давление в обратке больше чем в подающем |
|
|
|
3.9.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
помогите решить проблему. требуется ИТП многоэтажного дома с независимой схемой . по техусловиям давление в точке подключения: Т1 - 90м Т2- 120м Какие есть варианты, чтобы обеспечить требуемый перепад давления в первичном контуре? Дает ли в этом случае какой-то эффект регулятор перепада давления на вводе? Или без откачивающих насосов не обойтись?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(elina @ 3.9.2009, 15:55) [snapback]430788[/snapback] помогите решить проблему. требуется ИТП многоэтажного дома с независимой схемой . по техусловиям давление в точке подключения: Т1 - 90м Т2- 120м так не бываает, уточняйте ТУ
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
3.9.2009, 17:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Ernestas @ 3.9.2009, 20:19) [snapback]430826[/snapback] так не бываает, уточняйте ТУ Ещё как бывает. Надо ставить откачивающие насосы
|
|
|
|
|
3.9.2009, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ernestas @ 3.9.2009, 17:19) [snapback]430826[/snapback] так не бываает, уточняйте ТУ Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 17:42) [snapback]430834[/snapback] Ещё как бывает. Надо ставить откачивающие насосы Страна чудес, потому мы и удивляемся..... Я вообще то тоже склонен к тому, что неправильно понято ТУ....там может есть пьезометрическая высота и перепад на вводе.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 18:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 18:42) [snapback]430834[/snapback] Ещё как бывает. ... Если уже кто-то "откачивает" ?
|
|
|
|
|
3.9.2009, 18:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Ужас нафиг.
|
|
|
|
|
3.9.2009, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(tiptop @ 3.9.2009, 18:04) [snapback]430848[/snapback] ... Если уже кто-то "откачивает" ?  точно!! а вы поставте насос помощнее! и все будет пучком!
|
|
|
|
|
4.9.2009, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28348

|
|
|
|
|
|
4.9.2009, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084

|
Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 17:42) [snapback]430834[/snapback] Ещё как бывает. Надо ставить откачивающие насосы Дина поясните пожалуйста, что занчит - откачивающие насосы. Если я правильно поняла, это насосы установленные на подаче контура тепловой сети...и на обратке в данном случае допустимо предусмотреть регулятор перепада давления?, я правильно поняла
|
|
|
|
|
4.9.2009, 9:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ernestas @ 3.9.2009, 21:12) [snapback]430902[/snapback] точно!! а вы поставте насос помощнее! и все будет пучком!  А прав тот, у кого насос мощнее! И верхом эволюции будет ситуация, когда на ТЭЦ или котельной вообще не нужны будут насосы. Вопрос к автору, где такое у Вас происходит, куда не надо ехать на ПМЖ?
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2009, 9:19
|
|
|
|
Гость_KGP_*
|
4.9.2009, 10:24
|
Guest Forum

|
Такое возможно, если у потребителей по подаче после Вас по сети установлены на вводах насосы в обратке, а обратка т/сети после Вас имеет низкую пропускную способность(возможен засор и пр.). Такой вариант реконструкции действующей т/сети я просчитывал. Уточните напоры на вводах соседних с Вами потребителей, если так, то ставьте в обратку своего ввода насос напором 40 м и расходом расчитанным по нагрузке и т/графику. Но помните, что это нештатный гидравлический режим тепловой сети и возможно его изменение.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
4.9.2009, 11:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Gala @ 4.9.2009, 12:12) [snapback]431028[/snapback] Дина поясните пожалуйста, что занчит - откачивающие насосы. Если я правильно поняла, это насосы установленные на подаче контура тепловой сети...и на обратке в данном случае допустимо предусмотреть регулятор перепада давления?, я правильно поняла "Откачивающие" - жаргонное название подкачивающих насосов на обратном трубопроводе - так они в нормах называются. На самом деле они качают воду из системы, вот их и называют "откачивающими", чтобы отличить от подкачивающих на подающем трубопроводе. Можно, конечно, добиться увеличения перепада и установкой подкачивающих насосов на подающем трубопроводе, но в этом случае поднимется давление во всей системе. Если, как у автора темы, в подающей 90м, а в обратке 120 м, то это вообще за пределами прочности радиаторов. Тут надо именно снижать давление в обратной трубе, а не поднимать в подающей. Но при этом непременно учитывать высоту здания, чтобы не опорожнить систему. И всё это проверить на разные режимы работы - зимний, переходный, летний и статический. Регулятор перепада не поможет, если перепада нет вообще или он отрицательный. Регулятор может только помочь избежать колебаний, вызванных внешними причинами. А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
У автора ИТП с независимой схемой, поэтому установка насосов никак не скажется на работоспособности самой системы отопления. Автору нужно обеспечить требуемый перепад в первичном контуре. По мне, в данной ситуации насосы можно поставить как на прямой так и на обратке, с напором допустим 40-50 м, чтобы прокачать теплообменники, регулирующую и др. арматуру.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Подкачивающие насосы СП 41-101-95: 3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать: а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе; ........... картинка, например
Прикрепленные файлы
Pump2.jpg ( 170,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 212
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
спасибо DINAZAVR. обращаюсь именно к ВАМ, т.к. Вы компетентны в этих вопросах. 1. я так понимаю, что в теплосетях есть расчетные схемы, на основании которых пишут техусловия. рельеф понижающийся, поэтому в обратке больше. обычно в этих случаях на район ставят насосную с насосами на обратке. а здесь райончик многоэтажек застраивается разными фирмами и вопрос насосной видимо не обсуждался. вот я и задаюсь вопросом: что ж теперь в каждом доме устанавливать мининасосную для понижения давления на обратке? или нужно закидывать вопрос застройщикам чтобы решить одну насосную на район? в чьей это компетенции? 2. система независимая - отопительный контур не связан с сетью поэтому я так понимаю напор на Т1 для меня имеет значение лишь с точки зрения выдержит ли теплообменник?
ZR 84 тоже спасибо. увидела ответ когда написала предыдущее письмо. домов в районе будет несколько. и в каждом придется ставить насосы?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата ... домов в районе будет несколько. и в каждом придется ставить насосы? Уважаемая elinaЭто вопрос не только технический, но и экономический.... однажды по просьбе Зака я составлял технико-экономическое обоснование по вопросу: ИТП и/или ЦТП... выходило, что в наших условиях выгоднее ИТП. Поэтому исходите из: -написанных требованиях в ТУ; -"поговорите" с Заком, ибо он платит деньги. потом принимайте решение
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 11:03) [snapback]431147[/snapback] А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть. Уж лучше Вы к нам. (с)
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(elina @ 4.9.2009, 12:32) [snapback]431178[/snapback] спасибо DINAZAVR. обращаюсь именно к ВАМ, т.к. Вы компетентны в этих вопросах. 1. я так понимаю, что в теплосетях есть расчетные схемы, на основании которых пишут техусловия. рельеф понижающийся, поэтому в обратке больше. обычно в этих случаях на район ставят насосную с насосами на обратке. а здесь райончик многоэтажек застраивается разными фирмами и вопрос насосной видимо не обсуждался. вот я и задаюсь вопросом: что ж теперь в каждом доме устанавливать мининасосную для понижения давления на обратке? или нужно закидывать вопрос застройщикам чтобы решить одну насосную на район? в чьей это компетенции? 2. система независимая - отопительный контур не связан с сетью поэтому я так понимаю напор на Т1 для меня имеет значение лишь с точки зрения выдержит ли теплообменник? Всё-тки это не ошибка в техусловиях? 1. Тогда нужна ПНС (Понизительная/повысительная насосная станция) и это должно быть целиком и полностью на контроле энергоснабжающей организации, т.е. разработка пьезографика и пр. Если бесконтролько навтыкать насосов в обратные требопроводы это получиться может бог знает что, система будет непрогнозируема. И ещё я не понял момента: рельеф понижается и давление в обратке больше? Это как-то не стыкуется. 2. Совершенно верно, но может быть момент: линя подпитки второго контура тоже берётся как правило из обратки, возможно и ГВС в летнем режиме может разбираться из теплосети, поэтому это тоже надо учесть. Раньше были институты урбанистики и они на стадии генплана такие моменты прорабатывали, а сейчас вообще что-то плохо.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2009, 11:58
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
ZR спасибо -ситуацию прояснили.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(zr84 @ 4.9.2009, 12:27) [snapback]431177[/snapback] Подкачивающие насосы ........... картинка, например Именно так ,но есть маленький ньюанс. На картинке возле насосов этих есть обводная(меж ними нарисована), она запрещена ПТЭЭУ.Хотя по нужности её может в некоторых условиях и стоило б поспорить.Подобная обводная разрешена только для насосов подпитки. И кстати, замечание насчет ЦТП или несколько ИТП весьма дельно и существенно.И даже при равной стоимости, стоит сделать ЦТП может- значимость и обслуживание насосов этих будут в несколько других условиях и , соответственно, насосы будут обслуживаемы на более серьезном уровне. Окончательный выбор конечно же за Заком, местной властью и ТСО,но и ваше слово звучать может учитываемо.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
проблема в отсутствии кадров на всех уровнях - сложный регион. поэтому и интересуюсь, как толком решить. к кому в первую очередь обращаться. и кто реально ( при отсутствии советской власти  ) должен обеспечить нормальный перепад давления Т1-Т2: ТСО или застройщик
|
|
|
|
|
4.9.2009, 12:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(elina @ 4.9.2009, 13:08) [snapback]431204[/snapback] проблема в отсутствии кадров на всех уровнях - сложный регион. поэтому и интересуюсь, как толком решить. к кому в первую очередь обращаться. и кто реально ( при отсутствии советской власти  ) должен обеспечить нормальный перепад давления Т1-Т2: ТСО или застройщик В нынешней ситуации - ТСО за счёт застройщика, т.к. ТСО уже все частники, распродано всё и потому ТСО послать могут легко и кого угодно, по причине отсутствия технических возможностей подключения. Эти моменты прописываются в технических условиях. Много раз видел технические условия для подключения жилого дома на 0,5 Гкал/ч нагрузки с условием - перекладкой пяти километров шестисотки на 5 километров тысячника.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.9.2009, 12:16
|
|
|
|
|
4.9.2009, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556

|
HEATServ, инж323 - спасибо за консультацию
|
|
|
|
|
4.9.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 11:03) [snapback]431147[/snapback] А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть. теперь верю. и снимаю шляпу перед теми кто работает в таких условиях.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(HeatServ @ 4.9.2009, 13:12) [snapback]431206[/snapback] В нынешней ситуации - ТСО за счёт застройщика, т.к. ТСО уже все частники, распродано всё и потому ТСО послать могут легко и кого угодно, по причине отсутствия технических возможностей подключения. А вот это весьма серьезная и сложная тема.(Шрифтом только основное выделил.) Ведь многие населенные пункты имеют лишь один источник или несколько,но в одних руках сосредоточенные.И плюс сеть может у них же.Но может и отдельно быть.В этой структуре полно своих заморочек.Но и на стороне абонентов уже тоже их более чем предостаточно. Ежели источник и сеть полу гос были б, то хоть как то понятно и прозрачно с такой ситуацией, как примером у автора этого треда было, то в соответствии с ПП РФ госвласть может взять на себя исполнение работ по городским коммуникациям9тут и с деньгами застройщика конечно можно сыграть в зачет доли города в строительстве и ПНСки потом взять в горсобственность).А вот в частной ТСО и генерирующими получается "не есть хорошо"- вот ТУ и вы крутитесь , а потом нам это хозяйство за так передайте, что б мы владели и далее бардак разводили и на том зарабатывали.Ситуация нехорошая и перспективами опасная. ФАС до всех не доберется и карающим мечем над всеми не повисит.Тут самим о завта думать и решать. Вопрос балансовой и эксплуатационной ответственности на первый план выйдет, а за ним уже инженерные решения, похоже, будут идти, а не наоборот. Может и в отдельный тред переместить?Потому как вариантность(и описаное выше- в другом месте может и не быть и считаться вообще глупостью надуманной) всех этих аспектов многообразна и понимание этого необходимо.А уж как на местах есть , то форумщики могут и описать.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
4.9.2009, 18:02
|
Guest Forum

|
В такой ситуации - несколько домов, "по уму" нужно делать, как минимум, общую подкачивающую насосную. Но и это не очень хорошо - такая насосная, например на микрорайончик, ухудшит теплоснабжение абонентов, расположенных перед ней.
Нужна "большая" насосная, а возможно и несколько. Нужен серьезный проект, с просчётом всех вариантов и выбором наилучшего.
Такие вопросы должны решаться теплоснабжающей организацией в комплексе. Но сейчас же "капитализьм, понимашь". Единая энергетика разрушена. Владельцы предпочитают получать доходы, а все расходы свалить на потребителей, на местные власти или на государство. И кабальными техусловиями, и тарифами.
При советской власти тоже плохо было - именно тогда создавались перегрузки сетей. Только тогда "партия говорила - надо" навешать нагрузки сверх расчетных, а теперь это же самое большие деньги диктуют.
А по конкретным вопросам давать удаленно можно только самые общие рекомендации. Надо очень внимательно изучать местную ситуацию, причем в комплексе.
|
|
|
|
|
4.9.2009, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 18:02) [snapback]431384[/snapback] Но сейчас же "капитализьм, понимашь". Единая энергетика разрушена. ........При советской власти тоже плохо было - Нечего валить на строй. Привыкли к бардаку и так и проектируете. Никто, небось, не отказался делать потому что так делать нельзя......
|
|
|
|
|
4.9.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33356
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(DinaZavr @ 4.9.2009, 19:02) [snapback]431384[/snapback] В такой ситуации - несколько домов, "по уму" нужно делать, как минимум, общую подкачивающую насосную. Но смотрим, что делает ТСО? А вот вам ТУ и разгребайте бардак в наших(наших частных) сетях,и за ваши деньги и силы. Или владение ТСО должно стать частично городским и тогда по уже существующим ПП РФ можно сделать.Или ситуация будет такой, что в частную ТСО должне кто то с какого то перепугу вкладывать деньги свои и проститься с ними(с деньгами или с построенным на них). У кого где как?
|
|
|
|
|
4.9.2009, 22:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 4.9.2009, 19:44) [snapback]431391[/snapback] Нечего валить на строй. Привыкли к бардаку и так и проектируете. Никто, небось, не отказался делать потому что так делать нельзя...... Моё Я - за пластилинового мужика и с пластилиновой собакой. Проектировщики проектируют, согласовщики согласуют, караван идёт. Скоро зима. Нехер валить на строй, согласен, тепло вовремя, надёжное - всё, что мы можем сделать! Да здаравствует Русская Зима!
|
|
|
|
|
2.10.2009, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Цитата(HeatServ @ 4.9.2009, 12:55) [snapback]431198[/snapback] Всё-тки это не ошибка в техусловиях? И ещё я не понял момента: рельеф понижается и давление в обратке больше? Это как-то не стыкуется. При рассмотрении пьезометрического графика это очевидно для удаленных от источника потребителей.
Сообщение отредактировал motov - 2.10.2009, 10:50
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|