> Теплопоступления от системы освещения для бутиков
Гость_zhukov_*
сообщение 25.8.2009, 11:02
Сообщение #1





Guest Forum






Какие наиболее вероятные явные теплопоступления от ситемы освещения бутиков вы закладывете? Т.е. если арендаторы еще не известны? Под бутиками подразумеваю магазины продающие одежду. Я нашел такую цифру как 20 Вт/кв.м. Как на ваш взгляд эта цифра? Заранее признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 25.8.2009, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



я пользуюсь такой формулой:
Q = F*E*q*ню, Вт
где F - площадь помещения
Е - освещенность в лк, берется из норм освещенности (для Украины ДБН В.2.5-28-2006)
q - удельные теплопоступления Вт/м2 на 1 лк освещенности (принимаются : люминисцентные лампы 0,05-0,13; лампы накаливания 0,13-0,25 (я всегда беру большее значение))
ню - коэфициент. который учитывает поступление теплоты в рабочую зону от светильников (0,55 - люминисцентные лампы; 0,85 - лампы накаливания)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 25.8.2009, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



По ДБН В. 2.5-23-2003 ориентировочные удельные расчётные мощности для промтоварных магазинов без кондиционеров 14 Вт на кв.м торговой площади (см. табл. 4.14). То есть 20 Вт только на освещение это уже с хорошим запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zhukov_*
сообщение 26.8.2009, 10:02
Сообщение #4





Guest Forum






Дело в том, что современные арендаторы практически не используют люменисцентное освещение (за исключением офисов). Почти всегда это металло гидридные лампы по которым информации практически нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных