|
  |
Размещение ИТП, Вопросы и ответы |
|
|
|
2.6.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(zshi @ 2.6.2011, 10:45)  Была такая тема, архи вышли из положения, заложив шахту по стене здания с люком. Прошло. Неужели так все серьезно, я думал отписаться можно. Цитата(temka @ 2.6.2011, 10:41)  попутный вопрос возникает - у вас по зданию транзит идет? или на глубине 10м теплосети залегают? теплосети ввод непосредственно в ИТП под потолком. Цитата(JJJJ @ 1.6.2011, 16:46)  Может поискать какую нибудь нормативку для подземных сооружений или объектов ГО? Ну а в общем это архов проблема. Ко мне претензии, что я архам не дал задание на выход наружу. Цитата(temka @ 2.6.2011, 10:41)  изначально неправильно посадили в здании помещение для теплопункта. В больших зданиях (бизнес центры, торговые центры) обычно на минусовых этажах ИТП всегда и делают.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 11:04)  В больших зданиях (бизнес центры, торговые центры) обычно на минусовых этажах ИТП всегда и делают. ясень пень, что на минусовых, но отметка -10,000... о0. в любых зданиях они на минусовых (частные случаи не рассматриваем пока). еще есть вариант, который уже вам предлагали - поделить стенкой ИТП на две части - чтобы помещение не было длиной более 12м. слушайте, а вообще по коридору от двери в ИТП до выхода наружу - есть 12м? уж очень глубоко... а вобще такая некислая высота этажа - 8-10м (от глубины залегания теплосети отталкиваюсь) - большая редкость, не повезло ж..
Сообщение отредактировал temka - 2.6.2011, 11:19
|
|
|
|
|
2.6.2011, 12:49
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 8:04)  Ко мне претензии, что я архам не дал задание на выход наружу. А разве требование на 2й выход изложено в СП или СНиП для проектирования систем теплоснабжения? Все что касается проектирования ограждений, дверей, коридоров и т.д. это ответственность архитекторов и не должны вы давать на это задание. Они в конце концов тоже не с галошной фабрики и знают где следует размещать ИТП и чем его оборудовать.
|
|
|
|
|
2.6.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(JJJJ @ 2.6.2011, 12:49)  А разве требование на 2й выход изложено в СП или СНиП для проектирования систем теплоснабжения? 41-101-95 2.16
|
|
|
|
|
3.6.2011, 16:38
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 10:50)  41-101-95 2.16 А параграф 2 п. 2.16 как раз называется "объемно планировочные и конструктивные решения". Пожалуй единственный параграф СП который должны читать архитекторы.
|
|
|
|
|
23.11.2011, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Уважаемые форумчане, подскажите, п. 2.8 и 2.15 СП ИТП гласит что помещение ИТП нужно "размещать у наружных стен здания" - следует ли этот пункт понимать, что у ИТП обязательно должна быть минимум одна наружная стена?? У меня есть необходимость разместить ИТП в 6м от наружной стены, не получу ли я ата-та от эксперта за это??
|
|
|
|
|
23.11.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(svdunin @ 13.5.2009, 9:21)  Но заказчик хочет ИТП разместить в производственном помещении категории В и спрашивает что ему будет за это. Что мешает отделить ИТП стенами?
|
|
|
|
|
3.2.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Более того скажу Вам коллеги, недавно для себя открыл пункт.7.14 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" так там независимо от размеров ИТП надо делать выход наружу. по поводу знаний не знаний архитекторов даже и не мечтайте)). Пока не укажешь ничто не сделают.
Сообщение отредактировал LeftBear - 3.2.2012, 13:05
|
|
|
|
|
21.3.2012, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Добрый вечер! Проектирую тепловой пункт в жилом здании, задание выдали только сегодня, архитектурная и остальные части делались без моего участия, поэтому тепловой пункт расположили под гостиной. Мне это очень не нравится, знаю , что будут большие проблемы при согласовании, как доказать, что тепловой пункт надо перенести под кухню. Пункт из СП знаю, НО: у нас насосы бесфундаментные, чем "крыть"??? Выдержка из СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", раздел 10 "Требования по снижению уровня шума и вибрации от работы насосного оборудования":
10.2 Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно, под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий, за исключением тех пунктов, где устанавливаются бесфундаментные насосы, обеспечивающие уровень звукового давления в смежных помещениях, не превышающий допустимый по СНиП II-12-77.(ныне СНиП 23-03-2003)
|
|
|
|
|
22.3.2012, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Здравствуйте. "Крыть" только расчетами. Как правило по шуму и вибрациям. Ну и Шумо-, виброизоляцию ИТП сделать.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Еще один маленький совет: если беспокоит шум нужно обязательно найти источник. На любом СТО, занимающимся ремонтом двигателей имеется анализатор шума с направленным миниатюрным микрофоном. Заплатите мастеру и пригласите. В течение 15-20 минут все источники шума он вам укажет.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 8:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Господа хорошие!
Одно дело - это насосы с мокрым ротором и напором до 8м. Совсем другое - сухой ротор и напор метров так под 20. Одно дело - на вводе перепад 5 бар и установлен РПД. Другое - перепад 1,5 бар.
Нельзя говорить об ИТП вообще. Они ведь очень разные, в том числе по уровню шума.
|
|
|
|
|
23.6.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Прошу поделиться опытом, направить в нужном направлении  Имеется 7-ми секционный жилой дом переменной этажности 10-12. С торгово-офисными помещениями на первом этаже. Объект поделен на 4 очереди строительства. Подключение к тепловой сети - независимое, ГВС через теплообменники. Параметры теплоносителя в тепловой сети 95/70. Вопрос по принципу организации, расположения ИТП в много секционном здании: 1) Предусмотреть один центральный ИТП для подготовки воды на нужды отопления и ГВС 2) На каждую очередь строительства свой ИТП 3) Или на каждую секцию свой ИТП 4) Заказчик предлагает на две очереди строительства по ИТП. (Узлы учета у каждого потребителя разумеется будут свои)
Сообщение отредактировал exe.34 - 23.6.2012, 10:47
|
|
|
|
|
23.6.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
в ТУ от теплоснабжающей организации будет определено сколько вводов и сколько коммерческих теплосчётчиков. Имею подозрения, что если ГВ готовится в одном месте, то и ввод и коммерческий учёт один. После ввода можно теплообменники хоть на каждую секцию, хоть очередями...можно теплосчётчики для внутреннего перерасчёта (некоммерческие) При графике теплосетей 95/70 и нез.подключении отопление проектировать на 80/60 или 70/55
|
|
|
|
|
23.6.2012, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не. ТУ в плане сколь вводов не првооснова. Первооснова правоустанавливающие документы, и вот на их основании будет разбивкана уже определенные в правоустановке этапы. Но вот дело то какое- адрес один. И четко один адрес- один абонент с четко зафиксированной нагрузкой по ОВ и по ВК. и в рамках этого абонента и получается, что и очереди идет разбивка на мощности по ИТП и всякие транзиты. Очереди скорее будут разбиты по деформационному шву здания(3 секции+ 4 секции)- по другому очередность соблюсти по общестроительным делам проблематично. и стоит поднять вопрос разбивки у Зака с обозначением проблем этих. Нуа по встройке- нет внутренних тут счетчиков, есть нежилье и оно будет обеспеченно как субабонент с своим коммерческим счетчиком и четко отделен нагрузками в договоре на теплоснабжение
|
|
|
|
|
24.6.2012, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Ввод теплосети - один, и как выяснилось, от еще проектируемой квартальной котельной. Спасибо за ответы, поступлю следующим образом: Думаю здание все равно будет вводиться в эксплуатацию целиком, т.к. одна строй площадка... Потому и готовить воду на нужды отопления и ГВС целесообразнее в одном месте, думаю так удобнее обслуживать. А в техническом плане никакой разницы наверно нет, разве что... габариты оборудования (учитывая, что помещение подвальное и всего 2.5м высотой). Так что остановлюсь на 1 или 4 варианте. При этом запроектирую отдельное ИТП для жилой части и для встроенных помещений (разделение прописано в ТЗ). Узлы учета тепла предусмотрю, один на вводе теплосети, и свои узлы учета тепла на каждый офис и магазин.
Сообщение отредактировал exe.34 - 24.6.2012, 16:41
|
|
|
|
|
24.6.2012, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Про ввод целиком здания не надо думать- откройте правоустанавливающие документы и там все четко расписано. Ну можете еще документ официально получить, что мол зак хочет в одну стадию все сдать сразу обе очереди- он так имеет право сделать. Но у вас от этого весьма может измениться концепция построения схемы теплоснабжения систем дома и очередей( с учетом встроек , к тому же). прикройтесь четко документами- и вам будет покойней и зак уже подтвердит метания в очередности и устаканит хотелки свои в конкретное написанное в тексте своего письма.
|
|
|
|
|
17.1.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Коллеги проектировщики. Прошу ответить на ряд вопросов (лучше с сылкой на нормотивную документацию) 1. Может ли помещение ИТП распологаться рядом с ГРЩ? (именно рядом, через стенку, а не сверху над ним) 2. Нужен ли выход из помещение ИТП на улицу? (если их два, то понятно, а если один?) 3. Можно ли помещение водомерного и ИТП посадить в одно помещение?
|
|
|
|
|
17.1.2013, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408

|
Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 10:09)  Коллеги проектировщики. Прошу ответить на ряд вопросов (лучше с сылкой на нормотивную документацию) 1. Может ли помещение ИТП распологаться рядом с ГРЩ? (именно рядом, через стенку, а не сверху над ним) 2. Нужен ли выход из помещение ИТП на улицу? (если их два, то понятно, а если один?) 3. Можно ли помещение водомерного и ИТП посадить в одно помещение? 1. Принципиально можно, но в последнее время эксперты упираютя либо требуют ряд мероприятий (двойная стенка с промежуточной изоляцией) 2. нет, но если от выхода из ИТП менее 12 метров до выхода 3. да, сейчас лежит проект в экспертизе, но пока замечаний не было (ИТП+ВУ в одном помещении), на стадии П было согласованно без замечаний
|
|
|
|
|
17.1.2013, 13:33
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
уже несколько домов построено сдано, ИТП + ВУ дружат, замечаний ни разу ни от кого не было
|
|
|
|
|
18.1.2013, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408

|
2. уточню, не только до выхода но и до лестничной клетки (вчера согласовали)
|
|
|
|
|
18.1.2013, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
MAverick, Читаем внимательно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", разделы 1 и 2. Также можно почитать Рекомендации АВОК 3.3.1-2009 «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в зданиях взамен центральных тепловых пунктов. Нормы проектирования». И были ещё рекомендации по ИТП от издательства "Новости теплоснабжения".
|
|
|
|
|
18.1.2013, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Нигде не видел совмещения. Тут вопрос тонкий - водомер и ТП - это разные ведомства. Всё упрётся в то, захочет ли теплосеть считать водоканальщиков посторонними в помещении ТП, а водоканал - тепловиков в помещении водомерного узла. Нетерпимость может обнаружиться на поздних стадиях согласования проекта, или даже позже.
|
|
|
|
|
18.1.2013, 11:29
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
причем тут тепловики и водоканальцы? это общее имущество собственников
|
|
|
|
|
18.1.2013, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Экий вы смелый! Имущество принадлежит собственникам, но его эксплуатация будет осуществляться специалистами. Там есть оборудование и приборы учёта, есть порядок их обслуживания, исключающий допуск посторонних. Представители теплосети и водоканала там будут бывать регулярно, а эксплуатация может вестись как одной, так и разными организациями, а потом всё может поменяться. Мало ли чья собственность, ведь нельзя же делать какой-попало ИТП. Рекомендую такие вопросы согласовывать заранее, а то, как часто бывает, можно нарваться на то, что скажут "переделать" в последний момент, когда уже и всё готово и время поджимает.
|
|
|
|
|
18.1.2013, 12:09
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
обслуживание будет вестись управляющей компанией, у которой ключи от помещения, и она решает кто посторонний, кто нет, кого пускать, кого не пускать
|
|
|
|
|
18.1.2013, 12:29
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
по п. 2 всё же просто: открываем СП и читаем.
2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы: при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку; при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу; при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку. Помещения тепловых пунктов с теплоносителем паром давлением более 1,0 МПа должны иметь не менее двух выходов независимо от габарита помещения.
про то, что выход на лестницу можно приравнять к самостоятельному выходу наружу... видимо как настроение у проверяющего. не думаю что всегда прокатит
|
|
|
|
|
18.1.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
Цитата(trollercon @ 18.1.2013, 11:21)  Нигде не видел совмещения. Тут вопрос тонкий - водомер и ТП - это разные ведомства. Всё упрётся в то, захочет ли теплосеть считать водоканальщиков посторонними в помещении ТП, а водоканал - тепловиков в помещении водомерного узла. Нетерпимость может обнаружиться на поздних стадиях согласования проекта, или даже позже. СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 7.2.2 прямо говорит о том, что "счетчики гор. и хол. воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания)"
|
|
|
|
|
18.1.2013, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Цитата(Каркуша @ 18.1.2013, 13:44)  СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 7.2.2 прямо говорит о том, что "счетчики гор. и хол. воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания)" Свежий документ! Цитата Утвержден: Минрегион России, приказ № 626 от 29.12.2011
Дата ввода документа в действие: 01.01.2013 Спасибо, Каркуша!
|
|
|
|
|
18.1.2013, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Однако, не всё так однозначно. Счётчиков горячей воды на всё здание как правило, нет, речь идёт, по-видимому, о тенденции совмещения приборов учёта с выносом теплосчётчика из ИТП. Так что вопрос открыт.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|