009, 16:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Grecha @ 1.9.2009, 16:37) [snapback]429963[/snapback] Не могут они мне на это ответить, поэтому и задаю эти вопросы  . Что значит "не могут"? Они не могут шильдик на насосе прочитать? Или прочесть могут, но не умеют говорить и писать? Или угадали все буквы, но не смогли прочесть название насоса?
|
|
|
|
|
1.9.2009, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21312

|
Хз, по какой-то причине они на данный момент не имеют туда доступа. У меня на руках только типовой проект, в котором дано 2 возможных производительности станции.
|
|
|
|
Гость_IgorIlin_*
|
1.9.2009, 19:59
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 1.9.2009, 15:03) [snapback]429907[/snapback] Зонт над насосом - бред сивой кобылы, ... Таки и бред? Придется пояснить: 1) в стену смонтировать кол-во маленьких вентиляторов соответствующих кол-ву насосов (или по 1 на 2 насоса) 2) каждый зонт к вентилятору через гофру 3) зонты подвесить на арматуру=4мм, можно и к балке Преимущества: 1) дёшево 2) легкий монтаж 3) отказоустойчивость (сломается один вентилятор другие работают) 4) не работатет насос (резервный) - значит не работает его вентилятор. 5) надо делать ремонт - за пять минут убирается зонт 6) никакими местными отсосами не затруднен доступ к насосному оборудованию, всё висит сверху, тепло поднимается вверх и удаляется.
|
|
|
|
|
1.9.2009, 20:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
И моё ИМХО Бред зонт над насосом. Для чего зонт - местное укрытие проектируют для снижения расхода общеобменной вентиляции и удаления вредностей непосредственно от локального источника, с целью недопущения попадания вредностей в помещения, и особенно для того чтобы вредности не находились в зоне органов дыхания обсл. персонала. Что имеем в случае насоса. 1.Вредность тепло. 2. постоянного рабочего места в районе насоса нет. 3 тепло может поступать в помещение под потолок - и фиг с ним. 4. на электродвигателе с торца есть крыльчатка вентилятора, направляющая поток воздуха на ребра корпуса эл двигателя,т.е. теплый воздух не поднимается локально строго вверх над насосом и эффективность укрытия низкая. т.е. бред и зачем козе баян?
|
|
|
|
|
1.9.2009, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Посмотрите по аналогии насосы на такую производительность. Мощность электродвигателя, КПД - около 0,8-0,87 - остальное (13-20%) в теплоту. Согласен с Vano, обдув у электродвигателей вдоль оси и зонт разве что от дождя.....
Сообщение отредактировал jota - 1.9.2009, 20:28
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.9.2009, 22:34
|
Guest Forum

|
Цитата(IgorIlin @ 1.9.2009, 20:59) [snapback]430082[/snapback] Таки и бред? Таки бред. Нафиг никому не нужно. Не нужно выдумывать подводную лодку за чужие деньги - это просто насосная станция. Цитата(jota @ 1.9.2009, 21:27) [snapback]430090[/snapback] Посмотрите по аналогии насосы на такую производительность. . 180 м3/час или 360 м3/час? А на какой напор? 10, 30 метров или 60? А сколько насосов? 2, 3, 6? Могут быть любые варианты.
|
|
|
|
|
18.9.2013, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
Блочная насосная станция пенотушения. Кто проектировал вентиляцию, что делали? Тепловыделения минимальные (насосы не более 7 кВт).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|