Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 21:16
Сообщение #1831





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(newb1e @ 11.8.2015, 16:51) *
Проект - общественное здание, в ктором имеются - цокольный этаж, в котором расположены 4 торговых помещения по 150 кв.м каждое + технические помещения и санузлы; первый этаж - так же расположены 4 торговых помещения по 150 кв.м каждое + технические помещения и санузлы; второй этаж - комната приема пищи, 3 офисных помещения площадь всех помещений примерна равная - 150 кв.м.
Пришли замечания "необходимо обосновать отсутствие проектных решений по организации систем противодымной вениляции..." вобщем противодымка не разрабатывалась.

1. Честно говоря, эти планировки вызывают у меня сомнения, но это вопрос для специалистов АР и ПБ. Интересно было бы увидеть замечания Экспертизы по этим разделам, а также по Разделу 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" ПП РФ №87.
2. Пожаротушение, в т.ч. спринклерное, выполняется только для помещений (в них есть пожарная нагрузка возможен пожар). Коридоры - пути эвакуации, в них нет пож. нагрузки, пожар (в теории) невозможен и пожаротушение там не предусматривают. Коридоры в СП 7 рассматриваются как помещения, смежные с горящим, имеющим выход в этот коридор.
3. Замечание Экспертизы не может быть безлико общим - должны быть ссылки на нарушения конкретных нормативных документов, пункты, методики. Вашему ГИПу необходимо обратиться в Экспертизу, чтобы конкретизировали замечания - иначе получается бессмысленная игра в "угадайку"
4. В любом случае, полагаю, в проекте не выполнен п. 7.2 б) СП 7 {п. 7.3 в) точно не выполняется, т.к. в проекте вообще не предусмотрено ДУ}
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 12.8.2015, 9:27
Сообщение #1832





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 21:16) *
1. Честно говоря, эти планировки вызывают у меня сомнения, но это вопрос для специалистов АР и ПБ. Интересно было бы увидеть замечания Экспертизы по этим разделам, а также по Разделу 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" ПП РФ №87.
2. Пожаротушение, в т.ч. спринклерное, выполняется только для помещений (в них есть пожарная нагрузка возможен пожар). Коридоры - пути эвакуации, в них нет пож. нагрузки, пожар (в теории) невозможен и пожаротушение там не предусматривают. Коридоры в СП 7 рассматриваются как помещения, смежные с горящим, имеющим выход в этот коридор.
3. Замечание Экспертизы не может быть безлико общим - должны быть ссылки на нарушения конкретных нормативных документов, пункты, методики. Вашему ГИПу необходимо обратиться в Экспертизу, чтобы конкретизировали замечания - иначе получается бессмысленная игра в "угадайку"
4. В любом случае, полагаю, в проекте не выполнен п. 7.2 б) СП 7 {п. 7.3 в) точно не выполняется, т.к. в проекте вообще не предусмотрено ДУ}


Благодарю Вас за развернутый ответ !
1) В замечания других частей проекта не вдавался, тк очень большая нагрузка на работе, а тут еще неожиданно дымоудаление прибавилось. Постараюсь узнать этот момент.
2) Спасибо за разъяснения.
3)Эксперт в замечаниях по дымоудалению ссылается на пункты, которые Вы указали СП 71.13130.2013 п.7.2 "б", "ж", п.8.5, п. 8.8.
Получается, что в данном проекте необходимо предусмотреть дымоудление из коридоров на всех этажах. А дымоудаление из других помещений, согласно п.7.3 "а" можно не предусматривать, тк имеется автоматическое пожаротушение, все верно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vredinabl
сообщение 12.8.2015, 10:17
Сообщение #1833





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 89913



Цитата(elena @ 11.8.2015, 15:12) *
Никто и никогда и не говорил, что это принципиально новая методика. Это переиздание, дополненная и отредактированная редакция.


Жаль только, что они не потрудились дополнить ее до конца и не внесли изменения в свои же примеры расчета. По мне, выпуск методики, только ради тиража.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.8.2015, 10:41
Сообщение #1834





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(newb1e @ 12.8.2015, 9:27) *
3)Эксперт в замечаниях по дымоудалению ссылается на пункты, которые Вы указали СП 71.13130.2013 п.7.2 "б", "ж", п.8.5, п. 8.8.
Получается, что в данном проекте необходимо предусмотреть дымоудление из коридоров на всех этажах. А дымоудаление из других помещений, согласно п.7.3 "а" можно не предусматривать, тк имеется автоматическое пожаротушение, все верно ?

Не факт - из коридоров цокольного этажа точно нужно, а вот по коридорам 1 и 2 этажей нужно смотреть их длину (я для себя их, конечно же, не измеряю), т.к. по п. 7.2
Цитата
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более

Для остальных торговых и офисных помещений - не нужно по п. 7.3.
При проектировании ДУ учтите, что у Вас м.б. только механика (здание не одноэтажное!). И не забудьте про компенсационный приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 12.8.2015, 12:53
Сообщение #1835





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Цитата(ИОВ @ 12.8.2015, 10:41) *
Не факт - из коридоров цокольного этажа точно нужно, а вот по коридорам 1 и 2 этажей нужно смотреть их длину (я для себя их, конечно же, не измеряю), т.к. по п. 7.2

Для остальных торговых и офисных помещений - не нужно по п. 7.3.
При проектировании ДУ учтите, что у Вас м.б. только механика (здание не одноэтажное!). И не забудьте про компенсационный приток.



Вот странное дело - строительные нормы и экспертиза. Для себя я тоже сделал вывод, что согласно СП дымоудаление из коридоров (как минимум в цоколе) сделать необходимо. Но на всякий случай решил позвонить в экспертизу, чтобы пообщаться с экспертом, который сделал данное замечание. И эксперт мне сообщил, что в данном случае - устройство автоматического спринклерного пожаротушения в помещениях и коридорах, необходимости в организации дымоудаления нет ! Но зачем они тогда писали замечания, ведь проект ПБ так же был отправлен в ту же экспертизу. Я , конечно же, спорить с экспертом не стал. Себе дороже эти споры. В общем-то , дело закрыто, как говорится. Непонятно только одно - кто в итоге оказался не прав в данной ситуации....

Сообщение отредактировал newb1e - 12.8.2015, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raznoe
сообщение 8.9.2015, 23:53
Сообщение #1836





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58028



Подскажите пожалуйста, в формуле Po = Ra * G^2, какое значение Rа нужно брать, в системе, где естесвенная компенсация осуществляется за счёт фрамуг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 9.9.2015, 12:05
Сообщение #1837





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(raznoe @ 8.9.2015, 23:53) *
Подскажите пожалуйста, в формуле Po = Ra * G^2, какое значение Rа нужно брать, в системе, где естесвенная компенсация осуществляется за счёт фрамуг?
Где-то тут уже обсуждали это. Ищите коэффициент местного сопротивления ваших фрамуг или берите из справочников применительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniya.sedlova
сообщение 12.9.2015, 19:27
Сообщение #1838





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275115



Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Рассудите пожалуйста. На этапе ввода в эксплуатацию не можем с заказчиком найти общий язык.
Суть в том, что было построено здание птицефабрики, много функциональное 1-2 этажное сложной конфигурации.
В одном из углов здания находится двухэтажный участок: на первом этаже РУ и трансформаторные в коридор длинной 36,5 м выходит только дверь из РУ. Из коридора по торцам выходят двери одна на улицу, другая в коридор, из которого сделана противодымная вентиляция. В этот коридор выходит лестница соединяющая первый и второй этаж, но не являющаяся эвакуационной. На втором этаже аналогичный коридор двери выходят на улицу и кровлю. В коридор выходит дверь из венткамеры и электрощитовой. Заказчик ставит нам в вину, что не сделана система противодымной защиты и пеняет на пункт СП7 п. 7.2 в). Я ему пыталась объяснить, что не для кого делать столь дорогостоящую систему, нет постоянного пребывания людей, нет помещений категорий А-В. Я ему что данный коридор подходит под пункт СП7 п. 7.3 в). Экспертиза вынесла положительное заключение, я ему, что эксперты, если бы нашли что-то не по норме обязательно бы дали замечание, а он если эксперты не нашли это не значит что не надо делать. ПОМОГИТЕ!!!!
Может я не права, а он прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.9.2015, 19:50
Сообщение #1839





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Что в данном случае Вы называете многофункциональным зданием?
2. Является ли описываемый двухэтажный участок изолированным или имеет связь с остальным зданием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniya.sedlova
сообщение 14.9.2015, 9:17
Сообщение #1840





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275115



Я имела ввиду, заключение экспертизы: производственное здание по забою КРС - много пролетное смешанной этажности (1-2) этажа, сложной конфигурации в плане.
Дверь на первом этаже выходит в коридор, который сообщается с другими помещениями здания и имеет свою систему противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.9.2015, 21:01
Сообщение #1841





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Посмотрите п. 7.3 д) СП 7, похоже, он как раз для Вашего случая. Вопрос только в установке противопож. дверей, но это намного дешевле ДУ, если пост. рабочих мест нет ни в одном из помещений в упомянутом коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniya.sedlova
сообщение 14.9.2015, 21:23
Сообщение #1842





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275115



Мест рабочих нет.
Большое спасибо.
Я тоже об этом подумала. Заказчик сначала смутил сразу написав, что этот пункт не подходит из - за дверей. Все перебрала и пришла к тому же выводу что и вы. Все таки двери поменять проще, чем противодымку городить.
Еще раз спасибо. Одна голова хорошо, а форум специалистов еще лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 15.9.2015, 16:10
Сообщение #1843





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Коллеги , проясните один момент!
При расчете температуры в расчетном участке воздуховода с помощью формул 76-81 в конце пунктов сказано что расчет значения q1 производится последовательным приближением.

Вопрос в том что конкретно искать последовательным приближением ?
задаем температуру изоляции получаем q1...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.9.2015, 16:59
Сообщение #1844





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(santa123 @ 15.9.2015, 16:10) *
Коллеги , проясните один момент!
При расчете температуры в расчетном участке воздуховода с помощью формул 76-81 в конце пунктов сказано что расчет значения q1 производится последовательным приближением.

Вопрос в том что конкретно искать последовательным приближением ?
задаем температуру изоляции получаем q1...

А оно вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 15.9.2015, 17:14
Сообщение #1845





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Цитата(Norb @ 15.9.2015, 16:59) *
А оно вам надо?

Конечно надо.
Если есть методика значит есть и ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 15.9.2015, 17:42
Сообщение #1846





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(santa123 @ 15.9.2015, 16:10) *
Коллеги , проясните один момент!
При расчете температуры в расчетном участке воздуховода с помощью формул 76-81 в конце пунктов сказано что расчет значения q1 производится последовательным приближением.

Вопрос в том что конкретно искать последовательным приближением ?
задаем температуру изоляции получаем q1...
В формуле 77 Тsm0- температура перемещаемой среды, а теплообмен происходит между воздухом в шахте с температурой Тr и внешней поверхностью изолированного воздуховода температуру которой вы не знаете. Поэтому и предлагается задаваться этой температурой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 15.9.2015, 17:50
Сообщение #1847





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



И еще один вопрос не кажется ли вам что в формуле 79 нужно заменить отношение (Prf/Prw)^0.25 на (Tr/Tw)^m согласно прикладываемому документу?

Сообщение отредактировал santa123 - 15.9.2015, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 15.9.2015, 18:41
Сообщение #1848





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Раздел 2.1.4 формула 2.13

Colius метод последовательных итераций подразумевает под собой равенство чего то с чем то.Когда вы принимаете температуру изоляции как вы понимаете что она это и есть правильное значение?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 741,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.9.2015, 1:56
Сообщение #1849





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(santa123 @ 15.9.2015, 18:41) *
... метод последовательных итераций подразумевает под собой равенство чего то с чем то.Когда вы принимаете температуру изоляции как вы понимаете что она это и есть правильное значение?

В ф-ле 76 при расчёте Т1sm0 Вы задаётесь этой же определяемой температурой для уд. теплоёмкости (в знаменателе). При несовпадении расчётной величины с температурой, для которой принималась уд. теплоёмкость, требуется пересчёт - отсюда итерации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 16.9.2015, 11:22
Сообщение #1850





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Цитата(ИОВ @ 16.9.2015, 1:56) *
В ф-ле 76 при расчёте Т1sm0 Вы задаётесь этой же определяемой температурой для уд. теплоёмкости (в знаменателе). При несовпадении расчётной величины с температурой, для которой принималась уд. теплоёмкость, требуется пересчёт - отсюда итерации.

С этим не спорю.Все правильно Вы говорите.
Единственный момент это к температуре на внешней поверхности изоляции не имеет отношения.

Речь же идет про определение температуры на поверхности изоляции от которой зависит соответственно Prw , так что вопрос остается открытым.

Обратите внимание вопрос именно про расчет значения q1 методом последовательного приближения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.9.2015, 11:26
Сообщение #1851





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(santa123 @ 16.9.2015, 11:22) *
С этим не спорю.Все правильно Вы говорите.
Единственный момент это к температуре на внешней поверхности изоляции не имеет отношения.

Речь же идет про определение температуры на поверхности изоляции от которой зависит соответственно Prw , так что вопрос остается открытым.

Обратите внимание вопрос именно про расчет значения q1 методом последовательного приближения.

Почему это температура на поверхности изоляции не известна? Берете толщину, теплопроводность огнезащиты, температуру стенки воздуховода на начальном участке и считаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 16.9.2015, 12:00
Сообщение #1852





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Температура стенки воздуховода неизвестная величина же?

Когда вы считаете по ф-ле 79, Prw от какой температуры берете?
По факту он должен браться от температуры стенки воздуховода.

Либо я запутался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.9.2015, 13:45
Сообщение #1853





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(santa123 @ 16.9.2015, 12:00) *
Температура стенки воздуховода неизвестная величина же?

Когда вы считаете по ф-ле 79, Prw от какой температуры берете?
По факту он должен браться от температуры стенки воздуховода.

Либо я запутался

Я думаю можно принять на начальном участке температуру ту же что и у дымовых газов. Я сам не считаю потому что в прошлой методе была фраза про "для расчетов меньшей точности можно не учитывать", у меня как раз меньшей точности biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revenko_do
сообщение 2.10.2015, 4:04
Сообщение #1854





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Кто-нибудь помогите. нужен расчет подпора тамбур-шлюза.!!! по МР есть только определение количества воздуха подаваемого в него, и все, расчета аэродинамики нет! кто сталкивался, поделитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 7:38
Сообщение #1855





Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Напоминает древний анекдот про "чернила для 7-го класса" wink.gif
Вы проектировщик ОВ? В СНиПах на ОВ с незапамятных времён было требование о подпорах в ТШ при помещениях кат. А и Б (а расчёта не было!)
Смотрите в СП 7 п. 7.15.
А аэродинамика, она и в Африке в тамбур-шлюзе аэродинамика и не зависит от назначения ТШ, приточной системы и т.д.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК1
сообщение 15.10.2015, 9:45
Сообщение #1856





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 201082



Здравствуйте всем. Может кто-нибудь подскажет как правильно определить Fг-площадь очага пожара в формуле (7) рекомендаций АВОК 5.5.1-2015 и формула (3) в рекомендациях ВНИИПО. Обсуждение данного вопроса я на форуме (стр46) читал, но к сожалению конкретного способа расчета не увидел.

Сообщение отредактировал ОВК1 - 15.10.2015, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.10.2015, 10:25
Сообщение #1857





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 9:45) *
Здравствуйте всем. Может кто-нибудь подскажет как правильно определить Fг-площадь очага пожара в формуле (7) рекомендаций АВОК 5.5.1-2015 и формула (3) в рекомендациях ВНИИПО. Обсуждение данного вопроса я на форуме (стр46) читал, но к сожалению конкретного способа расчета не увидел.

Потому что его нет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК1
сообщение 15.10.2015, 10:44
Сообщение #1858





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 201082



Цитата(Norb @ 15.10.2015, 10:25) *
Потому что его нет biggrin.gif

Если конкретного способа расчета нет, то как тогда можно чем-то обосновать площадь, которую я , к примеру, возьму с потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 15.10.2015, 10:58
Сообщение #1859





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



площадь очага пожара рассчитывается по формуле F=3,14*(U*t)^2
U- линейная скорость распространения пламени
t - время развития пожара

Сообщение отредактировал colius - 15.10.2015, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК1
сообщение 15.10.2015, 11:30
Сообщение #1860





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 201082



Цитата(colius @ 15.10.2015, 10:58) *
площадь очага пожара рассчитывается по формуле F=3,14*(U*t)^2
U- линейная скорость распространения пламени
t - время развития пожара

Спасибо за быстрый ответ. Но, на сколько я понимаю, эту формулу забраковал ББ. Колчев в сообщении №1338 и №1350. По расчету на 10 минут получаются огромные площади (более 100м2), что влечет за собой завышенные расходы на систему ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных