Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
keaton
сообщение 9.9.2019, 8:04
Сообщение #2371





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(SUSUL @ 8.9.2019, 17:29) *
но больше всего меня убила формула 38, где нет никаких изменений и расчет удаляемых продуктов горения мы снова считаем через дверь... Так вот, в Методике степень высоты дверного проема 1/2, а в рекомендациях 3/4!

Точно 3/4? Не 3/2?
А кроме степени никаких других отличий в формулах не видите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 9.9.2019, 12:33
Сообщение #2372





Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Цитата(SUSUL @ 8.9.2019, 16:29) *
Кстати, вопрос к составителям рекомендаций АВОК... решил полистать ваш труд по думоудалению, который оказался почти кальколй с рекомендаций к "РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013" правда более урезанной, особенно меня порадовало в примере 5.1 "принимаем пожарную нагрузку 50км/м2"
она вообще то расчетная... по той же "МЕТОДИКЕ", но больше всего меня убила формула 38, где нет никаких изменений и расчет удаляемых продуктов горения мы снова считаем через дверь... Так вот, в Методике степень высоты дверного проема 1/2, а в рекомендациях 3/4!
Разница в результатах получается двухкомнатная!
Кто накосячил?


Отвечаю.

Методики ВНИИПО и АВОК различаются. Естественно, что многие формулы совпадают, как можно по разному посчитать скорость.
Пожарная нагрузка, конечно расчетная, но для примера расчета была принята такой.

По поводу 38 формулы по методике
где G - массовый расход удаляемых непосредственно из коридора продуктов горения, кг/с; А - площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации, м; H - высота этой двери, м.

В рекомендациях

В - ширина проема; Н - высота

Отсюда и разные степени

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max NNov
сообщение 9.9.2019, 12:50
Сообщение #2373





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 163291



РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К СП 7.13130.2013

Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара.,,


N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 56
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.


А пункт СП7
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

- нужно понимать как общее перечисление целей.

Сообщение отредактировал Max NNov - 9.9.2019, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2019, 13:49
Сообщение #2374





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 12:50) *
А пункт СП7
Цитата
7.1 ...

- нужно понимать как общее перечисление целей.

Очень советую прочесть весь № 123-ФЗ, а не только фрагменты, которые Вам хочется!
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает "допустимых значений", установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Т.е. без расчёта пож. риска или СТУ Вы обязаны выполнить указание п. 7.1 СП 7 - в противном случае объект не будет соответствовать требованиям Закона.

Ещё рекомендую прочесть обсуждения в постах 2340...2342 в этой же теме

Сообщение отредактировал ИОВ - 9.9.2019, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max NNov
сообщение 9.9.2019, 16:26
Сообщение #2375





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 163291



Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 14:49) *
- нужно понимать как общее перечисление целей.
Очень советую прочесть весь № 123-ФЗ, а не только фрагменты, которые Вам хочется!

Т.е. без расчёта пож. риска или СТУ Вы обязаны выполнить указание п. 7.1 СП 7 - в противном случае объект не будет соответствовать требованиям Закона.

Ещё рекомендую прочесть обсуждения в постах 2340...2342 в этой же теме


И что не соответствует? Напиши прямо своё мнение- 10 минут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max NNov
сообщение 9.9.2019, 18:17
Сообщение #2376





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 163291



И интересна ещё одна вещь. Вот у меня система автоматического пожаротушения спринклеры. Можно принять площадь очага 9 или 16 кв м. Я пробывал искать поиском где это закреплено и не нашёл. Конечно это логично. Интересно а где это взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max NNov
сообщение 9.9.2019, 18:35
Сообщение #2377





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 163291



Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 19:17) *
И интересна ещё одна вещь. Вот у меня система автоматического пожаротушения спринклеры. Можно принять площадь очага 9 или 16 кв м. Я пробывал искать поиском где это закреплено и не нашёл. Конечно это логично. Интересно а где это взяли?


Опасность дыма и дымозащита
Батчер Е., Парнэлл А.
пер. с англ.
1983 г. страница 11 и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.9.2019, 18:54
Сообщение #2378





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 18:17) *
И интересна ещё одна вещь. Вот у меня система автоматического пожаротушения спринклеры. Можно принять площадь очага 9 или 16 кв м. Я пробывал искать поиском где это закреплено и не нашёл. Конечно это логично. Интересно а где это взяли?

Площадь между спринклерами колеблся от 9 до 16, все зависит от принятых расхода и напора на сприклере . Она берется не на обоум, а из проекта автоматического пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2019, 23:13
Сообщение #2379





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 16:26) *
И что не соответствует? Напиши прямо своё мнение- 10 минут?

Ответ ББ:
Цитата(Boris_Ka @ 17.9.2014, 15:35) *
Давайте пока все таки оперировать 10-ю и 20-ю минутами.
...
На какой период рассматривать свободное развитие? Считаю, что все таки как писал, до стен или на 10-20 мин. Но это ИМХО. Общепринятой конструкции нет ни у нам ни за рубежом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мил
сообщение 16.12.2019, 11:56
Сообщение #2380





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2018
Пользователь №: 351103



Цитата(Say @ 24.9.2014, 14:20) *
Считаются открытые двери на этаже посадки (на 1 этаже) в любой методике.
В разы, если правильно считать не получается.
Пришлите мне в личку пример, сравним результат.
Честно не хочется отвечать на голословные обвинения, но подходы одинаковые методы разные.
Господа. Внимательно читаем СП

Пункт 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);

Здравствуйте! Прошу помочь в расчете подпора в литровую шахту лифтов...

По данному расчету установили вентилятор с расходом 17 тыс и давлением 360 Па. При проведении испытаний давление на втором этаже (двери первого открыты) давление составило 6 Па. Лифтовых холлов нет. Один из трёх лифтов спускается в цокольный тех. этаж. Подпора в цоколе нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.xlsx ( 41,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 16.12.2019, 14:21
Сообщение #2381





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Мил @ 16.12.2019, 12:56) *
Здравствуйте! Прошу помочь в расчете подпора в литровую шахту лифтов...

По данному расчету установили вентилятор с расходом 17 тыс и давлением 360 Па. При проведении испытаний давление на втором этаже (двери первого открыты) давление составило 6 Па. Лифтовых холлов нет. Один из трёх лифтов спускается в цокольный тех. этаж. Подпора в цоколе нет.

Расчёт вроде бы выполнен по методике АВОК, но есть странности.
Что за величина Pшi и почему она меняется от этажа к этажу, в том числе и принимая отрицательные значения? В то время как в методике единая величина Pшл на все этажи. Поэтому и расход уходящего воздуха на этажи в методике разный на разных этажах, а у вас одинаковый.
Что за лифт с дверью шириной 3м?

Даже если принять ваши исходные данные, у меня по методике АВОК получается значение расхода ~21700 (без запаса 10%)

А еще я принимаю щель между кабиной и шахтой 0,05м, а не 0,03 как у вас, и удельную характеристику сопротивления газопроницанию вычисляю по методичке ВНИИПО. В этом случае расход гораздо больше становится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyrok-bulat
сообщение 17.12.2019, 10:08
Сообщение #2382





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346573



Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста окончательно разобраться в данном вопросе, тема конечно "заезженная", но окончательного решения я не где, по кране мере для себя не нашел.
Вопрос: Как решить проблему необходимой компенсации воздуха? Если брать по массовому расходу согласно СП7, п.7.15(г) и плотность подачи наружного воздуха (холодный период) расход согласно п.7.16(а) получается почти в 2 раза меньше, чем расход удаляемого воздуха. Как тогда обеспечить 150 па согласно п.7.4(б)? А также все вытекающие проблемы во время сдачи объекта, когда плотность наружного воздуха далеко не расчетные.
Также нашел разночтения в СП7 с метод.пособиями к СП7, согласно формуле 65. возможен и положительный дисбаланс +0,3, а не только отрицательный как прописано в СП7.
в Цифрах:
Lду=(3600*4,732)/0,865=19700м3/ч, где 0,865 плотность продуктов горения
Lкомп=(4,732*0,7*3600)/1,489=8000м3/ч. где 1,489 плотность наружного воздуха в холодный период.

Какие вы принимаете решения?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 21.1.2020, 7:39
Сообщение #2383





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



В последнее время считаю компенсационную подачу подставляя в формулу 65 метод.рекомендаций значение в интервале от -0,3 до +0,3 (как правило это от+0,2до+0,3). При подставление данных значений результаты между дымоудалением и компенсацией по объемному расходу примерно равны. Стоит отметить что значение выбираю, так что бы по объемному расходу компенсация была немного меньше (как правило на 1500-2500м3/ч), тем самым я учитываю дополнительные поступления воздуха через закрытые двери других систем ( к примеру от лифтовой шахты, ЛК, ТШ процент отклонения для каждого случая индивидуален в зависимости от других систем подпора).
Стал так рассчитывать компенсацию после того как столкнулся с проблемой, что при проведении испытаний на закрытых дверях, дверь в ПБЗ открыть трудно; так ДУ создает отрицательный дисбаланс (так как объемная компенсация не сбалансирована с ДУ), а ПД в ПБЗ положительный и в сумме перепад на двери зашкаливает за 300-500Па.

Считаю что формула 65 в методичке при определении компенсации по массовому расходу +-30% как раз и сделана для возможности проектировщиками уравновешивать объемные расходы; а не для того чтобы проектировщики занижали расходы компенсации и экономили на воздуховодах и вентиляторах!
Все написанное при пуско наладке в двух режимах, на закрытые и открытую дверь как требует ГОСТР 53300-2009 дает возможность открывать нормально двери!

Сообщение отредактировал Proektiro - 21.1.2020, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.1.2020, 19:03
Сообщение #2384





Группа: Участники форума
Сообщений: 1490
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Proektiro @ 21.1.2020, 7:39) *
В последнее время считаю компенсационную подачу подставляя в формулу 65 метод.рекомендаций значение ...как правило это от+0,2до+0,3... Считаю что формула 65 в методичке при определении компенсации по массовому расходу +-30% как раз и сделана для возможности проектировщиками уравновешивать объемные расходы... Все написанное при пуско наладке в двух режимах, на закрытые и открытую дверь как требует ГОСТР 53300-2009 дает возможность открывать нормально двери!
При положительном дисбалансе в коридоре приемо-сдаточные испытания пройдут хорошо, но при пожаре дым попрет из коридора через все отверстия и щели в окружающее пространство, в том числе и на пути эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniya.sedlova
сообщение 26.3.2020, 12:19
Сообщение #2385





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275115



Дорогие коллеги, кто нибудь сталкивался со следующей задачей:
Как считать системы противодымной вентиляции при работающей общеобменной?
По требованиям МЧС РФ, изложенным в прилагаемых к данному письму письмах ФГБУ ВНИИПО МЧС России, не подлежат отключению при пожаре: системы общеобменной вентиляции, обслуживающие помещения категорий А, Б и склады тех же категорий по пожарной и взрывопожарной безопасности (письмо ВНИИПО 798-1-29-13-2), системы общеобменной вентиляции предназначенные для вентиляции приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б (п.7.1.8 и 7.2.21) (письмо ВНИИПО 1213-1-29-13-2), системы общеобменной вентиляции помещений категорий А и Б, а также системы местных отсосов взрывоопасных смесей по п. 7.2.11, если не может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли (письмо ВНИИПО 1139-1-29-13-2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 30.3.2020, 8:16
Сообщение #2386





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128903

Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 30.3.2020, 8:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AtriumCalc_Version1_1.rar ( 5,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 26.6.2020, 17:16
Сообщение #2387





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Здравствуйте. В МР 2013 приложении 1 п.3 формула для V0- удельное колво воздуха для полного сгорания пож. нагрузки перекочевала из МР 2008 без изменений, тогда как для q0 и qк в числителе появился множитель М - масса пож. нагрузки в кг. А не забыли ли её в числителе и для формулы V0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2020, 23:20
Сообщение #2388





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В МР 2008 г. была пропущена М (общая масса пож. нагрузки в помещении) для qo и qk - можете проверить по размерности.
А для Vо и было и есть всё правильно. Тоже можете проверить размерность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 27.6.2020, 7:30
Сообщение #2389





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Не то, что бы пропущена.. mi в МР'08 были в "кг", т.е. кол-во каждого горящего вещества в абсолютных значениях, в МР'13 эта же mi стала относительной безразмерной величиной, долей от общей массы пож нагрузки "М".
Следующий вопрос по этому же "приложению 1". Для формулы V0 размерность для теплоты сгорания i-го вещества в кДж/кг (MP'08) или в Дж/кг (MP'13)? В ф-лах для qo и это не так критично, т.к. там в формуле отношение теплот.. но для V0 неверная размерность увеличит или уменьшит результат на порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2020, 9:12
Сообщение #2390





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(syzranskiy man @ 27.6.2020, 7:30) *
Не то, что бы пропущена.. mi в МР'08 были в "кг", т.е. кол-во каждого горящего вещества в абсолютных значениях, в МР'13 эта же mi стала относительной безразмерной величиной, долей от общей массы пож нагрузки "М".
Следующий вопрос по этому же "приложению 1". Для формулы V0 размерность для теплоты сгорания i-го вещества в кДж/кг (MP'08) или в Дж/кг (MP'13)? В ф-лах для qo и это не так критично, т.к. там в формуле отношение теплот.. но для V0 неверная размерность увеличит или уменьшит результат на порядок.

На основании чего Вы так решили? В подстрочнике к 1-ой ф-ле п. 1 Прилож. 1 в МР 2008 г. указано:
Цитата
где mi - относительная массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки;
.

Я считаю, что верно кДж/кг, (как в МР 2008), а в МР 2013 опечатка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 27.6.2020, 16:17
Сообщение #2391





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Цитата из МР 2008: "где mi - массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки, кг;" слово относительная не было. Но, сАмое главное, прояснилось про V0. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2020, 16:32
Сообщение #2392





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(syzranskiy man @ 27.6.2020, 16:17) *
Цитата из МР 2008: "где mi - массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки, кг;" слово относительная не было.

Прошу извинить - пользуюсь чаще всего этим. Но при сравнении с другими базами данных - они явно ошиблись, и я вместе с ними. А мой бумажный экземпляр уже давно в мусорнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 12.7.2020, 19:18
Сообщение #2393





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Коллеги, а никто не пробовал считать ПДВ в новой проге вот этой? Результаты бьются, мне интересно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soya83
сообщение 16.7.2020, 20:27
Сообщение #2394





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86235



Добрый день, коллеги!

Нужен совет. Разрабатывается проект детского сада. Здание 3-х этажное, в котором есть:
1) пассажирский лифт предназначенный для перемещения сотрудников детского сада, с возможностью транспортировки МГН (М1-М4) и перевозки пожарных подразделений;
2) лифт грузовой малый предназначенный для транспортировки готовых блюд из пищеблока на верхние этажи грузоподъемностью 100 кг.

Для ЛШ п.1 предусматривается приточная противодымная система вентиляции (подпор).
А требуется ли подпор для ЛШ п.2? И можно ли использовать ЛШ п.2 для компенсации продуктов горения из смежного с ней коридора (т.е. боковая стена лифтовой шахты граничит с пространством коридора)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2020, 22:41
Сообщение #2395





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(soya83 @ 16.7.2020, 20:27) *
Для ЛШ п.1 предусматривается приточная противодымная система вентиляции (подпор).
А требуется ли подпор для ЛШ п.2? И можно ли использовать ЛШ п.2 для компенсации продуктов горения из смежного с ней коридора (т.е. боковая стена лифтовой шахты граничит с пространством коридора)?

Здесь ББ отвечал:
Цитата
Вопрос
Являются ли подъемники магазинов и ресторанов лифтами?

Ответ
С точки зрения распространения задымления нет разницы, к какому типу относятся лифты, важно наличие шахты. Если шахта есть, то необходимо предусматривать ее защиту.


Можно - см п. 8.5 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vignatenko
сообщение 3.11.2020, 11:33
Сообщение #2396





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2020
Пользователь №: 383449



Цитата(Незнайка @ 12.7.2020, 19:18) *
Коллеги, а никто не пробовал считать ПДВ в новой проге вот этой? Результаты бьются, мне интересно?


Пробовал, результат схож с расчетом по методике АВОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka_2007
сообщение 8.11.2020, 19:13
Сообщение #2397





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.3.2009
Пользователь №: 30303



Наверное не раз этот вопрос задавали, но все же. Объем дымоудаления из коридора считается на проем дверной из коридора или на большую створу если их две?
Указанное обстоятельство прямо закреплено в новом нормативном документе – СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены приказом МЧС России от 19.03.2020 года №194), который вводится в действие с 19 сентября 2020 года (взамен СП 1.13130.2009), а именно: – п. 4.2.24. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается.

Сообщение отредактировал Dimka_2007 - 8.11.2020, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2020, 10:17
Сообщение #2398





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не вижу ничего нового - практически то же сАмое указано в СП 7:
Цитата
7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
в) площадь большей створки двустворчатых дверей. При этом ширина такой створки должна быть не менее необходимой для эвакуации: в противном случае в расчете следует учитывать всю ширину дверей;

Некорректность формулировки СП 7 в том, что это указано только в пункте для приточной СПДВ, а распространяется и на вытяжные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka_2007
сообщение 9.11.2020, 10:54
Сообщение #2399





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.3.2009
Пользователь №: 30303



Цитата(ИОВ @ 9.11.2020, 11:17) *
Не вижу ничего нового - практически то же сАмое указано в СП 7:

Некорректность формулировки СП 7 в том, что это указано только в пункте для приточной СПДВ, а распространяется и на вытяжные.


Спасибо.
Надеюсь эксперт в курсе, что формулировка некорректная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2020, 15:02
Сообщение #2400





Группа: Участники форума
Сообщений: 12760
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dimka_2007 @ 9.11.2020, 10:54) *
Надеюсь эксперт в курсе, что формулировка некорректная.

Вообще-то, квалификация экспертов по СПДВ колеблется в диапазоне 0...100%. wink.gif
Колчев отвечал на семинаре - 7-ой вопрос/ответ.
Обратите внимание на вопрос - "Как учитывается площадь двухстворчатой двери при расчёте ДУ и ПД здания?" С точки зрения физики это очевидно, но будь формулировка СП 7 корректной, даже не возникал бы такой вопрос у проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных