Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
ИОВ
сообщение 17.2.2015, 15:33
Сообщение #1651





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уважаемые коллеги!
Уже не в 1-й раз безуспешно ищем с архитекторами в их нормах требование по устройству ТШ с подпором воздуха при пожаре при выходе из ЛК типа Н2 в вестибюль здания.
Согласно СП 7, п, 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;

Согласно МР 2013 г., :
п. 4.1.3. …
Для лестничных клеток надземной части, расположенных в центральном ядре и не имеющих непосредственного выхода наружу, необходимо нормативно требуемое устройство тамбур-шлюза, автономно защищаемого приточной противодымной вентиляцией и отделяющего внутренние выходы таких лестничных клеток от вестибюля (помещений входной группы здания).

Такое требование было в СНиП 2.08.02-89*. В сегодняшних действующих нормах для АР мы такого не находим. Соответственно, ТШ не предусматривается. Совершенно справедливо, архитекторы не собираются устраивать ТШ на основании указаний СП 7.
Может, кто-нибудь сталкивался с таким случаем и знает ответ?
Или в СП 7 включено требование по устаревшим нормам?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaSolar
сообщение 18.2.2015, 14:59
Сообщение #1652





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2012
Из: Оренбург
Пользователь №: 136457



Добрый день всем проектировщикам и консультантам! rolleyes.gif

В МР 2013 мною замечено, что формула критерия Нуссельта (79) справедлива для теплоотдачи труб с искусственной шероховатостью и теплоносителем жидкостью(и то с учетом коэффициента шероховатости, а прежде всего с учетом определяющего размера dэкв или длины l при другой ориентации воздуховода), но не для дымовых газов. Это можно проверить по книге Михеева М.А. Основы теплопередачи. 1977. - с. 89-92, 96 и 292-294. Справедливее наверно будет формула 3-39 или формулы 3-41а, 3-42а, 3-43а в зависимости от выбранного определяющего размера. Буду рада увидеть ваши комментарии. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.2.2015, 0:11
Сообщение #1653





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Это можно проверить по книге Михеева М.А. Основы теплопередачи. 1977.

В МР2013 ссылка на литературу 1956г, а не 1977, но это ничего собственно не меняет.
ф-ла 3-39 упрощение ф-лы 3-38 и при расчете в любом случае получаете один и тот же результат.
ф-лы 3-41 и далее вообще применимы при движение среды около нагретой поверхности при свободной конвекции, что нам вообще не подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
300WATT
сообщение 19.2.2015, 19:16
Сообщение #1654





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260114



Коллеги, Здравствуйте!

Назрел вопрос по программе Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

Считаю по ней авторемонтную мастерскую - дымоудаление.

Есть возможность занести сведения "Удельная скорость выгорания пропана" с "Теплота сгорания" - параметры выбираю из приложения А методички АВОК...

- получается 900 м3/ч


Есть возможность сразу выбрать Бензин:

- получается 120000 м3/ч

А, в чем подвох? blink.gif

Высоту стояния дыма в помещении высотой 7 м принимаю 1,5 метра - расход получается 100000м3/ч, а если принимаю 2 метра = 150000м3/ч... это нормально?
unsure.gif

Прикрепленный файл  avtoservis_var1.pdf ( 85,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201

Прикрепленный файл  avtoservis_var2.pdf ( 86,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98



PS

Есть дополнительные вопросы по программе:
1) Почему в программе я не могу посчитать для многоэтажного здания дымоудаление из помещения? (есть только расчет коридора)
2) Почему нет возможности посчитать дымоудаление из помещения автосервиса (автостоянки)? (СП7 - п.7.2(з), а также пример 4.3 Р НП "АВОК"5.5.1-2015 стр.8)

Сообщение отредактировал 300WATT - 19.2.2015, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 20.2.2015, 8:39
Сообщение #1655





Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Добрый день.
Отвечаю сначала.

Разница получилась из за того, что вы не внимательно ввели данные. Теплота сгорания вводится в кДж/кг, а в таблице кДж/кг х 103.

Не очень этично на форуме АВОК давать ссылку на ворованный у АВОК документ.

Конечно, чем больше вам нужен незадымляемый слой, тем больше будет расход (тем быстрее надо удалять продукты горения) и эта зависимость не линейна.

Чтобы посчитать дымоудаление из автостоянки, автосервиса и любого другого помещения не связанного шахтой дымоудаления с другими этажами в программе применяется расчет для одноэтажных зданий. Как и в указанном вами примере.

Если у вас внутри здания есть помещение из которого необходимо дымоудаление (см. СП 7), рассчитывается как одноэтажное здание внутри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
300WATT
сообщение 22.2.2015, 0:26
Сообщение #1656





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260114



Цитата(Say @ 20.2.2015, 8:39) *
...
Чтобы посчитать дымоудаление из автостоянки, автосервиса и любого другого помещения не связанного шахтой дымоудаления с другими этажами в программе применяется расчет для одноэтажных зданий. Как и в указанном вами примере.

Если у вас внутри здания есть помещение из которого необходимо дымоудаление (см. СП 7), рассчитывается как одноэтажное здание внутри.


Благодарю! И, спасибо за помощь в расчете, действительно - невнимательность подвела... tomato.gif

Вопрос по коридору всё-таки остаётся:
- программа по методике от АВОК подразумевает отсутствие необходимости разделения - коридора с примыкающими к нему помещениями от помещения без коридора? и, расчет ведется одинаково?


Прикрепленный файл  room_corridor.jpg ( 73,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232


В методических рекомендациях ВНИИПО (см.вложение) имеется разделение:
3.1. Удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения
3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений

Прикрепленный файл  mr_BNUUPO2008_BD_PD.zip ( 235,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 27.2.2015, 8:34
Сообщение #1657





Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Добрый день. Все учитывается. Коридор имеется ввиду поэтажный коридор. При дымоудалении из помещения можно выбирать из смежного с горящим или из горящего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wlad.tgv-2
сообщение 27.2.2015, 11:20
Сообщение #1658





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260807



День добрый. Подскажите пожалуйста при подборе подпорного вентилятора (противодымного) температуру наружного воздуха брать в холодный период года или теплый период???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 27.2.2015, 11:54
Сообщение #1659





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(wlad.tgv-2 @ 27.2.2015, 11:20) *
День добрый. Подскажите пожалуйста при подборе подпорного вентилятора (противодымного) температуру наружного воздуха брать в холодный период года или теплый период???

СП 7.13130.2013 п.7.16 а)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wlad.tgv-2
сообщение 27.2.2015, 14:14
Сообщение #1660





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260807



Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 27.2.2015, 16:00
Сообщение #1661





Guest Forum






Дорогие мои товарищи, я как начинающий специалист зарабатываю мало, и денег на МР2013 ВНИИПО нет, а знания эти очень нужны, прошу выложить в электронном виде сюда или выслать мне на почту... 1467634@mail.ru С уважением, Юрий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.2.2015, 16:26
Сообщение #1662





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз
Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Сообщение отредактировал ИОВ - 27.2.2015, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 27.2.2015, 17:18
Сообщение #1663





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 27.2.2015, 17:26) *
Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз
Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Эти расчеты сделаны для того что бы запутать людей и не давать нормально проектировать, т.е. выколачивание бабла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 2.3.2015, 13:19
Сообщение #1664





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 27.2.2015, 17:26) *
Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз
Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

и как же по этому СП считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2015, 13:53
Сообщение #1665





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(teplo5656 @ 2.3.2015, 13:19) *
и как же по этому СП считать?

Если это не риторический вопрос, то, во-первых, считаем по МР 203 г. (с учётом указаний СП 7), а во-вторых, читайте эту тему внимательно, здесь многие вопросы по расчётам обсуждались. Есть ещё методика АВОК (платная, с примерами расчётов). Имеет смысл задавать только конкретные вопросы. Курсы лекций или полный ликбез в задачи Форума не входят smile.gif

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.3.2015, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 2.3.2015, 14:56
Сообщение #1666





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 2.3.2015, 14:53) *
Если это не риторический вопрос, то, во-первых, считаем по МР 203 г. (с учётом указаний СП 7), а во-вторых, читайте эту тему внимательно, здесь многие вопросы по расчётам обсуждались. Есть ещё методика АВОК (платная, с примерами расчётов). Имеет смысл задавать только конкретные вопросы. Курсы лекций или полный ликбез в задачи Форума не входят smile.gif

Если на данный момент МР 2013 нет, то как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2015, 15:14
Сообщение #1667





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не понимаю, что мешает скачать бесплатно из любой нормативной базы, предлагаемой при поиске в сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaSolar
сообщение 2.3.2015, 15:51
Сообщение #1668





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.1.2012
Из: Оренбург
Пользователь №: 136457



Спасибо, Wiz!

Еще один вопрос возник... Есть лифт грузовой и обычный в жилом здании и допустим такие же в общественном. Расчет ведется для обычного и для грузового при жилом здании одинаково скорее всего, а для грузового лифта в общественном здании также?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 2.3.2015, 15:56
Сообщение #1669





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



Уважаемые специалисты!

Кто как пользуется вот этим пунктом в СП 7:
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми
приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3
(при переходных условиях);

Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 2.3.2015, 16:15
Сообщение #1670





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 15:56) *
Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?

Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
Есть фирма, которая делает такие клапана, попробуйте поискать в гугле.

Я бы поставил бы обычный нормально-закрытый клапан с лючком в шахте для обслуживания привода.
P.S. опыта прохождения экспертизы не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 2.3.2015, 16:23
Сообщение #1671





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 15:56) *
Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?

Заранее спасибо!


Для радиальных и осевых вентиляторов применяем обычный противопожарный НЗ клапан с приводом. Для шахт с вентиляторами наверху применяем вентиляторы с "закрывашками", которые являются конструктивной частью этого вентилятора, клапан ни в шахте, ни в стакане не ставим. Многие эксперты вопросов не задавали. Сами производители крышных вентиляторов говорят о том, что их "закрывашки" исключают движение воздуха и открываются под действием потока дыма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 2.3.2015, 16:42
Сообщение #1672





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



Цитата(maxtgv @ 2.3.2015, 16:23) *
Для радиальных и осевых вентиляторов применяем обычный противопожарный НЗ клапан с приводом. Для шахт с вентиляторами наверху применяем вентиляторы с "закрывашками", которые являются конструктивной частью этого вентилятора, клапан ни в шахте, ни в стакане не ставим. Многие эксперты вопросов не задавали. Сами производители крышных вентиляторов говорят о том, что их "закрывашки" исключают движение воздуха и открываются под действием потока дыма


А что будет с противопожарным НЗ клапаном с приводом при отрицательных температурах, не примерзнут ли створки клапана? Или есть обогреваемые типы НЗ коапанов?

Сообщение отредактировал serova3 - 2.3.2015, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 2.3.2015, 17:30
Сообщение #1673





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 16:42) *
А что будет с противопожарным НЗ клапаном с приводом при отрицательных температурах, не примерзнут ли створки клапана? Или есть обогреваемые типы НЗ коапанов?


Необходимо морозостойкое исполнение клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 4.3.2015, 10:05
Сообщение #1674





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 2.3.2015, 15:14) *
Не понимаю, что мешает скачать бесплатно из любой нормативной базы, предлагаемой при поиске в сети?

Так нет в сети бесплатной версии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.3.2015, 10:27
Сообщение #1675





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я набираю: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 скачать бесплатно
и получаю варианты разных баз в Pdf и Word, а что Вам мешает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilu459
сообщение 4.3.2015, 16:50
Сообщение #1676





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2009
Пользователь №: 40683



Всем доброго дня!
На днях ознакомилась с методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013. Возникли следующие вопросы:
1. Как считать Kaww и Kaw0?
2. Почему в формуле (31) утечки воздуха вычисляются в кг/ч, а потом эта цифра суммируется с расходом в кг/с и в результате имеем кг/с (забыли разделить на 3600?)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilu459
сообщение 5.3.2015, 10:50
Сообщение #1677





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2009
Пользователь №: 40683



Цитата(lilu459 @ 4.3.2015, 15:50) *
Всем доброго дня!
На днях ознакомилась с методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013. Возникли следующие вопросы:
1. Как считать Kaww и Kaw0?
2. Почему в формуле (31) утечки воздуха вычисляются в кг/ч, а потом эта цифра суммируется с расходом в кг/с и в результате имеем кг/с (забыли разделить на 3600?)?

Спасибо, уже посчитала. В знаменателе формулы (31) добавила *3600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.3.2015, 12:46
Сообщение #1678





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



добрый день. подскажите, уже в нескольких проектах видел следующее:
Суммарная масса горючих веществ
m0 = Σmi = 200 кг
Суммарная низшая теплота сгорания
Qн = Σ(mi ∙ Qнi) = 2760 МДж
Средняя низшая теплота сгорания
Qнср = Qн / Σmi = 13,8 МДж/кг
Я насколько понял из методического пособия при расчете Qнср масса пожарной нагрузки не нужна . а если у нас у нас материал 1 для расчета пожарной нагрузки то mi = 1. так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 13.3.2015, 13:18
Сообщение #1679





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
Я насколько понял из методического пособия при расчете Qнср масса пожарной нагрузки не нужна . а если у нас у нас материал 1 для расчета пожарной нагрузки то mi = 1. так ведь?


Да, это так.


Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки
Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)

Например:
М1=500 кг, (m1=0,42), Q1=14,4 МДж/кг
М2=700 кг, (m2=0,58) Q1=14,28 МДж/кг
Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)=0,42*14,4+0,58*14,28 =14,33 МДж/кг

Или

М1=500 кг, (m1=1), Q1=14,4 МДж/кг, тогда
Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)=1*14,4=14,4 МДж/кг


Масса пожарной нагрузки нужна при расчете Ду из смежного с горящим для определения g0 и gk

Сообщение отредактировал colius - 13.3.2015, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.3.2015, 13:53
Сообщение #1680





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



спасибо .
и еще вопрос 9 формула в методических рекомендациях .
там в формуле есть W - ширина струи. Я читал http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf вот этот документ.Там в формуле используется W^2 , где опечатка в методических рекомендациях или в этом документе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных