Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
colius
сообщение 13.3.2015, 14:04
Сообщение #1681





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
и еще вопрос 9 формула в методических рекомендациях .
там в формуле есть W - ширина струи. Я читал http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf вот этот документ.Там в формуле используется W^2 , где опечатка в методических рекомендациях или в этом документе?


Присоединяюсь к вопросу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 13.3.2015, 15:03
Сообщение #1682





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(colius @ 13.3.2015, 14:04) *
Присоединяюсь к вопросу

В первоисточнике NFPA 92b формула 6.2.2.1b "двойка" есть

Сообщение отредактировал OlegG - 13.3.2015, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.3.2015, 16:28
Сообщение #1683





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



это я в курсе,что в американском стандарте есть. Но наша экспертиза может сказать что в МР к СП 7 написано вот так ,значит нужно считать так. Хотелось бы услышать мнение Boris_Ka или может кто то отправлял запрос во ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Malenkaya
сообщение 18.3.2015, 10:34
Сообщение #1684





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5221



Уважаемые коллеги, добрый день!
Выполняю расчет систем проиводымной вентиляции для цеха общей площадью 9800 м2.
Площадь цеха условно делю на 4 дымовые зоны.
Правильно ли я понимаю, что конструктивное выделение дымовых зон (противодымными экранами) не тебуется, т.к. я закладываю вытяжные системы с механическим побуждением. Делаю этот вывод исходя из определения дымовой зоны п. 3,6 СП 7.13130.2013: "Дымовая зона - часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением".
Но в определении противодымного экрана (п. 3,14 того же СП 7.13130.2013) отсутствует информация про естественное или механическое побуждение.

Каким образом принимать эквивалентную площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости, если отсутствует конструктивное выделение дымовых зон? Брать площадь всего цеха или все-таки площадь отдельной дымовой зоны?

Разработчики раздела противопожарные мероприятия к работе пока не приступали и даже не знаю, будет ли данный раздел разрабатываться. Ппоконсультироваться с ними не могу.

Подскажите, пожалуйста, кто выполнял подобные расчеты и, особенно, согласовывал такие системы с пожарными на объекте.
Заранее благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sidorenko1983
сообщение 18.3.2015, 12:53
Сообщение #1685





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262534



Цитата(Malenkaya @ 18.3.2015, 11:34) *
Уважаемые коллеги, добрый день!
Выполняю расчет систем проиводымной вентиляции для цеха общей площадью 9800 м2.
Площадь цеха условно делю на 4 дымовые зоны.
Правильно ли я понимаю, что конструктивное выделение дымовых зон (противодымными экранами) не тебуется, т.к. я закладываю вытяжные системы с механическим побуждением. Делаю этот вывод исходя из определения дымовой зоны п. 3,6 СП 7.13130.2013: "Дымовая зона - часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением".
Но в определении противодымного экрана (п. 3,14 того же СП 7.13130.2013) отсутствует информация про естественное или механическое побуждение.

Каким образом принимать эквивалентную площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости, если отсутствует конструктивное выделение дымовых зон? Брать площадь всего цеха или все-таки площадь отдельной дымовой зоны?

Разработчики раздела противопожарные мероприятия к работе пока не приступали и даже не знаю, будет ли данный раздел разрабатываться. Ппоконсультироваться с ними не могу.

Подскажите, пожалуйста, кто выполнял подобные расчеты и, особенно, согласовывал такие системы с пожарными на объекте.
Заранее благодарю за помощь!



А как по деньгах для 100 кв ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 30.3.2015, 18:09
Сообщение #1686





Guest Forum






Здравствуйте! Подскажите, как посчитать массу пожарной нагрузки в столовой? И вообще, как она считается? Где-то берутся данные по материалу, их весу и т.д.?

Может как-то можно воспользоваться СИТИС-СПН-1, но я не могу толком понять как... значения не совсем ясны для меня там...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 31.3.2015, 10:38
Сообщение #1687





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(teplo5656 @ 30.3.2015, 19:09) *
Здравствуйте! Подскажите, как посчитать массу пожарной нагрузки в столовой? И вообще, как она считается? Где-то берутся данные по материалу, их весу и т.д.?

Может как-то можно воспользоваться СИТИС-СПН-1, но я не могу толком понять как... значения не совсем ясны для меня там...

В СИТИС, в таблице 2, есть группа помещений Ф3.2-здания организаций общественного питания ( ИД 2430320), вот из этой таблицы нужно взять низшую теплоту сгорания и удельную скорость выгорания интересующего Вас помещения. А данные по материалу и весу нужно взять у технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 31.3.2015, 10:53
Сообщение #1688





Guest Forum






Цитата(ole_dim @ 31.3.2015, 10:38) *
В СИТИС, в таблице 2, есть группа помещений Ф3.2-здания организаций общественного питания ( ИД 2430320), вот из этой таблицы нужно взять низшую теплоту сгорания и удельную скорость выгорания интересующего Вас помещения. А данные по материалу и весу нужно взять у технолога.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 2.4.2015, 14:31
Сообщение #1689





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Добрый день разъясните пожалуйста

"... предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:
0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6,
где hsm - предельная толщина дымового слоя, м;
где Н - высота коридора."

в моем случае получается:
Высота потолка коридора, hк: 2,7 м
Высота незадымляемой зоны, HНЗ: 1,08 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - HНЗ): 1,62 м
я чет не понимаю как люди будут эвакуироваться ползком что ли? при 1,08м???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 2.4.2015, 15:01
Сообщение #1690





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(oberon @ 2.4.2015, 14:31) *
в моем случае получается:
Высота потолка коридора, hк: 2,7 м
Высота незадымляемой зоны, HНЗ: 1,08 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - HНЗ): 1,62 м
я чет не понимаю как люди будут эвакуироваться ползком что ли? при 1,08м???

Много раз обсуждали это. Например, Здесь

Сообщение отредактировал OlegG - 2.4.2015, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 2.4.2015, 17:49
Сообщение #1691





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Цитата(OlegG @ 2.4.2015, 15:01) *
Много раз обсуждали это. Например, Здесь



да это я уже видел там тоже не к чему не пришли
вместо того чтобы отсылать куда то могли бы объяснить
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.4.2015, 21:04
Сообщение #1692





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(oberon @ 2.4.2015, 15:31) *
не понимаю как люди будут эвакуироваться ползком что ли? при 1,08м???
Не стоит данный параметр воспринимать буквально. Разве выбор его значения влияет на массовый расход вытяжки?

Вам предложили рассчитать усредненную температуру, задавшись условной толщиной дымового слоя. При этом будет ли в действительности расслоение и другие подобные вопросы остаются "за кадром".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 3.4.2015, 12:58
Сообщение #1693





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста! При расчете дымоудаления из коридоран необходимо учитывать площади и высоты проемов... О каких проёмах идёт речь? Ещё у меня из коридора есть выходы в три лестничные незадымляемые клетки... Когда учитвываю площадь и высоту, то нужно суммировать площади всех дверей или только одной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 3.4.2015, 14:16
Сообщение #1694





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Есть ли у кого пример расчета подпора в шахты лифтов по МР 2013?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplo5656_*
сообщение 3.4.2015, 15:36
Сообщение #1695





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста! При расчете дымоудаления из коридоран необходимо учитывать площади и высоты проемов... О каких проёмах идёт речь? Ещё у меня из коридора есть выходы в три лестничные незадымляемые клетки... Когда учитвываю площадь и высоту, то нужно суммировать площади всех дверей или только одной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 6.4.2015, 8:17
Сообщение #1696





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитаты из СП 7.13130 выделены синим цветом


7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в шахтах лифтов, в
незадымляемых лестничных клетках типа Н2 ...
г) ...Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном
действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна
превышать 150 Па...


п. 7.4 При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции
отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом
перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.


1) Перепад в 150 Па и менее необходим чтобы челвоек смог окрыть дверь при совместном действии подпора и ДУ. то есть разница разряжение - подпор по обеим сторонам двери. Вопрос может быть довольно комичный... Допустим, делаем ДУ из помещения. Вентилятор рассчитан на 200 Па, соответственно это сопротивление сети и оборудования ДУ. Если мы включаем вентилятор , то какое сопротивление будет у двери на стороне разряжение?? Пусть сопротивление сети 200 Па, а вентилятор подобран на 250 Па, тогда что? 200 Па "съест" система (воздуховоды и пр.) а в комнате создаться избыточное давление в 50 Па??
Суть вопроса - как именно посчитать эту разницу в 150 Па???

2) Также в данном СП есть пункт , указывающий что приточную противодымную вентиляцию без устройства противодымной вентиляции делать нельзя, означает ли это , что, с другой стороны, дымоудаление без подпора воздуха делать можно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 6.4.2015, 9:00
Сообщение #1697





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310




2) Также в данном СП есть пункт , указывающий что приточную противодымную вентиляцию без устройства противодымной вентиляции делать нельзя, означает ли это , что, с другой стороны, дымоудаление без подпора воздуха делать можно??
[/quote]

СП 7.13130 п.8.8 почитайте для своего случая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 6.4.2015, 9:11
Сообщение #1698





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(феномен @ 5.4.2015, 20:00) *
2) Также в данном СП есть пункт , указывающий что приточную противодымную вентиляцию без устройства противодымной вентиляции делать нельзя, означает ли это , что, с другой стороны, дымоудаление без подпора воздуха делать можно??


СП 7.13130 п.8.8 почитайте для своего случая


Да, спасибо.
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых
вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной
противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

Коридоры значит не рассматриваются? или коридор и есть помещение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 6.4.2015, 9:15
Сообщение #1699





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(txt @ 6.4.2015, 9:11) *
Да, спасибо.
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых
вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной
противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

Коридоры значит не рассматриваются? или коридор и есть помещение...

С коридорами и помещениями вопрос в терминологии, и не понятно как именно различаются термины «помещение» и «коридор»: в п. 3.12 написано «помещение (в том числе коридор)» значит «коридор» является разновидностью помещения, однако в п.7.2, п.7.6, п.8.5 данные термины полностью разделены.

Если кто знает ответ на этот вопрос, хотелось бы его услышать.

Сообщение отредактировал Cader - 6.4.2015, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 6.4.2015, 17:07
Сообщение #1700





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(teplo5656 @ 3.4.2015, 16:36) *
Подскажите, пожалуйста! При расчете дымоудаления из коридоран необходимо учитывать площади и высоты проемов... О каких проёмах идёт речь? Ещё у меня из коридора есть выходы в три лестничные незадымляемые клетки... Когда учитвываю площадь и высоту, то нужно суммировать площади всех дверей или только одной?

Добрый день. Имеются в виду двери всех помещений, которые выходят в этот коридор. При расчете скорее всего нужно брать одну ЛК, другие ЛК считать заблокированными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.4.2015, 17:12
Сообщение #1701





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Cader @ 6.4.2015, 9:15) *
С коридорами и помещениями вопрос в терминологии, и не понятно как именно различаются термины «помещение» и «коридор»: в п. 3.12 написано «помещение (в том числе коридор)» значит «коридор» является разновидностью помещения, однако в п.7.2, п.7.6, п.8.5 данные термины полностью разделены.

Если кто знает ответ на этот вопрос, хотелось бы его услышать.

Почитайте соседнюю тему "Компенсация притоком для систем ДУ" (последние 3-4 страницы) - там подробно обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 7.4.2015, 5:00
Сообщение #1702





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Cader @ 5.4.2015, 20:15) *
С коридорами и помещениями вопрос в терминологии, и не понятно как именно различаются термины «помещение» и «коридор»: в п. 3.12 написано «помещение (в том числе коридор)» значит «коридор» является разновидностью помещения, однако в п.7.2, п.7.6, п.8.5 данные термины полностью разделены.

Если кто знает ответ на этот вопрос, хотелось бы его услышать.


По подсказке ув.ИОВ сдублирую ответ в текущей теме. Компенсацию в лестничные клетки делать нужно. то есть по п.8.8 коридор является помещением.

Цитата от ув.Boris_Ka:
"Добрый день, коллеги!

Скорее всего актуальность обсуждаемого вопроса пропала, но все равно отвечу.
Положение пункта 8.8 СП 7.13130.2013 (несмотря на выявленную Вами неточность) распространяется на коридоры. Компенсирующую подачу воздуха делать необходимо. При необходимости дам соответствующие разъяснения от ВНИИПО. Галка на полях об внесении уточнений в формулировку в рабочем документе стоит. Одновременно надо отметить, что логика в предложенном выше решении безусловно есть. Но она скорее будет работать в отношении систем, обслуживающих небольшое количество коридоров. Для поэтажных систем многоквартирных жилых домов реализовать это сложнее.

Теперь по поводу моего появления на форуме. Да оно сократилось из-за патологического отсутствия времени. НО, я всегда стараюсь отвечать на вопросы в личке, в том числе с просьбой дать комментарии по поднятой теме в форуме (настроены уведомления о поступающих сообщениях). Как то так...

С Уважением, ББ... "


Сообщение отредактировал txt - 7.4.2015, 5:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 9.4.2015, 8:02
Сообщение #1703





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Скажите пожалуйста, при расчете усредненной температуры дымового слоя в коридоре встречается обозначение Tr. В формуле 13 - это начальная температура в помещении, А в формуле 16 - это температура воздуха в коридоре. Но эти температуры ведь неодинаковыми могут быть. Как же правильно: в одной из формул должно быть другое обозначение температуры, или в обеих формулах нужно брать какую то одну температуру?
Может быть этот вопрос задавался раньше, но я не нашла. Прошу не ругаться, если что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2015, 10:40
Сообщение #1704





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Следуйте указаниям подстрочников, для ф-лы 13 - начальная т-ра в горящем помещении, а в ф-ле 16 - в коридоре. Не обращайте внимания на одинаковую индексацию, температуры могут быть разными, чаще всего именно разные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 10.4.2015, 13:06
Сообщение #1705





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть 23 этажный жилой дом. По расчету получается, что надо удалять 2,43 кг/с (12061м3/ч) дыма, а с учетом подсосов через клапана всего дома получается общая производительность 4,85 кг/с. Расход компенсирующей подачи воздуха по ВНИИПО 2013 определеятся соотношением:Gк=Gд/(1-n), где n--коэффициент дисбаланса. Мне в эту формулу для компенсации подставлять расход 2,43 (с этажа пожара) или 4,85 (со всего здания с учетом подсосв)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2015, 13:23
Сообщение #1706





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Речь о массовом балансе на этаже пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kica
сообщение 28.4.2015, 12:34
Сообщение #1707





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28866



Цитата(OlegG @ 3.4.2013, 9:37) *
Лучше пользоваться рекомендациями 2012 года, там устранены опечатки
[attachment=72745:________.....______.rtf]



А еще лучше пользоваться рекомендациями 2015 года, там исправлены формулы и добавлены новые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doker Zolenger
сообщение 30.4.2015, 16:45
Сообщение #1708





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6262



Посоветуйте какой формулой МР 2013 пользоваться для расчета подпора ЛК, ЛШ?

В здании 9 этажей. Лифт и лестница в центральном ядре, без подземных этажей, без ТШ. Правильно ли это с точки зрения АР? Как я понял в методике ВНИИПО все варианты рассчетов либо на обособленый выход, либо на устройство ТШ.

Мой вариант ЛК убит фразой на странице 25 "необходимо нормативно теребуемое устройство тамбур-шлюза..." Что сказать заказчику?
Для ЛШ формулы 4.2.1 или 4.2.2, но там учитываются ТШ.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dorian Yates
сообщение 13.5.2015, 9:47
Сообщение #1709





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.4.2014
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 230620



Согласно п. 7.2 СП 7.13130-2013
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;

Разве проектируемый вами дом выше 28 метров?

Сообщение отредактировал Dorian Yates - 13.5.2015, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.5.2015, 10:04
Сообщение #1710





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Doker Zolenger @ 30.4.2015, 16:45) *
ПМой вариант ЛК убит фразой на странице 25 "необходимо нормативно теребуемое устройство тамбур-шлюза..." Что сказать заказчику?


С уважением...

Все правильно .Если у вас незадымляемая лестница 2-го типа и она не ведет непосредственно наружу, то дейстует супкт из СП1 5.3.34 (6.1.40) Выход из незадымляемой лестничной клетки 2-го типа в вестибюль следует устраивать через тамбур-шлюз с подпором воздуха во время пожара.
Т.ч. если это ваш вариант, то прямиком с этими пунктами к архитектору и заказчику и надо делать тамбур-шлюз. Ну или выход непосредственно наружу минуя вестибюль. Тут уж надо смотреть архитектуру и выбирать наиболее подходящий вариант.
А вообще надо понять необходимость создание такой клетки (назначение здания, его высота от отметки земли до подоконника окна последнего этажа. наличие лифтов для перевозки пожарных подразделений и т.д. и т.п.). за этим вопросом надо уже обратиться к вашему спецу. который делает раздел ППМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных