Андрей*
сообщение 26.8.2009, 7:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Добрый день!

Подскажите как примерно пределить мощность приточки? Рисую проект в MagiCade есть только принципиальная схема разводки магистралей и все. А у нас идет этап заказа/закупки оборудования. Опытные люди говорят 600-1000Па. Магик давление может показать, только когда вся система будет прорисована, чего пока не требуется. Как Вы примерно прикидываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.8.2009, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я прикидываю с запасом на те непредвиденные сложности, которые выявятся в процессе монтажа, и ставлю на приточку частотный или пятиступенчатый регулятор, чтобы уменьшить ее мощность, если будет работать слишком сильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 26.8.2009, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



это все хорошо, но ведь можно промахнуться, причем на порядок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 26.8.2009, 8:50
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Андрей* @ 26.8.2009, 9:34) [snapback]427896[/snapback]
это все хорошо, но ведь можно промахнуться, причем на порядок


запас в жопу не дует wink.gif

10Па на метр от воздухозаборной решётки до последней самой удалённой приточной + потери в самой приточке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 26.8.2009, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Спасибо, я уже слышал где такой расчет. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 26.8.2009, 10:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Какие исходные данные такой и расчет. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 26.8.2009, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



ph34r.gif Советы монтажников, что для стальных 5Па нужно брать, а для гибких 10Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 26.8.2009, 14:02
Сообщение #8





Guest Forum






В процессе разработки проекта от инженера зачастую требуется выдать мощность вентиляторов уже на стадии ТЭО, хотя вентиляционная сеть если и планируется, то приблизительно и в "одну линию". Именно в этом случае функция программы Vent-Calc v2.0 -ускоренный расчет сети, становится незаменимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 26.8.2009, 14:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Мощность то требуется скорее всего электрическая на первых парах, чтобы электрики могли делать проект. Так ее можно с хорошим запасом взять. А вот закупать оборудования без детального расчета сопротивления сети я бы не стал. Чрезмерный перебор с давлением вентилятора не есть гуд. А если примерно, то сопротивление оцинкованных воздуханов 1-2 Па/м, гибкаря 10-12 +30% на фасонину от потерь на прямых участках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных