|
  |
Новая методика расчета противодымной вентиляции |
|
|
|
|
13.12.2014, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(txt @ 12.12.2014, 4:20)  Согласен с вами. НЗ клапан откроется в коридоре, где возник пожар, клапаны в остальных коридорах закрыты. в СП 7.13130 п.7.8 указаны максимальные расстояния на одно дымоприемное устройство в коридоре. при этом никто не запрещает ставить сколь угодно большее количество НЗК. Думаю один клапан нужно как раз ставить у двери, соединяющих коридоры, а остальные (если требуется) расставить пропорционально длине коридора. Если в одном из коридоров возник пожар, то в нем соответственно откроется НЗК и вентилятор вытенет дым. Дым из горящего коридора в соседний коридор может попасть через дверь - на этот случай и установлен НЗК над ней. Да, воздуховоды рассчитаны на расход дыма в одном помещении и в случае если пожар произойдет более чем в одном помещении (либо переток дыма в смежное помещение/коридор - срабатывание НЗК клапана), то расход дыма будет превышен. Но расчетное помещение одно - иначе бы воздуховоды были непомерно большими и , как писалось в одной из статей АВОК , занимали бы все помещение - тогда в них невозможно было бы жить  , а также здесь на формуме кто то писал - если произошло возгорание нескольких помещений - то это поджег какой-то получается... Ещё раз напоминаю, в коридоре ничего не горит Согласно СП 7, п.7.8. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов.В моём примере "... в коридоре высотой 3,0 м имеем высоту слабозадымляемой зоны 1,5...1,2 м, а высота дверей между коридорами 2,0 м".. Неужели, Вы всерьёз считаете, что дымоприёмное устройство, размещённое выше 2,0 м от пола, предотвратит прорыв дыма в соседний коридор (при открывании двери между коридорами)? Имеем открытый проём двери шириной 1,0 м и высотой 0,5...0,8 м в пределах расчётного дымового слоя, т.е 0,5...0,8 м2, а выше клапан такого же или меньшего живого сечения. При этом общеизвестно, что разрежение в пределах всасывающего факела незначительно. Зато кратность при ДУ из коридора составляет более 70...100, а след. подвижность очень велика, поэтому большая часть дыма будет проходить именно через дверь. Поэтому пока мой вопрос остаётся в силе. Может, ещё у кого-нибудь будут соображения за/против объединения последовательно расположенных коридоров в общую систему ДУ с расходом по бОльшему значению?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2014, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Выскажусь против объединения смежных коридоров. Считаю, что дым из коридора должен уходить только в одно место - дымоприемное устройство, а никак не дверь
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2014, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(maxtgv @ 14.12.2014, 0:33)  Выскажусь против объединения смежных коридоров. Считаю, что дым из коридора должен уходить только в одно место - дымоприемное устройство, а никак не дверь Да я тоже против такого объединения, но интуитивно. В своих проектах такое решение не применяю. Более того, конструктивно возможность прокладки воздуховода ДУ в коридорах высотой 2,7...3,6 м вызывает большие сомнения. Просто в отсутствие прямого запрета СП 7, пытаюсь рассмотреть вариант, предложенный Цитата(ToTo12345 @ 10.12.2014, 9:49)  Подскажите, если имеется три совмещенных коридора из которых необходимо делать ДУ ...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2014, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181062

|
Цитата(ИОВ @ 14.12.2014, 18:23)  Да я тоже против такого объединения, но интуитивно. В своих проектах такое решение не применяю. Более того, конструктивно возможность прокладки воздуховода ДУ в коридорах высотой 2,7...3,6 м вызывает большие сомнения. Просто в отсутствие прямого запрета СП 7, пытаюсь рассмотреть вариант, предложенный В данном случае это подземный этаж, вент.камера там же, если делать 3 системы то клапаны в соседнем коридоре включатся по сигналу задымления? Скорее так правильнее, но с точки зрения затрат все наоборот и так же потолочное пространство съедается так как транзиты пойдут через эти же коридоры
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147400

|
Добрый день! Делала расчеты ДУ по ВНИИПО различных помещений, результаты были адекватны. Но при расчете автостоянки размером 60х48 возникли трудности. Подскажите, пожалуйста, что неправильно я делаю в расчетах?
Высота этажа H=3,95 м; Высота эвакуационной двери hдв=2,2 м; Толщина дымового слоя h=H-hдв=1,75 м (верх легковых автомобилей принят 2 м + 0,2 запас, так что такая толщина дымового слоя удовлетворяет двум условиям); Площадь дымового слоя Asm=60*48=2880 м2 r=0,75; Qf=5000кВт по ВНИИПО; ВНИИПО рекомендует брать для автостоянок формулу (8) (да и высота факела получилась равной 5,39 м, так что в любом случае ф-ла 8): Gk=0,032x(rxQf)^3/5x(H-h)=0,032х(0,75х5000)^3/5x(3,95-1,75)=9,82 кг/с. Согласно уравнению (2): Asmxpsmxh/t=Gk-Gsm (в качестве расчетной температуры берем время эвакуации людей из помещения пожара); Средняя температура дымового слоя получилась равной 422 К. Из этого рsm=0,84 кг/м3 (Та=283 К); Asmxpsmxh/t=2880х0,84х1,75/300=14,11 кг/с Gsm=9,82-14,11 – что за странный результат я получила? Его что, по модулю брать?
Р.S.: Считала по формуле (7) на всякий случай, принимала Gk=Gsm, но результаты все равно кажутся мне неправильными. Для автостоянки меньшего размера (18х60) расход дымовых газов получился приемлемым - 26600 м3/ч.
Помогите, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Koranagold @ 18.12.2014, 14:18)  принимала Gk=Gsm, но результаты все равно кажутся мне неправильными. А чем вариант 9,82 кг/с не устраивает?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147400

|
Цитата(keaton @ 18.12.2014, 15:23)  А чем вариант 9,82 кг/с не устраивает? В принципе, меня устраивает (если учесть, что до ВНИИПО брала по 45000). Но начальник говорит, что его знакомые проектировщики по новому ВНИИПО получают расход около 35000. А если честно, просто хочется разобраться, в каком случае можно приравнивать Gsm и Gk, а в каком нет при расчетном времени 5 мин.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2014, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Koranagold @ 18.12.2014, 15:58)  В принципе, меня устраивает (если учесть, что до ВНИИПО брала по 45000). Но начальник говорит, что его знакомые проектировщики по новому ВНИИПО получают расход около 35000. А если честно, просто хочется разобраться, в каком случае можно приравнивать Gsm и Gk, а в каком нет при расчетном времени 5 мин. Ну вот у меня и получилось ~37000 м3/ч по вашим данным. Правда температура вышла не 422, а ~370К. Не знаю, я всегда приравниваю (расчет на обеспечение действий пожарных подразделений).
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147400

|
Цитата(keaton @ 18.12.2014, 16:54)  Ну вот у меня и получилось ~37000 м3/ч по вашим данным. Правда температура вышла не 422, а ~370К. Не знаю, я всегда приравниваю (расчет на обеспечение действий пожарных подразделений). Забила расчеты в эксель (до этого вручную делала), Вы правы, температура 371 К получилась. Т.е. Вы предлагаете для автостоянок легковых машин с заданной Qk=5000кВт брать расчетное время от пожара до приезда пожарных, тогда это время в расчете не участвует, а для других помещений (например, магазин, коридор и тд) брать расчетное время эвакуации людей. Тогда площадь горения пожарной нагрузки Fo не будет слишком большой, да?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 12:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147400

|
И, получается, для маленькой автостоянки площадью А=1080 м2, периметром l=156 м, температурой внутреннего воздуха 10 С (высота этажа и дымового слоя те же, что и в предыдущем расчете), расход дымовых газов равен 43477 м3/ч? (Температура дымового слоя 454 К).
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Koranagold @ 19.12.2014, 12:03)  Т.е. Вы предлагаете для автостоянок легковых машин с заданной Qk=5000кВт брать расчетное время от пожара до приезда пожарных, тогда это время в расчете не участвует, а для других помещений (например, магазин, коридор и тд) брать расчетное время эвакуации людей. Тогда площадь горения пожарной нагрузки Fo не будет слишком большой, да? В СП 7.13130.2013, п 7.1 (в отличие от 123-ФЗ) написано достаточно однозначно: "Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании." Значит принимаем Gsm=Gk, т.к. время "работ" неизвестно. Я так принимаю во всех случаях. А расчет площади очага пожара в этом случае ведется по времени прибытия пожарных подразделений, т.е. приехали и сразу начали локализовать очаг. 123-ФЗ предусматривает возможность работы систем только по времени эвакуации. Т.е. например, заказчик может пожелать сэкономить на размерах противодымных систем, но в этом случае спасти здание и материальные ценности пожарным будет проблематично. Цитата(Koranagold @ 19.12.2014, 12:46)  И, получается, для маленькой автостоянки площадью А=1080 м2, периметром l=156 м, температурой внутреннего воздуха 10 С (высота этажа и дымового слоя те же, что и в предыдущем расчете), расход дымовых газов равен 43477 м3/ч? (Температура дымового слоя 454 К). Логично же, резервуар дыма меньше, теплоотдача ограждающим конструкциям меньше, температура дыма больше.
Сообщение отредактировал keaton - 19.12.2014, 13:01
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147400

|
keaton! Спасибо Вам большое за подробный и понятный ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2014, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Скажите, пожалуйста, кто знает, что за коэффициент kz в формуле (31) расчета утечек воздуха через окна лестничной клетки.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2014, 15:55
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
alx.kol в теме уже писали неоднократно, пользуйтесь поиском. Навскидку, вроде бы площадь окна.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 22.12.2014, 15:56
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Благодарю, поиском пользовался, вот только он что-то не очень помог.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 10:19
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Всем доброго дня! Слышала, будто бы существуют откидывающие зонты на выхлоп для радиальных вентиляторов (улиток) дымоудаления. Кто знает, подскажите производителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 5:43
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
коллеги, подскажите, что-то ум за разум заходит. В расчетах вниипо есть расчет подачи воздуха в лестничную клетку выходящей из подвала непосредственно наружу. Мне стало интересно, а в каких случаях лестничная клетка из подвала является незадымляемой? И что-то найти ничего не могу по этому поводу. К архам не отправлять, они сами не знают.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Интересный момент! Наши эксперты прошли переподготовку и теперь знают расчет по методике АВОК. И, причем, требуют расписывать все подробно, как курсовой. Наверное и проверять будут по методичке, 30 декабря узнаю, а пока приходится все расписывать. Больше никакие другие расчеты даже смотреть не хотят! Ссылка, что можно считать по любой методике, пока не катит, да и не хочется под Новый год воевать. Всех с наступающим!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 8:36
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
а чем их вниипо 2013 не устраивает? Как на мой взгляд - там расчетная модель более адекватная.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Мне стало интересно, а в каких случаях лестничная клетка из подвала является незадымляемой? Например при 2-х и более подземных этажах стоянки Цитата Наши эксперты прошли переподготовку и теперь знают расчет по методике АВОК. И, причем, требуют расписывать все подробно, как курсовой А в московской экспертизе наоборот требуют расчет только по МР 2013, и АВОК для них не авторитет.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(zvyagaaa @ 25.12.2014, 10:36)  а чем их вниипо 2013 не устраивает? Как на мой взгляд - там расчетная модель более адекватная. Конечно адекватная, к тому же по методике АВОК есть ряд допущений, в тоже время в ВНИИПО, как бы выразиться, все считается и более точно считается. Трудно что-то объяснить человеку, который слышал про расчеты из чьих-то уст.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 10:35
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Всем доброго зимнего утра! В пом. демонстрационного зала автоцентра сделала дымоудаление, а подпор-через открывающиеся автоматически ворота. По этому поводу созванивалась с Колчевым Б.Б, он одобрил при условии скорости в проеме ворот не более 5м/с. Эксперт сделал замечание, что так нельзя, т.к. это не атриум и не пассаж (п. 8.8 СП). У кого-нибудь была такая проблема?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата а подпор-через открывающиеся автоматически ворота. Вообще то это не подпор, а еств. компенсация. Всегда так делаю в одноуровневых подземных автостоянках, чтобы не городить лишних шахт компенсации. Но там ворота можно замкнуть на пож. автоматику и они автоматически откроются при пожаре. Видимо у вас тоже можно так сделать, а ваш эксперт немного не в теме. Сделайте запрос во ВНИИПО и получите офф. ответ возможность существования такого решения. Для эксперта это должно сработать.
Сообщение отредактировал Wiz - 29.12.2014, 10:57
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Цитата(Wiz @ 29.12.2014, 10:55)  Вообще то это не подпор, а еств. компенсация. Всегда так делаю в одноуровневых подземных автостоянках, чтобы не городить лишних шахт компенсации. Но там ворота можно замкнуть на пож. автоматику и они автоматически откроются при пожаре. Видимо у вас тоже можно так сделать, а ваш эксперт немного не в теме. Сделайте запрос во ВНИИПО и получите офф. ответ возможность существования такого решения. Для эксперта это должно сработать. Если Вы упомянули подземные одноэтажные парковки, то спрошу, разве допустимо делать компенсацию в них через открываемые ворота? В соответствии с п. 6.3.2, 6.3.3 СП 154
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Если Вы упомянули подземные одноэтажные парковки, то спрошу, разве допустимо делать компенсацию в них через открываемые ворота? В соответствии с п. 6.3.2, 6.3.3 СП 154 Видимо хотели как лучше, а получилось как всегда. Перебдели так перебдели. До вступления в силу этих норм, компенсация через ворота вполне допускалась и эксперты это согласовывали. Посчитайте для примеру какая должна быть площадь проемов при компенсации ДУ из стоянки при расходе в 45000 м3/ч даже с дисбалансом 30%. И где такую площадь взять как не у ворот....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Именно по этому я и задал этот вопрос - данные требования весьма сложны в воплощении в жизнь
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Именно по этому я и задал этот вопрос - данные требования весьма сложны в воплощении в жизнь Согласен, поэтому я бы эти требования применял на подземные стоянки с этажами 2 и более с изолированными рампами, там собственно никуда от них не денешься. А вот там, где есть индивидуальные въезды вопрос бы отдавал на откуп экспертам - согласится со здравым смыслом, то делаем через ворота, нет, ну что ж придется городить огород из шахт и венткамер.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2014, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 29.12.2014, 12:53)  Согласен, поэтому я бы эти требования применял на подземные стоянки с этажами 2 и более с изолированными рампами, там собственно никуда от них не денешься. А вот там, где есть индивидуальные въезды вопрос бы отдавал на откуп экспертам - согласится со здравым смыслом, то делаем через ворота, нет, ну что ж придется городить огород из шахт и венткамер. По логике, соглашаюсь с Вами, но "утыкаемся" в СП 154.13130.2013, п. 6.3.3: Все системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать с механическим побуждением тяги.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738

|
СП 7.13130 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про- тиводымной вентиляции следует предусматривать: ... г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с неза- дымляемыми лестничными клетками; ... ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемы- ми лестничными клетками
2015_01_25_16_26_34______________Paint.png ( 4,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48 Весь вопрос в правильном толковании понятий "общий коридор с незадымляемыми лестничными клетками" и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками". Верно ли, что для помещения 1 по условию пункта ж) дымоудаление не требуется, а для помещения 2 - требуется? Аналогично, для коридора 1 согласно пункту г) не требуется, для коридора 2 - требуется? есть ли различие для случаев если имеются в проемах двери , либо проемы открытые?
Сообщение отредактировал txt - 25.1.2015, 11:45
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2015, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(txt @ 25.1.2015, 11:44)  Весь вопрос в правильном толковании понятий "общий коридор с незадымляемыми лестничными клетками" и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".
Верно ли, что для помещения 1 по условию пункта ж) дымоудаление не требуется, а для помещения 2 - требуется? Аналогично, для коридора 1 согласно пункту г) не требуется, для коридора 2 - требуется? есть ли различие для случаев если имеются в проемах двери , либо проемы открытые? 1. Для коридоров. Не стоит выбрасывать слова из песни. По п. 7.2 г) г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; 2. Для помещения 1 - только в свете непримыкания к ЛК - не требуется 3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение
|
|
|
|
|
|
|
  |
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|