> Trend - контроллеры, и Modbus
Spaider
сообщение 3.9.2009, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Товарищи, специалисты, подскажите.
Есть существующая системa BMS фирмы Trend со своей скадой (Supervisor, вроде). В систему добавляются несколько кондиционеров, связанных по ModBus. Вот в чем вопрос - необходимо увязать эти кондиционеры в эту BMS. Поддерживает ли BMS протокол ModBus, как она поддердживает, типа через свои принадлежности либо напрямую можно через Adam, интересует все что связано с этим подключением.
Не оставьте без внимания, просвятите))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 4.9.2009, 17:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



...ну если "вроде Supervisor" это действительно SCADA, то OPC она должна поддерживать, дальше берете OPC Server с ModBus и подключаете ус-ва через него к SCADA...

(off)интересно какие это кондицы ModBus поддерживают, вы б этот вопрос на всяк случай поточней выяснили, а то окажется что они в ModBus через gate своего протокола вяжутся, не сильно популярен ModBus у кондишников...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 4.9.2009, 23:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



так и есть) кондишины Emerson
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 5.9.2009, 6:26
Сообщение #4





Guest Forum






RC Group (Италия) - управление на CAREL - ModBus
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_etech911_*
сообщение 2.10.2009, 19:03
Сообщение #5





Guest Forum






Spaider, добрый вечер.
Решение этой проблемы можно осуществить двумя путями:
1.У CAREL есть специализированная карта, специально разработанная для интеграции в сеть TREND. Скорее всего у них есть софтина для привязки переменных CAREL к переменным TREND. С CAREL приходилось сталкиваться в скользь, то что детали не знаю.
2.У TREND есть вариант со специализированной платой XNC, которая на заводе предустановлена в контроллер IQ3XCITE. Она является универсальным аппаратно-программным конструктором, позволяющим интегрировать оборудование TREND c любым другим оборудованием автоматики, поддерживающим интерфейсы RS-232, RS-485. В Modbus-сети (если она RTU), необходимо сделать одно из устройств "Master", а остальные "Slave". Master ,собственно, и подключается к XNC. Немного шаманства с софтом (есть специализированный софт) - и все переменные поступают в Supervisor! Лучше эту фазу в обоих случаях доверить спецам, т.к. если нет нужной подготовки, то ничего не получится.
Если есть ещё вопросы - спрашивай. Буду рад помочь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных