Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
ast
сообщение 11.11.2014, 8:57
Сообщение #1501


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(osy3 @ 10.11.2014, 13:49) *
Еще кое что: скорости у вас что в воздуховоде, что в клапане ДУ очень высокие. Рекомендованые: 7-10 в клапане, до 15ти в воздуховодах (массовая скорость). Отсюда и сопротивление воздуха такое огромное, а соответственно мощность вентилятора. Да и воздуховоды укреплять предется (складываются) и клапан может вырвать.

На скорости вообще не обращала внимание, т.к. сети у меня вообще не будет, только 2 осевика в стенах. Думаю и без клапанов обойдусь, т.к. работать будут оба осевика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.11.2014, 9:53
Сообщение #1502





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 11.11.2014, 8:57) *
На скорости вообще не обращала внимание, т.к. сети у меня вообще не будет, только 2 осевика в стенах. Думаю и без клапанов обойдусь, т.к. работать будут оба осевика.

Почему???
по СП 7, п.7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в пункта 7.11…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.11.2014, 10:20
Сообщение #1503





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(txt @ 11.11.2014, 2:46) *
Правильно ли я понимаю, что если помещение (или коридор более 15 м в многоэтажном здании) сообщается с незадымляемой лестничной клеткой И имеет естественное проветривание при пожаре, то ДЫМОУДАЛЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Нет, неправильно!
Разработчики некорректно "впихнули" в один подпункт ж) 2 разных требования, не связанных между собой (в какой-то теме уже обсуждалось, но не помню, в какой):
1-ое - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, что полностью корреспондируется с г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками, а также с логикой и физикой (защищаем пути эвакуации)
2-ое - никак не связано с незадымляемыми ЛК - для помещений без естественного проветривания (с перечнем условий и наименований помещений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 11.11.2014, 10:43
Сообщение #1504





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(ИОВ @ 10.11.2014, 21:20) *
Нет, неправильно!
Разработчики некорректно "впихнули" в один подпункт ж) 2 разных требования, не связанных между собой (в какой-то теме уже обсуждалось, но не помню, в какой):
1-ое - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, что полностью корреспондируется с г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками, а также с логикой и физикой (защищаем пути эвакуации)
2-ое - никак не связано с незадымляемыми ЛК - для помещений без естественного проветривания (с перечнем условий и наименований помещений)

Спасибо вам за исчерпывающий ответ. Теперь все стало на свои места: для помещения и коридора сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками дымоудаление необходимо в любом случае, а для естественного проветривания имеется свой перечень условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 11.11.2014, 10:53
Сообщение #1505





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



нет там написано два условия через ИЛИ если помещение попадает под какое либо из условий то требуется делать удаление продуктов горения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 11.11.2014, 19:12
Сообщение #1506





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(Cader @ 7.11.2014, 15:27) *
Тут начал разбираться с расчётом лестничных клеток по ВНИИПО 2013 по пункту 4.1.4 (ЛК подземной части)

Вопрос вызван кажущимся несоответствем формул 39,41,42:

В формуле 39 поределяется разность высот пола нижнего этажа и середины двери первого подземного этажа:
h-n-(h-i+0.5hd-1) - например 3 пождемных этажа по 3 метра каждый, с дверями высотой метр: -9м-(-3м+0,5*2м)=-9м-(-2м)=7м
в формулах 41 и 42 по идеи определяем разность высот пола нижнего этажа и середины двери второго и последующих подземных этажей:
h-n-(h(-i-1)-0.5hd(-i-1) - по тому-же примеру для 2 подземного этажа -9м-(-6м-0,5*2м)=-9м-(-7м)=2м (хотя должно быть 4м)

[attachment=91627:________.jpg]

Мне кажется что в формулах 41 и 42 вместо -0.5hd(-i-1) должно стоять +0.5hd(-i-1) (- вместо +)

Может кто-то опровергнет или наоборот подтвердит мои предположения?


Похоже никто так досканально не разбирался...

Может с другим вопросом найдётся ответ:
в методике ВНИИПО есть формула 24 (расход воздуха в незадымляемую ЛК)
В неё есть делитель [(nξdr+1)/F2da+60z/F2s]
Так вот если я правильно понимаю физику процесса, то данный делитель представляет собой сопротивление которое преодолевает воздух при проходе от места нормированного перепада давления до выхода через наружную дверь (так как проходит последовательно, то сумма сопротивлений маршей и двери).

Если это так то возникает вопрос справедливо ли данное условие для лестниц с подачей воздуха на уровне наружных дверей?

Если рассматривать физику процесса, то в случае подачи воздуха на уровне наружных дверей необходимо суммировать проводимости, а не сопротивления, кроме того необходимо знать какой расход пойдёт наверх (видимо только утечки), либо пренебречь частью воздуха уходящим наверх и принять к расчёту формулу 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 14.11.2014, 15:31
Сообщение #1507


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Товарищи, доброго всем дня!
Подскажите по какой формуле посчитать подпор в тамбуры подвального этажа перед подъемниками-лифтами. Здание-детский садик.

забыла прикрепить чертеж.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 23,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 15.11.2014, 7:32
Сообщение #1508





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



О методиках АВОК И ВНИИПО по подпору воздуха.
В АВОК расчет подпора воздуха (как и дымоудаления) ведется для надземной части здания (1 этаж и выше), а во ВНИИПО расчет подпора ведется отдельно для надземной и подземной части здания (что кажется на первый взгляд более правильным).
Почему же АВОК не сделал подобное разделение расчетов для подземной и надземной части здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
udal
сообщение 18.11.2014, 1:01
Сообщение #1509





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 7.2.2007
Пользователь №: 5918



Буду признателен если кто растолкует:
1. Где берется состав пожарной нагрузки: от архитекторов, от технологов, от пожарных, из справочных данных.
2. Тоже самое по площади очага пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.11.2014, 13:18
Сообщение #1510


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Впервые посчитала подпор в тамбуры перед подъемниками в подвале. Получилось как-то маловато. Покритикуйте мой расчет.
По формуле 62 методики: Gr=nxFdrx(20/Sdr)*1/2+mxFdlx(20/Sdl)*1/2=1x1.9x(20/3680)*1/2+1x0.9x(20/1805)*1/2=0.235 кг/час
*1/2-это в степени 1/2
очень смущает величина подпора, в кубах это всего 590м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.11.2014, 14:03
Сообщение #1511





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 18.11.2014, 13:18) *
Впервые посчитала подпор в тамбуры перед подъемниками в подвале. Получилось как-то маловато. ...
очень смущает величина подпора, в кубах это всего 590м3/час.

А что Вас смущает? Неужели до сих пор не встречались тамбур-шлюзы перед лифтами/подъёмниками в подвальных/цокольных этажах? Там же при пожаре все двери закрыты - и в ТШ и в лифте, и по старым методикам получалось мало воздуха на подпор. Сравните, например, с примером для такого тамбура в п.2.7.6. старого МДС 41-1.99 - там чуть более 400 кубов получилось. А почему Вас тогда не смущает маленький расход на подпор на закрытые двери (тот, что подогреваем) в пожаробезопасные зоны для МГН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.11.2014, 14:32
Сообщение #1512


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 18.11.2014, 15:03) *
А что Вас смущает? Неужели до сих пор не встречались тамбур-шлюзы перед лифтами/подъёмниками в подвальных/цокольных этажах? Там же при пожаре все двери закрыты - и в ТШ и в лифте, и по старым методикам получалось мало воздуха на подпор. Сравните, например, с примером для такого тамбура в п.2.7.6. старого МДС 41-1.99 - там чуть более 400 кубов получилось. А почему Вас тогда не смущает маленький расход на подпор на закрытые двери (тот, что подогреваем) в пожаробезопасные зоны для МГН?

К сожалению (или к счастью) не встречались. Я не понимаю, как мне это помещение рассматривать. Если это тамбур перед подъемником, по которому будут транспортировать грязное белье ( в подвале прачечная детского сада), тогда мне нужно считать подпор на обе закрытые двери -лифта и тамбура (дверь тамбура металлическая с доводчиком) . Получается 600 кубов. Но есть другое мнение, что вдруг там во время пожара окажется человек и дверь закроется, то это уже пом. МГН. Тогда это будет 10000 кубов-на открытую дверь. Еще и греть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.11.2014, 15:22
Сообщение #1513





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 18.11.2014, 14:32) *
...есть другое мнение, что вдруг там во время пожара окажется человек и дверь закроется, то это уже пом. МГН. Тогда это будет 10000 кубов-на открытую дверь. Еще и греть надо.

А зачем гадать на кофейной гуще? Помещение безопасной зоны для МГН указывает Вам архитектор на своих планах/заданиях. Место расположение этого помещения, его площадь, требования к ограждениям/дверям определяет именно он по своим номам, а не по принципу "дверь закроется". Очень сомневаюсь, что в этот подвал вообще предусматривается доступ для МГН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.11.2014, 15:46
Сообщение #1514


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 18.11.2014, 16:22) *
А зачем гадать на кофейной гуще? Помещение безопасной зоны для МГН указывает Вам архитектор на своих планах/заданиях. Место расположение этого помещения, его площадь, требования к ограждениям/дверям определяет именно он по своим номам, а не по принципу "дверь закроется". Очень сомневаюсь, что в этот подвал вообще предусматривается доступ для МГН.

В конце концов созвонилась с экспертом из Мособлэкспертизы, который писал замечания. он все разъяснил. Тамбур-шлюзы в подвальной части здания перед подъемниками предназначены для нераспространения дыма на верхние этажи, поэтому считаем подпор на обе закрытых двери. Люди в этом тамбуре отсутствуют. У меня получилось 590 м3/час, чему я несказанно рада, потому что садик уже построен и вести габаритные воздуховоды после отделки проблематично. Всем огромное спасибо за неравнодушие. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 21.11.2014, 8:21
Сообщение #1515





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Прошу помощи. Здание 18 этажей с верхним техническим этажом. Строящееся. Проект 10 года. Шахту увеличить не представляется возможным. Шахта из кирпича 790х790. Внутрь вынуждены установить воздуховод 700х700 (высота шахты больше 50 м). Размеры клапанов ограничены размерами шахты/верхом двери/низом перекрытия. Клапан 650х450 (Клад). По проекту расход на систему 22000 м3/час. Начала пересчитывать по новой рекомендации АВОК от 14 года. В результате производительность вентилятора 41 000 м3/час, напор 2000 Па. Прошу посмотреть расчет - где-то ошибка? Или хотя бы где "режет" глаз более опытным коллегам.
Хотя, конечно, изначально скорость в клапане большая. И, проектируй это здание сейчас - дала бы шахту больше. Но... Возможно клапаны ВИНГС не дают таких подсосов по щелям?
Если не ошиблась - придется огорчить генподрядчика (деньги и кВт).


Кстати по поводу воздуховода внутри - тоже было много вариантов. Облицевать кирпичную шахту строители не рискнули, установить воздуховод решили проще. Замонолитить в перекрытиях. Посчитали деньги с учетом установки на каждом этаже компенсаторов ВЕЗА. Генподрядчик в шоке. Вообще если бы шахта была монолитная и еще не выведена - несъемная металлическая опалубка(мне подсказали коллеги)- выход из положения и нормам соответствует. Правда как она будет "гулять" при пожаре...
Заранее спасибо, Елена
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________1.xls ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.11.2014, 9:49
Сообщение #1516


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Стоп, проект 2010 года, вы на каком основании пересчитываете вообще? Ваша задача, после изменения сечения проверить, хватит ли напора вентилятора, чтобы обеспечить расчетный (по проекту 2010 года) расход.

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 21.11.2014, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 21.11.2014, 10:04
Сообщение #1517





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Проверить. Да. Проверяю. Считаю по последней методике АВОк... И получаю указанный выше результат.
Взять просто 22 000 м3/час на клапане, учесть потери
напора по сети, поставить вентилятор на 22 000, не учитывая подсосы, и потом сдать пожарным не думаю, что получится. Тем более сами проектировщики просят перепроверить. Все таки в 10 году подобных методик для высотных зданий не было.
А вообще, прошу просто посмотреть расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 21.11.2014, 10:04
Сообщение #1518





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



zvyagaaa +1

(не забудьте пересчитать расход на "холодный")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 21.11.2014, 11:05
Сообщение #1519





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



ваш расчет не перепроверял, но посчитал по методике ВНИИПО. (те что есть данные взял ваши, которых нет - свои: площадь квартиры, размеры дверей в квартиры, их количество. коэффициент сопротивления клапана взял 2,25 (без решетки в бок шахты))
Прикрепленный файл  _________________________.rar ( 50,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2014, 11:20
Сообщение #1520





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 21.11.2014, 10:04) *
Проверить. Да. Проверяю. Считаю по последней методике АВОк... И получаю указанный выше результат.
Взять просто 22 000 м3/час на клапане, учесть потери
напора по сети, поставить вентилятор на 22 000, не учитывая подсосы, и потом сдать пожарным не думаю, что получится. Тем более сами проектировщики просят перепроверить. Все таки в 10 году подобных методик для высотных зданий не было.
А вообще, прошу просто посмотреть расчеты.

С чего Вы это взяли? МДС 41-1.99 - по нему и выполнялись все расчёты! И расчётная ф-ла для расхода дыма там была та же самая, что и в АВОК! Просто раньше для коридоров принималась фиксированная т-ра дыма 300 град, в Вашем расчёте это 357 град (не проверяю!). Так что, если расчёты были правильные, то расход на вентиляторе возрастёт, конечно, но не на столько. Возможно, расчёты были выполнены неправильно - это усложняет Вашу задачу при пересчёте на другое сечение шахты, но этот вопрос надо решать с Заказчиком. Обращаю Ваше внимание, что в Ваших расчётах температура наружного воздуха для лета, а внутреннего для зимы. Разумеется, это несущественно влияет на конечные результаты, но как Вы себе это представляете с точки зрения физики?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2014, 11:44
Сообщение #1521





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уважаемые Форумчане! Вопрос, конечно, в первую очередь к разработчикам МР. Но прошу участников Форума, уже сталкивавшихся с этим вопросом, высказать своё мнение.
По МР 2013 расход дыма, удаляемого из коридора
Gsm = ksmAdHd^0,5, (17)
Обратите внимание, степень для высоты двери 0,5!
В МР 2008 г., п.3.2.1. – была та же самая ф-ла 17, но было ещё и указание:
"Расчет заканчивается определением массового расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле [2], [3]"
При этом по Списку литературы:
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. - М.: Промстройпроект, 1992. - 75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. - М.: СантехНИИпроект, 2000. - 66 с.

Но в МДС 41-1.99 эта ф-ла выглядела Gд = 0,95ВН^1,5
Т.е. степень для высоты двери была 1,5, а не 0,5.
В методике АВОК имеем всё ту же ф-лу, что и в МДС со степенью 1,5.

Какая формула правильная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 21.11.2014, 12:40
Сообщение #1522





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(ИОВ @ 21.11.2014, 11:44) *
Уважаемые Форумчане! Вопрос, конечно, в первую очередь к разработчикам МР. Но прошу участников Форума, уже сталкивавшихся с этим вопросом, высказать своё мнение.
По МР 2013 расход дыма, удаляемого из коридора
Gsm = ksmAdHd^0,5, (17)
Обратите внимание, степень для высоты двери 0,5!
В МР 2008 г., п.3.2.1. – была та же самая ф-ла 17, но было ещё и указание:
"Расчет заканчивается определением массового расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле [2], [3]"
При этом по Списку литературы:
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. - М.: Промстройпроект, 1992. - 75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. - М.: СантехНИИпроект, 2000. - 66 с.

Но в МДС 41-1.99 эта ф-ла выглядела Gд = 0,95ВН^1,5
Т.е. степень для высоты двери была 1,5, а не 0,5.
В методике АВОК имеем всё ту же ф-лу, что и в МДС со степенью 1,5.

Какая формула правильная?

А ничего что в методике ВНИИПО Ad - площадь двери, если раскрыть площадь то получим как раз те 1,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2014, 15:08
Сообщение #1523





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Cader @ 21.11.2014, 12:40) *
А ничего что в методике ВНИИПО Ad - площадь двери, если раскрыть площадь то получим как раз те 1,5

О, Господи, конечно! Спасибо! Совсем уже у меня ум за разум зашёл! Поднимаю сейчас свои "разборки" ещё с МР 2008 - у меня там именно это и отмечено при сравнении формул МР и МДС. А сегодня видно ... в голову стукнула.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 22.11.2014, 12:19
Сообщение #1524





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



к ИОВ. Насчет температуры в коридоре полностью согласна. В методике АВОК она 16С. Я все ж таки взяла 20. Согласитесь, входя с жаркой улицы в подъезд разница ощущается. Конечно, наверное, не 6 град, но градуса на 2-3 пониже чем на улице. Думала над этим - но, Вы правы, разница для вентилятора дымоудаления, в конечном итоге, несущественна. Но, огромное Вам спасибо, начала проверять - нашла уже ошибку в температуре продуктов горения. Но все равно 474,4 К. И результат в 40 000 м3/час меня настораживает.
к osy3: Спасибо за время потраченное на расчет. Но, мне кажется расход в 9000 м3/час маловат?


Сообщение отредактировал elenam - 22.11.2014, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2014, 20:20
Сообщение #1525





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 22.11.2014, 12:19) *
к ИОВ. Насчет температуры в коридоре полностью согласна. В методике АВОК она 16С. Я все ж таки взяла 20. Согласитесь, входя с жаркой улицы в подъезд разница ощущается. Конечно, наверное, не 6 град, но градуса на 2-3 пониже чем на улице.

Я по методике АВОК не считаю, но под рукой есть, 2012 г. Там ДУ из коридоров рассчитывается для холодного периода года (поэтому у них в примере 16 град), что, кстати, расходилось с МДС 41.1-99 (там лето). Методики АВОК 2014 г. у меня нет, но, полагаю, они в своих примерах наружную температуру привели в соответствие с указаниями п.7.4 СП 7 2013г (т.е. для тёплого периода), про внутреннюю просто успешно забыли. Так что ни о каком "понижении" на 2-3 град говорить не стоит. Не знаю, как в Вашем регионе, а у нас, если на улице +30, то и в подъезде столько же. Я в расчётах для жилых домов принимаю в этом случае Твнутр = Тнар. Только в общественных зданиях с кондиционированием принимаю для коридоров температуру, которую и поддерживаю в здании при обычном режиме эксплуатации, те. заведомо ниже наружной. Полагаю, нам всем хватает собственных ошибок в расчётах, так что не стоит ещё добавлять чужие очевидные "ляпы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 23.11.2014, 20:26
Сообщение #1526





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



что-то я не заметил, что при +30 на улице, в подъезде столько же. летом там всегда прохладно. бетонные стены не прогреваются и не успевают нагреваться в течение дня. если только вы не живете на юге России. а тем более, если лестничная клетка Н1 и нет окон в коридор, только входная дверь на балкон с теневой стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2014, 20:41
Сообщение #1527





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я, как раз, на юге России. У нас летом 1,5-2 месяца и ночью выше 30 град.
А Вы согласны с АВОК по поводу расчётных 16 град при наружной +26? При том в методике, которую они продают?
Я вообще-то не против мотивированного принятия в расчётах любого параметра, а не по принципу "у них в примере было столько, поэтому я принял так же"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 24.11.2014, 8:38
Сообщение #1528





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



to elenam
по поводу вашего расчета по методике АВОК: проверьте его еще раз подробнее. у вас там куча ошибок. расход удаляемого воздуха не будет превышать 22 тыс. м3/час. (Sш, плотность приточного воздуха, давление Рннi, Рнзi, и тд). Я понимаю, что нет времени. Но разница огромная, 20 тыс или 40 тыс. Разница и в деньгах на вентилятор и в нагрузках по кВт, по кг. А также не забывайте, что чем больше вы будете удалять, тем больше будет разряжение и вытекающие отсюда проблемы.

Я пересчитал по методике ВНИИПО, правильно выставив площадь двери (первый раз вместо площади указал лишь высоту, поэтому расход в 2 раза ниже получился). Расчет прикрепляю:
Прикрепленный файл  ___________________________2_.rar ( 51,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 24.11.2014, 11:31
Сообщение #1529





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Спасибо всем откликнувшимся. Разбираю ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 25.11.2014, 9:29
Сообщение #1530





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Присоединяюсь к предыдущему вопросу! Как же правильно задаваться параметром mi?

Уф, видимо была открыта не последняя страница) Прошу прощения.
В общем все равно я никак не могу понять, как же определять эту массовую долю.. Подскажите пожалуйста, кто знает

Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 25.11.2014, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных