|
  |
Новая методика расчета противодымной вентиляции |
|
|
|
|
23.8.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Цитата(Ленусик @ 23.8.2016, 10:06)  Доброе утро. 1. Конечно же двухярусная, поэтому и пишу про удвоение ) 2. Во ВНИИПО написано ДО 5 Мвт... поэтому и спрашиваю мнение можно ли взять меньше нагрузку... а если расчитывать по формуле 3, то получается 5,7 МВт... Добрый день. В соответствии с зарубежными исследованиями мощность тепловыделения легковых автомобилей (HRR) может варьироваться в достаточно широких пределах (от 1,5 до 8 МВт)
Capture.PNG ( 206,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 226Любое решение выбора мощности тепловыделения - это принятие ответственности за жизни людей, как бы пафосно это не звучало... Поэтому проектировщик может взять любое значение этой величины сам и сам потом отвечать за него, либо взять данное значение из методики, ответственность за которое несут разработчики этой методики.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
...
Сообщение отредактировал Composter - 23.8.2016, 13:16
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Про НФПА 204 не подскажу, но тут NOVIK_N приводил цитаты из нескольких разных документов
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(andrei2788 @ 22.8.2016, 17:32)  Добрый день! Помогите разобраться. В каталоге ВЕЗА на клапан ГЕРМИК стоят коэффициенты местных сопротивлений: 1) коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости воздуха в воздуховоде; 2) коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости в проходном сечении клапана Какой коэффициент принимать для расчета? Если Вы рассматриваете клапан как самостоятельный/отдельный участок сети, то по 2). Тогда самостоятельно рассчитываете для воздуховода внезапное сужение/расширение потока в воздуховоде до/после клапана Но, как правило, клапан считают как местное сопротивление на расчётном участке сети - тогда по 1). Там уже разработчики оборудования учли сужение/расширение потока воздуха на входе/выходе клапана в зависимости от соотношения проходных (живых) сечений.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 23.8.2016, 0:19)  в свете требований п. А.3 (рассчитывать параметры по исполнительным чертежам) непонятно, какова, по-Вашему роль проектировщика в этом процессе? ...исполнительная документация выполняется монтажниками, и может существенно отличаться от разработанных проектировщиком чертежей по многим объективным и субъективным причинам. ... Спасибо, ув. ИОВ. Из-за своей невнимательности я не обратил внимание на п. А3. Мне даже в голову не могло придти, что такое там будет написано. Целью приемно-сдаточных испытаний должна являться проверка обеспечения безопасности людей. Вместо этого п. А3 устанавливается проверка методики расчета сопротивлений сети, выполненной по исполнительной документации. Допустим исполнительная документация привела к увеличению сопротивления сети в 2 раза и расход из-за этого при пожаре уменьшится на треть от проектного. И расчетное значение расхода в такой сети требуется принять за критерий безопасности людей?!!! У меня нет слов.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2016, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 25.8.2016, 16:39)  Целью приемно-сдаточных испытаний должна являться проверка обеспечения безопасности людей. Вместо этого п. А3 устанавливается проверка методики расчета сопротивлений сети, выполненной по исполнительной документации. Допустим исполнительная документация привела к увеличению сопротивления сети в 2 раза и расход из-за этого при пожаре уменьшится на треть от проектного. И расчетное значение расхода в такой сети требуется принять за критерий безопасности людей?!!! 2-й день пытаюсь сообразить, кто же из нас двоих дальше от понимания целей и методики приёмосдаточных испытаний систем противодымной вентиляции... Я ориентируюсь на изменённую формулировку раздела 1 ГОСТ Р 53300-2009 Цитата 1.3 Установленные настоящим стандартом методы аэродинамических испытаний предназначены для определения технического состояния систем противодымной вентиляции ... а также на логику - нас ведь должны интересовать характеристики фактической уже смонтированной системы, а не её прототипа в виде проектных решений и схем. В первую очередь изначально (до испытаний) должна выполняться наладка вентиляторов в целях соответствия фактических характеристик вентиляторов данным по проекту при работе в сети. Правда, я не нахожу в разделе 8.1 (Индивидуальные испытания) СП 73 допустимых отклонений по расходу именно для противодымных систем. Полагаю, у Вас несколько превратное представление об очень серьёзных отклонениях исполнительных чертежей от рабочих чертежей (проекта) - на самом деле, ситуация с большим увеличением сопротивления сети очень маловероятна. В существующей цепочке проектировщик-монтажник-наладчик у каждого своя ответственность за работоспособность и эффективность работы вентсистем. Нормальный монтажник старается, пусть и по фактической ситуации на объекте, несильно отклоняться от проектных решений/трассировок/сечений. В противном случае ответственность за неработоспособность системы ложится на него. В случаях вынужденного серьёзного отклонения от проектных решений обращаются к проектировщику за согласованием изменений/корректировок проектных решений (авторским надзором). Принимать во внимание проектные расходы при испытаниях, по-моему, было бы бессмысленно - на сколько я понимаю, целью испытаний, в конечном итоге, является получение величин фактических расходов воздуха, близких к проектным, поскольку, теоретически, проектные расчётные расходы и должны обеспечить безопасность людей при пожаре.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 27.8.2016, 1:23)  ...В первую очередь изначально (до испытаний) должна выполняться наладка вентиляторов в целях соответствия фактических характеристик вентиляторов данным по проекту при работе в сети. Интересно, как можно наладить вентилятор, если его фактические характеристики отличаются от декларируемых в разы? Или как надо наладить вентиляционную систему, если расчеты проектировщика занизили сопротивление сети в разы? Цитата(ИОВ @ 27.8.2016, 1:23)  нас ведь должны интересовать характеристики фактической уже смонтированной системы, а не её прототипа в виде проектных решений и схем. Только лишь для того, чтобы понять, насколько они отличаются от проектных значений по расходу при работе системы в нормальных условиях. Для того, чтобы это было осуществимо, необходимо, чтобы в проекте были два значения проектного расхода: при пожаре и в нормальных условиях. А в Приложении А стандарта, если хочется повышенной точности, д.б. указания о том, как приводить результаты замеров к нормальным условиям Цитата(ИОВ @ 27.8.2016, 1:23)  Принимать во внимание проектные расходы при испытаниях, по-моему, было бы бессмысленно - на сколько я понимаю, целью испытаний, в конечном итоге, является получение величин фактических расходов воздуха, близких к проектным, поскольку, теоретически, проектные расчётные расходы и должны обеспечить безопасность людей при пожаре. См. выше первый абзац.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 30.8.2016, 8:27)  Интересно, как можно наладить вентилятор, если его фактические характеристики отличаются от декларируемых в разы? Или как надо наладить вентиляционную систему, если расчеты проектировщика занизили сопротивление сети в разы? Это общий вопрос, относящийся не только к системам противодымной вентиляции. Молодые (и не только!) проектировщики ухитряются при подборе вентиляторов смотреть не на кривые на номограммах, а на табличные данные, выбирая одновременно макс. значения расхода и давления. Или вообще не выполняют аэродинамический расчёт и потому выбирают вентиляторы, не соответствующие сопротивлению сети. В таких случаях наладчики составляют акты о несоответствии установленного оборудования характеристике сети. К сожалению, наладчики в этот подфорум не заходят, а хорошо было бы их мнение узнать. Цитата(NOVIK_N @ 30.8.2016, 8:27)  ...А в Приложении А стандарта, если хочется повышенной точности, д.б. указания о том, как приводить результаты замеров к нормальным условиям Не понимаю Вашу мысль - ведь замеры при испытаниях систем ДУ и выполняются при нормальных условиях (т.е. без пожара)
Сообщение отредактировал ИОВ - 30.8.2016, 9:13
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 30.8.2016, 9:08)  замеры при испытаниях систем ДУ и выполняются при нормальных условиях (т.е. без пожара) Приведение к нормальным условиям лабораторных измерений означает приведение к + 20 гр. С и нормальному атмосферному давлению (если измерения производились, например при + 5 гр С и 745 мм рт. ст.)
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 30.8.2016, 14:26
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Судя по всему, нужно отправит запрос во ВНИИПО. Им там виднее! Им там пофигу.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2016, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816

|
Доброго времени суток.
Есть ли у кого расчет подпора воздуха в тамбур шлюзы для закрытых дверей. Оформленный для выдачи заказчику.
Поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2016, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Удивили  - что там оформлять сложно? Откройте МР 2013 г., раздел 4.5 - там у Вас всего 2 формулы будут (расход и давление), в которых, практически, все параметры известны.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016, 5:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670

|
Добрый день коллеги. Прошу вашей помощи. (1 вопрос) В Р НП «АВОК» 551-2014 при расчёте удаления дыма из коридора есть формула (42), в этой формуле есть gк - удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, кг/ м2. Где брать gк? (2 вопрос) У меня здание с торговыми павильонами, для того чтоб не делать ДУ из каждого павильона я собираюсь удалять дым из смежного помещения(коридор-холл). На правильном ли я пути? Очень прошу помощи, каша в голове с этим ДУ
Сообщение отредактировал San_Von - 11.10.2016, 5:26
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Странно, что Вы ищете, где взять то, что Вы должны рассчитать - читайте подстрочник к ф-ле 42 и далее п. 5.3.9. Т.е., сначала определяете Gк по ф-лам раздела 4.2.3 Рек. АВОК, а потом делите это расчётное значение Gк на площадь ограждающих конструкций помещения за вычетом площади проёмов (окна+двери). По-моему, более внятно/понятно расчёт площади тепловоспринимающей поверхности в помещении описан в МР 2013 г. ВНИИПО (прилож. 1, п.2) - судя по формулировке расшифровки gк к ф-ле 42 этот расчёт в обеих методиках одинаков. 2. Да, но только если эти бутики удовлетворяют указаниям СП 7 Цитата 7.2 ... Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670

|
ИОВ Большое спасибо за ответ. Извиняюсь за новую тему, душа не выдержала (. Площадь ограждающих конструкций в том числе потолок и пол?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Да, конечно, с учётом пола и потолка. Просто вдумайтесь в понятие тепловоспринимающая поверхность - это огражд. конструкции помещения, имеющие тепловую инерцию, за счёт соприкосновения с которыми часть тепла передаётся от дыма (он остывает) ограждениям (они нагреваются)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670

|
Ещё раз спасибо. Как говорится сто раз отмерь, страшно ошибиться, слишком серьезно это, дымоудаление.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 5:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670

|
Здравствуйте коллеги. Сделал расчёт по методике АВОК, если кто глянет и укажет на ошибки буду очень благодарен. Во вложении, план и расчёт. ДУ из торговых павильонов через коридор. В качестве рассчётного, взял самый большой павильон. Буду благодарен за любой отзыв. Получилось 24 тыс м3 это много или мало в этом случае?
Сообщение отредактировал San_Von - 12.10.2016, 5:42
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(San_Von @ 12.10.2016, 5:30)  Сделал расчёт по методике АВОК... ДУ из торговых павильонов через коридор. В качестве рассчётного, взял самый большой павильон. 1. У Вас в расчётах ссылка на РНП АВОК 5.5.1-20 12. Но он заменён на РНП АВОК 5.5.1-20 14. Я не слежу за трансформацией этой Методики, т.к. ею не пользуюсь. Но, полагаю, следует пользоваться последней версией, в которую внесены какие-то дополнения/изменения. 2. В обществ. зданиях, как правило, принимают высоту незадымляемого/слабозадымляемого слоя не менее 2,5...3,0 м от пола. Это неоднократно обсуждалось здесь на Форуме - а у Вас 2,0 м, так принимают только в очень низких помещениях. Например, см. здесь3. Расчёты, особенно на первых порах, следует выполнить для нескольких помещений - убедитесь, что худшим часто оказывается помещение меньшей площади. Ещё у Вас кроме бутиков в коридор выходит и склад - в нём пож. нагрузка, вероятно, выше, чем в торг. залах. 4. Я не проверяю Ваши расчёты, но разуму их результаты не поддаются: - по исходным данным в помещении до пожара Тв =298,6 ˚К; - по расчётам температура дыма, поступающего из горящего помещения То = 260 ˚К - т.е. ниже, чем т-ра в помещении до пожара; как такое возможно? - температура удаляемого из коридора дыма Т п.г. = 283 ˚К - т.е. дым в коридоре нагревается, интересно, за счёт чего?Вы не считаете нужным анализировать результаты своих расчётов? Или вообще не задумываетесь над тем что и для чего рассчитываете? 5. Откуда Вы взяли формулу, по которой рассчитываете уд. пож. нагрузку. отнесенную к тепловоспринимающей площади ограждений? Там даже по смыслу/формулировке в числителе д.б. пож. нагрузка в горящем помещении. А у Вас там почему-то расход дыма, который Вы рассчитали для случая ДУ из самогО помещения, а не через коридор. Извините, но создаётся впечатление, что Вы подставляете какие угодно исх. данные в непонятные Вам ф-лы, дабы получить неизвестно что. Расчётами это вообще нельзя назвать. Полагаю, именно поэтому Вам за целый день никто и не ответил - у коллег от удивления, вероятно, в зобу дыханье спёрло
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670

|
ИОВЯ только разбираюсь. И чем больше разбираюсь тем больше в голове путаницы. Сейчас посмотрел на то что выложил вчера и понял что там половина бреда. Попытался сделать по ВНИИПО, файл прикрепляю, то что я дуб это я и так знаю, но черпать информацию мне больше неоткуда  . Ваши ответы очень помогают.
__________________________.pdf ( 107,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 192
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670

|
Прошу посмотрите, удаление через помещение в прикреплённых файлах. Возник вопрос. Я рассчитываю удалять дым из помещений, через коридор. В расчёте через смежные помещения по ВНИИПО присутствуют данные: 1)площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации. 2)Высота двери при выходе из коридора по путям эвакуации. Но на моём плане (прикрепил к сообщению) путь эвакуации происходит через второй свет. По сути это отверстие в перекрытии между первым и вторым этажём размерами 8100х8470 и лестница вниз на первый этаж. Значит никакой двери на пути эвакуации нет (если не считать дверь на входе на первом этаже). Интересует как производить расчёт в данном случае.
Сообщение отредактировал San_Von - 13.10.2016, 11:53
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ИОВ @ 11.10.2016, 12:03)  ... сначала определяете Gк по ф-лам раздела 4.2.3 Рек. АВОК, а потом делите это расчётное значение Gк на площадь ограждающих конструкций помещения за вычетом площади проёмов (окна+двери). Оох, только сейчас вижу, что Вы сначала неправильно посчитали уд. пож. нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих конструкций, именно по моему неправильному совету! Зачёркнутое совершенно неверно - это из-за моей невнимательности произошло, извините пожалуйста. Расход дыма при расчёте ДУ из горящего помещения, конечно, совсем ни при чём. Цитата(San_Von @ 13.10.2016, 11:52)  Прошу посмотрите, удаление через помещение в прикреплённых файлах. ... Но на моём плане (прикрепил к сообщению) путь эвакуации происходит через второй свет. По сути это отверстие в перекрытии между первым и вторым этажём размерами 8100х8470 и лестница вниз на первый этаж. Значит никакой двери на пути эвакуации нет (если не считать дверь на входе на первом этаже). Интересует как производить расчёт в данном случае. 1. Полагаю, что Ваши расчёты вряд ли кто будет проверять, своих забот у всех хватает - есть известная Вам методика, Вы проводите по ней расчёты. Если есть вопросы по каким-то параметрам или исходным данным, то задавайте - кто сможет, ответит. 2. По вашему описанию там открытая лестница в двусветном вестибюле. Тогда, полагаю, отсутствие двери, отделяющей коридор от вестибюля является нарушением СП 1 Цитата 4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Т.е. д.б. перегородки, отделяющие вестибюль от коридора, и двери в этих перегородках. И расчёт для самого обычного коридора - двусветные коридоры нормами не описываются. Пусть Ваши архитекторы разбираются с нормами и предусматривают объёмно-планировочные решения в соответствии с нормами.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2016, 18:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18814

|
Добрый день! Уточните пожалуйста есть в итоге версия exel расчета подпора воздуха в шахты лифтов по методике Авок
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Коллеги! Насчет легендарного коэффициента Kz, который, все-таки, не площадь окна, мы написали запрос во ВНИИПО. Сегодня мы получили официальный ответ. Выложить не могу, потому как собственность компании, но если кто продолжает от него спотыкаться - пишите в личку. Буду рада помочь!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Шпилька @ 24.11.2016, 17:21)  Насчет легендарного коэффициента Kz, который, все-таки, не площадь окна, мы написали запрос во ВНИИПО. А запрос для чего? Вам чем-то не понравился ответ ББ в его теме? Или нужно было офиц. кому-то представить значение?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
ИОВ, именно из-за этого поста мы и отправляли запрос. Просто аргументировать свою позицию фразой "Борис Борисович на форуме написал..." не всегда получается...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Меня потому вопрос заинтересовал, что до сих пор не попадались эксперты, хоть в общих чертах знакомые с методикой, предлагаемой в МР 2013, не говоря уже о значениях коэф. в формулах. И, на всякий случай уточните, пжл - офиц. ответ такой же или чем-то отличается?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Чуть-чуть отличается...То есть абсолютного совпадения цифр нет. В посте Борис Борисович дал немного округленный результат.
123.png ( 6,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Мы еще написали запрос по поводу формулы (9), точнее квадрата в ней. Но ответа еще не получили.
Сообщение отредактировал Шпилька - 24.11.2016, 18:36
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12795
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Большое спасибо за информацию
|
|
|
|
|
|
|
  |
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|