> Стояки отопления на лестничных клетках, можно ли размещать?
winch
сообщение 1.9.2009, 13:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Доброго дня, интересует следующий вопрос: в проектируемом здании(здравоохранение) в пространстве лестничной клетки (в углу, не мешая движению людей по лестницу) вертикально проходят трубы системы отопления.
Вопрос: допускается ли такое размещение по пожарным нормам? В жилых зданиях самолично такое решение наблюдал, но представитель заказчика не соглашается.
Кто прав и как аргументировать?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 1.9.2009, 13:22
Сообщение #2





Guest Forum






Можно, обосновать не могу. Есть в СНИПе фраза о том, что на такие приборы нельзя арматуру вешать и размещать приборы так, чтобы не загромождать путь эвакуации. Что не запрещено, то разрешено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КВВ_*
сообщение 1.9.2009, 14:38
Сообщение #3





Guest Forum






6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
а) на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях в районах с расчетной температурой минус 40 °С и ниже (параметры Б);
б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.

В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

про транзит по лестничной клетке ничего не сказано, значит можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 1.9.2009, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Спасибо. А никто не помнит - сколько по нормам должна быть минимальная ширина прохода по лестнице (применительно к пожарной безопасности)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 1.9.2009, 15:21
Сообщение #5





Guest Forum






1.2 м. СП 1.13130.2009 п.5.2.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных