Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> трубопровод в полу
aksser
сообщение 19.8.2009, 18:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Добрый день, столкнулся с проблемой смонтировали ситсему отопления в административном здании, трубы бросили по черновому полу в лоткахв гофро трубе , а потом залили эти лотки стяжкой. Технадзор с пеной у рта кричит о том что нельзя заманоличивать трубы и требует от меня ссылки на снип или другой официальный докумен разрешающий такое, не подскажите где посмотреть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kot 11
сообщение 19.8.2009, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 11
3.34. Трубопроводы систем отопления следует прокладывать откры-
то; скрытая прокладка должна быть обоснована. При скрытой прокладке
трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения раз-
борных соединений и арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 19.8.2009, 20:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



я что является обоснованием ? дизайн и эстетика - это обоснование ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 20.8.2009, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Kot 11 @ 19.8.2009, 16:59) [snapback]425507[/snapback]
СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 11
3.34. Трубопроводы систем отопления следует прокладывать откры-
то; скрытая прокладка должна быть обоснована. При скрытой прокладке
трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения раз-
борных соединений и арматуры.

А чего старый СНиП цитируете?
6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы. СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 20.8.2009, 21:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



СНиП носит рекомендательный характер, поэтому, если заказчик желает трубы в бетоне он их получит biggrin.gif

Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 20.8.2009, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 21.8.2009, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



СНиП носит рекомендательный характер не во всем, а только в тех частях которые не связаны с безопасностью использования систем. Но во всех экспертизах на него опираются полностью. В данном случае СНиП то не нарушен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 23.8.2009, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Цитата(demon185 @ 21.8.2009, 13:55) [snapback]426384[/snapback]
СНиП носит рекомендательный характер не во всем, а только в тех частях которые не связаны с безопасностью использования систем. Но во всех экспертизах на него опираются полностью. В данном случае СНиП то не нарушен.

в судах не все СНиПы берут во внимание, это к слову, существуют другие строительные документы зарегистрированные в МинЮсте. В данном случае я, с Вами согласен, нарушений нет.

Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 23.8.2009, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.8.2009, 7:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(EvgenyiCG @ 23.8.2009, 14:04) [snapback]426871[/snapback]
в судах не все СНиПы берут во внимание, это к слову, существуют другие строительные документы зарегистрированные в МинЮсте. В данном случае я, с Вами согласен, нарушений нет.

Ну Вы уж сразу о судах, не будем до этого доходить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных