Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Методики расчета по конд, кто чем пользуется
Гость_Алексей(Alexey777@list.ru)_*
сообщение 15.3.2006, 10:08
Сообщение #61





Guest Forum






не смог скачать CoolPack. не поможете? необходимы диаграммы фреонов. r134A и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc
сообщение 20.3.2006, 20:36
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345



http://hvac.507.com1.ru:8029/WWW/chillers....ms/coolpack.zip
попробуй эту ссылку.

Добавлено - 20:39
Взято от сюда
http://www.chillers.ru/download/programms.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 11.2.2008, 17:56
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



rolleyes.gif расчет теплопритоков. вот тут---от результата отнимаем процентов 20. прога сделана при максимальных параметрах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Teplo.xls ( 102 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 14.11.2008, 17:33
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



К сожалению не так часто просматриваю форум, и опаздал к обсуждению вопроса о оценки энергозатрат для варианта прямоточного кондиционера и с рециркуляцией.

Хочу вернуться к этому вопросу и высказать свое мнение.

На мой взгляд при использовании рециркуляции расходы энергии на охлаждение помещения несколько ниже.

Обоснование:

при снижении воздухообмена, количества воздуха проходящего через кондиционер, температура воздуха после кондиционера должна снижаться, ассимиляции теплоизбытков. Это приведет к необходимости снижения температуры кипения фреона, что в свою очередь повысит осушку воздуха и затраты на этот процесс. Снижение температуры кипения приводит к увеличению затрат энергии комперссором. При значительном снижении воздухообмена, прямоточная система кондиционирования в офисных помещениях, появляется угроза снижения температуры кипения до отрицательных температур, что приведет к аварийной остановки кондиционера.

При повышении воздухообмена (рециркуляция) температура кипения повышается, снижаются затраты на осушку воздуха и коэфф. эффективноыти использования энергии комперессором повысится.


Однако, эти расуждения справидливы в том случае если в помещении не требуется предпринимать усилия по дополнительной осушки воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных