Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> перелив
zem
сообщение 21.8.2009, 18:08
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Предлагаю в п-образном колене над полом установить датчик уровня, при срабатывании автоматически перекрывать подачу воды по стоякам, при желании и возможности шиберная задвижка ..... ну в общем по желанию, но без автоматического оповещения общественности о не цивилизованном поступке некоторых несознательных граждан, эффект будет не тот. Поэтому в подъезд обязательно выводим звуковой сигнализатор (у "вилы" есть очень противный) или "колокол громкого боя". И можете спокойно уходит из дома на несколько часов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.8.2009, 18:23
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(zem @ 21.8.2009, 19:08) [snapback]426572[/snapback]
ну в общем по желанию, но без автоматического оповещения общественности о не цивилизованном поступке некоторых несознательных граждан, эффект будет не тот. Поэтому в подъезд обязательно выводим звуковой сигнализатор (у "вилы" есть очень противный) или "колокол громкого боя".

Угу. И соседи будут точно знать, кого бить ногами по лицу... Точнее, кому предъявлять счета за нанесенный ущерб. Причем кирпич скинут в сортир на 12 этаже, а счета на оплату ремонтов - выставят все 12, которые зальет, и они будут точно знать, кто виноват в их беде...
Сознательность воспитывается не шумом, а убедительными доказательствами, что Вас поймают и накажут. Ну или, в данном случае, пониманием, что каждый пельмень, спущенный вами в унитаз, может оказаться у вас на полу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxmax_*
сообщение 22.8.2009, 11:03
Сообщение #33





Guest Forum






По поводу, почему квартиру на 1-м этаже купили -- у нас многодетная семья, четверо детей. В 3-х-комнатке с проходной комнатой стало тесно, нужно было расширяться. Купить денег никогда не хватило бы, воспользовались льготами (70% разницы между стоимостью старой и новой квартиры погашает в течение 40 лет государство), а 4-х-комнатки в дешёвых (не элитных) домах у нас делают только внизу, не знаю, почему. Вот и получается, что на первый этаж мы были обречены, только всех чудес ещё не знали, а теперь, когда влезли, продать квартиру не можем -- она наша будет только через 40 лет. Вот такие гримасы действительности. Извините за лирическое отступление. А дырку я пока замаскирую туалетной бумагой, приклеенной к потолку, и небольшим слоем (2-3 мм) штукатурки. Пока не потечёт, видно не будет, а потечёт -- или замечу и вовремя устраню, ну, а если не замечу -- заплачу штраф, это лучше, чем тратить те же деньги (если не больше) на ремонт квартиры и неделю убирать из неё дерьмо. Да и после уборки жить можно будет только через месяц тотального проветривания. Прав я или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.8.2009, 13:08
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(maxmax @ 22.8.2009, 12:03) [snapback]426662[/snapback]
Прав я или нет?

Что бы Вы не сделали - Вы правы. Для себя. Каждый человек всегда способен оправдать перед самим собой свои действия. А ответственность за правоту нужно смотреть в соответствующем кодексе Белоруссии, вероятно, административном. Хотя, наверное, и до уголовного тут уже недалеко. Посмотрите, на сколько Вас могут штрафануть, если что. Штраф за затопление, штраф за действия, подвергающие опасности жизнь других людей (Вы нарушили целостность несущего перекрытия. Может, сейчас дом развалится) плюс компенсация за восстановление несущего перекрытия, ущерба, нанесенного всеми затоплениями подвала с момента сдачи дома в эксплуатацию. Плюс обследование несущих конструкций с выдачей экспертного заключения, плюс сушка подвала, очистка, покраска заново... В результате затопления - фундаменты наверняка поплыли... Шутка ли - десятки кубов воды каждый день идут на фундаменты... Это тоже придется обследовать и восстанавливать... хороший юрист много чего найдет. Вот Инж подтянется - наверное, больше и точнее сможет сказать.
Все доказательства Вашего преступного деяния уже есть - дырка в перекрытии, труба. Осталось прийти комиссии, и составить акт - и можно передавать материалы в прокуратуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.8.2009, 4:20
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(maxmax @ 21.8.2009, 17:07) [snapback]426554[/snapback]
Должна же быть какя-то защита "от дурака".
Суд и есть защита.

Мне понравилось как ваши предприниматели определили место засора - рентгенглаз? smile.gif
Если хотите здесь помощи - фоткайте все узлы - ваше кулибинство, выход в подвал, лежак, соединение с соседним стояком - выкладывайте здесь. Мож у нас рентгенглаз окажется действеней... smile.gif

Кста, а где были два засора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ipshum_*
сообщение 23.8.2009, 20:37
Сообщение #36





Guest Forum






На первом этаже, обычно, есть ревизия. В неё ставится ловушка. Из горшка лезет на 2-ом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.8.2009, 7:14
Сообщение #37


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ipshum @ 23.8.2009, 20:37) [snapback]426906[/snapback]
На первом этаже, обычно, есть ревизия. В неё ставится ловушка.
и много таких ловушек поставили? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 24.8.2009, 9:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Прокуратура, суд - хе....хе, пока кто-нибудь не утонет в дерме, эти уважаемые себя органы такой мелочью заниматься не будут. А вот на счет комиссии и акта о затоплении дермом квартиры как не противно и трудно это было бы, но надо хоть один акт на руках иметь, на всякий случай.

Насчет ловушки: ставишь её в ревизию, ловишь все дермо до второго этажа и дальше какие твои действия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2009, 9:54
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дальше заливает квартиры второго этажа, они составляют акт и приходят с ним к счастливому обладателю ловушки. Вместе с ЖЕКой. Та выгребает всё дерьмо из ревизии на пол в сортире кулибина и вручает ему акт о возмещении ущерба соседям со второго этажа wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.8.2009, 11:17
Сообщение #40


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zem @ 24.8.2009, 9:49) [snapback]427054[/snapback]
Прокуратура, суд - хе....хе, пока кто-нибудь не утонет в дерме, эти уважаемые себя органы такой мелочью заниматься не будут.
А ведь вы никогда по таким мелочам не обращались ни в суд, ни в прокуратуру... не так ли? wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 24.8.2009, 11:56
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(zem @ 24.8.2009, 10:49) [snapback]427054[/snapback]
Прокуратура, суд - хе....хе, пока кто-нибудь не утонет в дерме, эти уважаемые себя органы такой мелочью заниматься не будут. А вот на счет комиссии и акта о затоплении дермом квартиры как не противно и трудно это было бы, но надо хоть один акт на руках иметь, на всякий случай.

Не один, а на каждый раз. И вызовы аварийной службы фиксировать, и отказы ее от работ. Чем больше бумаги - тем чище... известно что. Как раз про эту ситуацию.
До суда в данном случае, насколько я понимаю - как до Пекина раком. Сначала акт о возникновении ущерба, потом требование о возмещении ущерба с ТСЖ, отказ с их стороны, и только потом суд. И прокуратура, по идее, может быть только со стороны ТСЖ - как реакция на трубу в подвал.
Суд занимается спорными ситуациями, а прокуратура - нарушениями закона. Затопление дерьмом - это авария, а не спорная ситуация, и не нарушение закона. Спор возникнет при отказе оплачивать ущерб, возникший в результате аварии. А закон ТСЖ в данном случае не нарушает, насколько я понимаю. Они просто халатно выполняют свои обязанности. А может, и не халатно даже. А вот действия аффтара - угроза санитарно-эпидемиологической безопасности жильцов, да и угрозу жизни, наверное, тоже можно приплести. Шутка ли - отводить весь сток мимо канализации в подвал на постоянной основе biggrin.gif 9 этажей, 9 квартир на стояк, 9 кубов ежесуточно в подвал... дерьмовая Ниагара... этот дом до сих пор - просто чудом не смыло biggrin.gif
"Ничего, ничего... В тюрьме тебя перевоспитают. Вернешься оттуда другим человеком" (с)
Интересно... а что, с местным слесарем нельзя договориться за отдельные бабки - чтобыы он по звонку приходил, и чистил? Купить еу на рынке мега-девайс для прочистки, и давать денег за каждый вызов... или поставить ему пару литров, и попросить объяснить, как чистить, не дожидаясь его... Сдается мне, это дешевле на круг, чем вычищать всю квартиру... Ну и ТСЖ бомбить заявлениями, подкрепленными актами о регулярных затоплениях...Плюс независимая экспертиза по выпуску К1 - о проектных решениях, и соответствии им. Ну и требование об устранении, если есть нарушения...

Сообщение отредактировал BUFF - 24.8.2009, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2009, 12:18
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А можно и как собственник отдельной квартиры подать в суд на совладельцев инжкоммуникации дома т.е. жителей по стояку, на возмещение ущерба.Верней вопить об этом в подьезде, т.к. не подашь заяву, конкретного не поймать, а группа тут не подходит для осуждения.
Ревизку вставить в подвал с отводом.Уже было на форуме.
Пока всю квартиру не залили.
И почему квартиры на 1-м этаже в такой же цене? Они дешевле д.б. как минимум на 10-15 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
марго 33
сообщение 24.8.2009, 12:52
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2009
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291



какой же народ на форуме, у человека горе а они байками травят человека... а реальных решений не дают(((( как нормальному занятому человеку, без заморочек избавиться от проблем, ась? 1- чистить еженедельно через свою ревизию общественный стояк самому ипо договору с ДЭЗом. 2- сделать самостоятельный выпуск из своей квартиры в горизонтальную трубу подвала. поговорить строго со службой эксплуатацией и принять для себя лучший вариант))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2009, 12:56
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(марго 33 @ 24.8.2009, 13:52) [snapback]427136[/snapback]
как нормальному занятому человеку, без заморочек избавиться от проблем, ась?

А никак. Об чём тут и спич. Так не бывает. Или заморачиваешься, или терпишь проблемы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 24.8.2009, 13:04
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(марго 33 @ 24.8.2009, 13:52) [snapback]427136[/snapback]
.....поговорить строго со службой эксплуатацией ....

А сейчас он что ли веселится, когда разговаривает со службой эксплуатации?
Сделать самостоятельный выпуск из своей квартиры - не плохо, но не хочет человек, чтобы капало с потолка - прочтите первый пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2009, 13:06
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(марго 33 @ 24.8.2009, 13:52) [snapback]427136[/snapback]
какой же народ на форуме, у человека горе а они байками травят человека... а реальных решений не дают

А вы читать будете этот конкретный совет, действенный и простой?????
Прям перед вашим постом он упоминается, как уже обсуждавшийся на форуме. newconfus.gif
"Ревизку вставить в подвал с отводом.Уже было на форуме."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.8.2009, 13:11
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(марго 33 @ 24.8.2009, 12:52) [snapback]427136[/snapback]
какой же народ на форуме, у человека горе а они байками травят человека... а реальных решений не дают((((
все Не байки обсуждались неоднократно на форуме...
А если вы считаете что реальное решение вот это -
Цитата
2- сделать самостоятельный выпуск из своей квартиры в горизонтальную трубу подвала.
, то этот совет действительно из большой деревни... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.8.2009, 14:39
Сообщение #48


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



С 20.08 кто нибудь maxmax а видел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2009, 14:40
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Думаете утонул при очередном засоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.8.2009, 16:34
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 24.8.2009, 14:39) [snapback]427188[/snapback]
С 20.08 кто нибудь maxmax а видел?
откройте вторую страницу wink.gif
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 25.8.2009, 12:42
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Vict @ 24.8.2009, 11:17) [snapback]427102[/snapback]
А ведь вы никогда по таким мелочам не обращались ни в суд, ни в прокуратуру... не так ли? wink.gif smile.gif

Зря иронизируете, из личного опыт общения с нашими правоохранительными, надзорными и судебными органами создалось впечатление, что они существуют сами для себя и их мои конкретные материальные потери (о моральных не будем и вспоминать) кажутся такими незначительными и мелочными, что и разбираться у них нет ни сил, ни времени и смысла они не видят (примерно так как у BUFFа - а чего вы в этой квартире живете, не нравиться - купите другую!). Хотите что-то добиться от нашей (думаю, что в Беларуси и в России такая же ситуация) "правовой" системы - запасайтесь временем, терпением и бумагами, чем больше, тем лучше: актами, письмами, обращениями и т.д., очень помогает обращения в общественные организации особенно в предвыборное время.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.8.2009, 12:56
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И в любой другой стране, обращающийся в суд и Прокуратуру сам обязан предоставить необходимые документы для этого.Везде сбор их является обязаностью обращающегося(по такому типу обращений).
Но поныть там не принято, поскольку у них демонстративно нытье не слушают, а у нас еще сердобольно выслушивают.Парадокс.
А ответы в теме есть очень конкретные- видеть только нужно хотеть. Не можешь решить проблему,найди помощников.Не можешь найти помощников- тони один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.8.2009, 15:11
Сообщение #53


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Единственное что плохо это то что нарушение в квартире. Еслиб сделал дыру в трубе под потолком подвала то было бы гораздо безопаснее. Зато теперь не топит . Можно еще вторую врезку в лежак забацать из перелива и опять таки лучше чем сейчас будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxmax_*
сообщение 25.8.2009, 17:26
Сообщение #54





Guest Forum






Извините, что много пропускаю, т.к. в Интернете я не на постоянном подключении. Нашёл фотоаппарат, всё заснял, чтобы ясно было, а то у многих сложилось впечатление, что я весь сток в подвал направил biggrin.gif При моей схеме в подвал потечёт только при засоре, и то после того, как дерьмо в унитазе и ванне поднимется на 25 см. Показываю, что у меня в туалете (крестовину использовал, потому что в тройниках, которые удавалось найти, не подходила форма патрубков - там, где нужна была "мама", был "папа"):
Прикрепленный файл  1.jpg ( 63,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

а вото что в подвале, куда выходит наш стояк:
Прикрепленный файл  3.jpg ( 50,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

(это был общий вид, обратите внимание, из заглушки горизонтальной трубы капает постоянно, и всем начхать -- это насчёт катастрофы от моего перелива)
Прикрепленный файл  2.jpg ( 43,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

(это вид крупным планом снизу, засор образуется в этих самых полуколенах, или как там их, до горизонтальной трубы)
Прикрепленный файл  4.jpg ( 74,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

(а это был вид, если засунуть голову и заглянуть за стояк).

Вот, собственно, и всё. Дальше -- 5 метров горизонтальной трубы, заглушка которой видна на фото, с уклоном 10 см на все 5 метров (т.е. конец на 10 см ниже начала), которая через загогулину вводится в горизонтальную трубу от кухонного стояка соседей, которая уже вводится в вертикальую трубу -- стояк от туалета соседей.

Сообщение отредактировал maxmax - 25.8.2009, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.8.2009, 23:01
Сообщение #55


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Говорите год как живете? А ложку убрать, да горшок нормально присоединить не удосужились еще? smile.gif
Про отверстие в плите, БАФФ красочно расписал в случае чего..
Последнее фото - у вас стояк на 110 уходит в уголок 160, или ракурс такой?
Если на 160, траблы однозначно в этом месте, если на 110 то возможно подсоединение без резиновой манжеты, просто на кольце - соответственно траблы тож возможны.
Лежак уходящий в соседний стояк - под углом(крестовина) подсоединен?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.8.2009, 8:49
Сообщение #56


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Думаю это уже не ложка, а шанцевый инструмент для вычерпывания сами знаете чего. Гофру же мы вам советуем поменять на жесткую подводку - надежность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxmax_*
сообщение 26.8.2009, 10:04
Сообщение #57





Guest Forum






Ложкой я замешивал раствор, которым бетонировал остатки дырки вокруг трубы. Гофра пока работает, не жалуюсь. Начнёт протекать - заменю. Стояк -- пластиковый, диаметром 110 мм, входит в чугун. А устройство нашей канализации дальше -- вот:
горизонтальная труба:
Прикрепленный файл  5.jpg ( 43,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

ввод в соседский стояк крупным планом:
Прикрепленный файл  7.jpg ( 110,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

соседский стояк, общий вид:
Прикрепленный файл  6.jpg ( 50,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.8.2009, 10:22
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(maxmax @ 26.8.2009, 10:04) [snapback]427943[/snapback]
Стояк -- пластиковый, диаметром 110 мм, входит в чугун.
про стояк понятно то smile.gif
чугун на 160 или...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.8.2009, 10:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, у вас очень неудачно сделан переход от стояка в магистраль.Слесарь монтировавший этот узел смухлевал.У вас перелом с месте входа в уже чугунные отводы и там в перекрытии еще и переход с пластика на сталь, которая уже входит в чугун. Этот узел стоит переделать сделав его более пологим, а он у вас сжат в расстоянии- тут тройник с прочисткой надо было дальше от стояка ставить, что б отводы более полого стояли и было еще расстояние до врезки в магистраль.
И на последнем фото поста 57- а не завал ли магистрали по уклону тут в углу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 26.8.2009, 11:18
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Я так понял, что у вас стояк переходит вертикально в первый отвод, а второй отвод развернут горизонтально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных