> нужен ли подпор в шахту обычного лифта, если не предусматривается дымоудаление?, Принципиальный вопрос.
WhiteShark
сообщение 27.8.2009, 8:56
Сообщение #1


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Уважаемые! Такой вопрос возник:

С тем, что необходимость устройства системы дымоудаления рождает необходимость предусматривать мероприятия по компенсации удаляемого расхода воздуха, все понятно. А вот если ситуация наоборот такая, что по СП подпор воздуха требуется, а дымоудаление нет, то это нормально? Другими словами, нужен ли подпор, если нигде не предусматривается дымоудаление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 27.8.2009, 9:33
Сообщение #2


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Конкретно интересует, нужен ли подпор в шахту обычного лифта, если при этом нет дымоудаления ни откуда? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 27.8.2009, 19:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Посмотрите пункты СНиП 41-01-2003 (2008). Там идёт привязка к наличию незадымляемых ЛК (что автоматически тянет подпор в шахту лифта и ДУ в коридорах, причем независимо от наличия световых проёмов в последних), к наличию подвала, к статусу лифта, как для перевозки пожарных подразделений, инвалидов и пр... Высотность здания играет роль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 31.8.2009, 6:03
Сообщение #4





Guest Forum






Согласно СП 7.13130.2009 П7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 31.8.2009, 9:12
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



И верно. Как это я прощелкал tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных