|
  |
Обязателен ли пожарный водопровод котельной?, Или можно обойтись порошковыми огнетушителями? |
|
|
|
7.9.2009, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Собственно, нужен ли водопровод для пожаротушения котельной или достаточно порошковых огнетушителей?
Чем регламентируется, если обязателен\не обязателен?
Сообщение отредактировал alexaf - 7.9.2009, 11:12
|
|
|
|
|
7.9.2009, 12:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
17.2. Для котельных в зависимости от схемы водоснабжения района следует проектировать объединенный водопровод для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды или раздельный водопровод — производственный, хозяйственно-питьевой и противопожарный. Противопожарный водопровод может быть объединен с хозяйственно-питьевым или производственным.
17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.9.2009, 12:11
|
|
|
|
|
7.9.2009, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2009, 13:07) [snapback]431847[/snapback] 17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. не понятен этот пункт, установку ПК в помещениях с трубопроводами газообразного топлива следует предусматривать при любых условиях или достаточно того, что в это помещение дотягиваются два ПК из другого помещения, скажем из коридора? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
7.9.2009, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
[quote name='Serg Ivanov' date='7.9.2009, 13:07' post='431847']
Ок, спасибо, Serg Ivanov.
Насчет замены - варианты есть ли какие? Ведь не будешь все подряд водой заливать, не так ли? Есть ведь и электрооборудование и пр. Тот факт, что по Снип Котельные установки нужно предусматривать установку ПК еще не говорит о невозможности замены этих ПК на аналоги, не так ли?
Есть ли еще разъяснения?
|
|
|
|
|
8.9.2009, 10:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Возможность замены необходимо согласовать у пожарных конкретным письмом (т.е. вы предлагаете - они решают), копию которого приложить к проекту, типа такого: Цитата(Young @ 7.9.2009, 17:40) [snapback]431989[/snapback] не понятен этот пункт, установку ПК в помещениях с трубопроводами газообразного топлива следует предусматривать при любых условиях или достаточно того, что в это помещение дотягиваются два ПК из другого помещения, скажем из коридора? Подскажите пожалуйста.  ИМХО достаточно если вход из коридора открыт.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.9.2009, 10:39
Прикрепленные файлы
3.jpg ( 100,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 312
|
|
|
|
|
8.9.2009, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Цитата Возможность замены необходимо согласовать у пожарных конкретным письмом (т.е. вы предлагаете - они решают), копию которого приложить к проекту, типа такого Логично. Имхо, если проект пройдет Госэкспертизу с порошковыми огнетушителями, спокойно можно ссылаться на закл.Госэкпертизы при общении с теми же пожарниками. Спс.
|
|
|
|
|
8.9.2009, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexaf @ 8.9.2009, 10:51) [snapback]432202[/snapback] Логично. Имхо, если проект пройдет Госэкспертизу с порошковыми огнетушителями, спокойно можно ссылаться на закл.Госэкпертизы при общении с теми же пожарниками.
Спс. Исключено в принципе. Отступления от норм в части пожаротушения согласовываются только пожарными. Сначала - пожарные, потом - госэкспертиза с приложенным письмом пожарных. В случае "обхода" пожарных за нарушения норм отвечает проектант, а не эксперт. Более того зачастую эксперт с заком и пожарными с энтузиазмом уговаривают проектанта на то, что Вы предлагаете  , но как только говоришь: ладно, согласуйте письмом порошковые взамен ПК - лица становятся скучными-скучными.. Экономит зак, а рискует только проектант.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.9.2009, 15:15
|
|
|
|
|
8.9.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2009, 11:38) [snapback]432192[/snapback] ИМХО достаточно если вход из коридора открыт. вход закрыт дверью, будут ли закрывать эту дверь на ключ и пользоваться только той что ведет из котельной непосредственно наружу ведает только будущие эксплуатационщики. Чего-то меня терзают смутные сомнения...
Сообщение отредактировал Young - 8.9.2009, 17:53
|
|
|
|
|
8.9.2009, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Для отдельно стоящих котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115С или с паровыми с давлением до 0,7 кгс/см2 с объемом здания до 500м3 и тепловой мощностью до 10 МВт согласно письму УГПС №20/2.2/2697 от 16.12.97 письму Госстроя России №13-803 от 16.12.97, допускается противопожарный водопровод не проектировать. При этом пожаротушение необхождимо обеспечить наружным противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения, установленными в котельной
|
|
|
|
|
8.9.2009, 20:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shadow @ 8.9.2009, 20:22) [snapback]432471[/snapback] Для отдельно стоящих котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115С или с паровыми с давлением до 0,7 кгс/см2 с объемом здания до 500м3 и тепловой мощностью до 10 МВт согласно письму УГПС №20/2.2/2697 от 16.12.97 письму Госстроя России №13-803 от 16.12.97, допускается противопожарный водопровод не проектировать. При этом пожаротушение необхождимо обеспечить наружным противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения, установленными в котельной А скан письма не можете выложить? Цитата(Young @ 8.9.2009, 17:53) [snapback]432425[/snapback] вход закрыт дверью, будут ли закрывать эту дверь на ключ и пользоваться только той что ведет из котельной непосредственно наружу ведает только будущие эксплуатационщики. Чего-то меня терзают смутные сомнения...  Тогда ставьте в котельной 2 ПК.
|
|
|
|
|
8.9.2009, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2009, 21:47) [snapback]432477[/snapback] Тогда ставьте в котельной 2 ПК. логично, спасибо.
|
|
|
|
|
9.9.2009, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Цитата Для отдельно стоящих котельных с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115С или с паровыми с давлением до 0,7 кгс/см2 с объемом здания до 500м3 и тепловой мощностью до 10 МВт согласно письму УГПС №20/2.2/2697 от 16.12.97 письму Госстроя России №13-803 от 16.12.97, допускается противопожарный водопровод не проектировать. При этом пожаротушение необхождимо обеспечить наружным противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения, установленными в котельной Действительно, очень бы хотелось взглянуть на документы.
|
|
|
|
|
9.9.2009, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Нашел часть письма, упоминаемого Shadow: Письмо Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России от 16.12.1997 г. № 13-803 и Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России от 16.12.1997 г. № 20/2.2/2697а именно: " О ПРОЕКТИРОВАНИИ КОТЕЛЬНЫХ IIIа и IVа СТЕПЕНЕЙ ОГНЕСТОЙКОСТИ Е.А. СЕРЕБРЕННИКОВ Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без постоянного пребывания обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115 °С или паровыми котлами с давлением пара 0,7 кг/см2, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (до 500 м3), не предусматривать установку внутренних пожарных кранов, требуемую п. 17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93. Зам. Начальника Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России Учитывая это, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России считают возможным предусматривать отдельностоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIа степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVа - не более 15 МВт, при этом здания IVа степени огнестойкости не допускается применять для котельных, относящихся по п. 1.12 СНиП II-35-76 к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям. СНиП II-35-76 "Котельные установки" (Прил. 1) устанавливает, что здания и сооружения котельных должны быть, как правило, не ниже II или III степеней огнестойкости. Вместе с тем, действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85) допускают применение для производственных и складских зданий каркаса из незащищенных стальных конструкций с ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с полимерными утеплителями (здания IIIа и IVа степеней огнестойкости). Начальник Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России В.В. ТИШЕНКО 16 декабря 1997 г. № 20/2.2/2697 "
Сообщение отредактировал alexaf - 9.9.2009, 8:10
|
|
|
|
|
9.9.2009, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2009, 16:07) [snapback]432349[/snapback] В случае "обхода" пожарных за нарушения норм отвечает проектант, а не эксперт. Более того зачастую эксперт с заком и пожарными с энтузиазмом уговаривают проектанта на то, что Вы предлагаете  , но как только говоришь: ладно, согласуйте письмом порошковые взамен ПК - лица становятся скучными-скучными.. Экономит зак, а рискует только проектант.  Зачем тогда функционирует Госэкспертиза, как не за проверкой соответствия проектной документации нормам и правилам? После получения полож.закл.Госэкспертизы проект априори считается однозначно соответствующим нормам.
|
|
|
|
|
9.9.2009, 10:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexaf @ 9.9.2009, 8:20) [snapback]432584[/snapback] Зачем тогда функционирует Госэкспертиза, как не за проверкой соответствия проектной документации нормам и правилам? После получения полож.закл.Госэкспертизы проект априори считается однозначно соответствующим нормам. Святая наивность. УК почитайте. Вряд ли в РФ сильно от РМ отличается..
|
|
|
|
|
15.9.2009, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.9.2009, 11:48) [snapback]432677[/snapback] Святая наивность. УК почитайте. Вряд ли в РФ сильно от РМ отличается.. Если есть ссылка на конкретное место, которое имеет ввиду - выложите, плс, съэкономим общее время. Хотелось бы разъяснить данный вопрос.
|
|
|
|
|
24.9.2009, 18:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexaf @ 9.9.2009, 8:20) [snapback]432584[/snapback] Зачем тогда функционирует Госэкспертиза, как не за проверкой соответствия проектной документации нормам и правилам? После получения полож.закл.Госэкспертизы проект априори считается однозначно соответствующим нормам. А откуда экспертиза например может узнать, что пожарные Вам выставили дополнительные к нормам требования по местным условиям? Или наоборот согласовали отступления от СНиП?
|
|
|
|
|
25.9.2009, 11:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexaf @ 15.9.2009, 21:58) [snapback]435197[/snapback] Если есть ссылка на конкретное место, которое имеет ввиду - выложите, плс, съэкономим общее время. Хотелось бы разъяснить данный вопрос. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42117 Ссылку могу дать на закон РМ. Оно Вам надо? В принципе в РФ аналогично должно быть.. Хата экспертизы, в общем-то с краю, если жаренным мясом запахнет...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.9.2009, 11:55
|
|
|
|
|
28.9.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2009, 19:16) [snapback]438363[/snapback] А откуда экспертиза например может узнать, что пожарные Вам выставили дополнительные к нормам требования по местным условиям? Или наоборот согласовали отступления от СНиП? Орган, который проводит Госэкспертизу, запрашивает определенный перечень документов, в том числе и раздел проектной документации, котор.содержит меры по противопожарной безопасности, а также ВСЕ Тех.условия, Тех.задания и пр. - это все прикладывается вместе с проектной документацией. Вот перечень: Список док-в на экспертизуВзято отсюда: сайт "Мособлгосэкспертиза"
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|