> Расчет тамбура на закрытую дверь
Konstantin T.
сообщение 27.8.2009, 17:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Какие тамбуры считаются на закрытую дверь? Понятно, что перед лестницей всегда считаем на открытую дверь, а вот при лифтах в СНиПах есть разногласия, где-то говорится, что тоже на открытую, где-то на закрытую. Я считаю, что в тамбуры при лифтах в подвале или подземной автостоянке надо считать на закрытую дверь потому что это не путь эвакуации. Видел много проектов и везде по разному, во многих на открытую дверь сделано.

На закрытую дверь - пособие 4.91 Противодымная защита при пожаре Пример 14.
На закрытую дверь - МДС 41-1-99 пункт 2.7.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 27.8.2009, 17:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



а какой смысл считать на открытую дверь перед лифтом? лифты при пожаре не работают. кроме ЛТПП, но там другая история...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 27.8.2009, 17:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Ну так собственно я об этом и спрашиваю. Например, можно считать на открытую дверь для компенсации дымоудаления. Хотя в основном этим все принебрегают. Я просто говорю о том, что видел много таких проектов и пытаюсь понять, когда я считал на закрытую был прав или нет.

Сообщение отредактировал Konstantin T. - 27.8.2009, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 31.8.2009, 6:30
Сообщение #4





Guest Forum






Если тамбур-шлюзя в подвале перед лифтовым холом автостоянки, то считать надо по открытой двери СП 7.13130.2009 П 7.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 1.9.2009, 11:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Цитата(Valet1979 @ 31.8.2009, 7:30) [snapback]429355[/snapback]
Если тамбур-шлюзя в подвале перед лифтовым холом автостоянки, то считать надо по открытой двери СП 7.13130.2009 П 7.14
Вот если бы вы объяснили почему на открытую, если двери такого тамбур-шлюза закрыты и это не путь эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 2.9.2009, 9:10
Сообщение #6





Guest Forum






Над этим лучше не задумываться, закон есть закон, можете обратиться к разработчику кстати. Я уже им поназадавал вопросов, даже отвечать не хотят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных