Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обязателен ли пожарный водопровод котельной?, Или можно обойтись порошковыми огнетушителями?
alexaf
сообщение 7.9.2009, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Собственно, нужен ли водопровод для пожаротушения котельной или достаточно порошковых огнетушителей?

Чем регламентируется, если обязателен\не обязателен?

Сообщение отредактировал alexaf - 7.9.2009, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2009, 12:07
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



17.2. Для котельных в зависимости от схемы водоснабжения района следует проектировать объединенный водопровод для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды или раздельный водопровод — производственный, хозяйственно-питьевой и противопожарный. Противопожарный водопровод может быть объединен с хозяйственно-питьевым или производственным.

17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СНиП II-35-76

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.9.2009, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.9.2009, 17:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2009, 13:07) [snapback]431847[/snapback]
17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

не понятен этот пункт, установку ПК в помещениях с трубопроводами газообразного топлива следует предусматривать при любых условиях или достаточно того, что в это помещение дотягиваются два ПК из другого помещения, скажем из коридора? Подскажите пожалуйста. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 7.9.2009, 20:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



[quote name='Serg Ivanov' date='7.9.2009, 13:07' post='431847']

Ок, спасибо, Serg Ivanov.

Насчет замены - варианты есть ли какие?
Ведь не будешь все подряд водой заливать, не так ли?
Есть ведь и электрооборудование и пр.
Тот факт, что по Снип Котельные установки нужно предусматривать установку ПК еще не говорит о невозможности замены этих ПК на аналоги, не так ли?

Есть ли еще разъяснения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.9.2009, 10:38
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Возможность замены необходимо согласовать у пожарных конкретным письмом (т.е. вы предлагаете - они решают), копию которого приложить к проекту,
типа такого:

Цитата(Young @ 7.9.2009, 17:40) [snapback]431989[/snapback]
не понятен этот пункт, установку ПК в помещениях с трубопроводами газообразного топлива следует предусматривать при любых условиях или достаточно того, что в это помещение дотягиваются два ПК из другого помещения, скажем из коридора? Подскажите пожалуйста. bestbook.gif

ИМХО достаточно если вход из коридора открыт.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.9.2009, 10:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 100,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 8.9.2009, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Цитата
Возможность замены необходимо согласовать у пожарных конкретным письмом (т.е. вы предлагаете - они решают), копию которого приложить к проекту,
типа такого


Логично.
Имхо, если проект пройдет Госэкспертизу с порошковыми огнетушителями, спокойно можно ссылаться на закл.Госэкпертизы при общении с теми же пожарниками.

Спс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.9.2009, 15:07
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexaf @ 8.9.2009, 10:51) [snapback]432202[/snapback]
Логично.
Имхо, если проект пройдет Госэкспертизу с порошковыми огнетушителями, спокойно можно ссылаться на закл.Госэкпертизы при общении с теми же пожарниками.

Спс.

Исключено в принципе.
Отступления от норм в части пожаротушения согласовываются только пожарными. Сначала - пожарные, потом - госэкспертиза с приложенным письмом пожарных.
В случае "обхода" пожарных за нарушения норм отвечает проектант, а не эксперт.
Более того зачастую эксперт с заком и пожарными с энтузиазмом уговаривают проектанта на то, что Вы предлагаете wink.gif , но как только говоришь: ладно, согласуйте письмом порошковые взамен ПК - лица становятся скучными-скучными.. biggrin.gif
Экономит зак, а рискует только проектант. thumbdown.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.9.2009, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.9.2009, 17:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2009, 11:38) [snapback]432192[/snapback]
ИМХО достаточно если вход из коридора открыт.

вход закрыт дверью, будут ли закрывать эту дверь на ключ и пользоваться только той что ведет из котельной непосредственно наружу ведает только будущие эксплуатационщики. Чего-то меня терзают смутные сомнения... unsure.gif

Сообщение отредактировал Young - 8.9.2009, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.9.2009, 20:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Для отдельно стоящих котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115С или с паровыми с давлением до 0,7 кгс/см2 с объемом здания до 500м3 и тепловой мощностью до 10 МВт согласно письму УГПС №20/2.2/2697 от 16.12.97 письму Госстроя России №13-803 от 16.12.97, допускается противопожарный водопровод не проектировать. При этом пожаротушение необхождимо обеспечить наружным противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения, установленными в котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.9.2009, 20:47
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(shadow @ 8.9.2009, 20:22) [snapback]432471[/snapback]
Для отдельно стоящих котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115С или с паровыми с давлением до 0,7 кгс/см2 с объемом здания до 500м3 и тепловой мощностью до 10 МВт согласно письму УГПС №20/2.2/2697 от 16.12.97 письму Госстроя России №13-803 от 16.12.97, допускается противопожарный водопровод не проектировать. При этом пожаротушение необхождимо обеспечить наружным противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения, установленными в котельной

А скан письма не можете выложить?

Цитата(Young @ 8.9.2009, 17:53) [snapback]432425[/snapback]
вход закрыт дверью, будут ли закрывать эту дверь на ключ и пользоваться только той что ведет из котельной непосредственно наружу ведает только будущие эксплуатационщики. Чего-то меня терзают смутные сомнения... unsure.gif

Тогда ставьте в котельной 2 ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.9.2009, 20:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2009, 21:47) [snapback]432477[/snapback]
Тогда ставьте в котельной 2 ПК.

логично, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 9.9.2009, 8:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Цитата
Для отдельно стоящих котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115С или с паровыми с давлением до 0,7 кгс/см2 с объемом здания до 500м3 и тепловой мощностью до 10 МВт согласно письму УГПС №20/2.2/2697 от 16.12.97 письму Госстроя России №13-803 от 16.12.97, допускается противопожарный водопровод не проектировать. При этом пожаротушение необхождимо обеспечить наружным противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения, установленными в котельной


Действительно, очень бы хотелось взглянуть на документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 9.9.2009, 8:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Нашел часть письма, упоминаемого Shadow:

Письмо Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России от 16.12.1997 г. № 13-803 и
Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России от 16.12.1997 г. № 20/2.2/2697


а именно:

"
О ПРОЕКТИРОВАНИИ КОТЕЛЬНЫХ IIIа и IVа СТЕПЕНЕЙ ОГНЕСТОЙКОСТИ

Е.А. СЕРЕБРЕННИКОВ

Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без постоянного пребывания обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115 °С или паровыми котлами с давлением пара 0,7 кг/см2, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (до 500 м3), не предусматривать установку внутренних пожарных кранов, требуемую п. 17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93.

Зам. Начальника Главного
управления Государственной противопожарной службы МВД России

Учитывая это, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России считают возможным предусматривать отдельностоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIа степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVа - не более 15 МВт, при этом здания IVа степени огнестойкости не допускается применять для котельных, относящихся по п. 1.12 СНиП II-35-76 к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям.

СНиП II-35-76 "Котельные установки" (Прил. 1) устанавливает, что здания и сооружения котельных должны быть, как правило, не ниже II или III степеней огнестойкости. Вместе с тем, действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85) допускают применение для производственных и складских зданий каркаса из незащищенных стальных конструкций с ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с полимерными утеплителями (здания IIIа и IVа степеней огнестойкости).

Начальник Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России

В.В. ТИШЕНКО

16 декабря 1997 г.
№ 20/2.2/2697
"

Сообщение отредактировал alexaf - 9.9.2009, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 9.9.2009, 8:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2009, 16:07) [snapback]432349[/snapback]
В случае "обхода" пожарных за нарушения норм отвечает проектант, а не эксперт.
Более того зачастую эксперт с заком и пожарными с энтузиазмом уговаривают проектанта на то, что Вы предлагаете wink.gif , но как только говоришь: ладно, согласуйте письмом порошковые взамен ПК - лица становятся скучными-скучными.. biggrin.gif
Экономит зак, а рискует только проектант. thumbdown.gif


Зачем тогда функционирует Госэкспертиза, как не за проверкой соответствия проектной документации нормам и правилам?
После получения полож.закл.Госэкспертизы проект априори считается однозначно соответствующим нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.9.2009, 10:48
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexaf @ 9.9.2009, 8:20) [snapback]432584[/snapback]
Зачем тогда функционирует Госэкспертиза, как не за проверкой соответствия проектной документации нормам и правилам?
После получения полож.закл.Госэкспертизы проект априори считается однозначно соответствующим нормам.

Святая наивность. biggrin.gif
УК почитайте.
Вряд ли в РФ сильно от РМ отличается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 15.9.2009, 21:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Цитата(Serg Ivanov @ 9.9.2009, 11:48) [snapback]432677[/snapback]
Святая наивность. biggrin.gif
УК почитайте.
Вряд ли в РФ сильно от РМ отличается..


Если есть ссылка на конкретное место, которое имеет ввиду - выложите, плс, съэкономим общее время.
Хотелось бы разъяснить данный вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2009, 18:16
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexaf @ 9.9.2009, 8:20) [snapback]432584[/snapback]
Зачем тогда функционирует Госэкспертиза, как не за проверкой соответствия проектной документации нормам и правилам?
После получения полож.закл.Госэкспертизы проект априори считается однозначно соответствующим нормам.

А откуда экспертиза например может узнать, что пожарные Вам выставили дополнительные к нормам требования по местным условиям?
Или наоборот согласовали отступления от СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2009, 11:53
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexaf @ 15.9.2009, 21:58) [snapback]435197[/snapback]
Если есть ссылка на конкретное место, которое имеет ввиду - выложите, плс, съэкономим общее время.
Хотелось бы разъяснить данный вопрос.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42117
Ссылку могу дать на закон РМ. Оно Вам надо? В принципе в РФ аналогично должно быть..
Хата экспертизы, в общем-то с краю, если жаренным мясом запахнет...

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.9.2009, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 28.9.2009, 13:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2009, 19:16) [snapback]438363[/snapback]
А откуда экспертиза например может узнать, что пожарные Вам выставили дополнительные к нормам требования по местным условиям?
Или наоборот согласовали отступления от СНиП?


Орган, который проводит Госэкспертизу, запрашивает определенный перечень документов, в том числе и раздел проектной документации, котор.содержит меры по противопожарной безопасности,
а также ВСЕ Тех.условия, Тех.задания и пр. - это все прикладывается вместе с проектной документацией.

Вот перечень:
Список док-в на экспертизу

Взято отсюда:
сайт "Мособлгосэкспертиза"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных