|
  |
Определение загруженности чиллера, методы |
|
|
|
3.9.2009, 13:22
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Господа, вот таков вопрос.
Офисное здание, 7 этажей. Изначально был запроектирован чиллер на все этажи, его смонтировали, и запустили, на 6 этажей. 7й этаж был не готов по строительной части. Сейчас Заказчик хочет убедиться в следующем: готов ли чиллер к тому, что на него "повесят" еще и 7й этаж, или потребуется отдельная система на 7й этаж. Сомнения возникли от того, что на 6 ти этажах, на которые сейчас работает чиллер, и так система "не слишком справляется".
Заказчик требует от нас замеров, подключившись к электронному блоку в фанкойле. А мне приходит на ум такое решение - померить температуру возвращающейся в чиллер воды. Честно говоря, не отказался бы от консультации, или хотя бы от того чтоб показали направление в котором думать). Что за оборудование нужно для подключения к фанкойлам и снятия с них реальных параметров работы?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 15:33
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Температура обратки достаточно информативна для вашей цели.
Замеры холодопроизводительности доводчиков - это уже следующий этап наладки. И к чему там подключаться? Мерят именно холодопроизводиетльность, сравнивают с проектной, ну и т.д.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 16:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Сейчас на дворе сентябрь - условия на улице не проектные.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
У меня вопрос к alem'у, не вполне имеющий отношение к данной теме, но интересующий меня из любознательности: а если бы в этом случае система была не на воде, а на фреоне – проблема решилась бы установкой дополнительных наружных блоков, присоединенных к этой системе? Имею ввиду – что в данном случае, если чиллер не справится, то придется делать отдельную систему на 7-й этаж. А если бы это все было на фреоне, и сечение магистралей позволило бы обслуживать 7-й этаж – решилась бы проблема установкой дополнительных наружных блоков и увязкой в контур ?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
А мне так кажется, что сама по себе температура обратки мало что даст. Точнее так, это будет достаточно информативно, если температура будет завышена. Тогда все понятно. А если параметры будут 7-12, как положено? Как Вы исходя из этого будете решать хватит ли чиллера? Думаю, путь здесь более тернистый: замер температуры входящего в фэнкойл воздуха и температуры воздуха, выходящего из него. А также производительность фэнкойла по воздуху. И так по каждому. Затем считаете холодопроизводительность каждого фэнкойла, суммируете и получаетеобщую холодопроизводительность системы. Сравниваете с паспортной чиллера (но не той, что в общей таблице характеристик, а из таблицы толстого мануала, где холодопроизводительность дается в зависимости от реальных внутренней и наружной температур!) и готов ответ на Ваш вопрос!  Аркадий P.S. Интересно, а что можно намерять, даже если умудриться подключиться к электронной плате фэнкойла?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Надо между чиллером и системой поставить аккумуляцонный бак и соответственно насосы: чиллер-аккумулятор и аккумулятор-система (или если совсем плохо с деньгой - гидравлический разделитель - стрелку). В этом случае, если нехватит существующего чиллера, к аккумулятору (стрелке) можно подцепить ещё другой чиллер.... А считать по методу ArFey'a, это можно с ума съехать, а потом налево....
Сообщение отредактировал jota - 3.9.2009, 16:30
|
|
|
|
|
3.9.2009, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(jota @ 3.9.2009, 16:28) [snapback]430806[/snapback] Надо между чиллером и системой поставить аккумуляцонный бак и соответственно насосы: чиллер-аккумулятор и аккумулятор-система (или если совсем плохо с деньгой - гидравлический разделитель - стрелку). В этом случае, если нехватит существующего чиллера, к аккумулятору (стрелке) можно подцепить ещё другой чиллер.... А считать по методу ArFey'a, это можно с ума съехать, а потом налево.... С первым утверждением полностью согласен, хотя, это дополнительная работа и деньги. А вот по поводу съезда с ума... А когда Вы в каком-нибудь АБК при наладке меряете все решетки (минимум по две в помещении) никуда не съезжаете? Или не меряете? Аркадий
|
|
|
|
|
3.9.2009, 16:57
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Фреоновой частью занимаются холодильщики, - так что тут помочь не могу.
В разных холодильных машинах разные схемы управления - иногда можно с табло определить процент загрузки ХМ и сопоставить с нагрузкой, т.к. наружная температура типа тоже известна.
Реальный график (подача - обратка - расход) укажет на реальный теплосъём, внутренние параметры воздуха - на достаточность этого теплосъема, что позволит сделать выводы по необходимости наладки оборудования.
Вообще наладка таких систем довольно сложна, - есть и гидралика, и воздушные сети, оборудование разное, - но и соответственно интересная. Желаю успеха.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ArFey @ 3.9.2009, 16:34) [snapback]430811[/snapback] при наладке меряете все решетки (минимум по две в помещении) Так меряется один параметр- количество. А с FC - количество, температуру...... далее расчитать учитывая влажность и текущие градусосутки, потом пересчитать всё на расчётные параметры.....как говориться: с ума сошёл, теперь куда?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Метод собственно совершенно тривиальный, правда только в том случае если производительность чиллера ступенчатая, а система спроектирована грамотно. Какое количество времени под полной нагрузкой он стоит, а какое работает. Если компрессоров несколько - то графики работы на каждый. Кстати кручением уставок воды вверх, можно поднять производительность самого чиллера процентов на 10. Правда при этом производительность фанкойлов в свою очередь падает. Но заодно уменьшается осушение, так что возможно и не так сильно.
В общем случае, чиллерные системы расширяются значительно проще чем фреоновые, но опять же если система изначально грамотно спроектирована и чиллер не относится к совсем дешевому хламу.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
ИМХО: 1. В более-менее жаркий день, когда работают все или почти все фанкойлы, замерить разницу температур на входе и выходе из чиллера. 2. Если dt<5С, значит у чиллера есть резерв. Можно посмотреть на пульте сколько компрессоров работают, и прикинуть каков резерв. 3. Если dt=5С, следует присмотреться к расходу воды через испаритель. Возможно он ниже номинального. Номинальный определите следующим образом: - по "толстому мануалу"  определите номинальную холодопроизводительность чиллера при данной температуре окр среды. (если чиллер наружной установки); - из формулы Q=СхMxdT определите номинальный расход воды через чиллер; Соответственно, если фактический расход через испаритель ниже номинального, то меняйте насос на более мощный, холодопроизводительность чиллера вырастет. Ну а если расходы равны - значит все, шансов нет
|
|
|
|
|
3.9.2009, 20:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
загрузка чиллера с неуправляемыми по расходу компрессорами проверяется легче легкого нужен спецально обученый человек с секундомером и тетрадкой в тетрадку записываются временные метки циклов включения/выключения компрессоров и затем на основании этого вычисляется процент загрузки
|
|
|
|
|
4.9.2009, 13:37
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Заказчик сказал следующее:
"...вот нам фирма сделала предложение .. они приедут со своими приборами, подключатся к электронным блокам в фанкойлах, и снимут показатели реальной холодопроизводительности. У вас есть такая аппаратура?"
Что за аппаратура, ума не не приложу. Вопрос то вполне понятный, как узнать , есть ли резерву чиллера?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
М.б. я отстал от жизни и пора либо за школьную парту, либо "в наш советский колумбарий" (с)  , но всю жизнь считал, что электронная плата фэнкойла - это, в первую очередь, датчик температуры (термосопротивление) замеряющий температру входящего в фэнкойл воздуха и некие "мозги", анализирующие этот сигнал и открывающие, либо закрывающие клапан на подаче воды в фэнкойл. Никакой связи по цепям управления (как у VRV/VRF систем) между фэнкойлами и чиллером нет. Так что обязательно попроситесь присутствовать, когда придет та фирма с чудо-прибором. Уверен, узнаете много интересного и нового для себя!  Аркадий P.S. М.б. этот прибор показывает процент открытия клапана подачи воды? Но и тогда не понятно, как быть с этой информацией!
Сообщение отредактировал ArFey - 4.9.2009, 13:55
|
|
|
|
|
4.9.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В фенкойлах термостат (вкл-выкл).
Сообщение отредактировал jota - 4.9.2009, 14:30
|
|
|
|
|
4.9.2009, 14:30
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ArFey @ 4.9.2009, 14:51) [snapback]431264[/snapback] М.б. я отстал от жизни и пора либо за школьную парту, либо "в наш советский колумбарий" (с)  , но всю жизнь считал, что электронная плата фэнкойла - это, в первую очередь, датчик температуры (термосопротивление) замеряющий температру входящего в фэнкойл воздуха и некие "мозги", анализирующие этот сигнал и открывающие, либо закрывающие клапан на подаче воды в фэнкойл. Никакой связи по цепям управления (как у VRV/VRF систем) между фэнкойлами и чиллером нет. Так что обязательно попроситесь присутствовать, когда придет та фирма с чудо-прибором. Уверен, узнаете много интересного и нового для себя!  Аркадий P.S. М.б. этот прибор показывает процент открытия клапана подачи воды? Но и тогда не понятно, как быть с этой информацией! Хороший ответ, это действительно так? Я тоже задал такой вопрос заказчику -дескть, что можно за показания снять в фанкойла? и что они дадут? На что получил саркастический ответ - сомнение в моецй компетентности,и все такое) Обидно). Хотя я не холодильщик, но логикой понимаю, что в фанкойлах ничего заумного не стоит.. или мы заблуждаемся с уважаемым Аркадием, господа?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 14:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата в фанкойлах ничего заумного не стоит чтобы дать ответ нужно как минимум знать что за фанкойлы и что у них внутре есть. девять из десяти - ответ ваших конкурентов из разряда " поменяем клапана за 4900р."
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Схемно и укрупненно. Мониторим (в смысле постоянно мерим потребляемый ток) потребляемую мощу чиллера и температуру наружного воздуха, по времени (с интервалом пара часов) работы, С помощью манулов (на чиллер) определяем холодопроизводительность чиллера (через наши "Ке" или ихие "СОРы?"). Всю полученную цифирь "ложим" в виде графика ХОЛ.чил. = (Ф) от Тнар.. Получится "облако в штанах" из точек работы 7-ми этажного чиллера на 6-ть этажей - ПО ФАКТУ. Огибаем это "облако" красивой кривой(***). И добовляем еще две кривые: одну взятую из манула,- вторую, что насчитали проектанты. Так, вот разница между кривыми "ИЗ МАНУЛА" и "ПО ФАКТУ" и будет остатний запас для седьмого этажа. ___________________ ЗЫ. Если захотите интеллектуально придавить "постановщика задачки" сделайте это в двух вариантах а) только для солнечной погоды; и б) только для - пасмурной. ЗЗЫ. (***) Энто Вам "наш Энциклопедист" распишет КАК это выполнить с помощью "нескольких линеек (логарифмических)".
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Цитата(Александр Васильев @ 3.9.2009, 14:22) [snapback]430714[/snapback] Господа, вот таков вопрос.
Офисное здание, 7 этажей. Изначально был запроектирован чиллер на все этажи, его смонтировали, и запустили, на 6 этажей. 7й этаж был не готов по строительной части. Сейчас Заказчик хочет убедиться в следующем: готов ли чиллер к тому, что на него "повесят" еще и 7й этаж, или потребуется отдельная система на 7й этаж. Сомнения возникли от того, что на 6 ти этажах, на которые сейчас работает чиллер, и так система "не слишком справляется".
Заказчик требует от нас замеров, подключившись к электронному блоку в фанкойле. А мне приходит на ум такое решение - померить температуру возвращающейся в чиллер воды. Честно говоря, не отказался бы от консультации, или хотя бы от того чтоб показали направление в котором думать). Что за оборудование нужно для подключения к фанкойлам и снятия с них реальных параметров работы? А на основе чего Заком был сделан вывод "что система не справляется"?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То jota, ArFey, Александр Васильев . Господа, позволю заметить. "Кокетство" не украшает специалистов.
Александр Васильев Дата Сегодня, 14:37 Заказчик сказал следующее: "...вот нам фирма сделала предложение .. они приедут со своими приборами, подключатся к электронным блокам в фанкойлах, и снимут показатели реальной холодопроизводительности. У вас есть такая аппаратура?" Что за аппаратура, ума не не приложу.
Да лажа всё это. Ваша зака готова раскрутиться с отскоком "на бабки" с этой фирмой. А случаем, не энта-ли фирма ваяла систему.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:33
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Поймите мами и объясните заказчику, чту ему нужна обычная наладка имеющейся части здания, которую ваша фирма сделать явно не может. И те, кто предлагают мерить с платы доводчика тоже не могут. Результативная процедура выглядит несколько иначе. Реальная нагрузка на холодильную машину определяется элементарно, в том сисле по методу LordN, тетрадкой. Сейчас поищу фотографии.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alem @ 4.9.2009, 16:33) [snapback]431322[/snapback] Результативная процедура выглядит несколько иначе. Реальная нагрузка на холодильную машину определяется элементарно, в том сисле по методу LordN, тетрадкой. Сейчас поищу фотографии. так её еще прийдется пересчитать на проектные значения наружного воздуха
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:47
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Типа да, - но общая картина становится ясной и без расчётов. А общая картина такая: с серьёзными системами нужна серьёзная работа. Как-то так.
Прикрепленные файлы
01.jpg ( 107,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
02.jpg ( 116,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
03.jpg ( 117,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
4.9.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То alem Дата Сегодня, 16:47
У- У- У! ХАААААчу на такую эксплуатацию!!!
___________________ ЗЫ. А что это за штыри на круглых основаниях на второй фотки?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 16:10
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Не поверите. Молниеотводы.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 16:13
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(alem @ 4.9.2009, 16:33) [snapback]431322[/snapback] Поймите мами и объясните заказчику, чту ему нужна обычная наладка имеющейся части здания, которую ваша фирма сделать явно не может. И те, кто предлагают мерить с платы доводчика тоже не могут. Результативная процедура выглядит несколько иначе. Реальная нагрузка на холодильную машину определяется элементарно, в том сисле по методу LordN, тетрадкой. Сейчас поищу фотографии. Эти ребята - в тройке по Питеру по величине. Неужели пишут околесицу специально?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Может я предложу бред, то сильно не ругайте... А что если попробовать искусственно повысить давление конденсации. Т.е. подсоединить манометр к линии нагнетания, всасывания хладона и термометр на выходе из чиллера воды. Искусственно потихоньку снижать теплосъем с конденсатора и смотреть при каком давлении конденсации хладона выходные параметры воды превысят уставку. Как только температура воды начнет расти - эксперимент закончить. Потом определив марку компрессора посмотреть его холодопроизводительность при полученных давлениях (всасывания и нагнетания) и при нормальных (проектных) давлениях. Разность холодопроизводительностей принять как запас чиллера по холоду.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alem @ 4.9.2009, 17:10) [snapback]431346[/snapback] Не поверите. Молниеотводы. А-а-а-а. Тот думаю, и чавой-то в луже? Дык, пымаю, для лучшего контакту.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380

|
Ух ты!! Сердце замирает когда такие системы вижу  , готов просто рядом постоять, поучиться.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|