Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не хватает тепла на тепловые завесы.
amats
сообщение 2.9.2009, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



Имеем склад, соответственно с тепловыми завесами на воротах.
Тепла выделено 1300 кВт, на вентиляцию уходит 1000 кВт, воздушно-тепловые завесы, с коэффициентом 0,3 забирают 450 кВт. Отсюда вопрос, как будет энто все работать и будет ли вообще? Не будет ли просто все отрубаться и вентиляция и завесы при -28 и ниже? Может сделать некий приоритет, когда включаются завесы на воротах, в автоматике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.9.2009, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вентиляцию с рекуперацией тепла, завесы управлять от концевиков ворот.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.9.2009, 11:00
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



К ТХ идите - решения есть - просто воздушные завесы без нагрева, применение спец устройств снаружи ворот, которые герметизируют щели между фурой и воротами.

Как подсчитана вентиляция? что за склад, какая кратность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amats
сообщение 2.9.2009, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228



Исходные данные поменять нельзя. Все смонтировано уже. Расчетная внутренняя температура на складе +16.
Завесы включаются по открытию ворот (концевики есть).
Сам только что допер)
В каталоге расчетная мощность на завесу указана при входящем воздухе -10, соответственно если температура при входе в завесу будет +16 то количество потребляемой теплоты уменьшится. И что бы уменьшить влияние наружнего воздуха к вентиляторам завес хочу присобачить воздуховоды вглубь или вверх склада (метра 3-4).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 2.9.2009, 13:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



2 Amats.
-28 в вашем регионе каждый день? (какой регион то, может как у нас от силы пару дней зимой -15, а в основном не зима а весна какая то)) А вообще никакой инфы конкретной вы не дали, так что ответить тоже нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 2.9.2009, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(amats @ 2.9.2009, 11:24) [snapback]430257[/snapback]
......... Может сделать некий приоритет, когда включаются завесы на воротах, в автоматике?


Если хватает напора. Организуйте перемычки обеспечивающие последовательное использование теплоносителя.
1. Теплоноситель сначала поступает в ВТЗ, часть через балансировочник сразу в воздушное отопление (им при пуске и отрегулируете долю)
2. Если напора нет. То насос.
3. Еще дополнительное тепло можно "выдавить" организуя трехступенчатую схему:
подающая ------ВТЗ-----(3*Воздушное отопление/4) -----(1/4 Воздушное отопление)------ обратка
Доли уточнить расчетом и по схеме. Обычно помогает.

Сообщение отредактировал Бойко - 2.9.2009, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.9.2009, 16:09
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(amats @ 2.9.2009, 11:24) [snapback]430257[/snapback]
Тепла выделено 1300 кВт, на вентиляцию уходит 1000 кВт...

Стоп, стоп... А сколько выделено на отопление? Или все тепло уходит на подогрев приточного воздуха, а затем весь теплый воздух летит в трубу? У Вас там часом не склад сверхопасных химикатов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 3.9.2009, 21:51
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да ладно вам... -28 на улице... в помещении +16. и этот воздух (ну если по хорошему) и должна забирать система завес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2010, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Есть ли норматив. в котором сказано, в каким помещениях можно ставить ВТЗ без подогрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.5.2011, 8:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Зольников Михаил @ 3.5.2010, 10:25) *
Есть ли норматив. в котором сказано, в каким помещениях можно ставить ВТЗ без подогрева?


Как в инете написано, для помещений, где допускается некоторое периодическое понижение температуры.

У меня вопрос. Можно ли поставить завесу без подогрева в подземной стоянке, учитывая что от въездной рампы до ближайшего парк. места ещё метров 10? Подобрать завесу по мощнее, чтобы хорошо отсекала воздух.
У меня во дворе дома как раз подземная стоянка и там вообще никакой завесы не стоит.

Сообщение отредактировал Незнайка - 26.5.2011, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.5.2011, 14:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Зольников Михаил @ 3.5.2010, 10:25) *
Есть ли норматив. в котором сказано, в каким помещениях можно ставить ВТЗ без подогрева?

Вздушная тепловая завеса без подогрева - это просто воздушная завеса. Их производят в России. Нормативно СНиПом определяется температура в конце завесы при наличии постоянных рабочих мест.
Делает такие завесы Климатвентмаш. Идеолог - Дискин. Его здесь все знают.

Сообщение отредактировал msi - 26.5.2011, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 27.5.2011, 15:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(msi @ 26.5.2011, 15:24) *
определяется температура в конце завесы при наличии постоянных рабочих мест


О, у меня вообще постоянных рабочих мест нет. Тогда и вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных