Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение ИТП, Вопросы и ответы
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 11:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(zshi @ 2.6.2011, 10:45) *
Была такая тема, архи вышли из положения, заложив шахту по стене здания с люком. Прошло.

Неужели так все серьезно, я думал отписаться можно.

Цитата(temka @ 2.6.2011, 10:41) *
попутный вопрос возникает - у вас по зданию транзит идет? или на глубине 10м теплосети залегают?

теплосети ввод непосредственно в ИТП под потолком.

Цитата(JJJJ @ 1.6.2011, 16:46) *
Может поискать какую нибудь нормативку для подземных сооружений или объектов ГО?
Ну а в общем это архов проблема.

Ко мне претензии, что я архам не дал задание на выход наружу.

Цитата(temka @ 2.6.2011, 10:41) *
изначально неправильно посадили в здании помещение для теплопункта.


В больших зданиях (бизнес центры, торговые центры) обычно на минусовых этажах ИТП всегда и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 2.6.2011, 11:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 11:04) *
В больших зданиях (бизнес центры, торговые центры) обычно на минусовых этажах ИТП всегда и делают.

ясень пень, что на минусовых, но отметка -10,000... о0. в любых зданиях они на минусовых (частные случаи не рассматриваем пока).
еще есть вариант, который уже вам предлагали - поделить стенкой ИТП на две части - чтобы помещение не было длиной более 12м.
слушайте, а вообще по коридору от двери в ИТП до выхода наружу - есть 12м? уж очень глубоко... а вобще такая некислая высота этажа - 8-10м (от глубины залегания теплосети отталкиваюсь) - большая редкость, не повезло ж..

Сообщение отредактировал temka - 2.6.2011, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.6.2011, 12:49
Сообщение #33


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 8:04) *
Ко мне претензии, что я архам не дал задание на выход наружу.

А разве требование на 2й выход изложено в СП или СНиП для проектирования систем теплоснабжения?
Все что касается проектирования ограждений, дверей, коридоров и т.д. это ответственность архитекторов и не должны вы давать на это задание. Они в конце концов тоже не с галошной фабрики и знают где следует размещать ИТП и чем его оборудовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 12:50
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(JJJJ @ 2.6.2011, 12:49) *
А разве требование на 2й выход изложено в СП или СНиП для проектирования систем теплоснабжения?

41-101-95 2.16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.6.2011, 16:38
Сообщение #35


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 10:50) *
41-101-95 2.16

А параграф 2 п. 2.16 как раз называется "объемно планировочные и конструктивные решения".
Пожалуй единственный параграф СП который должны читать архитекторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rahnov
сообщение 23.11.2011, 9:26
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655



Уважаемые форумчане, подскажите, п. 2.8 и 2.15 СП ИТП гласит что помещение ИТП нужно "размещать у наружных стен здания" - следует ли этот пункт понимать, что у ИТП обязательно должна быть минимум одна наружная стена?? У меня есть необходимость разместить ИТП в 6м от наружной стены, не получу ли я ата-та от эксперта за это??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 23.11.2011, 10:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(svdunin @ 13.5.2009, 9:21) *
Но заказчик хочет ИТП разместить в производственном помещении категории В и спрашивает что ему будет за это.

Что мешает отделить ИТП стенами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.2.2012, 13:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Более того скажу Вам коллеги, недавно для себя открыл пункт.7.14 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" так там независимо от размеров ИТП надо делать выход наружу.
по поводу знаний не знаний архитекторов даже и не мечтайте)). Пока не укажешь ничто не сделают.

Сообщение отредактировал LeftBear - 3.2.2012, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 21.3.2012, 20:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Добрый вечер! Проектирую тепловой пункт в жилом здании, задание выдали только сегодня, архитектурная и остальные части делались без моего участия, поэтому тепловой пункт расположили под гостиной. Мне это очень не нравится, знаю , что будут большие проблемы при согласовании, как доказать, что тепловой пункт надо перенести под кухню. Пункт из СП знаю, НО: у нас насосы бесфундаментные, чем "крыть"???
Выдержка из СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", раздел 10 "Требования по снижению уровня шума и вибрации от работы насосного оборудования":

10.2 Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно, под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий, за исключением тех пунктов, где устанавливаются бесфундаментные насосы, обеспечивающие уровень звукового давления в смежных помещениях, не превышающий допустимый по СНиП II-12-77.(ныне СНиП 23-03-2003)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 22.3.2012, 10:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте. "Крыть" только расчетами. Как правило по шуму и вибрациям. Ну и Шумо-, виброизоляцию ИТП сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.3.2012, 14:58
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Еще один маленький совет: если беспокоит шум нужно обязательно найти источник. На любом СТО, занимающимся ремонтом двигателей имеется анализатор шума с направленным миниатюрным микрофоном. Заплатите мастеру и пригласите. В течение 15-20 минут все источники шума он вам укажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2012, 8:01
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Господа хорошие!

Одно дело - это насосы с мокрым ротором и напором до 8м.
Совсем другое - сухой ротор и напор метров так под 20.
Одно дело - на вводе перепад 5 бар и установлен РПД.
Другое - перепад 1,5 бар.

Нельзя говорить об ИТП вообще. Они ведь очень разные, в том числе по уровню шума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 23.6.2012, 10:46
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Прошу поделиться опытом, направить в нужном направленииsmile.gif
Имеется 7-ми секционный жилой дом переменной этажности 10-12. С торгово-офисными помещениями на первом этаже.
Объект поделен на 4 очереди строительства.
Подключение к тепловой сети - независимое, ГВС через теплообменники. Параметры теплоносителя в тепловой сети 95/70.
Вопрос по принципу организации, расположения ИТП в много секционном здании:
1) Предусмотреть один центральный ИТП для подготовки воды на нужды отопления и ГВС
2) На каждую очередь строительства свой ИТП
3) Или на каждую секцию свой ИТП
4) Заказчик предлагает на две очереди строительства по ИТП.
(Узлы учета у каждого потребителя разумеется будут свои)

Сообщение отредактировал exe.34 - 23.6.2012, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2012, 19:34
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



в ТУ от теплоснабжающей организации будет определено сколько вводов и сколько коммерческих теплосчётчиков.
Имею подозрения, что если ГВ готовится в одном месте, то и ввод и коммерческий учёт один.
После ввода можно теплообменники хоть на каждую секцию, хоть очередями...можно теплосчётчики для внутреннего перерасчёта (некоммерческие)
При графике теплосетей 95/70 и нез.подключении отопление проектировать на 80/60 или 70/55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2012, 20:47
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



не. ТУ в плане сколь вводов не првооснова. Первооснова правоустанавливающие документы, и вот на их основании будет разбивкана уже определенные в правоустановке этапы.
Но вот дело то какое- адрес один. И четко один адрес- один абонент с четко зафиксированной нагрузкой по ОВ и по ВК. и в рамках этого абонента и получается, что и очереди идет разбивка на мощности по ИТП и всякие транзиты.
Очереди скорее будут разбиты по деформационному шву здания(3 секции+ 4 секции)- по другому очередность соблюсти по общестроительным делам проблематично. и стоит поднять вопрос разбивки у Зака с обозначением проблем этих.
Нуа по встройке- нет внутренних тут счетчиков, есть нежилье и оно будет обеспеченно как субабонент с своим коммерческим счетчиком и четко отделен нагрузками в договоре на теплоснабжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 24.6.2012, 16:39
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Ввод теплосети - один, и как выяснилось, от еще проектируемой квартальной котельной.
Спасибо за ответы, поступлю следующим образом:
Думаю здание все равно будет вводиться в эксплуатацию целиком, т.к. одна строй площадка...
Потому и готовить воду на нужды отопления и ГВС целесообразнее в одном месте, думаю так удобнее обслуживать. А в техническом плане никакой разницы наверно нет, разве что... габариты оборудования (учитывая, что помещение подвальное и всего 2.5м высотой).
Так что остановлюсь на 1 или 4 варианте. При этом запроектирую отдельное ИТП для жилой части и для встроенных помещений (разделение прописано в ТЗ).
Узлы учета тепла предусмотрю, один на вводе теплосети, и свои узлы учета тепла на каждый офис и магазин.

Сообщение отредактировал exe.34 - 24.6.2012, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2012, 17:38
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Про ввод целиком здания не надо думать- откройте правоустанавливающие документы и там все четко расписано. Ну можете еще документ официально получить, что мол зак хочет в одну стадию все сдать сразу обе очереди- он так имеет право сделать. Но у вас от этого весьма может измениться концепция построения схемы теплоснабжения систем дома и очередей( с учетом встроек , к тому же). прикройтесь четко документами- и вам будет покойней и зак уже подтвердит метания в очередности и устаканит хотелки свои в конкретное написанное в тексте своего письма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.1.2013, 10:09
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги проектировщики. Прошу ответить на ряд вопросов (лучше с сылкой на нормотивную документацию)
1. Может ли помещение ИТП распологаться рядом с ГРЩ? (именно рядом, через стенку, а не сверху над ним)
2. Нужен ли выход из помещение ИТП на улицу? (если их два, то понятно, а если один?)
3. Можно ли помещение водомерного и ИТП посадить в одно помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 17.1.2013, 12:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 10:09) *
Коллеги проектировщики. Прошу ответить на ряд вопросов (лучше с сылкой на нормотивную документацию)
1. Может ли помещение ИТП распологаться рядом с ГРЩ? (именно рядом, через стенку, а не сверху над ним)
2. Нужен ли выход из помещение ИТП на улицу? (если их два, то понятно, а если один?)
3. Можно ли помещение водомерного и ИТП посадить в одно помещение?

1. Принципиально можно, но в последнее время эксперты упираютя либо требуют ряд мероприятий (двойная стенка с промежуточной изоляцией)
2. нет, но если от выхода из ИТП менее 12 метров до выхода
3. да, сейчас лежит проект в экспертизе, но пока замечаний не было (ИТП+ВУ в одном помещении), на стадии П было согласованно без замечаний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.1.2013, 13:33
Сообщение #50





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



уже несколько домов построено сдано, ИТП + ВУ дружат, замечаний ни разу ни от кого не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 18.1.2013, 8:00
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



2. уточню, не только до выхода но и до лестничной клетки (вчера согласовали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 18.1.2013, 9:26
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



MAverick,
Читаем внимательно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", разделы 1 и 2.
Также можно почитать Рекомендации АВОК 3.3.1-2009 «Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в зданиях взамен центральных тепловых пунктов. Нормы проектирования».
И были ещё рекомендации по ИТП от издательства "Новости теплоснабжения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.1.2013, 11:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Нигде не видел совмещения. Тут вопрос тонкий - водомер и ТП - это разные ведомства. Всё упрётся в то, захочет ли теплосеть считать водоканальщиков посторонними в помещении ТП, а водоканал - тепловиков в помещении водомерного узла. Нетерпимость может обнаружиться на поздних стадиях согласования проекта, или даже позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.1.2013, 11:29
Сообщение #54





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



причем тут тепловики и водоканальцы? это общее имущество собственников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.1.2013, 12:00
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Экий вы смелый! Имущество принадлежит собственникам, но его эксплуатация будет осуществляться специалистами. Там есть оборудование и приборы учёта, есть порядок их обслуживания, исключающий допуск посторонних. Представители теплосети и водоканала там будут бывать регулярно, а эксплуатация может вестись как одной, так и разными организациями, а потом всё может поменяться. Мало ли чья собственность, ведь нельзя же делать какой-попало ИТП.
Рекомендую такие вопросы согласовывать заранее, а то, как часто бывает, можно нарваться на то, что скажут "переделать" в последний момент, когда уже и всё готово и время поджимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.1.2013, 12:09
Сообщение #56





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



обслуживание будет вестись управляющей компанией, у которой ключи от помещения, и она решает кто посторонний, кто нет, кого пускать, кого не пускать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.1.2013, 12:29
Сообщение #57


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по п. 2 всё же просто:
открываем СП и читаем.

2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу;
при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку.
Помещения тепловых пунктов с теплоносителем паром давлением более 1,0 МПа должны иметь не менее двух выходов независимо от габарита помещения.

про то, что выход на лестницу можно приравнять к самостоятельному выходу наружу... видимо как настроение у проверяющего. не думаю что всегда прокатит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Каркуша
сообщение 18.1.2013, 12:44
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779



Цитата(trollercon @ 18.1.2013, 11:21) *
Нигде не видел совмещения. Тут вопрос тонкий - водомер и ТП - это разные ведомства. Всё упрётся в то, захочет ли теплосеть считать водоканальщиков посторонними в помещении ТП, а водоканал - тепловиков в помещении водомерного узла. Нетерпимость может обнаружиться на поздних стадиях согласования проекта, или даже позже.

СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 7.2.2 прямо говорит о том, что "счетчики гор. и хол. воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания)"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.1.2013, 13:36
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Каркуша @ 18.1.2013, 13:44) *
СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 7.2.2 прямо говорит о том, что "счетчики гор. и хол. воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания)"

Свежий документ!
Цитата
Утвержден: Минрегион России, приказ № 626 от 29.12.2011

Дата ввода документа в действие: 01.01.2013

Спасибо, Каркуша!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.1.2013, 14:18
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Однако, не всё так однозначно. Счётчиков горячей воды на всё здание как правило, нет, речь идёт, по-видимому, о тенденции совмещения приборов учёта с выносом теплосчётчика из ИТП. Так что вопрос открыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных