|
  |
Новая методика расчета противодымной вентиляции |
|
|
|
|
5.4.2012, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Ну вообще-то, то что вы приняли за Qнср является на самом деле Qнi - низсшей теплотой сгорания 1 кг некого усредненного материала для данного вида зпомещения. Чтобы посчитать Qнср надо пользоваться формулой 4 в приложении 1. т.е помножить массу каждого горючего вещества на его низшую удельную теплоту сгорания, и затем все эти произведения сложить. Значения низшей теплоты сгорания разных в-в даны в списке литературы [8] и [13]. А вот массу материалов придется либо придумать самому либо взять из технологии, если она есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Wiz, умом понимаю, что вы правы, но тогда получается, если я приму , что горит 10 кг тряпья, то расход на ДУ увеличивается в 10 раз и получается 220 000 м3/ч... Не многова то ли для помещения с АУПТ????
Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 5.4.2012, 17:23
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Что вообще скажите коллеги??? Торговый зал (1 400 м2) с АУПТ (шаг 3 м), высота от пола до потолка Н=3350 мм. Принял, что горит тряпьё. Клапан дымовой высотой 350 мм. Получаю Tsm=367 К, Lк=26 655 м3/ч и самое интересное 20  дымоприемных отверстий с высотой 350 мм и черт знает какой ширины. Так если еще и принять что горит 10 кило тряпок, то вообще можно повеситься... Господа ну помогите идеи ради)))) Я уже дымлю с эти расчетом
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
На счет массы горящих веществ , вас помоемому вводят в заблуждение. В формуле четкая ссылка на табличное значение Qнср, а присутствующие в формуле (3) коэф-ты скорости распространения пламени, площадь горения и полнота сгорания и призваны заменить эту самую массу горящих веществ. В расчете не разбирался,но прочитав данный форум у меня сложилось мнение, что коэф. полноты сгорания лучше принимать 0,85 (максимально возможный).
Сообщение отредактировал exe.34 - 6.4.2012, 14:28
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Вот еще раз посмотрел все представленные расчеты в данной ветке форума и всех расчетах при дымоудалении из помещений Qнср принимается без учета массы горючего вещества. А эта масса учитывается только при расчете дымоудаления из коридоров. Так что возможно ваш расчет и верен. Единственное что, я бы наверное приравнивал Gsm и Gк, а не вычитал одно из другого.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Давно что то не смотрел тему и зря весело тут у вас  При расчете Ду из помещения массу вещества в расчет не принимаем. Масса при расчете горения в помещении учитывается только для определения средних показателей горения пож нагрузки (когда горит например 100 кг резины и 100 кг дерева, соответственно 14 и 36 Мдж, то средняя будет 14+36/2=25 МДж). При горении в помещении чего-либо вам нужно оценить сколько в секунду выделяется продуктов горения. Согласитесь сколько бы массы не было при одинаковой площади горения тепла выделится одинаково (она ведь ограничена скоростью выгорания, величина для того и введена в формулу). При расчете же ДУ из коридора как понял я в помещении может быть некая критическая температура (пример когда в помещении что-то горит, температура растет и открывают дверь) поэтому учитывают все тепло, а не то что выделяется в секунду времени. Посмотрю расчет ваш чель  ?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Вообщем посмотрел ваш расчет все с моим сходится, только я принимаю в расчетах Gsm=Gк как писал Wiz. А в вашем случае я так понимаю расчет ДУ только на время эвакуации получился так? А есть еще как его квазистационарный режим ( прикольное слово  , вроде режим развившегося пожара) т.е. как раз Gsm=Gк это в случае когда мы должны все время поддерживать толщину незадымляемого слоя, например в стоянках когда нужно обеспечить работу пожарных в помещении.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439

|
Цитата(Norb @ 13.4.2012, 14:47)  в случае когда мы должны все время поддерживать толщину незадымляемого слоя, например в стоянках когда нужно обеспечить работу пожарных в помещении. А мы разве не во всех помещениях должны обеспечить возможность работы пожарных?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Насчет того что мы должны обеспечить это лес темный, по-моему это нигде не прописано. Я всегда считаю на Gsm=Gк. Может быть есть какие-то случаи когда нужно только эвакуацию обеспечить не знаю даже  .
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439

|
Цитата(Norb @ 19.4.2012, 7:22)  Насчет того что мы должны обеспечить это лес темный, по-моему это нигде не прописано. Я всегда считаю на Gsm=Gк. Может быть есть какие-то случаи когда нужно только эвакуацию обеспечить не знаю даже  . Поддерживаю. Только с расходами, которые выше приведены не совсем согласен. У меня ДУ из помещения меньше 34000 м3/ч не получалось. всегда получается 34000-40000 мз/ч. А как у остальных?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(zolton @ 19.4.2012, 12:52)  У меня ДУ из помещения меньше 34000 м3/ч не получалось. всегда получается 34000-40000 мз/ч. А как у остальных? Примерно также..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 13:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
От помещения зависит. От 20000 до 30000+.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Дамы и господа! Так может расчетиками поделитесь своими? Надо же понять почему у вас столько, а у меня столько...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
По поводу расчета на время эвакуации - я принял площадь горения пожарной нагрузки 9 м2 (так как есть АУПТ с шагом 3м) и в таком случаем время свободного горения теперь ни на что не влият... По поводу Gsm=Gk - это в уравнении неразрывности надо применить?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
У вас так получается потому что я например принимаю Gsm=Gк, а вы их как то вычитаете из-за этого и разница.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2012, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(Phenomen_ON @ 19.4.2012, 17:43)  По поводу расчета на время эвакуации - я принял площадь горения пожарной нагрузки 9 м2 (так как есть АУПТ с шагом 3м) и в таком случаем время свободного горения теперь ни на что не влият... Посмотрите СП5.13130, в большинстве случаев шаг 4 метра, соответственно площадь очага не 9 м2, а 16 м2 С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2012, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146479

|
ПОмогите пожалуйста. У меня очень простой вопрос, но инет я перерыла и ответ не могу найти. Почему уважаемый Есин М,В. в своей методике расчета автостоянок берет температуру наружного воздуха 20 градусов? это по каким параметрам? мне нужно расчитать подземную автостоянку в Москве. Подскажите, какую температуру наружного воздуха мне нужно взять? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2012, 19:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146479

|
Так, разобралась сама. 20 градусов- это при расчете дымоудаления с естественным побуждением тяги. А если у нас механическая система, можно ли этот везовский расчет применить? расчитать Gк- расход дыма, поступающий с конвективной колонкой в подпотолочное пространство, а площадь отверстий дымоудаления не расчитывать, прикинуть просто воздуховод, чтобы удалял этот расход дыма при 15м/с и всё? Господа, или по ВНИИПО всё же считать надо? Меня ужас обуевает, когда я вижу эти экспоненты и градиенты. Направьте в правильное русло, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2012, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146479

|
Цитата(NOVIK_N @ 11.6.2010, 11:19)  ....
Но, не зависимо от этих посылов, я считаю, что ИНЖЕНЕРАМ-проектировщикам надо хорошо осознавать, как они выполняют свою работу и заморачивать "себе голову гипотезами сложных газообменных процессов ". Хотя бы представлять себе, какой должна быть правильная (безопасная и значительно более затратная, чем у нас практикуется) система ПДВ, информировать об этом заказчика и пусть он решает как быть. Вот это и мучает. Хочется посчитать правильно, а не лишь бы отвязаться. Я уже поняла, что со своим везовским расчетом влезла не в ту тему. Извиняюсь за офтоп. Господа, ну кто знает, помогите, можно ли автостоянку с механическим дымоудалением посчитать по Есину, где он дает расчет для тяги с естественным побуждением. Кто-нить сталкивался с таким? Я очень хочу освоить методику ВНИИПО, но щас нет времени, потихоньку нужно входить в курс этого расчета, а не с разбегу, лишь бы выдать заказчику. Кто-нибудь может дать грамотный совет?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2012, 10:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146479

|
Уважаемые коллеги, спасибо за помощь..) ну да ладно. Вобщем, в итоге, просчитала я свою автостоянку и по Везе и по ВНИИПО. ну так вот. Автостоянка 1800м2. 60 машин.
Gк получился 7,5кг/с. Tsm 362K, средняя плотность дыма 0,94кг/м3. Объем удаляемого дыма соответственно 28700м3/ч. То же самое получилось по ВЕЗЕ.
Профессионалы, оцените пожалуйста, цифра нормальная или маловато?
зы: кстати, нашла примеры от Есина, где он разрешает расчет тяги с естественным побуждением применять для механического дымоудаления. Правда вопрос тогда с температурой наружного воздуха остается в силе, он берет 20 градусов, когда мы вроде механическую систему дымоудаления должны считать по параметрам Б и эта величина должна быть -28, имхо. Вот поэтому я всё же решила использовать расчет ВНИИПО.
Сообщение отредактировал Olichka - 15.5.2012, 10:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Если бы вы сослались на конкретные методики с указанием номера формул, было бы понятнее в чем вопрос. А так могу сказать, что расчет естественной тяги проводится при температуре наружного воздуха для теплого периода с обеспеченностью 0,98. Это самый не благоприятный период, в остальных случая естественная тяга будет только сильнее. Не совсем понятно, где и зачем вы хотите заменить темп. внутреннего воздуха +20*С на -28*С. В этой теме кстати уже приводились примерные цифры по дымоудалению, в том числе и с автостоянок.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146479

|
Цитата(exe.34 @ 16.5.2012, 10:48)  Если бы вы сослались на конкретные методики с указанием номера формул, было бы понятнее в чем вопрос. А так могу сказать, что расчет естественной тяги проводится при температуре наружного воздуха для теплого периода с обеспеченностью 0,98. Это самый не благоприятный период, в остальных случая естественная тяга будет только сильнее. Не совсем понятно, где и зачем вы хотите заменить темп. внутреннего воздуха +20*С на -28*С. В этой теме кстати уже приводились примерные цифры по дымоудалению, в том числе и с автостоянок. Спасибо Вам большое за ответ, но вроде разобралась во всём. Пара бессоных ночей+ спасибо этой ветке и вроде как ответы на вопросы найдены..
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2012, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692

|
вот копаемся мы в коэффициентах, пытаемся расширить сознание и объять все эти формулы, а экспертиза говорит, не нравиццо мне ваша цифра, тут должно быть столько-то, и подгоняйте как хотите. А столько-то, это видимо из предыдущего многолетнего опыта по старым методикам. ... печалька
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2012, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
В текущей ветке представлены два расчётных листа для определения необходимого объёма вытяжки дыма из горящего помещения. При подсчёте в следствии получения разных результатов расчёта возникает справедливый вопрос: какой из расчётов верный? Расчётные листы прилагаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
Разобрался сам. В первом расчёте не приняты во внимание лист с опечатками от ВНИИПО.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2012, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146479

|
Цитата(Boris_Ka @ 1.5.2012, 9:20)  Посмотрите СП5.13130, в большинстве случаев шаг 4 метра, соответственно площадь очага не 9 м2, а 16 м2
С Уважением ББ... Я интересовалась у инженеров проектировщиков АВПТ насчет расстояний. Они сказали, что 4м- это не более, а в основном используют шаг 3х4. Т.о. они меня уверили, что в основном проектируется 12м2 между спринклерами.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2012, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Добрый день, коллеги!
Есть в методике 2 выражения:
1. Gа=Gsm/1-n (формула 45) 2. La=Gsm/ρа (формула 46)
Насколько я понимаю - есть расход на дымоудаление и есть расход на компенсацию думоудаления, который равен +/- 30% от расхода на дымоудаление (ведь именно это имели ввиду в методике "Диапазон допускаемого дисбаланса: -0,3 =< n >= 0,3"). Тогда логично выражение (1) записать в виде Gа=Gsm х 1-n. И насколько я понимаю расходы массовый и объёмный связаны между собой плотностью, соответственно выражение (2) надо записать ввиде La=Gа/ρа.
Что скажите???????
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2012, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888

|
Ну что же вы молчите, дамы и господа??!! Мой вопрос слишком сложен или слишком глуп? Я допустил в прошлом посте небольшую ошибку - выражение "1-n" должно в скобках стоять.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
С одной стороны все логично, если додумать мысли автора. С другой стороны, глядя только написанное, всё не совсем так). К примеру, формула (46) записана абсолютно верно при n=0 в формуле (45). Т.к. в этом случае Ga=Gsm. В формуле (45) авторам надо было еще добавить формулу нахождение La, аналогично Ga. А еще лучше, поменять содержимое формул (45) и (46) местами, во избежание возникновения путаницы. Формула (45) думаю записана верно, т.к. иначе в вашем варианте при дисбалансе n=-0.3 вы получите расход Ga>Gsm , что согласитесь будет странно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
полдня читал, а что делать с ДУ из коридоров так и не понял)) получается если коридор невысокий( а чаще всего так) не выполняется условие 0,5<=hsm/H<=0.6, следовательно расчет по методике ВНИИПО не применим, т.к. толковый эксперт сразу ткнет носом в ошибку, а МДС и пособия к СНиП отменены или устарели, вопрос: как считать то?
|
|
|
|
|
|
|
  |
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|