Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
txt
сообщение 17.5.2015, 12:44
Сообщение #1711





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(txt @ 5.4.2015, 19:17) *
Повторюсь с вопросом, может кто ответит)

1) Перепад в 150 Па и менее необходим чтобы челвоек смог окрыть дверь при совместном действии подпора и ДУ. то есть разница разряжение - подпор по обеим сторонам двери. Вопрос может быть довольно комичный... Допустим, делаем ДУ из помещения. Вентилятор рассчитан на 200 Па, соответственно это сопротивление сети и оборудования ДУ. Если мы включаем вентилятор , то какое сопротивление будет у двери на стороне разряжение?? Пусть сопротивление сети 200 Па, а вентилятор подобран на 250 Па, тогда что? 200 Па "съест" система (воздуховоды и пр.) а в комнате создаться избыточное давление в 50 Па??
Суть вопроса - как именно посчитать эту разницу в 150 Па???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.5.2015, 10:49
Сообщение #1712





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(txt @ 5.4.2015, 19:17) *
Повторюсь с вопросом, может кто ответит)

1) Перепад в 150 Па и менее необходим чтобы челвоек смог окрыть дверь при совместном действии подпора и ДУ. то есть разница разряжение - подпор по обеим сторонам двери. Вопрос может быть довольно комичный... Допустим, делаем ДУ из помещения. Вентилятор рассчитан на 200 Па, соответственно это сопротивление сети и оборудования ДУ. Если мы включаем вентилятор , то какое сопротивление будет у двери на стороне разряжение?? Пусть сопротивление сети 200 Па, а вентилятор подобран на 250 Па, тогда что? 200 Па "съест" система (воздуховоды и пр.) а в комнате создаться избыточное давление в 50 Па??
Суть вопроса - как именно посчитать эту разницу в 150 Па???


Если ваше помещение абсолютно герметично, то да , в районе 50 Па. НО! Во первых по СП7 вы обязаны обеспечить компенсацию воздуха. Не может работать дымоудаление без подачи воздуха извне в защищаемое помещение. Следовательно разряжение в комнате будет равно сопротивлению системы компенсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaply
сообщение 18.5.2015, 11:59
Сообщение #1713





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260422



Добрый день!
Веду расчет подпора воздуха в лестничную клетку семи этажного здания.
Столкнулась с двумя проблемами:
1)что такое Kz в формуле (31)
2)По расчету на уровне 2го этажа получается 17Па, исходя из формулы там больше и не получится, хотя согласно СП7 п.7.16 необходимо не менее 20Па
Может кто сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaply
сообщение 19.5.2015, 15:30
Сообщение #1714





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260422



В теме нашла, что такое Kz в расчете подпора лестничной клетки.
Расход получается еще относительно правдоподобным, а вот с напор не понятно что происходит.
Он получается меньше 100Па blink.gif
Это как минимум настораживает. Уже десять раз пересмотрела все формулы и не могу никак понять в чем проблема. bang.gif
Люди добрые, помогите разобраться!
Вкладываю свой расчет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________13_19.05.15.xlsx ( 18,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 19.5.2015, 15:46
Сообщение #1715





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Цитата(Kaply @ 18.5.2015, 11:59) *
2)По расчету на уровне 2го этажа получается 17Па, исходя из формулы там больше и не получится, хотя согласно СП7 п.7.16 необходимо не менее 20Па
Может кто сталкивался...


не менее 20 Па относительно помещения, смежного с рассматриваемым

давление внутри здания по высоте уменьшается, т.к. условный ноль принят за уровень отметки пола нижнего этажа, кроме ф-лы (64) в которой, почему-то, условный ноль перенесли на отметку пола нижнего подземного этажа

Сообщение отредактировал fry - 19.5.2015, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaply
сообщение 19.5.2015, 15:53
Сообщение #1716





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260422



Цитата(fry @ 19.5.2015, 15:46) *
не менее 20 Па относительно помещения, смежного с рассматриваемым

давление внутри здания по высоте уменьшается, т.к. условный ноль принят за уровень отметки пола нижнего этажа, кроме ф-лы (64) в которой, почему-то, условный ноль перенесли на отметку пола нижнего подземного этажа


Беспокоит сильно, что величины очень маленькие. Не верится, что вентилятор с напором в 100Па продует семиэтажную лестницу. blink.gif


Есть еще один вопрос. К формуле 77 (вычисление удельных потерь тепла ql) есть комментарий: "Ввиду того, что температура на внешней поверхности огнезащитного слоя (покрытия) вытяжного канала является неизвестной величиной, расчет значение ql производится последовательным приближениями, на первом шаге которых задается значение Tr<T<Tsm0"
Вопрос: приближение к чему? как понять, что я нашла нужную температуру?
(Это веду расчет дымоудаления)

Сообщение отредактировал Kaply - 19.5.2015, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 23.5.2015, 10:20
Сообщение #1717





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Привет, коллеги!
Кто нибудь сравнивал рузультаты расчетов противодымной вентиляции (удаление дыма) по методике и по NFPL 92?
Если да то какковы результаты ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wasilisk
сообщение 27.5.2015, 23:17
Сообщение #1718





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968



Добрый вечер, подскажите , пожалуйста, вытяжная противодымная вентиляция автосервиса. На первом этаже 3 смежных между собой помещения:первое - посты 1,2, второе - автостоянка на 2 машиноместа, третье - пост 3. Посты - это автомастерские. Все помещения категории В3. Каким образом организовать для этих помещений противодымную вентиляцию? Можно ли сделать крышный вентилятор, от него общий коллектор и к нему подсоединить воздуховоды дымоудаления из каждого помещения через дымовые клапаны? Если я подсчитала расход продуктов горения по методике ВНИИПО, тогда сечение воздуховодов к каждому помещению должно быть на этот расход? И как тут лучше организовать подачу воздуха, для компенсации вытяжки.

Сообщение отредактировал wasilisk - 27.5.2015, 23:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 16,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2015, 0:32
Сообщение #1719





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По объединению:
СП 7, п. 7.6 ... Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

А по №123-ФЗ:
Цитата
Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Т.о. - нельзя объединять: автостоянка Ф5.2; посты Ф5.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.5.2015, 1:42
Сообщение #1720





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



wasilisk, а помещения все выходят на улицу ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wasilisk
сообщение 28.5.2015, 10:42
Сообщение #1721





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968



Спасибо за ссылку на ФЗ. Да, во всех помещениях есть ворота с выходом на улицу. Тогда надо делать 3 отдельные дымовые шахты на полученный мною расход удаляемых газов? А каким образом подскажите, пожалуйста, организовать приток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 28.5.2015, 10:57
Сообщение #1722





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Атоматически окрывающие фрамуги (если есть возможность не выше 2 м от пола) автоматичеки открывающиеся двери (ворота), клапаны в стене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.5.2015, 12:26
Сообщение #1723





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



мне вот непонятно для чего делать ДУ в таким маленьких помещениях выходящих наружу (я понимаю что это требует сп).Ведь 7 метров даже инвалид успеет проехать быстрее чем начнет работать система ДУ, какой толк в ней?

на счет объединения систем.я насколько понимаю в что помещениях постов также будут располагагться автомобили.если это так, то пожарная нагрузка помещений буде одинакова и расчет ду идентичным. Можно просто переименовать авостоянку в пост4 и пост 5 и тогда можно сделать 1 систему с 3 клапанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 28.5.2015, 12:32
Сообщение #1724





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Composter @ 28.5.2015, 13:26) *
мне вот непонятно для чего делать ДУ в таким маленьких помещениях выходящих наружу (я понимаю что это требует сп).Ведь 7 метров даже инвалид успеет проехать быстрее чем начнет работать система ДУ, какой толк в ней?

на счет объединения систем.я насколько понимаю в что помещениях постов также будут располагагться автомобили.если это так, то пожарная нагрузка помещений буде одинакова и расчет ду идентичным. Можно просто переименовать авостоянку в пост4 и пост 5 и тогда можно сделать 1 систему с 3 клапанами.

Поиграв с названиями наверное действительно можно объединить все на одну систему, а вот с клапанами вы переборщили. Не нужны они. Это когда одна система обслуживает несколько этажей, тогда нужны клапана, чтобы открыть его только на этаже пожара. А вот если система обслуживает несколько помещений на этаже пожара, то при пожаре должно быть обслуживание всех помещений одновременно на этаже пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.5.2015, 12:58
Сообщение #1725





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Rus75 @ 28.5.2015, 12:32) *
Поиграв с названиями наверное действительно можно объединить все на одну систему, а вот с клапанами вы переборщили. Не нужны они. Это когда одна система обслуживает несколько этажей, тогда нужны клапана, чтобы открыть его только на этаже пожара. А вот если система обслуживает несколько помещений на этаже пожара, то при пожаре должно быть обслуживание всех помещений одновременно на этаже пожара.

Уже обсуждалось одновременное срабатывание и пр. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1120138 вот здесь подробно описывается.По сп у нас пожар возникает только в 1 месте. Если пожар в 1 посту то что вы будете удалять в 3 посту?Потом если как вы рассуждаете, то нужно систему брать по сумме расходов 3 помещений, дешевле выйдет сделать 3 одтельные системы.
Я же предлагаю для системы брать максимальный из 3 расходов и ставить 3 клапана.

wasilisk,на всякий случай уточню, под переименованием помещения я имел ввиду, что архитектор его переименует и вовсех документах по данному объекту оно проходило как пост 4,5

Сообщение отредактировал Composter - 28.5.2015, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wasilisk
сообщение 28.5.2015, 13:48
Сообщение #1726





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968



Да, у меня тоже была мысль сделать крышный вентилятор на расход удаляемого дыма, полученный по расчету. Но не суммировать его, а сделать клапаны, чтобы они открывались только для помещения с пожаром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
***Костя***
сообщение 29.5.2015, 9:00
Сообщение #1727





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31510



Коллеги, а ни у кого нет расшифровки условных обозначений методики ВНИИПО. А то листать всю методичку в поисках, что обозначает вот эта вот буковка, как-то утомляет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginholevkad
сообщение 2.6.2015, 7:53
Сообщение #1728





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2014
Из: Томск
Пользователь №: 224024



Подскажите пожалуйста в формуле расчета удельной приведенной пожарной нагрузки - Ао - суммарная площадь проемов помещения - это только все двери выводящие в коридор или еще и окна в наружных стенах?
и Fw - это суммарная площадь всех стен, пола и потолка? за исключением окон и дверей ?

Сообщение отредактировал serginholevkad - 2.6.2015, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginholevkad
сообщение 2.6.2015, 9:35
Сообщение #1729





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2014
Из: Томск
Пользователь №: 224024



Кто нибудь вообще разобрался как по МР к СП 7.13130 рассчитывается дымоудаление к примеру из атриума или холла и т.п.
Или все покупают рекомендации АВОК 2015 с примерами расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.6.2015, 9:59
Сообщение #1730





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



на счет атриумов , уже указывал ссылку пару страниц назад http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf почитайте, там подробно описано что откуда брать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.6.2015, 10:18
Сообщение #1731





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 7:53) *
Подскажите пожалуйста в формуле расчета удельной приведенной пожарной нагрузки - Ао - суммарная площадь проемов помещения - это только все двери выводящие в коридор или еще и окна в наружных стенах?
и Fw - это суммарная площадь всех стен, пола и потолка? за исключением окон и дверей ?

1. Хорошим тоном считается ссылка на номер формулы или пункт/раздел smile.gif
2. Давайте вместе прочтём:
Цитата
Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, соответствует следующим зависимостям ...

Далее посмотрим на саму формулу и подстрочник к ней. Получим:
Fw - суммарная площадь внутренней поверхности всех ограждающих строительных конструкций помещения
Ао - суммарная площадь всех окон и дверей (они не воспринимают тепловую нагрузку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginholevkad
сообщение 2.6.2015, 10:42
Сообщение #1732





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2014
Из: Томск
Пользователь №: 224024



Понял. Спасибо!

Посчитал расход дымоудаления и помещения атриума, или холла (антресоли), или как "это" еще назвать (планы объекта http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=98159 ; http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=98160) по формуле (18) с МР к СП 7.13130.2013 получилось 42000 (м3/ч) - реальная ли цифра для такого типа помещения?

И еще, считал по порядку т.е. как прописано в МР с определения вида объемного пожара - получилось ПРВ, вопрос для чего это надо было рассчитывать если можно было сразу взять и посчитать по формуле (18) расход.

Вопрос к тем кто покупал рекомендации АВОК 15 года, по расчету дымоудаления, стоит ли их покупать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.6.2015, 11:08
Сообщение #1733





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 10:42) *
И еще, считал по порядку т.е. как прописано в МР с определения вида объемного пожара - получилось ПРВ, вопрос для чего это надо было рассчитывать если можно было сразу взять и посчитать по формуле (18) расход.

Постарайтесь быть более внимательным при чтении норм/рекомендаций:
- ф-ла 18 в разделе 3.1. Удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения;
- а вид объёмного пожара рассчитывается в разделе 3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений
Не стоит подставлять любые свои данные в любые ф-лы МР, не осмысливая описываемых физических процессов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.6.2015, 11:10
Сообщение #1734





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 10:42) *
получилось 42000 (м3/ч) - реальная ли цифра для такого типа помещения?
О какой типизации можно вести речь, если расстояние до дымового слоя варьируется в широком диапазоне (к примеру, в зависимости от числа уровней галерей)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.6.2015, 11:16
Сообщение #1735





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



формула 18 дает масовый расход, чтобы получить объемный нужно вычислить температуру удаляемых газов , для коридоров,вестибюлей,атриумов это формула 16. А чтобы вычислить по 16 формуле нужно знать ПРН или ПРВ.
На счет цифры,я говорил Вам какая минимальная получится в другой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginholevkad
сообщение 2.6.2015, 11:35
Сообщение #1736





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2014
Из: Томск
Пользователь №: 224024



Цитата(Composter @ 2.6.2015, 11:16) *
формула 18 дает масовый расход, чтобы получить объемный нужно вычислить температуру удаляемых газов , для коридоров,вестибюлей,атриумов это формула 16. А чтобы вычислить по 16 формуле нужно знать ПРН или ПРВ.
На счет цифры,я говорил Вам какая минимальная получится в другой теме.

Благодарю за пояснения! Из прошлой темы
Цитата
в расчете вы увидите что высота пламени большая,высота незадымляемой зоны большая,толщина дымового слоя маленькая, вследствие этого расход ду будет не менее 200 000 м3/час + на это организовать компенсацию в нижнюю зону.

Что-то меня смущает такая большая цифра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.6.2015, 11:58
Сообщение #1737





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 11:35) *
Что-то меня смущает такая большая цифра.

ну так сделайте сами расчет,чтобы не смущаться. можете посмотреть методику Авок по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 3.6.2015, 15:13
Сообщение #1738





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



Цитата(Kaply @ 19.5.2015, 16:53) *
Беспокоит сильно, что величины очень маленькие. Не верится, что вентилятор с напором в 100Па продует семиэтажную лестницу. blink.gif

По логике, всё ОК, т.к. есть ограничение по давлению 150 Па. Соответственно, вентилятор больше давить и не должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.6.2015, 18:17
Сообщение #1739





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Composter @ 2.6.2015, 11:58) *
ну так сделайте сами расчет,чтобы не смущаться. можете посмотреть методику Авок по этому поводу.
Когда речь идет о расчетах количества удаляемого дыма, не стоит обращаться к методике АВОК, потому что в ней допущены грубейшие инженерные ошибки при использовании подходов NFPA 92. На это я указывал еще 2 года назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 3.6.2015, 20:40
Сообщение #1740





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



NOVIK_N , подскажите . для расчета ду из смежных помещений есть следущее:
При использовании в расчетах данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:
0,5<=hsm/H<=0.6 ,где H - высота коридора.

это получается что нужно брать hsm 50-60% от высоты помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 2:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных