Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
84 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Новая методика расчета противодымной вентиляции
ГОСТь
сообщение 13.11.2009, 14:28
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Начал смотреть и застопрорился на первых же формулах.
А именно, как можно понять такое определение:
х - удаление от плоскости данного фасада по поверхностям покрытия и фасадов, имеющих размеры l×H, м;

то же касается и y.

Меряется "удаление" в метрах, значит это некоторая длина. Длиной может меряться отрезок, отрезки могут суммироваться. Проясните пожалуйста, это один отрезок или их сумма? И какие точки формируют эти отрезки?
Неплохо бы для таких витееватых формулировок прилагать илюстрации.
С итерациями было бы проще разобраться чем с непонятными определениями.
Смотрел снип "нагрузки и воздействия" в разделе ветровых нагрузок не нашёл такого. Может плохо смотрел. Порекомендуйте плис адекватный источник, или разъясните на пальцах, если не сложно, что же это за "удоление" такое? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vassyab
сообщение 4.12.2009, 0:25
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806



Здравствуйте!
Снова начал смотреть методику и появилось ещё несколько вопросов:

1. Чем обусловлено отсутствие в расчетах плотности дыма?
Т.е. при вычислении плотности смеси (формула 5) плотность дыма не учитывается. От этого и объёмный расход получается значительно меньше.

2. При вычислении температуры по формуле 53 и 57 получается очень большое падение температуры повысоте шахты примерно 25 гр. на этаж (этаж 4 м, стенка кирпич 125мм, Tsmo=340 K, Ta=293 K, Gsmo=3,5 кг/с, DELTA_Ga=0,5 кг/с), при этом большее влияние имеет составляющая "-ql*l", т.е потери тепла теплопроводностью через стенку.

3. Мне показалось, что в формулах 53 и 57 пропущена теплоемкость воздуха рядом с подсосами воздуха через клапан и неплотности. Иначе в размерностях путаница выходит. При этом замечу, что теплоемкость Cp я принимал, как кДж/(кг*К), а не как в листе опечаток кДж/(м2*К).

Спасибо, жду ответа!

Кстати, про удаление х и у я то же не совсем понял, прошу объяснить подробнее. Благо в расчетах не сильно участвует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 25.12.2009, 16:26
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



в опечатках появилась rк. что это за величина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 26.12.2009, 13:26
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



to Draiko
В самом первом посте этой темы смотри
rk - коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение,принимается равным 0,7 - 0,75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 28.12.2009, 10:19
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



спасибо, нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 9.2.2010, 13:25
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Уважаемый Boris_Ka, подскажите пожалуйста, как определить значение начальной толщины струи газообразных продуктов горения (W), истекающей от ограждающей конструкции галереи атриума (формула (9) из методических рекомендаций "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 9.2.2010, 18:00
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата
значение начальной толщины струи газообразных продуктов горения (W)

В МР допущена неточность при переводе из первоисточника. Здесь имеется ввиду ширина струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 9.2.2010, 18:28
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Хорошо, а не подскажете как определить ширину струи газообразных продуктов. И не дадите ссылку на первоисточник, если не сложно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonidemon
сообщение 4.3.2010, 17:52
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14708



При расчете подпора воздуха тамбур-шлюз парковки по методике ВНИИПО, я так понимаю применяется п. 4.3.3,в котором дана формула:
Gc = Fdsm(Pc / Sdsm)^0,5, (44)
где Fdsm - площадь дверей тамбур-шлюза, Fdsm=1,9м2;
Pc - избыточное давление воздуха в защищаемом тамбур-шлюзе, Pc=50Па;
Sdsm - удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей тамбур-шлюза,Sdsm=50000кг-1·м3.
Gc=1,9*(50/50000)^0,5=0,06кг/с~180м3/ч
по пособию 15.91
G=2875*A*P^0.5*K=29000кг/ч~24200м3/ч
где А=1,9м2
P=28,18Па
К=1
В чем моя ошибка, почему такая разница helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 4.3.2010, 19:07
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



1. Тамбур считается с открытой или закрытой дверью?
2. Формула G=2875*A*P^0.5*K=29000кг/ч~24200м3/ч - относится к открытым входным дверям ведущим на улицу и не имеет отношения к тамбур-шлюзу автостоянки.
3. Пособие 15.91 отменено.
4. Для расчета тамбур - шлюза для автостоянки на открытую дверь, обычно пользуются формулой (41) из Рекомендаций ВНИИПО, минимальная скорость истечения воздуха через открытую дверь принимается 1.3 м/с (в некоторых методиках 1.3 м/с - для жилых зданий, 1.5 м/с - для общественных). Я обычно принимаю 1.3 м/с, т.к. это прописано в п.7.14 в) СП 7.13130.2009.
5. Расчет на закрытые двери, выполняется по формуле (44) Рекомендаций ВНИИПО.

Сообщение отредактировал ITS - 4.3.2010, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonidemon
сообщение 5.3.2010, 13:20
Сообщение #101





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14708



Спасибо ITS!!! стало намного понятней. Просто меня смутила эта фраза "4.3.3. Расход воздуха, подаваемого в лифтовые холлы на подземных уровнях,
тамбур-шлюзы при выходах из помещений подземной части в лестничные клетки, сообщающиеся с вестибюлем надземной части здания, определяется зависимостью" из которой я понял что расход считается именно поэтому пункту. Еще раз спасибо за разъяснения!!! laugh.gif Но еще есть не закрытый вопрос лестничная клетка проходит через тех этаж, выход из которого предусмотрен с тамбур шлюзом, расход приточного воздуха будет считаться как раз по 4.3.3.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 5.3.2010, 16:06
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Если лестничная клетка ведет из подземной автостоянки и является незадымляемой типа Н2+Н3 или просто Н3, то тамбур-шлюз считается с открытой дверью и тогда расход воздуха вычисляется по зависимости (41), т.е по п.4.3.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 15.3.2010, 19:03
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Доброго времени суток, подскажите пожалуйста знающие..если делать расчет дымоудаления из пом подземного паркинга опираясь на указанные выше МР..максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя принимать согласно периметру всего паркинга или же предполагаемой дымовой зоны, которых предполагается 2 (если не прав - поправьте пожалста, общая площадь этажа - 2500 м.кв.).. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евлантий_*
сообщение 16.3.2010, 0:21
Сообщение #104





Guest Forum






Для Boris_Ka.
Скажите, пожалуйста, а надо ли учитывать время срабатывания системы вытяжной противодымной вентиляции, не сразу же она включится. И почему бы уравнение 2 при этом, не решать численно, например, методом Эйлера или рунге-кутты, обеспечивая при этом условие 10. В таком случае метод итераций не подойдет, так как площадь горения не может быть постоянной величиной. Значения расходов будут тогда другие.
Также если решать не численно, возникает вопрос, как брать площадь горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 16.3.2010, 10:10
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Еще попутно вопрос "h" принимается 20% от "Н"..только не понятно "h" или же "hsm".. и как определить тогда вторую величину при Н=2,86м? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 18.3.2010, 11:21
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Не могли бы вы прояснить, как посчитать kαww, kαwo. Что такое х (удаление от плоскости данного фасада по поверхностям покрытия и фасадов) и как его посчитать. Размеры фасада: L=42,5 м; Н=80 м; длина боковых фасадов l одинакова и равняется 38 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 9.4.2010, 16:42
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Добрый день!
В начале темы видел обещания, что выдут дополнительные рекомендации по стоянкам и т.д. (по другим объектам)...обещали к концу года, дело было в 2009, сейчас 2010...СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫШЛО ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЕ??
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 9.4.2010, 16:56
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Да! чуть не забыл!
Что вы все про итерации , да итерации??!!
Метод последовательных приближений! rolleyes.gif
а то итерации, итерации....нас и здесь неплохо кормят))))
Прошу прощения за болтовню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лель
сообщение 12.4.2010, 12:53
Сообщение #109





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51314



Уважаемый, Борис Борисович, у меня появилось несколько вопросов при работе с МР:
-как сейчас выполнять расчеты если невозможно определить площадь горения пожарной нагрузки (в 4.91 можно было делать расчет отталкиваясь от всей площади помещения) и нет автом. пож. тушения?
- какой минимальный безопасный средний уровень стояния нижней границы дыма от пола для коридоров, такой же как по зальным помещениям? Но тогда не получается зависимость 0,5<H/h< 0.6. Ведь. как правило, в коридорах высота потолков бывает 2,4м.
- как правильно выбрать период действия противодымной вентиляции (на период эвакуации или на время проведения ПП работ по спасанию), где можно посмотреть в нормативной литературе?
Очень жду Ваши ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лель
сообщение 12.4.2010, 15:55
Сообщение #110





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51314



У многих появился вопрос при расчете продуктов горения из смежных помещений. Кто то пытается придумать сам сколько и чего находится в горящем помещении. Я может и не прав, но есть наши любимые смежники - родные технологи. Так вот они при расчете категорий помещений в пояснительных записках приводят расчет. Вот смотрю на пример такого расчета: картонажная мастерская в ней хранится упаковочный картон на стелаже 1,8х1,8м из негорючего материала . Суточная норма картона не более 200кг. А далее расчет с учетом и теплоты сгорания.и удельной пожарной нагрузки, и площадь размещения пожарной нагрузки. Практически все данные есть у ТЕХНОЛОГОВ. И, наверное, не стоит нам ОВ-шникам делать не нашу работу, отбирая хлеб у других. Запрашивать у технологов задание. Тем более в одну записку все расчеты сведут и будут разные данные. Так , что не только нам работы прибавилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 14.4.2010, 12:50
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(Лель @ 12.4.2010, 14:55) *
У многих появился вопрос при расчете продуктов горения из смежных помещений. Кто то пытается придумать сам сколько и чего находится в горящем помещении. Я может и не прав, но есть наши любимые смежники - родные технологи. Так вот они при расчете категорий помещений в пояснительных записках приводят расчет. Вот смотрю на пример такого расчета: картонажная мастерская в ней хранится упаковочный картон на стелаже 1,8х1,8м из негорючего материала . Суточная норма картона не более 200кг. А далее расчет с учетом и теплоты сгорания.и удельной пожарной нагрузки, и площадь размещения пожарной нагрузки. Практически все данные есть у ТЕХНОЛОГОВ. И, наверное, не стоит нам ОВ-шникам делать не нашу работу, отбирая хлеб у других. Запрашивать у технологов задание. Тем более в одну записку все расчеты сведут и будут разные данные. Так , что не только нам работы прибавилось.


Оно то конечно да..при наличии грамотного и интересующегося технолога..в моем случае с точностью, да наоборот..для паркинга даже выбросы СО пришлось технологу выдавать..чтобы в ТХ совпало, а не наоборот unsure.gif
А о том, чтобы получить хоть какие-то данные для расчетов противодымной вентиляции можно даже не заикаться..
Хотя вцелом Ваша идея весьма справедлива как по мне..
Что же касается Вашего вопроса к Борису Борисовичу, то думаю он так и останется без ответа (как и многих других форумчан..) по всей видимости человек с головой ушел в науку..и оч жаль, что не находит времени на ответы по расчету согласно МР 2008 коих однозначно больше, чем ответов.. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 14.4.2010, 16:44
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Задачка для разработчиков и разобравшихся в МР 2008..
одно из двух..либо я не так все понимаю, либо что-то тут не то..
есть админ здание 10этажей, в подвальном этаже отгорожено помещение паркинга на 4м/м..
так вот, согласно МР (если конечно я правильно все понял) получается 89000м.куб/час..как по мне..как-то многовато для такого небольшого помещения..(261 крат!) blink.gif
для сравнения, аналогичным методом была посчитана 2х уровневая подземная автостоянка на 180м/м с площадью каждого этажа +/-2500м.кв., там получился расход 67500 м.куб./час
как так?!
PS особенно любопытно было бы получить комментарий уважаемого г-на Boris_Ka
PPS прилагается архив, с частью плана в dwg и результаты расчета

Сообщение отредактировал Yakor - 14.4.2010, 16:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Встроенный_паркинг.rar ( 930,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 14.4.2010, 22:01
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



mad.gif Прошу уставших от вопросов - временно не трогать организм Бр-Бр-сыча... Он в в отпуске, а не в науке... И мне кажется (м.б., я не прав?) - имееет на то право...
С уважением, ППД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 15.4.2010, 9:00
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(ppd @ 14.4.2010, 21:01) *
mad.gif Прошу уставших от вопросов - временно не трогать организм Бр-Бр-сыча... Он в в отпуске, а не в науке... И мне кажется (м.б., я не прав?) - имееет на то право...
С уважением, ППД

Странно..зачем рычать..уважаемый..
в отпуске, так в отпуске..все мы люди, все мы человеки..пусть человек отдыхает, ради Бога..))))))
просто судя по всему, кроме него нету к кому обратиться..хотя в числе составителей МР 2008 присутствует не только его фамилия..
ну нет, так нет..
покорнейше прошу прощения, если кого обидел..
просто..уж очень хочется разобраться и расставить все точки над Ё

Сообщение отредактировал Yakor - 15.4.2010, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 15.4.2010, 9:33
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



на самом деле я уже даже боюсь представить, что в итоге получится (что за расход) при расчете дымоудаления из коридоров админздания.. а сроки..сроки... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_myava_*
сообщение 15.4.2010, 9:49
Сообщение #116





Guest Forum






Цитата(ppd @ 14.4.2010, 21:01) *
mad.gif Прошу уставших от вопросов - временно не трогать организм Бр-Бр-сыча... Он в в отпуске, а не в науке... И мне кажется (м.б., я не прав?) - имееет на то право...
С уважением, ППД


Отпуск-не отпуск. Какая разница?
Boris_Ka вроде бы не единственный составитель этой методики.
И если методика не совершеннна, а методичка продается (читай " за работу уплочено"), то составители просто обязаны отвечать на рекламации. thumbdown.gif Или я что-то не так понимаю?

Ведь 89тыс кубов на 4 машины -- это слабо укладывается в рамки логики, не так ли? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 15.4.2010, 9:53
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Цитата(Yakor @ 14.4.2010, 16:44) *
Задачка для разработчиков и разобравшихся в МР 2008..
одно из двух..либо я не так все понимаю, либо что-то тут не то..
есть админ здание 10этажей, в подвальном этаже отгорожено помещение паркинга на 4м/м..
так вот, согласно МР (если конечно я правильно все понял) получается 89000м.куб/час..как по мне..как-то многовато для такого небольшого помещения..(261 крат!) blink.gif
для сравнения, аналогичным методом была посчитана 2х уровневая подземная автостоянка на 180м/м с площадью каждого этажа +/-2500м.кв., там получился расход 67500 м.куб./час
как так?!
PS особенно любопытно было бы получить комментарий уважаемого г-на Boris_Ka
PPS прилагается архив, с частью плана в dwg и результаты расчета


просчитала ваш паркинг согласно МР 2008, получился почти тот же расход, становится понятно что проблема состоит в методике расчета. откуда возьмется 89000кубов воздуха в таком маленьком помещении. И какими это шахтами вы пойдете через здание ? процесс горения не происходит если нет кислорода. Как проектировщик, я вас понимаю, что по другой методике расчет вам не согласует пожарная инспекция. Прошу присоединиться разработчиков методички и помочь коллеге , думаю вам самим будет интересно как такой бред может получиться rolleyes.gif

Сообщение отредактировал lana81 - 15.4.2010, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 15.4.2010, 10:01
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Предлагаю приложить к проекту расчет, выполненный по старым методичкам, кто накажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 15.4.2010, 10:24
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(shev @ 15.4.2010, 9:01) *
Предлагаю приложить к проекту расчет, выполненный по старым методичкам, кто накажет?

я как бы даже не против..и только ЗА, но..есть пару НО:
1- как Вы знаете в общих данных к проекту.. есть так называемая "клятва ГИПа", которая звучит ..
*Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных, энергоэффективности и других норм действующихщих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий*, получается, что расчет к примеру по приложениям к СНиП 2.04.05-91 является не правомерным и в проекте использован быть не может..
2- ввиду сложившейся тенденции со стороны надзорных органов принимать на проверку расчеты по МР2008, получается, что если я сделаю по "старой" методике мне, то мне сделают замечание и прийдется пересчитывать по новой...не вопрос..пересчитаю, но кроме того, что пересчитаю я, прийдется пересчитывать и электрикам, и автоматчикам, и тем же архитекторам..у нас они работают на сдельной оплате..и потому, при переделках, они либо бесплатно будут переделывать, либо за мой счет (что для не меня невозможно, впрочем, думаю..как и для многих других рядовых инженеров)..
и если не учитывать эти моменты, то думаю, что Ваше предложение весьма справедливо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 15.4.2010, 12:37
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



А мне кажется,это логично.Чем меньше площадь помещения,тем естественно выше в расчетах получается температура дымового слоя. А значит и обьемный расход воздуха в мелких помещениях получается больше ,чем в больших. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных