Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> давление в обратке больше чем в подающем
elina
сообщение 3.9.2009, 15:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



помогите решить проблему.
требуется ИТП многоэтажного дома с независимой схемой . по техусловиям давление в точке подключения: Т1 - 90м Т2- 120м
Какие есть варианты, чтобы обеспечить требуемый перепад давления в первичном контуре? Дает ли в этом случае какой-то эффект регулятор перепада давления на вводе? Или без откачивающих насосов не обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 3.9.2009, 17:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(elina @ 3.9.2009, 15:55) [snapback]430788[/snapback]
помогите решить проблему.
требуется ИТП многоэтажного дома с независимой схемой . по техусловиям давление в точке подключения: Т1 - 90м Т2- 120м

так не бываает, уточняйте ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 3.9.2009, 17:42
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 3.9.2009, 20:19) [snapback]430826[/snapback]
так не бываает, уточняйте ТУ

Ещё как бывает. Надо ставить откачивающие насосы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.9.2009, 17:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ernestas @ 3.9.2009, 17:19) [snapback]430826[/snapback]
так не бываает, уточняйте ТУ

Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 17:42) [snapback]430834[/snapback]
Ещё как бывает. Надо ставить откачивающие насосы

Страна чудес, потому мы и удивляемся.....
Я вообще то тоже склонен к тому, что неправильно понято ТУ....там может есть пьезометрическая высота и перепад на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.9.2009, 18:04
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 18:42) [snapback]430834[/snapback]
Ещё как бывает.

... Если уже кто-то "откачивает" ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.9.2009, 18:40
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ужас нафиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 3.9.2009, 20:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(tiptop @ 3.9.2009, 18:04) [snapback]430848[/snapback]
... Если уже кто-то "откачивает" ? smile.gif

точно!! biggrin.gif
а вы поставте насос помощнее! и все будет пучком! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andru_
сообщение 4.9.2009, 9:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28348



http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=315

в статике легко может быть больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gala
сообщение 4.9.2009, 9:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 17:42) [snapback]430834[/snapback]
Ещё как бывает. Надо ставить откачивающие насосы


Дина поясните пожалуйста, что занчит - откачивающие насосы. Если я правильно поняла, это насосы установленные на подаче контура тепловой сети...и на обратке в данном случае допустимо предусмотреть регулятор перепада давления?, я правильно поняла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.9.2009, 9:16
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ernestas @ 3.9.2009, 21:12) [snapback]430902[/snapback]
точно!! biggrin.gif
а вы поставте насос помощнее! и все будет пучком! clap.gif

А прав тот, у кого насос мощнее! И верхом эволюции будет ситуация, когда на ТЭЦ или котельной вообще не нужны будут насосы.

Вопрос к автору, где такое у Вас происходит, куда не надо ехать на ПМЖ?

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2009, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 4.9.2009, 10:24
Сообщение #11





Guest Forum






Такое возможно, если у потребителей по подаче после Вас по сети установлены на вводах насосы в обратке, а обратка т/сети после Вас имеет низкую пропускную способность(возможен засор и пр.). Такой вариант реконструкции действующей т/сети я просчитывал. Уточните напоры на вводах соседних с Вами потребителей, если так, то ставьте в обратку своего ввода насос напором 40 м и расходом расчитанным по нагрузке и т/графику. Но помните, что это нештатный гидравлический режим тепловой сети и возможно его изменение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 4.9.2009, 11:03
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Gala @ 4.9.2009, 12:12) [snapback]431028[/snapback]
Дина поясните пожалуйста, что занчит - откачивающие насосы. Если я правильно поняла, это насосы установленные на подаче контура тепловой сети...и на обратке в данном случае допустимо предусмотреть регулятор перепада давления?, я правильно поняла


"Откачивающие" - жаргонное название подкачивающих насосов на обратном трубопроводе - так они в нормах называются. На самом деле они качают воду из системы, вот их и называют "откачивающими", чтобы отличить от подкачивающих на подающем трубопроводе.

Можно, конечно, добиться увеличения перепада и установкой подкачивающих насосов на подающем трубопроводе, но в этом случае поднимется давление во всей системе. Если, как у автора темы, в подающей 90м, а в обратке 120 м, то это вообще за пределами прочности радиаторов. Тут надо именно снижать давление в обратной трубе, а не поднимать в подающей. Но при этом непременно учитывать высоту здания, чтобы не опорожнить систему. И всё это проверить на разные режимы работы - зимний, переходный, летний и статический.

Регулятор перепада не поможет, если перепада нет вообще или он отрицательный. Регулятор может только помочь избежать колебаний, вызванных внешними причинами.

А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.9.2009, 11:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У автора ИТП с независимой схемой, поэтому установка насосов никак не скажется на работоспособности самой системы отопления. Автору нужно обеспечить требуемый перепад в первичном контуре. По мне, в данной ситуации насосы можно поставить как на прямой так и на обратке, с напором допустим 40-50 м, чтобы прокачать теплообменники, регулирующую и др. арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 4.9.2009, 11:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Подкачивающие насосы СП 41-101-95:
3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:

а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;
...........
картинка, например

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pump2.jpg ( 170,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 4.9.2009, 11:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



спасибо DINAZAVR. обращаюсь именно к ВАМ, т.к. Вы компетентны в этих вопросах.
1. я так понимаю, что в теплосетях есть расчетные схемы, на основании которых пишут техусловия. рельеф понижающийся, поэтому в обратке больше. обычно в этих случаях на район ставят насосную с насосами на обратке. а здесь райончик многоэтажек застраивается разными фирмами и вопрос насосной видимо не обсуждался. вот я и задаюсь вопросом: что ж теперь в каждом доме устанавливать мининасосную для понижения давления на обратке? или нужно закидывать вопрос застройщикам чтобы решить одну насосную на район? в чьей это компетенции?
2. система независимая - отопительный контур не связан с сетью поэтому я так понимаю напор на Т1 для меня имеет значение лишь с точки зрения выдержит ли теплообменник?

ZR 84 тоже спасибо. увидела ответ когда написала предыдущее письмо. домов в районе будет несколько.
и в каждом придется ставить насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 4.9.2009, 11:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата
... домов в районе будет несколько. и в каждом придется ставить насосы?

Уважаемая elina
Это вопрос не только технический, но и экономический....
однажды по просьбе Зака я составлял технико-экономическое обоснование по вопросу: ИТП и/или ЦТП...
выходило, что в наших условиях выгоднее ИТП. Поэтому исходите из:
-написанных требованиях в ТУ;
-"поговорите" с Заком, ибо он платит деньги.
потом принимайте решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.9.2009, 11:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 11:03) [snapback]431147[/snapback]
А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть.

Уж лучше Вы к нам. (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.9.2009, 11:55
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(elina @ 4.9.2009, 12:32) [snapback]431178[/snapback]
спасибо DINAZAVR. обращаюсь именно к ВАМ, т.к. Вы компетентны в этих вопросах.
1. я так понимаю, что в теплосетях есть расчетные схемы, на основании которых пишут техусловия. рельеф понижающийся, поэтому в обратке больше. обычно в этих случаях на район ставят насосную с насосами на обратке. а здесь райончик многоэтажек застраивается разными фирмами и вопрос насосной видимо не обсуждался. вот я и задаюсь вопросом: что ж теперь в каждом доме устанавливать мининасосную для понижения давления на обратке? или нужно закидывать вопрос застройщикам чтобы решить одну насосную на район? в чьей это компетенции?
2. система независимая - отопительный контур не связан с сетью поэтому я так понимаю напор на Т1 для меня имеет значение лишь с точки зрения выдержит ли теплообменник?

Всё-тки это не ошибка в техусловиях?
1. Тогда нужна ПНС (Понизительная/повысительная насосная станция) и это должно быть целиком и полностью на контроле энергоснабжающей организации, т.е. разработка пьезографика и пр. Если бесконтролько навтыкать насосов в обратные требопроводы это получиться может бог знает что, система будет непрогнозируема.
И ещё я не понял момента: рельеф понижается и давление в обратке больше? Это как-то не стыкуется.
2. Совершенно верно, но может быть момент: линя подпитки второго контура тоже берётся как правило из обратки, возможно и ГВС в летнем режиме может разбираться из теплосети, поэтому это тоже надо учесть.

Раньше были институты урбанистики и они на стадии генплана такие моменты прорабатывали, а сейчас вообще что-то плохо.

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2009, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 4.9.2009, 11:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



ZR спасибо -ситуацию прояснили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.9.2009, 11:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zr84 @ 4.9.2009, 12:27) [snapback]431177[/snapback]
Подкачивающие насосы ...........
картинка, например

Именно так ,но есть маленький ньюанс.
На картинке возле насосов этих есть обводная(меж ними нарисована), она запрещена ПТЭЭУ.Хотя по нужности её может в некоторых условиях и стоило б поспорить.Подобная обводная разрешена только для насосов подпитки.

И кстати, замечание насчет ЦТП или несколько ИТП весьма дельно и существенно.И даже при равной стоимости, стоит сделать ЦТП может- значимость и обслуживание насосов этих будут в несколько других условиях и , соответственно, насосы будут обслуживаемы на более серьезном уровне. Окончательный выбор конечно же за Заком, местной властью и ТСО,но и ваше слово звучать может учитываемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 4.9.2009, 12:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



проблема в отсутствии кадров на всех уровнях - сложный регион.
поэтому и интересуюсь, как толком решить. к кому в первую очередь обращаться.
и кто реально ( при отсутствии советской власти biggrin.gif ) должен обеспечить нормальный перепад давления Т1-Т2: ТСО или застройщик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.9.2009, 12:12
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(elina @ 4.9.2009, 13:08) [snapback]431204[/snapback]
проблема в отсутствии кадров на всех уровнях - сложный регион.
поэтому и интересуюсь, как толком решить. к кому в первую очередь обращаться.
и кто реально ( при отсутствии советской власти biggrin.gif ) должен обеспечить нормальный перепад давления Т1-Т2: ТСО или застройщик

В нынешней ситуации - ТСО за счёт застройщика, т.к. ТСО уже все частники, распродано всё и потому ТСО послать могут легко и кого угодно, по причине отсутствия технических возможностей подключения.

Эти моменты прописываются в технических условиях. Много раз видел технические условия для подключения жилого дома на 0,5 Гкал/ч нагрузки с условием - перекладкой пяти километров шестисотки на 5 километров тысячника.

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2009, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 4.9.2009, 12:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



HEATServ, инж323 - спасибо за консультацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.9.2009, 13:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 11:03) [snapback]431147[/snapback]
А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть.

теперь верю.
и снимаю шляпу перед теми кто работает в таких условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.9.2009, 14:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(HeatServ @ 4.9.2009, 13:12) [snapback]431206[/snapback]
В нынешней ситуации - ТСО за счёт застройщика, т.к. ТСО уже все частники, распродано всё и потому ТСО послать могут легко и кого угодно, по причине отсутствия технических возможностей подключения.

А вот это весьма серьезная и сложная тема.(Шрифтом только основное выделил.)
Ведь многие населенные пункты имеют лишь один источник или несколько,но в одних руках сосредоточенные.И плюс сеть может у них же.Но может и отдельно быть.В этой структуре полно своих заморочек.Но и на стороне абонентов уже тоже их более чем предостаточно.
Ежели источник и сеть полугос были б, то хоть как то понятно и прозрачно с такой ситуацией, как примером у автора этого треда было, то в соответствии с ПП РФ госвласть может взять на себя исполнение работ по городским коммуникациям9тут и с деньгами застройщика конечно можно сыграть в зачет доли города в строительстве и ПНСки потом взять в горсобственность).А вот в частной ТСО и генерирующими получается "не есть хорошо"- вот ТУ и вы крутитесь , а потом нам это хозяйство за так передайте, что б мы владели и далее бардак разводили и на том зарабатывали.Ситуация нехорошая и перспективами опасная. ФАС до всех не доберется и карающим мечем над всеми не повисит.Тут самим о завта думать и решать. Вопрос балансовой и эксплуатационной ответственности на первый план выйдет, а за ним уже инженерные решения, похоже, будут идти, а не наоборот.

Может и в отдельный тред переместить?Потому как вариантность(и описаное выше- в другом месте может и не быть и считаться вообще глупостью надуманной) всех этих аспектов многообразна и понимание этого необходимо.А уж как на местах есть , то форумщики могут и описать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 4.9.2009, 18:02
Сообщение #26





Guest Forum






В такой ситуации - несколько домов, "по уму" нужно делать, как минимум, общую подкачивающую насосную. Но и это не очень хорошо - такая насосная, например на микрорайончик, ухудшит теплоснабжение абонентов, расположенных перед ней.

Нужна "большая" насосная, а возможно и несколько. Нужен серьезный проект, с просчётом всех вариантов и выбором наилучшего.

Такие вопросы должны решаться теплоснабжающей организацией в комплексе. Но сейчас же "капитализьм, понимашь". Единая энергетика разрушена. Владельцы предпочитают получать доходы, а все расходы свалить на потребителей, на местные власти или на государство. И кабальными техусловиями, и тарифами.

При советской власти тоже плохо было - именно тогда создавались перегрузки сетей. Только тогда "партия говорила - надо" навешать нагрузки сверх расчетных, а теперь это же самое большие деньги диктуют.

А по конкретным вопросам давать удаленно можно только самые общие рекомендации. Надо очень внимательно изучать местную ситуацию, причем в комплексе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.9.2009, 18:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 18:02) [snapback]431384[/snapback]
Но сейчас же "капитализьм, понимашь". Единая энергетика разрушена.
........При советской власти тоже плохо было -

Нечего валить на строй. Привыкли к бардаку и так и проектируете. Никто, небось, не отказался делать потому что так делать нельзя......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.9.2009, 19:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 19:02) [snapback]431384[/snapback]
В такой ситуации - несколько домов, "по уму" нужно делать, как минимум, общую подкачивающую насосную.


Но смотрим, что делает ТСО? А вот вам ТУ и разгребайте бардак в наших(наших частных) сетях,и за ваши деньги и силы.
Или владение ТСО должно стать частично городским и тогда по уже существующим ПП РФ можно сделать.Или ситуация будет такой, что в частную ТСО должне кто то с какого то перепугу вкладывать деньги свои и проститься с ними(с деньгами или с построенным на них).
У кого где как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.9.2009, 22:11
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 4.9.2009, 19:44) [snapback]431391[/snapback]
Нечего валить на строй. Привыкли к бардаку и так и проектируете. Никто, небось, не отказался делать потому что так делать нельзя......

Моё Я - за пластилинового мужика и с пластилиновой собакой. Проектировщики проектируют, согласовщики согласуют, караван идёт. Скоро зима. Нехер валить на строй, согласен, тепло вовремя, надёжное - всё, что мы можем сделать! Да здаравствует Русская Зима!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 2.10.2009, 10:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(HeatServ @ 4.9.2009, 12:55) [snapback]431198[/snapback]
Всё-тки это не ошибка в техусловиях?
И ещё я не понял момента: рельеф понижается и давление в обратке больше? Это как-то не стыкуется.


При рассмотрении пьезометрического графика это очевидно для удаленных от источника потребителей.

Сообщение отредактировал motov - 2.10.2009, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных