TSV
сообщение 31.8.2009, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15282



Прикрепленный файл  Principle_Scheme.pdf ( 82,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Добрый день.

ситуация такая: в теплопункте (см.схему в приложении) у заказчика при закрытии 2-х ходового клапана HS-CV-03 в автоматическом режиме происходят неоднократные гидроудары. пока не переведешь клапан в ручной режим и в ручную не закроешь на 100%. при этом циркуляционные насосы не сбрасывают обороты при закрытии всех трех клапанов на 100% - один насос всегда продолжает работать через частотник почти на всю скорость (~45hz). при осмотре подрядчиком было выявлено что датчик перепада давления сильно загрязнен и выдавал некорректный сигнал. после чистки датчика (трубок и сенсора) нормальная работа была восстановлена: отсутствие гидроударов при закрытии 2-х ходового клапана, скорость насоса, при закрытии всех клапанов, снижается до 10-15hz.

в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. допускается ли работа циркуляционного насоса (центробежный Wilo Inline) при закрытом клапане на стороне нагнетания?
2. возможно ли возникновение гидроударов при плавно закрывающемся клапане но при этом насос не сбрасывает скорость и продолжает работать? предполагается что гидроудары в подобной системе могут возникать только при резком закрытии клапана или выключении насоса.

буду очень благодарен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 4.9.2009, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Гидроудары могут возникать при мгновенном(резком) изменении движения жидкости..
На одном из объектов в момент переключения насосов(UPS) в ИТП возникает такой гидроудар... что весь ИТП содрогается и... клапан( 2-х) иногда заклинивал. Обнаружилось это в момент приемки и обслуживания ИТП.
После обследования решено было заменить обратные клапана на напоре насосов(не помню каково стоят типа..)
Но у ТСЖ нет денег, чтобы сделать замены(или желания), таки и работает в ручном режиме...
При "плавно закрывающемся клапане закрытии" гидоудары не должны возникать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных