|
  |
Новая методика расчета противодымной вентиляции |
|
|
|
|
17.2.2015, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Уважаемые коллеги! Уже не в 1-й раз безуспешно ищем с архитекторами в их нормах требование по устройству ТШ с подпором воздуха при пожаре при выходе из ЛК типа Н2 в вестибюль здания. Согласно СП 7, п, 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;
Согласно МР 2013 г., : п. 4.1.3. … Для лестничных клеток надземной части, расположенных в центральном ядре и не имеющих непосредственного выхода наружу, необходимо нормативно требуемое устройство тамбур-шлюза, автономно защищаемого приточной противодымной вентиляцией и отделяющего внутренние выходы таких лестничных клеток от вестибюля (помещений входной группы здания).
Такое требование было в СНиП 2.08.02-89*. В сегодняшних действующих нормах для АР мы такого не находим. Соответственно, ТШ не предусматривается. Совершенно справедливо, архитекторы не собираются устраивать ТШ на основании указаний СП 7. Может, кто-нибудь сталкивался с таким случаем и знает ответ? Или в СП 7 включено требование по устаревшим нормам?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2015, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Это можно проверить по книге Михеева М.А. Основы теплопередачи. 1977. В МР2013 ссылка на литературу 1956г, а не 1977, но это ничего собственно не меняет. ф-ла 3-39 упрощение ф-лы 3-38 и при расчете в любом случае получаете один и тот же результат. ф-лы 3-41 и далее вообще применимы при движение среды около нагретой поверхности при свободной конвекции, что нам вообще не подходит.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2015, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260114

|
Коллеги, Здравствуйте! Назрел вопрос по программе Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданийСчитаю по ней авторемонтную мастерскую - дымоудаление. Есть возможность занести сведения "Удельная скорость выгорания пропана" с "Теплота сгорания" - параметры выбираю из приложения А методички АВОК... - получается 900 м3/чЕсть возможность сразу выбрать Бензин: - получается 120000 м3/чА, в чем подвох? Высоту стояния дыма в помещении высотой 7 м принимаю 1,5 метра - расход получается 100000м3/ч, а если принимаю 2 метра = 150000м3/ч... это нормально? 
avtoservis_var1.pdf ( 85,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 201
avtoservis_var2.pdf ( 86,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98PS Есть дополнительные вопросы по программе: 1) Почему в программе я не могу посчитать для многоэтажного здания дымоудаление из помещения? (есть только расчет коридора) 2) Почему нет возможности посчитать дымоудаление из помещения автосервиса (автостоянки)? (СП7 - п.7.2(з), а также пример 4.3 Р НП "АВОК"5.5.1-2015 стр.8)
Сообщение отредактировал 300WATT - 19.2.2015, 19:28
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2015, 8:39
|
Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320

|
Добрый день. Отвечаю сначала.
Разница получилась из за того, что вы не внимательно ввели данные. Теплота сгорания вводится в кДж/кг, а в таблице кДж/кг х 103.
Не очень этично на форуме АВОК давать ссылку на ворованный у АВОК документ.
Конечно, чем больше вам нужен незадымляемый слой, тем больше будет расход (тем быстрее надо удалять продукты горения) и эта зависимость не линейна.
Чтобы посчитать дымоудаление из автостоянки, автосервиса и любого другого помещения не связанного шахтой дымоудаления с другими этажами в программе применяется расчет для одноэтажных зданий. Как и в указанном вами примере.
Если у вас внутри здания есть помещение из которого необходимо дымоудаление (см. СП 7), рассчитывается как одноэтажное здание внутри.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2015, 0:26
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260114

|
Цитата(Say @ 20.2.2015, 8:39)  ... Чтобы посчитать дымоудаление из автостоянки, автосервиса и любого другого помещения не связанного шахтой дымоудаления с другими этажами в программе применяется расчет для одноэтажных зданий. Как и в указанном вами примере.
Если у вас внутри здания есть помещение из которого необходимо дымоудаление (см. СП 7), рассчитывается как одноэтажное здание внутри. Благодарю! И, спасибо за помощь в расчете, действительно - невнимательность подвела... Вопрос по коридору всё-таки остаётся: - программа по методике от АВОК подразумевает отсутствие необходимости разделения - коридора с примыкающими к нему помещениями от помещения без коридора? и, расчет ведется одинаково?
room_corridor.jpg ( 73,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 232В методических рекомендациях ВНИИПО (см.вложение) имеется разделение: 3.1. Удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения 3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений
mr_BNUUPO2008_BD_PD.zip ( 235,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 250
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 8:34
|
Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320

|
Добрый день. Все учитывается. Коридор имеется ввиду поэтажный коридор. При дымоудалении из помещения можно выбирать из смежного с горящим или из горящего.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 11:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260807

|
День добрый. Подскажите пожалуйста при подборе подпорного вентилятора (противодымного) температуру наружного воздуха брать в холодный период года или теплый период???
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(wlad.tgv-2 @ 27.2.2015, 11:20)  День добрый. Подскажите пожалуйста при подборе подпорного вентилятора (противодымного) температуру наружного воздуха брать в холодный период года или теплый период??? СП 7.13130.2013 п.7.16 а)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260807

|
Большое спасибо
|
|
|
|
|
|
|
Гость_teplo5656_*
|
27.2.2015, 16:00
|
Guest Forum

|
Дорогие мои товарищи, я как начинающий специалист зарабатываю мало, и денег на МР2013 ВНИИПО нет, а знания эти очень нужны, прошу выложить в электронном виде сюда или выслать мне на почту... 1467634@mail.ru С уважением, Юрий.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.2.2015, 16:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_teplo5656_*
|
27.2.2015, 17:18
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 27.2.2015, 17:26)  Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 Эти расчеты сделаны для того что бы запутать людей и не давать нормально проектировать, т.е. выколачивание бабла...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_teplo5656_*
|
2.3.2015, 13:19
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 27.2.2015, 17:26)  Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 и как же по этому СП считать?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(teplo5656 @ 2.3.2015, 13:19)  и как же по этому СП считать? Если это не риторический вопрос, то, во-первых, считаем по МР 203 г. (с учётом указаний СП 7), а во-вторых, читайте эту тему внимательно, здесь многие вопросы по расчётам обсуждались. Есть ещё методика АВОК (платная, с примерами расчётов). Имеет смысл задавать только конкретные вопросы. Курсы лекций или полный ликбез в задачи Форума не входят
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.3.2015, 13:55
|
|
|
|
|
|
|
Гость_teplo5656_*
|
2.3.2015, 14:56
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2015, 14:53)  Если это не риторический вопрос, то, во-первых, считаем по МР 203 г. (с учётом указаний СП 7), а во-вторых, читайте эту тему внимательно, здесь многие вопросы по расчётам обсуждались. Есть ещё методика АВОК (платная, с примерами расчётов). Имеет смысл задавать только конкретные вопросы. Курсы лекций или полный ликбез в задачи Форума не входят  Если на данный момент МР 2013 нет, то как быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Не понимаю, что мешает скачать бесплатно из любой нормативной базы, предлагаемой при поиске в сети?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2012
Из: Оренбург
Пользователь №: 136457

|
Спасибо, Wiz!
Еще один вопрос возник... Есть лифт грузовой и обычный в жилом здании и допустим такие же в общественном. Расчет ведется для обычного и для грузового при жилом здании одинаково скорее всего, а для грузового лифта в общественном здании также?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783

|
Уважаемые специалисты!
Кто как пользуется вот этим пунктом в СП 7: 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3 (при переходных условиях);
Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 15:56)  Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый? Вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Есть фирма, которая делает такие клапана, попробуйте поискать в гугле. Я бы поставил бы обычный нормально-закрытый клапан с лючком в шахте для обслуживания привода. P.S. опыта прохождения экспертизы не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 15:56)  Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?
Заранее спасибо! Для радиальных и осевых вентиляторов применяем обычный противопожарный НЗ клапан с приводом. Для шахт с вентиляторами наверху применяем вентиляторы с "закрывашками", которые являются конструктивной частью этого вентилятора, клапан ни в шахте, ни в стакане не ставим. Многие эксперты вопросов не задавали. Сами производители крышных вентиляторов говорят о том, что их "закрывашки" исключают движение воздуха и открываются под действием потока дыма
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783

|
Цитата(maxtgv @ 2.3.2015, 16:23)  Для радиальных и осевых вентиляторов применяем обычный противопожарный НЗ клапан с приводом. Для шахт с вентиляторами наверху применяем вентиляторы с "закрывашками", которые являются конструктивной частью этого вентилятора, клапан ни в шахте, ни в стакане не ставим. Многие эксперты вопросов не задавали. Сами производители крышных вентиляторов говорят о том, что их "закрывашки" исключают движение воздуха и открываются под действием потока дыма А что будет с противопожарным НЗ клапаном с приводом при отрицательных температурах, не примерзнут ли створки клапана? Или есть обогреваемые типы НЗ коапанов?
Сообщение отредактировал serova3 - 2.3.2015, 16:48
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046

|
Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 16:42)  А что будет с противопожарным НЗ клапаном с приводом при отрицательных температурах, не примерзнут ли створки клапана? Или есть обогреваемые типы НЗ коапанов? Необходимо морозостойкое исполнение клапана
|
|
|
|
|
|
|
Гость_teplo5656_*
|
4.3.2015, 10:05
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2015, 15:14)  Не понимаю, что мешает скачать бесплатно из любой нормативной базы, предлагаемой при поиске в сети? Так нет в сети бесплатной версии
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2015, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я набираю: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 скачать бесплатно и получаю варианты разных баз в Pdf и Word, а что Вам мешает?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2015, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2009
Пользователь №: 40683

|
Всем доброго дня! На днях ознакомилась с методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013. Возникли следующие вопросы: 1. Как считать Kaww и Kaw0? 2. Почему в формуле (31) утечки воздуха вычисляются в кг/ч, а потом эта цифра суммируется с расходом в кг/с и в результате имеем кг/с (забыли разделить на 3600?)?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2015, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2009
Пользователь №: 40683

|
Цитата(lilu459 @ 4.3.2015, 15:50)  Всем доброго дня! На днях ознакомилась с методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013. Возникли следующие вопросы: 1. Как считать Kaww и Kaw0? 2. Почему в формуле (31) утечки воздуха вычисляются в кг/ч, а потом эта цифра суммируется с расходом в кг/с и в результате имеем кг/с (забыли разделить на 3600?)? Спасибо, уже посчитала. В знаменателе формулы (31) добавила *3600
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2015, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
добрый день. подскажите, уже в нескольких проектах видел следующее: Суммарная масса горючих веществ m0 = Σmi = 200 кг Суммарная низшая теплота сгорания Qн = Σ(mi ∙ Qнi) = 2760 МДж Средняя низшая теплота сгорания Qнср = Qн / Σmi = 13,8 МДж/кг Я насколько понял из методического пособия при расчете Qнср масса пожарной нагрузки не нужна . а если у нас у нас материал 1 для расчета пожарной нагрузки то mi = 1. так ведь?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата Я насколько понял из методического пособия при расчете Qнср масса пожарной нагрузки не нужна . а если у нас у нас материал 1 для расчета пожарной нагрузки то mi = 1. так ведь? Да, это так. Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки Qнср = Σ(mi ∙ Qнi) Например: М1=500 кг, (m1=0,42), Q1=14,4 МДж/кг М2=700 кг, (m2=0,58) Q1=14,28 МДж/кг Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)=0,42*14,4+0,58*14,28 =14,33 МДж/кг Или М1=500 кг, (m1=1), Q1=14,4 МДж/кг, тогда Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)=1*14,4=14,4 МДж/кг Масса пожарной нагрузки нужна при расчете Ду из смежного с горящим для определения g0 и gk
Сообщение отредактировал colius - 13.3.2015, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
спасибо . и еще вопрос 9 формула в методических рекомендациях . там в формуле есть W - ширина струи. Я читал http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf вот этот документ.Там в формуле используется W^2 , где опечатка в методических рекомендациях или в этом документе?
|
|
|
|
|
|
|
  |
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|